Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04

Post by Serega77 » Sun Oct 04, 2015 9:12 am

Добрый день. Использую в проекте Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04. И встал в тупик... как и где в RSLogix 5000 указать Unit, Label и пр. (единицы измерения, имя тега и пр.) для блоков AOI , чтобы эти данные автоматом подтягивались в HMI (FTView 7). В AOI этой библиотеки есть специальные локальные (для AOI) текстовые теги (к примеру CFG_Tag ) и в Faceplete они тоже есть. В примере проекта (идет вместе с этой библиотекой) эти теги используются и передают на верхний уровень юниты и имена тегов.
Как их сконфигурировать?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04

Post by Ryzhij » Mon Oct 05, 2015 2:40 am

Когда Вы создали в тексте программы и объявили (назвали) экземпляр какой-либо AOI, в базе даннных контроллерных тегов создаётся массив с этим именем и со структурой применённой AOI.
Всё в этом массиве.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04

Post by Serega77 » Mon Oct 05, 2015 4:22 am

Все, нашел ! Спасибо!

В Controller Tags нужно выбрать в поле SCOPE нужный AOI и ниже в DATA CONTEXT выбрать нужный тег.

Так же нашел в комплекте с библиотекой утилиту "PlantPAx Alarms Builder and Tag Data Edit Tool" , она позволяет задавать значение для локальных тегов AOI и не только.