WAGO 750-348

Post by Ber56 » Thu Jun 06, 2013 11:21 am

Всем доброго времени суток.
Вопрос по сабжевому контроллеру WAGO 750-348.
Судя по тому что я понял из документации, ПО для программирования - это CoDeSys.
Вопрос к тем кто сталкивался с данными ПЛК: Чем осуществляется соединение с контроллером (имеется ввиду кабель), и если я не правильно понял то каким ПО.
Всем заранее благодарен.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: WAGO 750-348

Post by Ryzhij » Thu Jun 06, 2013 1:25 pm

Вообще-то, это так называемый каплер шины CANopen-ECO, а не процессор, не контроллер полевой шины...
Конфигурируется этот адаптер вместе с остальной CANopen-сеткой периферии, а подключаться может к чему угодно по этой самой полевой шине.
Спрашивать о том, какая там операционная система некорректно.
А какая операционная система у USB-периферии? Да к чему подключат, с тем и живёт.
Тут - CANOpen-периферия... Там драйвер требуется, а тут ESD-файл для подключения устройства на шину.

Для проверки своих устройств у WAGO есть программа "WAGO-I/O-CHECK".
Ищите её.

А вот для процессоров PLC (контроллеров полевой шины) у WAGO операционная система и среда разработки "WAGO-I/O-PRO CAA", действительно, базируется на CoDeSys v2.3.
Но это совсем другая история.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ZrRnrEABl8
В моём каталоге от WAGO для шины CANopen-шины представлены контроллеры WAGO 750-837 и WAGO 750-838.