Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены батаре

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
mpmp
Posts: 8
Joined: Sat May 28, 2011 9:46 am

Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены батаре

Post by mpmp » Tue Jan 08, 2013 9:27 pm

Проблема с контроллером Fanuc series 90-30 после простоя и замены батареи. Батарею меняли при выкл. питании, скорее всего слетела программа. Нет индикации RUN. Питание в норме, индикация входов работает. :(

Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, можно как-то оживить? Или возможно сделать копию с аналогичного контроллера (с такой же программой) и залить её в пустой? Что для этого нужно и где взять?
Спасибо.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены ба

Post by Oldman » Wed Jan 09, 2013 7:11 am

оживить можно залив копию программы если она конечно у вас есть.вообще то перед тем как менять батарею надо книжки почитать в которых написано как правильно это сделать.

mpmp
Posts: 8
Joined: Sat May 28, 2011 9:46 am

Re: Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены ба

Post by mpmp » Wed Jan 09, 2013 10:35 am

К сожалению книжку почитали потом. Есть аналогичный контроллер с программой, возможно ли с него перекачать в другой?

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены ба

Post by Oldman » Wed Jan 09, 2013 12:16 pm

КАНЕШНА МОЖНО.даже нужно.если выполняемые функции те же и набор периферии тот же..

mpmp
Posts: 8
Joined: Sat May 28, 2011 9:46 am

Re: Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены ба

Post by mpmp » Wed Jan 09, 2013 9:23 pm

Все абсолютно то же, два одинаковых станка. Подскажи, Добрый человек, как? (если не затруднит) Что для этого нужно и где взять?
Сомнения берут, если программа запоролена, перекачается ли?

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены ба

Post by Oldman » Thu Jan 10, 2013 6:44 am

берёте кабель программирования ,софт для программирования контроллера и вперёд.если прога запаролена то дело швах.кабеля если нет купите ,а софт можно скачать на форуме.как его активировать прочитаете также на форуме.всё давным давно разжёвано.читайте мануалы мой вам совет .viewtopic.php?f=3&t=13626 это ссылка на топик про активацию софта.поищите по форуму и найдёте всё остальное.удачи.

mpmp
Posts: 8
Joined: Sat May 28, 2011 9:46 am

Re: Проблема GE Fanuc series 90-30 после простоя и замены ба

Post by mpmp » Thu Jan 10, 2013 7:30 pm

Большое спасибо, буду пробовать.

Post Reply