[?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus 700

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
b__andrey
Posts: 6
Joined: Sun Dec 23, 2012 7:15 am

[?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus 700

Post by b__andrey » Sun Dec 23, 2012 7:31 am

Парни срочно нужен совет! Никогда не имел дела с данным продуктом. Возможно вопрос для кого то нелеп.
Не включается, монитор даже не светится.
Индикатор comm горит зеленым, индикатор fault моргает красным.
Нашел в мануале
Встроенное программное обеспечение ОС Windows CE отказало или отсуствует.
Снова загрузите встроенное ПО при помощи утилиты Firmware Upgrade Wizard (FUW)
Мастер обновления встроенного ПО).
Меня смущает что у экрана нет даже слабого свечения.

Вопрос-это программная ошибка, или проблема с электроникой?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Sun Dec 23, 2012 4:02 pm

При отказе только лампы подсветки индикатор FAULT мигать бы не стал. Начните с того, что передёрните внутреннюю CF карточку в логическом блоке. Могли контакты закислиться, смотря где и как хранили.

Второй вариант: проблемы с модулем питания.

b__andrey
Posts: 6
Joined: Sun Dec 23, 2012 7:15 am

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by b__andrey » Mon Dec 24, 2012 7:08 am

Была севшей литиевая батарея, это могло быть причиной данной проблемы?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Wed Dec 26, 2012 3:19 am

Вряд ли из-за севшей батарейки...

b__andrey
Posts: 6
Joined: Sun Dec 23, 2012 7:15 am

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by b__andrey » Wed Dec 26, 2012 5:30 am

Написал в тех поддержку allen bradley, ответили что скорее всего надо перепрошить ОС, теперь возник вопрос не пропадут ли после этого данные с программой пользовательской, надо ли извлекать флешку при этом, можно ли это сделать без программатора со стационарного компьютера...
У них спрашиваю пропали...
Спрашиваю у форума?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Wed Dec 26, 2012 6:14 am

1) При перепрошивке панели все пользовательские проекты и данные в ней пропадают.
2) Прошивать лучше всего с внешней флешки, на которую записывается спец.файл.
2.1) Пользовательскую (внешнюю) флешку при этом, естественно, придётся извлечь. Внутренняя остаётся на месте внутри логического блока.
3) Если Вы будете прошивать на версию, отличающуюся от существовавшей (лучше конечно же вверх, на более позднюю), то пользовательский проект придётся перекомпилировать под новую версию прошивки.

b__andrey
Posts: 6
Joined: Sun Dec 23, 2012 7:15 am

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by b__andrey » Wed Dec 26, 2012 6:31 am

*Для подключения PanelView 700 к компьютеру необходимо использовать кабель 2711-NC13 (straihgt throu 9pin female-9pin female)
Также необходима программа RSLinx Light (которую можно скачать по ссылке
https://download.rockwellautomation.com ... rsid=S2821
Должен загрузиться апплет Java, а потом произойдёт скачивание программы.)
и Firmware Update Wizard (ссылку уже давал). *

*Через картридер можно сделать апгрейд ПО, но только когда экран
> нормально включается.
> У Вас на компьютере инсталированы программы RS View ME и RS Linx Enterprise? *

*Данная комбинация индикаторов указывает на отсутствие операционной
> > > системы, при этом проверка на наличие firmware и boot loader прошла
> > > успешно. Вам необходимо переустановить прошивку с помощью Firmware
> > > Upgrade Utility и это должно решить проблему. *

Отсюда делаем вывод что прошивать все таки с помощью кабеля, непонятно нужен ли программатор и извлекать ли флешку перед прошивкой?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Wed Dec 26, 2012 1:14 pm

b__andrey wrote: *Данная комбинация индикаторов указывает на отсутствие операционной
> > > системы, при этом проверка на наличие firmware и boot loader прошла
> > > успешно. Вам необходимо переустановить прошивку с помощью Firmware
> > > Upgrade Utility и это должно решить проблему. *

Отсюда делаем вывод что прошивать все таки с помощью кабеля, непонятно нужен ли программатор и извлекать ли флешку перед прошивкой?
Вы-то о какой флешке? О внутренней? Её оставьте на месте.
О внешней пользовательской? Извлеките.
Хотите шить через кабель? На здоровье!
Но учтите - это дольше и несколько опаснее, чем через флешку, подготовленную всё той же Firmware Upgrade Utility.
А уцелевшему в панели загрузчику "фиолетово" откуда после подачи питания брать данные, с флешки или с порта связи.
Запаситесь UPS для панели и компа на время прошивки.
Удачи!

PS Какой такой "программатор" не даёт покоя Вашим мыслям?

b__andrey
Posts: 6
Joined: Sun Dec 23, 2012 7:15 am

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by b__andrey » Thu Dec 27, 2012 5:20 am

ок, уважаемый Ryzhij
1 вы проделывали данную процедуру?
Если да то
2.Внешняя карта-любая флешка?
3.что за спец. файл?
4.с помощью какой программы он записывается?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Thu Dec 27, 2012 5:41 pm

1. Да, перепрошивал.
2. Может быть с последними, гигабайтными CF и будут проблемы, но в любом случае Вы можете использовать и ту флешку, что у Вас имеется. Там самая обычная файловая система без каких-либо подвохов.
3. Бинарный файл с фирмваре. Расширение сейчас не вспомню.
4. Firmware Update Wizard, который ставится поверх (как плагин) RS View ME.
Сейчас этого пакета на моём компе нет, пришлось снести из-за конфликта с RSView32, с которым сейчас работаю, а с виртуалкой что-то у меня не заладилось.

В визарде будет выбор, соединиться с панелью по кабелю, или сохранить файл на флешку.

sleep77
Posts: 3
Joined: Sat Oct 13, 2012 7:30 pm
Location: Украина,Ровно

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by sleep77 » Sat Mar 16, 2013 10:59 am

Доброго дня форуму.А у кого есть этот набор утилит?С офсайта не дает ничего скачать.У меня в такой панели сдохла Compact Flash,никаких бэкапов нету.Да еще и стояла Windows CE.NET 4.1 которую ну никак на просторах интернета не отыскать

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Wed Mar 20, 2013 6:48 pm

Какая панель? Каталожный номер какой?
Какие версии прошивки интересуют?

sleep77
Posts: 3
Joined: Sat Oct 13, 2012 7:30 pm
Location: Украина,Ровно

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by sleep77 » Wed Mar 20, 2013 11:43 pm

Здравствуйте)Панель Panel View Plus 700 22711P-RP1 Есть чистая флеш на 128 метров,как бы в нее запихнуть винду,нигде не найду(СЕ 4.1) и рантайм(файл проекта говорили имеется).

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: не работает терминал Allen-Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Thu Mar 21, 2013 11:25 am

Для панелей с CE у меня завалялись только файлы
PVPCE700-1500_32010.exe и PVPCE700-1500_40014.exe
Это, как Вы говорите, рантаймы. Если нужны - выложу.
Проект в какой версии работает?
Системы у меня нет.

Post Reply