PLC over GPRS

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
anativ
Posts: 9
Joined: Sun Apr 19, 2009 5:07 am

[?]: PLC over GPRS

Post by anativ » Sat Dec 22, 2012 10:01 am

Russian wrote:Здравствуйте.

Кто подскажет контроллер имеющий на борту хорошую реализацию PID регулятора и умеющий работать по GPRS, примерно так же как s7-200 и s7-1200 через Sinaut MD-720 с Micro SC

Я так понимаю что можно завернуть Modbus TCP через GPRS, но тогда нужен статический белый IP. К примеру у Мегафона он стоит 1000 в месяц, это дорого, будет долго окупаться.
Нужно решение недорогое. Но можно рассмотреть и другие варианты.
Идеален был бы такой вариант - PLC-->Siemens MC35i-->GPRS-->OPC-->WinCC Flexible
---English---------------------------------------------------------------------------------------------

Hello

Who will tell the controller has a good implementation of the on-board PID controller and able to work on GPRS, about the same as the s7-200 and s7-1200 through Sinaut MD-720 Micro SC

I understand that you can wrap Modbus TCP via GPRS, but then need a white static IP. For example I Megaphone it costs 1,000 rubles a month, it's expensive to be a long time to pay off.
Solution needed inexpensive. But it is possible to consider other options.
Ideal would be an option - PLC -> Siemens MC35i -> GPRS -> OPC -> WinCC Flexible

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: [?]: PLC over GPRS

Post by Dfcz » Tue Dec 25, 2012 7:30 am

1000 в месяц дорого, а остальное "PLC-->Siemens MC35i-->GPRS-->OPC-->WinCC Flexible" не дорого?

anativ
Posts: 9
Joined: Sun Apr 19, 2009 5:07 am

Re: [?]: PLC over GPRS

Post by anativ » Tue Dec 25, 2012 10:14 am

А что вы нашли дорогого в WinCC Flexible, PLC и Siemens MC35i? Вот к примеру WinCC Flexible в расчете на одну станцию будет стоить примерно 500 рублей.

Gurgen
Posts: 56
Joined: Thu Feb 12, 2009 7:08 am
Location: Asia

Re: PLC over GPRS

Post by Gurgen » Wed Dec 26, 2012 5:44 am

Я думаю, что нужно использовать не модем, а GPRS DTU или еще лучше CDMA DTU (так называемая технология M2M, их куча разных), но статический IP нужен с стороны сервера опроса (хотя можно использовать и DynDNS).

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: [?]: PLC over GPRS

Post by Dfcz » Wed Dec 26, 2012 6:35 am

А, ну да я не учел, что станций много. Если бы я еще и знал, что их много.

pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев
Contact:

Re: [?]: PLC over GPRS

Post by pupena_san » Wed Dec 26, 2012 9:11 am

Если использовать VPN, можно обойтись без статического IP, но нужно чтоб GPRS-модемы поддерживали такой функционал. Тогда выбор протокола вобще не имеет значения, главное чтобы он был поверх IP. Правда лично я когда-то подобное пробовал только в лабораторных условиях как на Modbus TCP так и на S7 TCP/IP, если интересно - пороюсь в файлах и востановлю приблизительную картину экспериментов и используемого оборудования.

anativ
Posts: 9
Joined: Sun Apr 19, 2009 5:07 am

Re: PLC over GPRS

Post by anativ » Wed Dec 26, 2012 5:53 pm

А можно поподробнее немного? Где можно почитать.

pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев
Contact:

Re: [?]: PLC over GPRS

Post by pupena_san » Thu Dec 27, 2012 1:38 am

Вобщем на своём компе особо ничего не нарыл. По старым ссылкам нашел вот этот девайс
http://www.novacom-wireless.ru/upl/Nova ... 20Twin.pdf
Вроде как работали с ним через OpenVPN туннель. Со стороны удаленных ПЛК был модем был как TCP Client для OpenVPN соединения. Со стороны станции сбора данных вроде ставили какую-то софтину, которая реализовала шлюз на OpenVPN как TCP сервера. Таким образом должен был быть только один статический IP со стороны станции ПК. Через этот тунель организовывалась локалка (собственно виртуальная приватная сеть VPN), где обманутые шлюзами (программынм и новакомовским) девайсы и ПК обменивались по своим протоколам, где уже ПК выступал TCP клиентом а ПЛК ТСР сервером (-ами).
Вобщем вся остальная инфа осталась на зарисованных бумажках как черновая версия несбывшейся реальной системы. Так что где-то могу ошибаться, но система была рабочая. Если где-то рядом есть диллеры с подобными девайсами (там не только новакомм, даже названия совпадают) - спрашивайте у них.

Gurgen
Posts: 56
Joined: Thu Feb 12, 2009 7:08 am
Location: Asia

Re: PLC over GPRS

Post by Gurgen » Thu Dec 27, 2012 7:06 am

http://www.moxa.ru/forum/index.php?/top ... 00-series/
Это одно из тысячи, посмотри еще http://www.digitalangel.ru/index/m2mgate/ , но это для больших очень систем сбора данных

anativ
Posts: 9
Joined: Sun Apr 19, 2009 5:07 am

Re: [?]: PLC over GPRS

Post by anativ » Fri Dec 28, 2012 11:18 pm

Спасибо
В общем нам подходит все, что дешевле Sinaut Micro SC 256 с модемом MD720. Пока время есть, будем искать дальше.

anativ
Posts: 9
Joined: Sun Apr 19, 2009 5:07 am

Re: PLC over GPRS

Post by anativ » Thu Jan 31, 2013 9:26 am

В общем нашли решение сравнимое с Sinaut Micro SC - IRZ ENERGYGRID EG485GI c RS485, есть и с RS232.

Сам востанавливает связь, держит ее устойчиво, настраивается все очень легко и быстро.

Заказывали в simenergo.ru

Post Reply