могут ли релейные выходы плк надежно и без проблем коммутировать катушки пускателей на 24VDC?
какие плюсы и минусы такого применения?
[?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?
Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?
Могут.
+ гальваническая развязка
- не знаю
+ гальваническая развязка
- не знаю
Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?
Могут, и не только 24VDC, но и аналоговые сигналы или, скажем, 240VAC.service18 wrote:могут ли релейные выходы плк надежно и без проблем коммутировать катушки пускателей на 24VDC?
какие плюсы и минусы такого применения?
+ простота реализации;
+ низкие требования к культуре проектирования (к схемотехнике);
+ меньшие габариты, чем при использовании внешних реле вкупе с транзисторными выходами;
- выход не такой шустрый, как транзисторный, выдачу ШИМ и частотного сигнала уже не реализуешь;
- дороже, чем транзисторный выход с внешним реле;
- ресурс ниже, чем у транзисторного выхода;
и, как следствие:
- повышенные требования к культуре производства при монтаже и ПНР;
- низкая ремонтопригодность схемы в целом (внешнее же реле заменить можно без проблем).
Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?
Можно увеличить срок службы реле..
Spoiler
Show
Культура производства наверное и требует подобное подключение,но как правило ,не часто у производителей можно увидеть подобное(не только у китайских).Ryzhij wrote: - повышенные требования к культуре производства при монтаже и ПНР;
Spoiler
Show
Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?
не могу не согласиться с выше высказанными положениями.
А в резюме - да, можно релейным выходом (как сухими отдельными так и теми, что имеют общий "+" или "-" на плк) управлять контакторами, котушки которых 24VDC. Но всенеприменно пользовать ограничительные диоды или супрессоры, которые предлогают производители этих самых контакторов (в аксесуарах производителя обычно есть и такие "мелочи").
А в резюме - да, можно релейным выходом (как сухими отдельными так и теми, что имеют общий "+" или "-" на плк) управлять контакторами, котушки которых 24VDC. Но всенеприменно пользовать ограничительные диоды или супрессоры, которые предлогают производители этих самых контакторов (в аксесуарах производителя обычно есть и такие "мелочи").
Re: [?]: релейные выходы плк коммутировать катушки на 24VDC?
Согласен, конечно могут. Но нельзя забывать про:
1. ограниченный ресурс реле
2. возможности получиить кз на выходе (проявляются проблемы с поиском подходящего реле и его перепайкой)
3. допусков по токам проходящих через реле.
Вследствии этого гораздо проще использовать развязку с транзисторным выходом и внешней релюшкой. По крайней мере работы по ремонту будут занимать меньше времени.
1. ограниченный ресурс реле
2. возможности получиить кз на выходе (проявляются проблемы с поиском подходящего реле и его перепайкой)
3. допусков по токам проходящих через реле.
Вследствии этого гораздо проще использовать развязку с транзисторным выходом и внешней релюшкой. По крайней мере работы по ремонту будут занимать меньше времени.