CPU Allen Bradley. Как запустить

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
ALEXZ
Posts: 41
Joined: Tue Aug 09, 2011 12:27 pm

CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by ALEXZ » Mon Jul 09, 2012 1:38 pm

Установлен процессор SLC 5/05. Шкаф долго был выключен. За это время умерла батарейка.
Ключ был в положении "REM". После подачи питания процессор не запустился, но пингуется.
После смены батрейки ситуация не изменилась.
Какие минимальные средства нужны (ПО, кабели) для того, чтобы бы продиагностировать неисправность
и запустить процессор?

Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by Kirillij » Mon Jul 09, 2012 2:20 pm

Была в моей практике такая беда.
В моём случае - программа не сохранилась в ПЛК. :( Пришлось переливать проект. Что интересно, Панелька, работавшая с ПЛК свой проект сохранила.
Софт:
RSLinx Classic
RSL500 (например 7.00.00 (CPR 7))
кабель RS-232

Как вариант и луч надежды:
в PLC-5 бывали такие глюки при скачках напряжения. Решалось входом в онлайн и "щелчком" REM-RUN.

Удачи.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by Ryzhij » Mon Jul 09, 2012 9:05 pm

Kirillij wrote: RSLinx Classic
RSL500 (например 7.00.00 (CPR 7))
кабель RS-232
"RSL500 (например 7.00.00 (CPR 7))" означает "RSLogix 500"
Если "пингуется", то скорее всего кабель на порт RS-232 по схеме 1747-CP3 или 1756-CP3 Вам паять не придётся, с Ethernet-ом будет и быстрее и надёжнее. Но через RS-232, конечно, наверняка получится. Распиновку не трудно найти в сети. На этом форуме она тоже публиковалась.
Проект для загрузки в процессор контроллера (это файл с раширением .RSS), я надеюсь, у Вас есть?

Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by Kirillij » Mon Jul 09, 2012 9:40 pm

Хм. Ну, если пингуется, то, видимо и конфигурация на месте. Можно и без оффлайн-проекта обойтись - полноценный аплоад из процессора и последующий перевод в РАН мод, скорее всего приведёт в чувство всю систему.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by Ryzhij » Tue Jul 10, 2012 4:08 am

Kirillij wrote:Хм. Ну, если пингуется, то, видимо и конфигурация на месте.
А вот это - ещё ничего не значит. Ethernet-адаптер относительно независим от процессора, и его конфигурация вполне могла остаться, а программа процессора - слететь.
Впрочем, имея опыт работы с SLC есть простой способ определиться. Надо, соединившись с процессором через RSLinx, посмотреть на процессор через Data Monitor. Если там только дефолтные файлы, и/или имя процессора "default" - сомнений нет, программа слетела :(

Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by Kirillij » Tue Jul 10, 2012 6:12 am

Да, тады,- "Ой!" (sorry) Не подумал, что пинговать можно на отличном от проектного айпи.

ALEXZ сего блога, уточните: айпи вашего контроллера был фабричный или некий другой? Как Вы пинговали раньше? Есть ли файл бэкапа RSLinx?

ALEXZ
Posts: 41
Joined: Tue Aug 09, 2011 12:27 pm

Re: CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by ALEXZ » Tue Jul 10, 2012 7:41 am

Уточняю: IP адрес я взял из сообщений на табло об ошибках чтения-записи тегов. Так что полагаю это адрес из проекта. Перевод ключа в положение RUN ничего не дал. RSLinx есть, но нет кабеля.

Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by Kirillij » Tue Jul 10, 2012 9:27 am

это "фабричный" айпи 192.168.1.1 Вы пинговали этот или другой?
Просто переключение ничего не даст. Нужно соединить комп с процессором - там у них некий междусобойчик происходит и "залипший" проц может выйти из паузы.... А какие сигнальные светодиоды на панели проца есть и что говорят?...
В идеале перезалить ранее сохранённый проект. Если есть такой. Даже если нет: установите выше указанный софт, подключите ваш комп к контроллеру посредством вашего кабеля (ведь как-то вы его пингуете), перейдите в онлайн (рекомендуется сделать аплоад из процессора), переведите процессор в режим ПРОГ, а затем в режим РАН. Если проект на месте - будет вам работать. Если нет - льёте офлайновый файл в контроллер и тот начинает работать на благо фирмы.
О кабеле. вот тут http://www.niplex.com.au/OperatorPanels ... cables.htm можно найти подходящий вариант и спаять за 10 минут (если на фирме нет фирменных).
Если у вас Процессор "Catalog Numbers 1747-L551, -L552, или -L553" то вот в этом роквэловском файле всё есть - 1747-10.4, Ethernet SLC 500 Processors, Quick Start for Experienced

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: CPU Allen Bradley. Как запустить

Post by Ryzhij » Tue Jul 10, 2012 9:38 am

Kirillij wrote:Не подумал, что пинговать можно на отличном от проектного айпи.
IP прописывается в конфигурации адаптера отдельно от проекта и сохраняется там независимо от целостности проекта.
Распайка и настройка RS-232 http://chinaplccable.com/upload/service ... manual.pdf

Post Reply