[?]: подключение Allen Bradley SLC5/03 для "слива" ПО

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

[?]: подключение Allen Bradley SLC5/03 для "слива" ПО

Post by Владимир » Wed Jun 20, 2012 11:27 am

Добрый день, коллеги. Подскажите по подключению к ПЛК...
Есть ПЛК АВ SLC5/03, к нему по 232 подключен преобразователь в Ethernet, далее коммутатор со свободными портами. К DH485 подключена панель. До меня (сервис был фирменный) инженеры голландские подключались через этот коммутатор прямо "оттуда" и корректировали прогу.
Вопрос: какие настройки должны быть выставлены в RSLinx и (или) в RsLogix500 для подключения ПК (ноут с семеркой про) для слива ПО с ПЛК?
Спасибо.
ЗЫ. ПЛК единственный на ответственной линии стоит.
Прога нужна для резерва и для небольшой коррекции, а экспериментировать вслепую на такой линии страшновато.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: подключение Allen Bradley SLC5/03 для "слива" ПО

Post by Ryzhij » Wed Jun 20, 2012 12:59 pm

Вопрос: какие настройки должны быть выставлены в RSLinx и (или) в RsLogix500 для подключения ПК (ноут с семеркой про) для слива ПО с ПЛК?
Не уверен, что всё это дело будет жить под семёркой.
Для связи с SLC по RS-232 Вам понадобятся обе программы (RSLinx и RsLogix500), и надо будет спаять кабель 1747-CP3. Хотя, может быть этим кабелем и подключен контроллер к преобразователю интерфейса Com-Ethernet.
Порт RS232 лучше заиметь аппаратный, через карточку или док-станцию. Переходники USB-COM подходят далеко не все, часто там не все сигналы RS232 реализованы.
В RSLinx надо запустить и сконфигурировать DF1-драйвер.
Кроме того, выгрузить программу может не дать установленный пароль или статусный бит.
Про статусный бит читайте, например, тут http://vdt-automation.ru/modules.php?na ... pic&t=1202
В качестве пароля попробуйте ABUNLOCK
Удачи!

Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: [?]: подключение Allen Bradley SLC5/03 для "слива" ПО

Post by Владимир » Thu Jun 21, 2012 8:44 am

Спасибо, очень полезно... А как насчет подключения через готовую связку SLC -> 232/Ethernet -> Switch -> PC
232/Ethernet - преобразователь шлюз из 232 в Ethernet Westermo EDW-100
Авторы сей системы именно так и соединялись. Кстати, выяснил еще, что через коммутатор подключен и компьютер архивов, SCADA в общем.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: подключение Allen Bradley SLC5/03 для "слива" ПО

Post by Ryzhij » Thu Jun 21, 2012 10:29 am

Ради одного процессора не стоит ИМХО развёртывать сетевую Factory Talk ;)
Владимир wrote:Кстати, выяснил еще, что через коммутатор подключен и компьютер архивов, SCADA в общем.
Перед Вашей рабочей станцией SCADА обратный преобразователь Ethernet/RS232 случайно не установлен?
Тогда посмотрите настройки RSLinx на этом компьютере. Если там RSLinx Classic, то Вам повезло - за-бекапте настройки и используйте. Если там Enterprise, то просмотрите, запишите и используйте для своих целей. Я не уверен, что Classic примет бекап настроек Enterprise-версии, а для работы с программами SLC нам нужен именно Classic.