Здравствуйте. Необходимо настроить связь Panelview +1000 c Controllogix 1756 L63.
Подскажите, как правильно сконфигурировать связь.
На панели модуль контролнет 2711P-RN15s. Подключается к 1756-CNBR/E. Адрес модуля CNBR - 48.
Спасибо.
[?]: Связать panelview 1000+ и controllogix
Re: [?]: Связать panelview 1000+ и controllogix
Воспользуйтесь специальной программой NetWorx for ControlNet
Re: [?]: Связать panelview 1000+ и controllogix
В RS Networx Панель определяется (Сетевая плата и панель). Но данные все равно не идут.Ryzhij wrote:Воспользуйтесь специальной программой NetWorx for ControlNet
Следует сказать, что брался существующий проект, разработанный для directlogix, и настройки связи (в т.ч. и адреса тегов) заново вводились. Возможно, неправильно.
Device shortcut тоже заново набирался
Re: [?]: Связать panelview 1000+ и controllogix
Прежде всего проверьте актуальность настройки топика RSLinx (RSlinxEnt) в Вашем проекте. На тот ли контроллер (тип, имя, путь), что в реале, настроен топик?
P/S
В ControlLogix обычно используются уже не адреса, а имена тэгов. Для работы со старыми моделями панелей оператора и связи с SLC и PLC-5 для адресов тэгов в ControlLogix приходится "изголяться" - специальную таблицу создавать. Но и в том, и в другом случае топик - это базовая часть обозначения тэга.
P/S
В ControlLogix обычно используются уже не адреса, а имена тэгов. Для работы со старыми моделями панелей оператора и связи с SLC и PLC-5 для адресов тэгов в ControlLogix приходится "изголяться" - специальную таблицу создавать. Но и в том, и в другом случае топик - это базовая часть обозначения тэга.
Re: [?]: Связать panelview 1000+ и controllogix
проблема была в топике, спасибо )