[?]: Связать panelview 1000+ и controllogix

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
xonyx
Posts: 18
Joined: Thu Mar 17, 2011 12:38 pm

[?]: Связать panelview 1000+ и controllogix

Post by xonyx » Tue Oct 11, 2011 10:52 am

Здравствуйте. Необходимо настроить связь Panelview +1000 c Controllogix 1756 L63.
Подскажите, как правильно сконфигурировать связь.
На панели модуль контролнет 2711P-RN15s. Подключается к 1756-CNBR/E. Адрес модуля CNBR - 48.
Спасибо.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: Связать panelview 1000+ и controllogix

Post by Ryzhij » Thu Oct 13, 2011 4:01 am

Воспользуйтесь специальной программой NetWorx for ControlNet

xonyx
Posts: 18
Joined: Thu Mar 17, 2011 12:38 pm

Re: [?]: Связать panelview 1000+ и controllogix

Post by xonyx » Tue Oct 18, 2011 12:13 pm

Ryzhij wrote:Воспользуйтесь специальной программой NetWorx for ControlNet
В RS Networx Панель определяется (Сетевая плата и панель). Но данные все равно не идут.
Следует сказать, что брался существующий проект, разработанный для directlogix, и настройки связи (в т.ч. и адреса тегов) заново вводились. Возможно, неправильно.
Image
Device shortcut тоже заново набирался

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: Связать panelview 1000+ и controllogix

Post by Ryzhij » Tue Oct 18, 2011 5:54 pm

Прежде всего проверьте актуальность настройки топика RSLinx (RSlinxEnt) в Вашем проекте. На тот ли контроллер (тип, имя, путь), что в реале, настроен топик?

P/S
В ControlLogix обычно используются уже не адреса, а имена тэгов. Для работы со старыми моделями панелей оператора и связи с SLC и PLC-5 для адресов тэгов в ControlLogix приходится "изголяться" - специальную таблицу создавать. Но и в том, и в другом случае топик - это базовая часть обозначения тэга.

xonyx
Posts: 18
Joined: Thu Mar 17, 2011 12:38 pm

Re: [?]: Связать panelview 1000+ и controllogix

Post by xonyx » Fri Jan 13, 2012 4:27 am

проблема была в топике, спасибо )