Приветствую всех.
Описание проблемы:
в станке установлен контроллер S7-200 CPU 224 и панель оператора (Touchscreen) M2I TOP5MA.
Произошло НЕЧТО, в результате чего нет ни панели, ни контроллера.
Закуплен котроллер и панель, от производителя получены программы панели и контроллера, все расставлено по своим местам и залиты программы, НО :
панель оператора не читает и не пишет регистры контроллера.
ПоможИте, люди добрые.
[?]: S7-200 и панель M2I TOP5MA
Re: [?]: S7-200 и панель M2I TOP5MA
1) Если связь контроллера и панели происходит через отдельный коммуникационный модуль, проверьте есть ли в нём донгл для вашего протокола обмена и запрограммирован ли этот модуль под соответствующий, нужный вам, протокол.
2) Насколько Вы уверены, что присланные проекты состыкованы и согласованы между собой по именам/адресам и прочим параметрам OPC-сервера для нормальной связи между собой?
2) Насколько Вы уверены, что присланные проекты состыкованы и согласованы между собой по именам/адресам и прочим параметрам OPC-сервера для нормальной связи между собой?
-
- Posts: 3
- Joined: Sun Feb 13, 2011 1:32 pm
Re: [?]: S7-200 и панель M2I TOP5MA
Спасибо за отклик на зов о помощи
1) Связь контроллера и панели по RS-422 2-хпроводная, на контроллере используется 3-й и 8-й pin разъема. При чем программирование контроллера через этот же разъем проходит без ошибок. Панель сконфигурирована на работу с портом RS-422.
2) А в этом уверенности совсем нет.
может быть здесь что-то не так?
Step 7 MicroWin
TOP-Designer
1) Связь контроллера и панели по RS-422 2-хпроводная, на контроллере используется 3-й и 8-й pin разъема. При чем программирование контроллера через этот же разъем проходит без ошибок. Панель сконфигурирована на работу с портом RS-422.
2) А в этом уверенности совсем нет.
может быть здесь что-то не так?
Step 7 MicroWin
TOP-Designer
Re: [?]: S7-200 и панель M2I TOP5MA
1) Начните с кабеля. Ваш 3-х проводный кабель ну никак не похож на кабель для RS-422.shocker-ht wrote:1) Связь контроллера и панели по RS-422 2-х проводная, на контроллере используется 3-й и 8-й pin разъема. При чем программирование контроллера через этот же разъем проходит без ошибок. Панель сконфигурирована на работу с портом RS-422.
Дело в том, что RS-422 требует, как минимум, 4 провода, а нарисованный Вами кабель - это, похоже, RS-232 (для начального программирования именно такие и применяют) или это у Вас RS-485.
Не факт, что для работы нужен такой же.
Впрочем, всё может быть, если со стороны PLC RS-485, а со стороны панели RS-422...
2) Проверьте соответствие скоростей и формата в настройках проекта панели с помощью TOP-Designer ("File->HMI Setup") и убедитесь в правильности задания адреса "PLC Node" и типа контроллера ("Project -> Project Information")