PanelView Plus 600 (Allen Bradley) непонятная ошибка, перечеркнутая рука.
Кто сталкивался с такой проблемой, на панеле PanelView Plus 600 (Allen Bradley) появляется знак с перечеркнутой рукой,
при этом блокируется TachScreen.
а так же и мышка если ее подключить к панели
в чем может быть, причина, и как ее исправить?
PanelView Plus 600 (Allen Bradley) непонятная ошибка
Re: PanelView Plus 600 (Allen Bradley) непонятная ошибка
Вероятно, сбились настройки. Windows CE, она Windows и есть, хоть и CE...
Если есть возможность проверьте.
На мой взгляд, можно решать проблему и "в лоб" - перепрошить панель (т.е. снова загрузить в неё firmware нужной Вам версии RSView ME) и перезагрузить в неё проект со всеми необходимыми для него библиотеками из архива софта.
Так Вы сначала восстановите все дефолтные настройки панели, которые могли быть сбиты либо кривым проектом, либо чьими-то шаловливыми ручонками. Потом загрузите Ваш заведомо рабочий проект и будет Вам счастье.
Надеюсь, архив у Вас есть?
Если есть возможность проверьте.
На мой взгляд, можно решать проблему и "в лоб" - перепрошить панель (т.е. снова загрузить в неё firmware нужной Вам версии RSView ME) и перезагрузить в неё проект со всеми необходимыми для него библиотеками из архива софта.
Так Вы сначала восстановите все дефолтные настройки панели, которые могли быть сбиты либо кривым проектом, либо чьими-то шаловливыми ручонками. Потом загрузите Ваш заведомо рабочий проект и будет Вам счастье.
Надеюсь, архив у Вас есть?
Re: PanelView Plus 600 (Allen Bradley) непонятная ошибка
На ранних (более простых) панелях такое не могло быть по опрежделению... Скорее всего нет соответствия проекта железу.
Удачи.
Удачи.
Re: PanelView Plus 600 (Allen Bradley) непонятная ошибка
всем спасибо за ответы, но я не пробовал пока обновлять прошивку, просто заменил панель на новую, если попробую то сообщу результат
Re: PanelView Plus 600 (Allen Bradley) непонятная ошибка
прошу прощения я, возможно, торможу. Видел подобное на одном аппарате. Такая картинка "вылазила" при виведении панели в режим обслуживания экрана. То есть дабы удалить следы рук (за частую грязных и даже в смазке и клее). аппарат - клеевая система фирмы Нордсон.
Возможно ваша версия решается таки перезаливкой проекта. Схожая картинка бывает и при неправильной конфигурации (особенно, если льют не только проект, но и прошивку).
Возможно ваша версия решается таки перезаливкой проекта. Схожая картинка бывает и при неправильной конфигурации (особенно, если льют не только проект, но и прошивку).
Re: PanelView Plus 600 (Allen Bradley) непонятная ошибка
При запуске утилиты обслуживания экрана действительно блокируется тачскрин.Kirillij wrote: Видел подобное на одном аппарате. Такая картинка "вылазила" при виведении панели в режим обслуживания экрана. То есть дабы удалить следы рук (за частую грязных и даже в смазке и клее). аппарат - клеевая система фирмы Нордсон.
НО!!!
Во-первых, блокируется только на время,обычно это одна минута, а, во-вторых, другие графические указатели, такие как внешняя мышь, при этом не блокируются.
В то время как топик-стартер пишет:
Это больше похоже на глюк системного драйвера во внутренней системной флеш-карточке панели..при этом блокируется TachScreen.
а так же и мышка если ее подключить к панели
Re: PanelView Plus 600 (Allen Bradley) непонятная ошибка
я действительно не внимателен. жара, видимо.Ryzhij wrote:Это больше похоже на глюк системного драйвера во внутренней системной флеш-карточке панели..