[?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Alex3110
Posts: 159
Joined: Mon Sep 27, 2010 7:17 pm

[?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by Alex3110 » Fri Oct 01, 2010 6:46 am

Всем привет !

Нужно починить Touch Panel типа GP2500-TC41-24V производства Digital Electronics Corporation.
Если у кого есть принципиальные электрические и схемы, схемы расположения элементов на платах и/или руководство с последовательностью поиска неисправностей на неё (документ типа Service Manual) или знаете где достать, буду вам очень признателен.
В Интернете по этому поводу есть только “User’s Manual” на СОФТ и на ХАРД.
Вообще неисправность в том, что после включения – дисплей тёмный. Подаём 24В на панель, какие-то напряжения (5, 12 вольт) на выходах внутреннего блока питания есть (но не уверены, что есть все, какие надо).

Андрей.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by Ryzhij » Sat Oct 02, 2010 4:12 am

Скорее всего у Вас "сдохла" лампа подсветки ЖК дисплея (backlight CCFL/CCFT), иногда вместе с лампой выходит из строя плата высоковольного преобразователя для лампы.
По-гуглите, об этом много пишут в сети.
Ремонт стандартный, как для любого ЖК дисплея.
Тем более, что согласно описанию http://www.proface.eu/products/pdf/inde ... 0-TC41-24V эта панель предполагает замену лампы подсветки пользователем.
В руководстве http://www.proface.eu/download/manuals/ ... 0-2600.pdf сия процедура описана на стр.151
Удачи!

Alex3110
Posts: 159
Joined: Mon Sep 27, 2010 7:17 pm

Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by Alex3110 » Sun Oct 03, 2010 4:49 pm

Спасибо. Хоть мы и не специалисты по таким "стандартным" ремонтам :-) , но попробуем чего-нибудь.

Rebornavt
Posts: 4
Joined: Thu Dec 30, 2010 4:54 pm

Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by Rebornavt » Sat Jun 25, 2011 4:39 pm

Извините что влажу в тему, есть тоже небольшой вопрос по тачпанели.
В наличии также имеются GP2500-TC41-24V а также их содержимое в формате .PRW.
Время от времени одна или другая панель выходят из строя по разным причинам, почти всегда ремонтируются, но на время ремонта приходится тянуть либо другую панель, либо в экстренных случаях иногда даже использовать одну по очереди на два участка.
Отсюда вопрос: можно ли как-то использовать имеющиеся .PRW файлы для запуска на ноутбуке (может есть какой-то режим симулятора), чтобы подменить выпавшую панель на время?
Панельки подключаются в-основном по TCP/IP к Сименсам 300 серии.
Участки относительно автономные и однотипные: панелька 1.0.0.79<-ethernet->1.0.0.80 контроллер;

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by vlad2006gr » Sun Jun 26, 2011 8:36 am

Rebornavt, тогда вам нужна Win GP- среда исполнения HMI для Вашего ПК или промышленного компьютера.
Читайте тут: http://www.pro-face.ru/products/software/wingp/
Ryzhij - в панели Honeywell , где лампочка тихо скончалась, мы просто поставили ультрояркие светодиоды.
Недостаток- небольшая неравномерность свечения по всему экрану.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by Ryzhij » Mon Jun 27, 2011 1:34 am

vlad2006gr wrote:Ryzhij - в панели Honeywell , где лампочка тихо скончалась, мы просто поставили ультрояркие светодиоды.
Недостаток- небольшая неравномерность свечения по всему экрану.
Я тоже так делал с панелями от Rockwell (AB), но мне повезло меньше - ресурс светодиодов оказался мал - "садились" за месяц.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by vlad2006gr » Mon Jun 27, 2011 9:29 am

Ryzhij, с ресурсом тоже столкнулись. Светодиоды нужно запитывать строго номинальным током по паспорту. Если давать больше-увеличивается яркость, но срок службы сильно сокращается. Кто желает это повторить, может почитать:
http://shura.luberetsky.ru/2010/01/25/p ... monitorov/
В конце страницы на фото видна неравномерность подсветки.
Для качественного изготовления необходимо делать так- же световод и рассеиватель. В нете где- то была такая тема на форуме по электронным книгам.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by CoMod » Mon Jun 27, 2011 9:42 am

Для экспериментов можно получить бесплатные экземпляры микросхем управления светодиодами и лампами - 5 комплектов за раз
http://www.nxp.com/campaigns/greenchip/ ... amples.php
Для начала можно посмотреть документацию на эти микросхемы.
Получил - но пока не пробовал ничего.

arser62
Posts: 1
Joined: Thu Nov 04, 2010 7:26 pm

Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by arser62 » Sun Aug 07, 2011 10:44 am

Есть панель Pro-face GP2500 -TC-24V куплен шнур USB -GPW-CB02 --дайте совет как выкачать правильно проект -какие сделать настройки в программе.В английском не очень. Может кто даст совет--думаю многим пригодиться если это будет вроде инструкции с фото.

gosya1978
Posts: 1
Joined: Wed Oct 05, 2011 8:10 am

Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by gosya1978 » Fri Oct 07, 2011 1:01 pm

Ребята сдохла подсветка на Touch Panel типа GP2500-TC41-24V (ЕЛЕ СВЕТИТ) поставли светодиоды - СУПЕР. Но перестал работать тачскрин. Ставим обратно потухшую лампу - тач работает. Как сделать подсветку светодиодную и чтоб работал тачскрин.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: [?]: Неисправна Pro-face GP2500-TC41-24V Touch Panel

Post by vlad2006gr » Fri Nov 18, 2011 7:59 pm

Это вообще не понятно.
Тачи бывают двух типов, резистивные и емкостные.
С подсветкой они не связанны, если только схема питания лампы не совмещена со схемой питания тача.
Как вариант попробовать поставить светодиоды и на проводах лампу, если тач будет работать, нужно подбирать нагрузку для блока питания лампы.
Возможно без лампы питание уходит в защиту и отрубается, отрубая одновременно и тач.
Сообщите о результатах.

Post Reply