Вопрос про частотник.......

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
kos_alex55
Posts: 28
Joined: Wed Oct 14, 2009 1:32 pm
Location: Russia

Вопрос про частотник.......

Post by kos_alex55 » Thu Jul 15, 2010 11:14 am

Доброго всем дня!
Имеем частотник ComanderSK на 5,5кВт. Имеем так же отдающее устройство на перемоточной машине(проволка).
Необходимо: на этом частотнике реализовать отдающее устройство, работающее по заданному натяжению. Т.е. чтобы частотник при любых скоростях работы отдающего устройства обеспечивал бы заданное натяжение проволки.
Как такое реализовать?

Alexsander
Posts: 27
Joined: Mon Dec 03, 2007 2:01 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос про частотник.......

Post by Alexsander » Fri Jul 16, 2010 11:30 am

Обратную связь определить по моменту.

kos_alex55
Posts: 28
Joined: Wed Oct 14, 2009 1:32 pm
Location: Russia

Re: Вопрос про частотник.......

Post by kos_alex55 » Mon Jul 19, 2010 4:39 am

Можно поподробнее как такое реализовать?

Alexsander
Posts: 27
Joined: Mon Dec 03, 2007 2:01 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос про частотник.......

Post by Alexsander » Mon Jul 19, 2010 5:03 am

В частотниках предусматривается три режима работы по обратной связи.
1. Обратная связь по скорости
2. Обратная связь по положению ( работа с энкодером, датчик угловых или линейных перемещений)
3. Обратная связь по моменту.
В вашем случае необходимо в настройках параметров установить обратную связь по моменту.
В этом случае частотник будут отрабатывать стабильный ток, т.е крутящий момент на валу. Постоянство момента при игре скорости вращения. Вроде бы объснил дохотчиво. В прочем в мануалах все подробно описывают.
Удачи.

kos_alex55
Posts: 28
Joined: Wed Oct 14, 2009 1:32 pm
Location: Russia

Re: Вопрос про частотник.......

Post by kos_alex55 » Mon Jul 19, 2010 5:16 am

т.е. отдатчик будет стараться не отдавать проволку, а наоборот с заданным усилием намотать ее на себя. при етом если усилие размотки будет больше, чем заданное натяжение, то отдатчик начнет отматывать с себя. Я правильно понял? ведь мне нужно именно это.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Вопрос про частотник.......

Post by Ryzhij » Fri Jul 23, 2010 5:31 pm

Всё так, управлять двигателями системы перемотки (подачи и/или намотки) надо именно по моменту. Но поскольку при постоянном натяжении проволоки и заданной скорости её движения моменты на приёмном и/или подающем барабане должны изменяться по мере изменения диаметров бухт, Вам, в общем случае, может понадобиться информация с датчиков натяжения и скорости проволоки. Тут важно определиться с ведущим параметром. Скорость это будет (как в магнитофоне) или же натяжение проволоки.
Удачи!

Alexsander
Posts: 27
Joined: Mon Dec 03, 2007 2:01 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос про частотник.......

Post by Alexsander » Mon Jul 26, 2010 5:17 am

По мере изменения диаметра бухты, соостветственно меняется скорость подачи проволки. Уже в нашем случае опять повторяю обратная связ по току(моменту). И не надо человека вводить в заблуждение изменением диаметра барабана. Ну трохи сам помазгуй. Нам неважна скорость, важен момент.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Вопрос про частотник.......

Post by Ryzhij » Mon Jul 26, 2010 2:49 pm

Alexsander wrote:По мере изменения диаметра бухты, соостветственно меняется скорость подачи проволки. Уже в нашем случае опять повторяю обратная связ по току(моменту). И не надо человека вводить в заблуждение изменением диаметра барабана. Ну трохи сам помазгуй. Нам неважна скорость, важен момент.
Давайте мы не будем путать вращающий момент на валу двигателя (определяется током) с силой натяжения проволоки (зависит ещё и от диаметра бухты) , и линейную скорость подачи проволоки (может быть важна по технологии) с угловой скоростью вращения барабанов (неважна совершенно, установится сама собой). Ок? :wink:
А что важно или неважно, и что будет являться ведущим параметром, линейная скорость проволоки или её же, проволоки, линейное натяжение, чел пусть сам решает исходя из требований технологии. :)
Когда надо держать и то и другое, то на управление приводом приёмного барабана подают сигналы от датчика и задатчика линейной скорости проволоки, а на привод подающего - сигналы от датчика и задатчика натяжения проволоки. Причём ОБА привода управляются ПО МОМЕНТУ (ТОКУ).
Удачи! :)

RomanR
Posts: 48
Joined: Mon Apr 07, 2008 6:18 am
Location: Israel

Re: Вопрос про частотник.......

Post by RomanR » Mon Aug 09, 2010 7:28 am

Если тема ещё актуальна то глянь сюда
большая стиральная машина.материал с бобины проходит через несколько ван и наматывается на бобину
зеленые кружки движки с частотниками желтые датчики натяжения.система работает 15 лет принцип я думаю такой же
если интересно расскажу поподробней

Image

Post Reply