sinamics G120 СU240E

Posted: Wed Dec 26, 2018 10:33 am
by it_eng
Добрый день, форумчане. На частотнике sinamics G120 СU240E на панель управления выходит ошибка F0350 и не сбрасывается. В мануале эта ошибка обозначена как, " Ошибка конфигурирования вектора для привода". В r0949 стоит 1(внутренняя ошибка - отсутствие доступного HW вектора конфигурации). Что делать, где копать? Машина стоит!!!

Re: sinamics G120 СU240E

Posted: Fri Dec 28, 2018 3:16 am
by it_eng
Попробовали заменить конденсаторы(те, которые вроде бы грелись), результат тот же, F0350. Подключили исправный блок управления к неисправному силовому блоку(у нас две аналогичные установки), результата нет. Решили, что неисправен силовой модуль, однако тех. поддержка сообщила, что необходимо заменить модуль управления. Где истина?

Re: sinamics G120 СU240E

Posted: Thu Jan 03, 2019 4:30 pm
by Dfcz
1. Непонятно как появилась ошибка: все работало, а потом бах, или это первый запуск?
2. Истина не знаю где, а опыт говорит, что блок управления выходит из строя последним, а силовой блок первым.
3. Обычно номер ошибки и ее описание ничего не дают. Например, эта ошибка может появиться как при неисправном блоке управления, так и при неисправном силовом блоке. Эта ошибка говорит, что надо менять все по очереди, коль уж есть такая установка, но блок управления в последнюю очередь, а сначала то, что подвержено вредному воздействию при эксплуатации. Например, у нас это кабели от силового блока к силовой установке, которые пинают, топчут, давят, бьют и режут все, кому только не лень, потому что они не в бронированных кабель-каналах, а просто... как-нибудь.