КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ

привода и частотники
Post Reply
Dinda
Posts: 37
Joined: Tue Nov 04, 2008 12:03 pm
Location: Russia

КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ

Post by Dinda » Tue Feb 07, 2017 1:50 pm

Добрый день!
У кого есть опыт настройки MICROMASTER 440 в режиме векторное регулирование момента без датчика обратной связи, поделитесь опытом, ПОЖАЛУЙСТА.
Линия что-то подобное стана холодного проката, если конкретнее то нанесения текстуры на стальную ленту:
размотчик - прокатная клеть - намотчик
Управление приводами осуществляется по сети PROFIBUS DP. Установлены ультрозвуковые датчики для расчета радиуса рулона. По радиусу и заданному натяжению считаю момент и передаю его в ПЧ.

Dinda
Posts: 37
Joined: Tue Nov 04, 2008 12:03 pm
Location: Russia

Re: КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ

Post by Dinda » Fri Mar 10, 2017 6:46 am

Отвечаю:
Статью по расчету диаметра рулона можно посмотреть:
https://sibac.info/conf/tech/xxxvi/38902

Настройка MM4:
Все по пунктам.
https://yadi.sk/i/ykQE0i_Z3FR48j

Далее нужно немного отредактировать параметры MM4:

Размотчик работает в векторном режиме поддержания момента без датчика положения:
P1300 22 Выбор режима управления
Р1500 6 Источник задания момента
В параметр Р1500 по сети PROFIBUS отправляется рассчитанное момента от радиуса на размотчике.

Намотчик работает в векторном режиме поддержания скорости без датчика положения:
P1300 20 Выбор режима управления
Р1500 0 Источник задания момента
P1523 2050.2 Источник нижнего ограничения момента вращения
В параметр P1523 по сети PROFIBUS отправляется рассчитанное момента от радиуса на намотчике.
Задание скорости для прокатной клети и намотчика от потенциометра.

В моем случае для прокатной клети я выбрал простой вольт-частотный режим.