Help to configure the frequency converter Siemens Simoreq K 6RA2818-6ds21-0

Post by misha1 » Fri Dec 03, 2021 9:50 am

Hi !

The technological line includes a Chinese frequency converter Siemens Simoreg K 6RA2818-6ds21-0. The settings that are not suitable, the error F024 comes out when the engine is overclocked. I didn't find detailed technical documentation in English, and translating from Chinese is long and difficult.

I tried to reconfigure it myself, but it didn't work out. Look at the settings, maybe tell me what to reconfigure.

Data on DC motor: 440 V, 1098 A, 450 kW, 180 V, 32.4 A, 750 rpm.

Data to the encoder: 2 channels A, B, 1024 pulses.

https://docs.google.com/document/d/1GXY ... ue&sd=true

andreyit
Posts: 201
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: Help to configure the frequency converter Siemens Simoreq K 6RA2818-6ds21-0

Post by andreyit » Fri Dec 03, 2021 12:33 pm

Переводчик пишет что F24 это "Неисправность в канале измерения цифрового показания скорости от импульсного энкодера или прерывание цепи якоря.
Неисправный кабель энкодера или поврежденный энкодер.
Возможные причины: - ЭМС-помехи сигнала импульсного энкодера (клеммы 28-30).
- Неисправный импульсный энкодер.
- Короткое замыкание в кабеле питания энкодера или короткое замыкание в другом кабеле энкодера.
- Переключение каналов
- Отрицательный вход цепи значений импульсного датчика не заземлен
- A1660 Неисправность электронной платы".
На высокой скорости начинает сбоить? Подобное бывало на eurotherm 590+, из-за неправильно настроенного параметра обратной связи (но там был тахогенератор).
Есть например, криво-косо переведенный мануал.

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Help to configure the frequency converter Siemens Simoreq K 6RA2818-6ds21-0

Post by Dfcz » Sat Dec 04, 2021 8:05 pm

То есть, он работал, а потом стал валить ошибки? Не понятно, что значит при разгоне? Он стоит, а потом должен разогнаться и дальше работать на одной скорости? Или у него работа такая: разгон - торможение- разгон? По времени как долго разгоняется? Может это не разгон, а такой режим работы: медленно увеличивать скорость?
Еще вопрос: что значит китайский? У Сименса на сайте всегда есть инструкции на немецком и английском.

misha1
Posts: 19
Joined: Tue Aug 31, 2021 3:08 pm

Re: Help to configure the frequency converter Siemens Simoreq K 6RA2818-6ds21-0

Post by misha1 » Mon Dec 13, 2021 1:34 pm

Dfcz wrote:
Sat Dec 04, 2021 8:05 pm
То есть, он работал, а потом стал валить ошибки? Не понятно, что значит при разгоне? Он стоит, а потом должен разогнаться и дальше работать на одной скорости? Или у него работа такая: разгон - торможение- разгон? По времени как долго разгоняется? Может это не разгон, а такой режим работы: медленно увеличивать скорость?
Еще вопрос: что значит китайский? У Сименса на сайте всегда есть инструкции на немецком и английском.
Работаю недавно, подробностей не знаю. При задании скорости линии выше определенного значения, выходит ошибка F24. Это значение меньше максимальной скорости линии. Мерили каналы энкодера А и Б. Импульсы правильной формы, но на вершинах есть сильные выбросы очень узкие. Может в этом причина ?

misha1
Posts: 19
Joined: Tue Aug 31, 2021 3:08 pm

Re: Help to configure the frequency converter Siemens Simoreq K 6RA2818-6ds21-0

Post by misha1 » Mon Dec 13, 2021 1:35 pm

andreyit wrote:
Fri Dec 03, 2021 12:33 pm
Переводчик пишет что F24 это "Неисправность в канале измерения цифрового показания скорости от импульсного энкодера или прерывание цепи якоря.
Неисправный кабель энкодера или поврежденный энкодер.
Возможные причины: - ЭМС-помехи сигнала импульсного энкодера (клеммы 28-30).
- Неисправный импульсный энкодер.
- Короткое замыкание в кабеле питания энкодера или короткое замыкание в другом кабеле энкодера.
- Переключение каналов
- Отрицательный вход цепи значений импульсного датчика не заземлен
- A1660 Неисправность электронной платы".
На высокой скорости начинает сбоить? Подобное бывало на eurotherm 590+, из-за неправильно настроенного параметра обратной связи (но там был тахогенератор).
Есть например, криво-косо переведенный мануал.
Работаю недавно, подробностей не знаю. При задании скорости линии выше определенного значения, выходит ошибка F24. Это значение меньше максимальной скорости линии. Мерили каналы энкодера А и Б. Импульсы правильной формы, но на вершинах есть сильные выбросы очень узкие. Может в этом причина ?