Панель KP700 Comfort не загружается.
Панель KP700 Comfort не загружается.
Всем здравствуйте. Случилась у меня проблема.
Панель KP700 Comfort не загружается.
Загрузка останавливается на заставке SIMATIC HMI.
Программировал панельку из портала 14, флешка не установлена.
Панель программно через Профилан/профибас не видится.
Может кто подскажет как воскресить панель.
Панель KP700 Comfort не загружается.
Загрузка останавливается на заставке SIMATIC HMI.
Программировал панельку из портала 14, флешка не установлена.
Панель программно через Профилан/профибас не видится.
Может кто подскажет как воскресить панель.
Last edited by Gorifest on Sun Sep 08, 2019 12:48 am, edited 1 time in total.
Re: Панель OP277 не загружается.
это точно панель OP277 ?
Заказной номер панели ?
Она изначально так себя повела из коробки или после действий ?
Заказной номер панели ?
Она изначально так себя повела из коробки или после действий ?
Re: Панель OP277 не загружается.
Конечно же это KP700 Comfort.
Скорее всего это произошло после перезапуска по питанию.
Название темы подправил.
Скорее всего это произошло после перезапуска по питанию.
Название темы подправил.
Re: Панель KP700 Comfort не загружается.
https://support.industry.siemens.com/cs ... t/19701610
How do you do an operating system update on operator panels or perform a "Reset to factory settings"?
4. "Operating System Update" and "Reset to Factory Settings" with ProSave (Stand alone)
MAC адрес указан на обратной стороне панели
https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic.php?f=20&t=2679
How do you do an operating system update on operator panels or perform a "Reset to factory settings"?
4. "Operating System Update" and "Reset to Factory Settings" with ProSave (Stand alone)
MAC адрес указан на обратной стороне панели
https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic.php?f=20&t=2679
yurchenko_vladimir wrote:Процесс OS Update с опцией "reset to factory settings" начинается при включении панели после подачи на нее питания.
Поэтому после появления сообщения ProSave на компьютере "Please boot the HMI device"
надо выключить подачу питания на панель,
потом снова включить.
Re: Панель KP700 Comfort не загружается.
ОК. В самое ближайшее время попробую и отпишусь.
Re: Панель KP700 Comfort не загружается.
Попробовал по вышеуказанным мануалам обновить\сбросить ОС. Ничего не получается. Все тот же стартовый экран. Скорее всего до загрузки ОС дело не доходит. ProSave панель не видит.
Re: Панель KP700 Comfort не загружается.
посмотри сеть в Simatic Automation Tool
https://support.industry.siemens.com/cs ... t/98161300
как и каким кабелем к панели подключаешься ? Напрямую или через коммутатор/свитч ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... t/98161300
как и каким кабелем к панели подключаешься ? Напрямую или через коммутатор/свитч ?
Re: Панель KP700 Comfort не загружается.
В сети панель не видится.
Кабель использовал как прямой, так и кросс. Подключал и напрямую и через свитч. Скорее всего дело до запроса мак адреса не доходит.
Re: Панель KP700 Comfort не загружается.
Это и все остальное говорит о том, что нужно сделать обновление, как и писалось:
How do you do an operating system update on operator panels or perform a "Reset to factory settings"?
Re: Панель KP700 Comfort не загружается.
https://dfpd-forum.siemens.ru/viewforum.php?f=20
возможно у Юрченко больше информации о решении подобных проблем
возможно у Юрченко больше информации о решении подобных проблем
Re: Панель KP700 Comfort не загружается.
Спасибо за помощь!CoMod wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 12:27 pmhttps://dfpd-forum.siemens.ru/viewforum.php?f=20
возможно у Юрченко больше информации о решении подобных проблем