Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
volotovskyd
Posts: 79
Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm

Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by volotovskyd » Mon Jul 08, 2019 8:32 pm

Здравствуйте.
Народ, подскажите, почему у меня в проекте время хранения архивных тегов не превышает примерно 1 неделю? Исторические тренды старше этого периода отсутствуют. Куда копать? Memory Location в TagLogging выбран Hard Disk.

besogon+
Posts: 22
Joined: Mon Dec 05, 2016 12:17 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by besogon+ » Tue Jul 09, 2019 5:20 am

Image

volotovskyd
Posts: 79
Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by volotovskyd » Tue Jul 09, 2019 5:36 am

Эти настройки я нашел, но не совсем понял, что они означают.
Что такое сегмент?

Вот еще что нарыл.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

В конечном итоге интересует вопрос каким образом можно сконфигурировать архивирование, чтобы продолжительность хранения исторических трендов была ограничена только объемом жесткого диска (ну почти только объемом, судя по ссылке выше :) ?

п.с. Я только учусь.

besogon+
Posts: 22
Joined: Mon Dec 05, 2016 12:17 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by besogon+ » Tue Jul 09, 2019 6:40 am

Сегмент - это файл базы данных.
При запуске WinCC новый сегмент/файл будет создан в каталоге ArchiveManager (исторические данные).
С конфигурацией, показанной в таблице, сегмент будет закрыт и открыт новый через 1 день или если размер данных сегмента > 100 МБ. Самый старый сегмент будет перезаписан через 1 неделю, или если будет превышен максимальный размер журнала (всех сегментов) 1000 МБ.

volotovskyd
Posts: 79
Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by volotovskyd » Tue Jul 09, 2019 7:00 am

Спасибо за разжеванный ответ.

А следующую шпаргалку не могли бы прокомментировать. Мне не понятно в первую очередь что такое "value"

Number of single segments
Recommendations for an OS server:

Do not create more than 200 single segments per OS server
Create one single segment per archive type per day for the following archive types:
- TagLogging Fast
- TagLogging Slow
- AlarmLogging
Before you calculate the number of single segments, calculate the maximum storage space per archive type per day.

Calculating the number of single segments for the TagLogging Fast archive
You can use the following formula for calculating the maximum storage space per day:
- Memory requirement [bytes/day] = x * 15 bytes/value * 86400 s
Key to the formula:
x: average number of values of the TagLogging Fast archive per second
You can use the following formula for calculating the number of single segments per day:
- Number of segments/day = Memory requirement [bytes/day] / configured max. size of a single segment
Calculating the number of single segments for the TagLogging Slow archive
You can use the following formula for calculating the maximum storage space per day:
- Memory requirement [bytes/day] = y * 32 bytes/value * 86400 s
Key to the formula:
y: average number of values of the TagLogging Slow archive per second
You can use the following formula for calculating the number of single segments per day:
- Number of segments/day = Memory requirement [bytes/day] / configured max. size of a single segment
Calculating the number of single segments for the AlarmLogging archive
You can use the following formula for calculating the maximum storage space per day:
- Memory requirement [bytes/day] = z * 4096 bytes/value * 86400 s
Key to the formula:
z: average number of values of the AlarmLogging archive per second
You can use the following formula for calculating the number of single segments per day:
- Number of segments/day = Memory requirement [bytes/day] / configured max. size of a single segment

besogon+
Posts: 22
Joined: Mon Dec 05, 2016 12:17 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by besogon+ » Tue Jul 09, 2019 10:17 am

Value - среднее количество архивируемых значений (тэгов) в секунду.
Т.е. если у вас архивируется 5000 тэгов каждые 500 мс., то значение архивируемых значений (тэгов) в секунду = 10 000.
В документации которую вы приводите, в предшествующем пункте есть пример - посмотрите...

volotovskyd
Posts: 79
Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by volotovskyd » Wed Jul 10, 2019 9:55 am

Правильная ли у меня информация?

Максимальный размер одного сегмента ограничен 2Гб. Почему спрашиваю - WinCC позволяет выставить больший размер.
Информация отсюда - https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

volotovskyd
Posts: 79
Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by volotovskyd » Wed Jul 24, 2019 7:43 pm

besogon+ wrote:
Tue Jul 09, 2019 6:40 am
Сегмент - это файл базы данных.
При запуске WinCC новый сегмент/файл будет создан в каталоге ArchiveManager (исторические данные).
С конфигурацией, показанной в таблице, сегмент будет закрыт и открыт новый через 1 день или если размер данных сегмента > 100 МБ. Самый старый сегмент будет перезаписан через 1 неделю, или если будет превышен максимальный размер журнала (всех сегментов) 1000 МБ.
А что такое Time of the segment change?

besogon+
Posts: 22
Joined: Mon Dec 05, 2016 12:17 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by besogon+ » Thu Jul 25, 2019 6:23 am

Вы имеете в виду: Time of first segment change? - это время и дата, когда начальный сегмент будет изменен в первый раз.

volotovskyd
Posts: 79
Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by volotovskyd » Thu Jul 25, 2019 7:47 pm

besogon+ wrote:
Thu Jul 25, 2019 6:23 am
Вы имеете в виду: Time of first segment change? - это время и дата, когда начальный сегмент будет изменен в первый раз.
Нет. На скрине выше, который в вашем сообщении, именно Time of the segment change. Если это все таки то, о чем Вы сказали, то все равно не понятно, что значит изменен в первый раз


volotovskyd
Posts: 79
Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Post by volotovskyd » Fri Jul 26, 2019 6:27 pm

Т.е. если я укажу дату и время на следующий новый год, то хранение исторических данных начнется только тогда?

Post Reply