Page 1 of 1
HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Posted: Wed Sep 26, 2018 7:24 am
by Sergey90
Можно как-то отследить работает ли панель, чтобы взводить бит в ПЛК?
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Posted: Wed Sep 26, 2018 10:15 am
by POV_PDA
В WinCC flexible в Connection вашего ПЛК далее Area Pointer включите area Coordination - в ней есть LifeBit - панель переворачивает битик в контроллере, когда живая. Во встроенном хелпе вполне внятное описание есть. В TIA аналогично или можно задать топологию сети и даже неверное втыкание кабелей в разъемы на ПЛК и панели будет вызывать красную лампочку на ПЛК и вызов диагностических прерываний.
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Posted: Wed Sep 26, 2018 12:21 pm
by Sergey90
Я поставил галочку на против Coordination в ПЛК создал переменную DB2.DBW162 (Word). Когда запускаю симуляцию работы панели там меняется значение с 1 на 5 постоянно когда выключил симуляцию остается 1 или 5 это норма или нет? есть ли функция которая опрашивает значение которое должно постоянно меняться но только значение не меняется ошибка!
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Posted: Wed Sep 26, 2018 12:22 pm
by Sergey90
Я по чему спрашиваю я в ПЛК Omron видел кусок программы который на энкодерах использовался как только значение не меняется ошибка!
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Posted: Wed Sep 26, 2018 2:38 pm
by CoMod
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RUTo have the querying run automatically the "life bit" of the panel is evaluated via the "Coordination" area pointer. The life bit toggles between "0" and "1" in the cycle of 1 second independently of the status of the PLC.
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Posted: Thu Sep 27, 2018 10:20 am
by Sergey90
Спасибо! Я немножко напортачил создал слово а и смотрю в симуляции 1-5 меняется значение, а Вы говорите бит думаю откуда он там взялся. А потом взял это слово и разбил побитно и увидел как 2 бит меняет своё значение с 0 на 1 каждую секунду! Спасибо огромное за помощь!
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Posted: Thu Sep 27, 2018 11:45 am
by Sergey90
Как сделать опрос одного бита если например он=0 в течении 2с или равен 1 в течении 2с выдать сигнал ошибки например?
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Posted: Thu Sep 27, 2018 12:22 pm
by POV_PDA
XOR двух таймеров от бита и инвертированного бита панели