Page 1 of 1

HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

Posted: Wed Sep 26, 2018 7:24 am
by Sergey90
Можно как-то отследить работает ли панель, чтобы взводить бит в ПЛК?

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

Posted: Wed Sep 26, 2018 10:15 am
by POV_PDA
В WinCC flexible в Connection вашего ПЛК далее Area Pointer включите area Coordination - в ней есть LifeBit - панель переворачивает битик в контроллере, когда живая. Во встроенном хелпе вполне внятное описание есть. В TIA аналогично или можно задать топологию сети и даже неверное втыкание кабелей в разъемы на ПЛК и панели будет вызывать красную лампочку на ПЛК и вызов диагностических прерываний.

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

Posted: Wed Sep 26, 2018 12:21 pm
by Sergey90
Я поставил галочку на против Coordination в ПЛК создал переменную DB2.DBW162 (Word). Когда запускаю симуляцию работы панели там меняется значение с 1 на 5 постоянно когда выключил симуляцию остается 1 или 5 это норма или нет? есть ли функция которая опрашивает значение которое должно постоянно меняться но только значение не меняется ошибка!

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

Posted: Wed Sep 26, 2018 12:22 pm
by Sergey90
Я по чему спрашиваю я в ПЛК Omron видел кусок программы который на энкодерах использовался как только значение не меняется ошибка!

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

Posted: Wed Sep 26, 2018 2:38 pm
by CoMod
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
To have the querying run automatically the "life bit" of the panel is evaluated via the "Coordination" area pointer. The life bit toggles between "0" and "1" in the cycle of 1 second independently of the status of the PLC.

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

Posted: Thu Sep 27, 2018 10:20 am
by Sergey90
Спасибо! Я немножко напортачил создал слово а и смотрю в симуляции 1-5 меняется значение, а Вы говорите бит думаю откуда он там взялся. А потом взял это слово и разбил побитно и увидел как 2 бит меняет своё значение с 0 на 1 каждую секунду! Спасибо огромное за помощь!

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

Posted: Thu Sep 27, 2018 11:45 am
by Sergey90
Как сделать опрос одного бита если например он=0 в течении 2с или равен 1 в течении 2с выдать сигнал ошибки например?

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

Posted: Thu Sep 27, 2018 12:22 pm
by POV_PDA
XOR двух таймеров от бита и инвертированного бита панели