Page 1 of 1

[?+]: дополнительная панель на S7-300

Posted: Tue Jan 23, 2018 10:14 am
by serik
Добрый день.
есть существующий проект 314 2 pn/dp + 3 панели оператора, хочу добавить ещё одну панель.
в connection resourse reserved стояло pg-3, op-3, s7 basic-3 (+2 already configured), в online occuupied pg-1, op-4, s7 basic-0, s7 communication-2. подключаю панель связи нет, отключаю винСС связь на панели появляется, подключаю винСС связи нет пока не отключаешь панель.
поменял onnection resourse reserved pg-2, op-5, s7 basic-3 (+2 already configured), связь с панелью не появляется даже если отключить винСС
подскажите пожалуйста почему так? что не так делаю? (панель не сименс)

Re: дополнительная панель на S7-300

Posted: Tue Jan 23, 2018 10:55 am
by Info

Re: дополнительная панель на S7-300

Posted: Tue Jan 23, 2018 11:35 am
by serik
решил проблему.
если кому интересно: надо было зарезервировать меньше максимума (в моём случае меньше 12), а панелька подключается как other communication