WinCC 7.4
Ранее получалось активировать звуковой сигнал по аварии, сейчас не работает ((
Задача простая - при появлении любого аварийного сообщения должен запуститься звуковой сигнал.
После квитирования последнего аварийного сообщения - звуковой сигнал выключается.
Не получается - звука нет вообще.
Выручайте!

============== Решение =============
Причина: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1
(sdown) viewtopic.php?f=36&t=24041

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Tue Jan 02, 2018 12:35 pm
by Info

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Tue Jan 02, 2018 2:35 pm
by volotovskyd
Спасибо за ссылку, прочел еще раз. Все равно не работает. Вот скрины Horn.
Spoiler
Show
Image
Spoiler
Show
Image
Что я упускаю? Значение тега TagAlarm при событии класса Alarm не меняется совсем. Видимо в этом и причина.

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Tue Jan 02, 2018 4:04 pm
by Usver
Попробуйте тег выставить в единицу и узнаете будет сигнал или нет. А вообще иногда бывает (правда редко), что реально не звенит из-за разных причин. У меня была такая история, но то было связано с драйвером и настройками. Установил драйвер, но не звенит, покопался в настройках звука, не звенит, перезагрузил, зазвенело. Фантастика! Неизвестно что у Вас, но бывает и похоже.
А кнопочку проверки звуковой сигнализации все равно ведь надо делать :)))

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Tue Jan 02, 2018 9:35 pm
by volotovskyd
Меняю вручную тег, звук есть. При появлении соответсвующего события - тег остается 0, звука нет.

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Wed Jan 03, 2018 12:52 pm
by Usver
А на другой машине пробовали запускать проект?

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Wed Jan 03, 2018 5:28 pm
by volotovskyd
Usver wrote:А на другой машине пробовали запускать проект?
Да. Делаю на двух машинах. Создал минимальный новый проект. При попытке задействовать Horn тоже самое - звука нет. Тег TagAlarm остается нулевым всегда. меняю его вручную - звук появляется.

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Wed Jan 03, 2018 7:32 pm
by volotovskyd
Иногда звук не работает вообще даже при ручного задания тега. Помогает убийство процесса HMRT.exe и перезапуск проекта.

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Wed Jan 03, 2018 7:37 pm
by volotovskyd
Вот здесь человеку помогла переустановка WinCC :evil:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Thu Jan 04, 2018 12:56 pm
by Usver
Да...
Сегодня попытался создать новый проект и попробовать как оно - Вы не поверите, не работает! Почти весь день провозился. Сперва подумал, что Вы вместо класса написали тип сообщений в конфигурации горна. Ан нет. Потом нашел у себя проект на версии 7.0, сконвертировал и о чудо, заработало! Но работает тоже с переменным успехом, т.е. также тег может не устанавливаться вообще или при принудительной установке нет звука :) Помогала перезагрузка, но не всегда! :)
Вывод: хрень какая-то!
Причины: она же.

Вообще конечно можно сделать функцию для обработки сообщений и включения сигнализации, но это костыль.
Если найдете решение другое, напишите пожалуйста, а то мы хотели переводить с 6-х версий на 7.4, а теперь даже и не знаю...

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Thu Jan 04, 2018 2:27 pm
by CoMod
Надо писать об этом глюке на официальный международный форум - иногда там пересылают претензии разработчикам.
И посмотрите файлы отчётов в каталоге WinCC\Diagnose - может там чего
Винда какая и насколько русская ?
Иногда глюки с софтом Сименса бывают на русской Винде, с русским пользователем Кириллицей и русскими именами системных и обычных каталогов (boom) (h)

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Thu Jan 04, 2018 3:21 pm
by Usver
Иногда глюки с софтом Сименса бывают на русской Винде, с русским пользователем Кириллицей и русскими именами системных и обычных каталогов
Про это в курсе. Винда 7 сп1 русская, а имя пользователя латиницей, путь к каталогу тоже. На русской винде 7 с винсисякой 7.0 такой проблемы не наблюдалось. Про винду конечно же была такая мысль, но согласитесь, странно видеть такие проблемы на более новой версии винсиси. Думаю, что тут просто недоработка от сименса. И по этой проблеме реально надо у них спрашивать, тут никаких сомнений быть не может. Тем более странность такая, что сконвертированный проект работает (хоть и с переменным успехом), а созданный новый в ней же - никак! Конечно же это наверняка из-за винды, но это ведь не правильно.
С конвертацией тут вообще отдельная тема. Конвертируешь из версии 7.0 сп2 на 7.0 сп3, вроде работает, но скриптов на элементах в графическом дизайнере не видно, хотя они там есть!
Вот опять-же еще заметил: процесс скрипт.ехе на 7.4 не всегда уничтожается при выходе из рантайма. Тут то с чем связано? Про логи реально забыл, надо глянуть, но то мне под семеркой загружаться надо. Потом.

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Fri Jan 05, 2018 10:30 am
by Usver
Здравствуйте.
Сегодня посмотрел логи в выньсиси, но ничего такого сверхъестественного я там не увидел.
В конце-концов все нормально заработало после установки Update 4 for WinCC 7.4 SP1.
viewtopic.php?f=36&t=24041

Re: Не получается настроить Horn

Posted: Sun Jan 07, 2018 11:08 am
by volotovskyd
Usver wrote:Здравствуйте.
Сегодня посмотрел логи в выньсиси, но ничего такого сверхъестественного я там не увидел.
В конце-концов все нормально заработало после установки Update 4 for WinCC 7.4 SP1.
viewtopic.php?f=36&t=24041
Аналогично. Установил Update 3 и 4 и все заработало. Может даже после 3-го - не проверял. Всем огромное спасибо.