Суть вопроса: необходимо записывать в архив быстроизменяющийся сигнал каждые 10 миллисекунд, или еще лучше каждую миллисекунду в течении 3-5 секунд по конкретному событию.
На данный момент делаю буфер в DB конроллера,а затем считываю этот буфер в ТЭГ WinCC каждые полсекунды, что весьма не удобно и долго.
Может быть кто-нибудь знает способ получше???????
[?]: Как ускорить сбор данных в WinCC до 10 мс ?
Re: Как ускорить сбор данных в WinCC
Для WinCC это невозможно.
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ght=ibapda
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ght=ibapda
Re: [?]: Как ускорить сбор данных в WinCC до 10 мс ?
это возможно для 400го контроллера с применением sfb ar_send. но требуется предварительно осуществлять буферизацию в контроллере. примеры на ихнем суппорте