[?]+]: Как запустить Wincc Flex Runtime

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Вадим Владимирович
Posts: 1
Joined: Mon Sep 07, 2009 9:09 am
Location: Belarus

[?]+]: Как запустить Wincc Flex Runtime

Post by Вадим Владимирович » Mon Sep 07, 2009 9:41 am

При запуске WinCC flexx Runtime у меня выдает сообщение:
No configuration files was specified on the comand lineor in the "HmiRTm.ini" file.
Do you wantto load a configuration file?
Откуда можно загрузить этот файл или надо его самому создавать, если надо, то где и как?

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod » Mon Sep 07, 2009 10:54 am

Создаешь простой проект - один экран с кнопкой. Кнопке назначаешь событие "Выход из Рунтайм".
Прямо во Флексе из меню или на панели инструментов запускаешь Рунтайм.
В результате компиляции Флекс создаст исполняемый файл MyProject.fwx.
То же самое можно сделать компиляцией проекта.
Image


Далее
http://support.automation.siemens.com/W ... n/32813726
Про автозапуск wrote:"... then you must enter the relevant parameters in the "Call parameters" input field.
Use the following syntax: "<Drive>:\<Project_path>\<Project_name>.fwx".

Example:
"C:\Project\MyProject.fwx"
или вбей путь до скомпилированного файла в
C:\Program Files\SIEMENS\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiRTm.ini
HmiRTm.ini wrote:[configuration]
LoadConfigFile=C:\Project\MyProject.fwx

[Application]
ShowSplashWnd=True
OnlyOneInstance=True
SuppressTopMost=True