Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
-
ilyamor
- Posts: 18
- Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am
Post
by ilyamor » Sat Apr 11, 2009 1:00 pm
Как лучше всего перенести проэкт с панели МР270 на МР277. У меня есть МР270 с двумя картами. Как я могу проверить, есть ли у меня оригинальный проэкт. И можно ли перенести его на флэшку через USB в панели?
-
CoMod
- Site Admin
- Posts: 3975
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
Contact:
Post
by CoMod » Sat Apr 11, 2009 2:46 pm
1. Простое копирование двоичных файлов скомпилированного проекта между панелями разных семейств невозможно - у них разные микропроцессоры и разные версии прошивки БИОСа.
2. На чём сделан проект ? Протул или Флекс ?
Покажи список файлов на флешке - тогда будет ясно что есть ли там оригинальный проект.
-
ilyamor
- Posts: 18
- Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am
Post
by ilyamor » Sat Apr 11, 2009 3:38 pm
Я не спец, но насколько понял, проэкт сделан на Протул 6.0. На флешке пока ничего нет, я спрашивал возможно ли скачать проэкт на флешку? Через саму панел можно посмотреть что есть на карте памяти в панели?
-
CoMod
- Site Admin
- Posts: 3975
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
Contact:
Post
by CoMod » Sat Apr 11, 2009 4:03 pm
Так как панель на базе Windows CE, то можешь при включении панели войти в Windows и её средствами покапаться в каталогах - имя каталога не помню.
Как правило исходный проект на панели не сохраняют - не ставят галочку, и к тому же на панели мало Флеш-памяти.
Обычно загружают только готовые двоичные файлы.
-----------------------
Для копирования образа используется программа ProSave
http://support.automation.siemens.com/W ... n/28928853
-
ilyamor
- Posts: 18
- Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am
Post
by ilyamor » Sat Apr 11, 2009 4:37 pm
А для чего-же тогда используются карты CF и PC?
Может на них есть? А флешку я имею ввиду ДискОнКи.
Ведь можно для этого использовать USB вход?
-
CoMod
- Site Admin
- Posts: 3975
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
Contact:
Post
by CoMod » Sat Apr 11, 2009 7:37 pm
На CF/SD/USB можно:
1. вести архив тэгов.
2. можно делать Backup/Restore двоичного образа проекта и прошивки через Control Panel Windows CE.
3. На новых MP*77 панелях можно вставлять карты с pdf/doc/avi файлами для просмотра на панели.
Вот для этого они в основном и предназначены.
-
ilyamor
- Posts: 18
- Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am
Post
by ilyamor » Sun Apr 12, 2009 6:03 am
Я покопался в панели и нашёл следующее. На одной из Storage Card есть папка SIMATIC с файлами:
FWSYMFACX 118KB OCX file
LOG 6.02 kb
PDATA 585 kb PTProRun file
PTPRORUN 126 kb Application
PTProRun 172 b PWL file
Кроме того там есть папка PROCSVARC.
Мне это поможет?
-
sania
- Site Admin
- Posts: 1371
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
-
Contact:
Post
by sania » Sun Apr 12, 2009 6:50 am
нет
файл должен быть PRO.
PDB - он позволяет менять прогу
-
ilyamor
- Posts: 18
- Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am
Post
by ilyamor » Mon Apr 20, 2009 8:25 am
Если через Протул на панели сделать BackUp и потом скачать его оттуда - можно им воспользоваться?
Я пытался подключить к панели DiskOnKey, но панель его не распознала. Как можно установить его?
-
sania
- Site Admin
- Posts: 1371
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
-
Contact:
Post
by sania » Mon Apr 20, 2009 7:42 pm
Если через Протул на панели сделать BackUp и потом скачать его оттуда - можно им воспользоваться?
тока просейвом и тока в точно такую же панель
Я пытался подключить к панели DiskOnKey, но панель его не распознала. Как можно установить его?
залей его дрова по сети и установи
-
ilyamor
- Posts: 18
- Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am
Post
by ilyamor » Wed Apr 22, 2009 4:47 am
Я пытался поменять CF-Card. но после включения панели появилась рамка, панель просит написать имя драйвера для карты памяти. Что надо писать?
Когда я вернул старую карту, на которой были архивы - её панель тоже не распознала. Что делать?