[?]: Связать Pro Tool и Mitsubishi

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
NoxWell
Posts: 13
Joined: Thu Jun 19, 2008 11:39 am

[?]: Связать Pro Tool и Mitsubishi

Post by NoxWell » Fri Mar 13, 2009 12:27 pm

Подскажите плзз,надо завязать Mitsubishi Melsec Q64p и Pro Toll по Ethernet,
два дня сам себя с ними, не получается.
Скачал OpcTech Melsec Ethernet Server!
HELP!!!!

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Fri Mar 13, 2009 1:15 pm

а как пытаешься?если не будет подробностей,то так и будешь пытаться
какой девайс в протуле?
Image Image
с Mitsubishi никогда не вязал,но орс-никаких проблем не должно быть
Image Image

NoxWell
Posts: 13
Joined: Thu Jun 19, 2008 11:39 am

Post by NoxWell » Fri Mar 13, 2009 2:03 pm

Контроллер-Мицубиши
Скада система-Pro Toll
Связать по [size=0]Ethernet'y[/size]
В Про Туле мицубиши протокол 4 вяжется только по СОМ,
Выбираю драйвер ОРС 6.0 и теперь ЖЖопа!Не могу настроить ОРС для него!
Может кто посоветует кокой-нить другой!???Или еще че-нить!??
Заранее благодарен!!

:)

NoxWell
Posts: 13
Joined: Thu Jun 19, 2008 11:39 am

Post by NoxWell » Sat Mar 14, 2009 6:34 am

Сорри нервы сдают уже,сроки поджимают,а меня еще ноль! :(
На какие вопросы?!
В Про Туле выбираю ОРС 6.0,дальше-Melsec OPC Server.
Далее на схеме добавляю к примеру Output Field,выбираю путь(Access path),вроде видит те теги которые я создал в OPC,потом стартую Про ТУл Ран тайм и после показывает #######

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Sat Mar 14, 2009 7:42 am

в орс есть лог чего он делает
ешё есть справка на орс,там указан какой формы должен быть запрос
т.е.как надо создать тег,форма записи может быть чувствительна к верхнему и нижнему регистру
есть такие орс которым надо внутри него создавать теги,а есть,что твоя аппликация создаёт автоматом теги по мере твоих гуляний по ней,
соответственно надо знать какой орс конкретно у тебя и как создать тег
дай-ка ссылку на твой орс глянуть,мож чего подскажу по-конкретней

NoxWell
Posts: 13
Joined: Thu Jun 19, 2008 11:39 am

Post by NoxWell » Sat Mar 14, 2009 10:24 am


sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Sat Mar 14, 2009 5:26 pm

сам орс подключается к процу?контекстно он должен давать значения твоих тагов.есть?

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Sun Mar 15, 2009 6:30 am

а ты проект активируешь?файл-сделать активным
Image Image
никаких проблем не возникает,надо правильно настроить связь орс-проц
сделал ручной,т.к.нет проца

NoxWell
Posts: 13
Joined: Thu Jun 19, 2008 11:39 am

Post by NoxWell » Wed Mar 18, 2009 2:24 pm

ОРС к процу подключается,но статус пишет BAD!
Перепробовал все типы данных,безрезультатно!!
Потом включаю Про Тулл,С ОРС он вытягивает,но опять же не то!
Не пойму где я проштафил,может где в насторойках самого контоллера!??
Хотя вроде все ок!
P.S До этого вязал Bradley И Про Тулл,никаких проблем!Но тут.... :(