plcforum.uz.ua

International PLC Forum
It is currently Sun Mar 26, 2017 10:08 am

All times are UTC + 3 hours


Forum rules


Please click here to view the forum rules



Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: OPCServer.WinCC
PostPosted: Fri Feb 17, 2017 3:30 pm 

Joined: Mon Dec 05, 2016 3:17 pm
Posts: 3
Всем добрый день.
OPC клиент подключен к OPCServer.WinCC. На клиенте настроена частота обновления группы тэгов - 1 секунда, но при этом значение тэга и соответственно метка времени данных на клиенте изменяется только при изменении значения в WinCC. Необходимо, чтобы клиент получал данные с сервера раз в секунду независимо от их изменения. Тестировались разные вендоры OPC клиентов - результат один и тот же. Если настроить получение данных через OPC.SimaticNet, т.е. не через WinCC, а непосредственно с PLC - то данные обновляются согласно настройкам в OPC клиенте.
Существует ли лечение? (h)
За ранее спасибо.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: OPCServer.WinCC
PostPosted: Fri Mar 17, 2017 3:20 pm 

Joined: Fri Dec 02, 2016 11:18 am
Posts: 2
Доброго дня!
Проблема такая же. Теги принимают стартовые значения и не обновляются. Через OPC Scoute нажимаю "READ" - в этот момент значения тегов обновляются. Сама WinCC не опрашивает сервер....
Image

Уже не знаю что делать...
1. На WinCC 7.2 всё исправно работает.
2. На WinCC 7.3 и 7.4 - не работает, теги не обновляются...

Что делать? Как это исправить?

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: OPCServer.WinCC
PostPosted: Sun Mar 19, 2017 7:08 pm 

Joined: Fri Feb 24, 2012 11:28 am
Posts: 34
Это больше похоже на то, что WinCC их в это время не опрашивает, т.к. опрашивать их не надо для WinCC. Т.е. тег заведен, но на текущей картинке его значение не отображается и в архивировании он не участвует. Тут конечно лучше использовать OPC.SimaticNet, либо ставить какой-нибудь костыль, например создать скрипт, который будет вызываться по изменению этого тега (можно сразу несколько тегов), но сам по себе он ничего делать не будет. Ну или конечно занести их в AlarmLogging, TagLogging.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version