Error uploading program from S7-315

SIMATIC S7-200/300/400, Step7, PCS7, CFC, SFC, PDM, PLCSIM,
SCL, Graph, SPS-VISU S5/S7, IBHsoftec, LOGO ...
Post Reply
AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Wed Sep 18, 2019 4:34 pm

Hi, dear forumers.
I have big problem on factory where I work in.

Our machine automation worked under some FORCED values (FRCE LED was shining as default till today).
After resetting controller, FORCE LED turnes off and to start machine to work in automation mode become unpossible. Everything work only in manual mode.

I need to connect to this PLC using PG/PC cable with USB and I can't.
PLC is 315 model with profibus and I use Step7 v5.6.0.1
Before that, I sucsesfully connected to another PLC 314 model and uploaded program with this cable.

1) I connect to MPI/DP port on PLC where another cables are installed, and connect to them:
When I chouse "PLC > Upload station to PG/PC I receive such problems:
- when set PG/PC interface -> PC Adapter.Auto.1 , I get error: "Upload station to PG (13:4542) - The connection to module could not be configured"
- when PC Adapter.MPI.1 or PC Adapter.Profibus.1 <Active> then I receive another problem "Upload Station to PG (33:17106), Online Comunication link to the adapter dameged
My Setting of PG/PC interface become inactive, as if the cable is disconnected. After reconnection USB cable to PC, settings returns back automaticaly.

2) When I disconnect profibus cables from PLC and connect my USB cable directly to PLC. And set PC Adapter.Profibus.1, then I can chouse "Upload station to PG" and I can find my PLC in the list but when I try to upload program, my step 7 v5.6 makes "no answer" and program not uploads.
I tried to change baudrate but it was ansucsesful.

I need to connect to PLC using variant 1, to monitor online were I have errors, because we have a lot of errors, we checked all sensors but it was unsucsesful.

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Error uploading program from S7-315

Post by CoMod » Wed Sep 18, 2019 4:49 pm

Show Screencopy of your Set PC PG
Image

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Wed Sep 18, 2019 5:09 pm

I have bought china cable AMSAMOTION and use drivers from internet (analod 6ES7972-0CB20-0XA0).

Image
https://drive.google.com/file/d/1cGJdDV ... sp=sharing
With such configuration it works with 314 PLC, I've tried on 2 PLCs.

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Error uploading program from S7-315

Post by CoMod » Wed Sep 18, 2019 6:37 pm

Подключаешься по MPI или Profibus ?
Раньше с этим адаптером была связь у этого контроллера ?
Если скорость MPI поменяли, то китайский адаптер на Атмеге (?) может её не понять

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Wed Sep 18, 2019 8:11 pm

Кичился, переводил, а надо было просто на русском написать :D
Я пробовал подключиться и по MPI (скорость 1,5Мб), и по Profibus, результат был одинаков.
Если вытянуть кабель Profibus, то можно дойти до загрузки программы, которая в последствии успешно зависает.
Если вместе с кабелем Profibus, то ошибка 13:4542 уже после нажатия Upload station to PG inteface.

Мне как-бы надо именно с кабелем профибас, что-бы можно было промониторить где выпадают ошибки в контроллере.

Возможно проблема была с тем, что я использую простой Step7 v5.6.0.1.
Теперь я обновился к версии SP1, то есть v5.6.1.0, завтра попробую, может заработает. Логично помыслив, если 314 ПЛК подключается нормально, а 315 - нет, то в этом и может быть вся проблема.

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Error uploading program from S7-315

Post by CoMod » Wed Sep 18, 2019 8:18 pm

По MPI скорость по умолчанию 187,5 кбит
Image

у меня на картинке карта теста задействованных адресов устройств на шине MPI - на китайском подобного нет ?
Кстати в Диагностике тоже показана скорость 187,5 кбит

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Thu Sep 19, 2019 3:17 am

нет, там такого нет. И диагностики тоже нет, к сожалению.
Я методом перебора скорости передачи данных установил, что контроллер отвечает на частоте 1,5Мб/с.

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Thu Sep 19, 2019 4:57 am

Попробовал я подключиться и безуспешно. Все та же проблема.

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Error uploading program from S7-315

Post by Dfcz » Thu Sep 19, 2019 7:51 am

Если есть проблема, то
0. переключатель на процессоре в стоп!!!!
1. подключаться надо только по MPI
2. выставить в сетпижиписиинтерфейс АВТО и определить скорость.
3. выставить в сетпижиписиинтерфейс MPI и нужную скорость.
4. если есть на MPI другие устройства, то их откинуть.
5. скачивать программу не нажимая кнопку "онлайн" меню- PLC-upload station.... в открывшемся окне нажать кнопку "vew", чтобы обязательно нашелся нужный процессор.
6. после выполнения этих условий, если скачивание началось а потом выдает ошибку, то это 180% адаптер на выброс.

П.С. Если с 314 подключался , а с 315 нет, то этот адаптер не поддерживает новые и очень старые процессоры - на выброс.
П.С.С. Для желающих поспорить - читаем еще раз первую строчку.

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Check cabel

Post by CoMod » Thu Sep 19, 2019 8:07 am

П.С. Если с 314 подключался , а с 315 нет, то этот адаптер не поддерживает новые и очень старые процессоры - на выброс.
Собирался в очередную поездку...
CP5711... положил
многожильный MPI кабель... положил
кабель USB... попался длинный с желтометаллическим блеском...положил

На объекте не могу соединиться с ПЛК... (h)
пошёл в магазин купил метровый кабель USB... соединился с ПЛК без проблем (картинка Screencopy соединения выше).
то есть привезённый с собой кабель оказался плохим (boom)
Подключаться старым адаптером MPI можно только многожильным MPI кабелем, по дополнительным жилам которого идёт питание адаптера 24 от ПЛК.

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Thu Sep 19, 2019 9:05 am

Интересный случай, но не подходит.
Попробовал с метровым кабелем. Читаю тут мануал к этому контроллеру, и пишет, что максимальная скорость Profibus 12Bbps, ну а у меня на проводе только 1,5. Возможно в этом и кроется вся загвоздка. Нужен другой кабель получается.

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Thu Sep 19, 2019 9:06 am

Интересный случай, но не подходит.
Попробовал с метровым кабелем. Читаю тут мануал к этому контроллеру, и пишет, что максимальная скорость Profibus 12Bbps, ну а у меня на проводе только 1,5. Возможно в этом и кроется вся загвоздка. Нужен другой кабель получается.

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Error uploading program from S7-315

Post by Dfcz » Thu Sep 19, 2019 10:11 am

У вас проблемы, а вы все в профибус тыкаете.

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Thu Sep 19, 2019 10:18 am

Ну как-бы MPI/DP это один и тот-же порт.
В конфигурации PG/PC я пробовал изменять настройки (Auto, MPI, Profibus), результат один и тот-же.

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Error uploading program from S7-315

Post by Dfcz » Thu Sep 19, 2019 10:40 am

Мда. Жизнь не учит?
Зачем спрашивать, если ответы игнорируете?
Удачи вам в решении ваших проблем.

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Thu Sep 19, 2019 11:07 am

Dfcz wrote:
Thu Sep 19, 2019 10:40 am
Мда. Жизнь не учит?
Зачем спрашивать, если ответы игнорируете?
Удачи вам в решении ваших проблем.
Извините, но я не увидел ваш ответ, где все описано по строкам.

Да, эти операции я проводил (подбирал скорость методом перебора).
Контроллер по MPI оперделяется на частоте 1,5Мбпс, но скачать программу нельзя.
Да, так и получается, адаптер не подходит.

AlekMalek
Posts: 39
Joined: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm

Re: Error uploading program from S7-315

Post by AlekMalek » Thu Sep 19, 2019 6:23 pm

У меня получилось подключиться к контроллеру (pgood)
Как было сказано ранее, по шине MPI, напрямую, просто надо было подождать "пару минут" пока отвиснет контроллер и начнет записывать информацию.

Вот я скачал программу, нашел где кроется первая ошибка. Можно это исправить и записать данные обратно? Не будет никаких подводных камней типа "что-то не скопирывалось" и записавшись обратно не в полном объеме начнется полная (h) или вообще (att) .

Я уже два года работаю в TIA Portal, к той среде разработки привык и все понятно что и как, что должно перезаписаться, а что отвечает имеющемуся блоку.
А со степ7 версии 5 еще не приходилось ничего делать. Страчшно, чтобы не запороть машину.

А просмотрев программу только вскользь пришел к такому выводу:
в цепи последовательно введены переменные DBX (типа НО контакт) и вручную установлены в "1". Они идут ниоткуда и ничто ими не управляет. Их установили в режиме FORCE в состояние "1" и это так работало до "вчерашнего дня", пока контроллер не перезагрузился.

Я бы их в дата блоке установил как начальное значение "истина" и перезаписал программу и все тут (suc) .
Просто программа разработки не отвечает моей программе Степ7.

Post Reply