Да, это рабочее решение "в лоб". Я уже пробовал.
Но оно некрасивое, выход цепляется слева на вход.
Непонятно, почему в FC выход ANY нормально считывается, а в FB возникает такой косяк.
Search found 336 matches
- Tue Aug 24, 2021 1:15 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SCL. Получение указателя на выход
- Replies: 9
- Views: 2526
- Tue Aug 24, 2021 11:33 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SCL. Получение указателя на выход
- Replies: 9
- Views: 2526
SCL. Получение указателя на выход
Помогите разобраться со следующей проблемой: Есть тестовый блок-прототип, написанный на SCL: FUNCTION Point : VOID VAR_INPUT In : BYTE; In_Len : INT := 16; Out_Len : INT := 16; Val1_In : WORD := W#16#0000; Val2_In : WORD := W#16#0000; Val3_In : WORD := W#16#0000; Val4_In : WORD := W#16#0000; Val5_In...
- Sun Aug 22, 2021 8:42 pm
- Forum: Siemens Hardware & Software
- Topic: Ошибка profibus
- Replies: 17
- Views: 7632
Re: Ошибка profibus
Можно вас попросить объяснить более подробно, пожалуйста? OB86 уже имеется в проекте. SFC14 и SFC15 запаролены. P.S. посмотрел инфу по деактивации dp slave модуля через SFC12. Такого тоже нет на борту. CPU 317-2 PN/DP SFC12 тут ни при чём и ничем не поможет. SFC 14 и 15 конечно запаролены - это сис...
- Sun Aug 22, 2021 3:09 pm
- Forum: Siemens Hardware & Software
- Topic: Ошибка profibus
- Replies: 17
- Views: 7632
Re: Ошибка profibus
Из HW можно ничего не удалять, проблема не в этом.
Можно добавить в контроллер пустые OB86 и OB87.
Просмотреть программу на предмет вызова SFC14 и/или SFC15 с адресом вашего слейва, и удалить к чёрту.
Можно добавить в контроллер пустые OB86 и OB87.
Просмотреть программу на предмет вызова SFC14 и/или SFC15 с адресом вашего слейва, и удалить к чёрту.
- Mon Aug 02, 2021 6:19 am
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: Timestamp of Alarm History while export from wincc to excel
- Replies: 3
- Views: 1834
- Sun Aug 01, 2021 10:33 am
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: Timestamp of Alarm History while export from wincc to excel
- Replies: 3
- Views: 1834
Re: Timestamp of Alarm History while export from wincc to excel
Just add a 7/24 (0.291667) value to date&time column
- Thu Jul 29, 2021 10:50 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Конвертация аналогового сигнала 0-10V в 0-15V
- Replies: 5
- Views: 1971
Re: Конвертация аналогового сигнала 0-10V в 0-15V
1. Имеется старенький привод постоянного тока BBC, на входе которого необходимо задавать 0-15V. 2. Установлена новая система управления (Schneider с аналоговым модулем TM3AQ4G), на выходе которой имеем 0-10V. Необходимо конвертировать аналоговый сигнал выхода контроллера 0-10V в 0-15V. Кто-то решал...
- Mon Jul 26, 2021 8:50 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Wincc 7.4 Значение аналогово тега в аварийном сообщении
- Replies: 7
- Views: 2783
Re: Wincc 7.4 Значение аналогово тега в аварийном сообщении
Описание конфигурирования аналоговых алармов есть в справке WinCC
https://support.industry.siemens.com/tf ... ntId=84923
https://support.industry.siemens.com/tf ... ntId=84923
- Fri Jul 09, 2021 7:09 am
- Forum: Utilites for Simatic PLC
- Topic: [Request]: Siemens HSP for OEM 6ES7 215-1AL40-0XB0
- Replies: 6
- Views: 3037
Re: Siemens HSP for 6ES7 215-1AL40-0XB0
Usually, all the following versions include support for hardware from previous versions. Accordingly, HSP is no longer needed for them.
- Tue Jul 06, 2021 5:51 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Wincc 7.4 Значение аналогово тега в аварийном сообщении
- Replies: 7
- Views: 2783
- Tue Jul 06, 2021 5:14 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: VideoWall and PCS7
- Replies: 3
- Views: 1827
Re: VideoWall and PCS7
Нельзя.
В любом случае, один монитор - один экран.
В любом случае, один монитор - один экран.
- Mon Jul 05, 2021 3:45 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: HMI Elrest не загружается ОС
- Replies: 2
- Views: 1263
Re: HMI Elrest не загружается ОС
В подобных панелях Windows просто так не переустанавливается, это не домашний ПК.
Обычно производитель предоставляет образы прошивок панелей, либо для апдейта, либо для восстановления.
Обычно производитель предоставляет образы прошивок панелей, либо для апдейта, либо для восстановления.
- Mon Jul 05, 2021 3:42 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: VideoWall and PCS7
- Replies: 3
- Views: 1827
Re: VideoWall and PCS7
4 экрана 2х2 - это всего 4 экрана в виде 2х2? или 4 раза по 2х2? В обоих случаях добавляете в проект один OS client, назначаете серверы. Открываете проект WinCC, заходите в OS Project Editor, указываете шаблон нужного разрешения мониторов, указываете внизу матрицу 2х2, сохраняете, ждёте окончания пе...
- Sat Jun 26, 2021 9:00 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [LINK]: Baumer GXMM059B gsd
- Replies: 1
- Views: 1171
[LINK]: Baumer GXMM059B gsd
https://www.baumer.com/de/en/product-overview/rotary-encoders-angle-sensors/industrial-encoders-absolute/58-mm-bus-cover/gxmmw/p/38952 "Download" tab "Software" section "GXMMW describing files" ZIP file https://www.baumer.com/medias/__secure__/Baumer_GXMMW_SW.zip?mediaPK=8801080639518&attachment=true
- Sat Jun 05, 2021 8:19 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: ABB IRC5
- Replies: 6
- Views: 1840
Re: ABB IRC5
А вот тут не оно? Ключ S21.1.
https://all-guidesbox.com/manual/148159 ... tml?page=6
https://all-guidesbox.com/manual/148159 ... ml?page=13
https://all-guidesbox.com/manual/148159 ... tml?page=6
https://all-guidesbox.com/manual/148159 ... ml?page=13
- Mon Mar 08, 2021 8:29 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: communication s7 400 with premium plc
- Replies: 1
- Views: 938
Re: communication s7 400 with premium plc
https://support.industry.siemens.com/cs/document/60735352/simatic-s7-300-s7-400:-wizard-for-creating-connection-data-for-modbus-tcp-communication-(modbus-tcp-wizard-)?dti=0&dl=en&lc=ru-RU or https://support.industry.siemens.com/cs/document/38586568/communication-between-simatic-s7-and-modicon-m340-v...
- Sat Mar 06, 2021 7:00 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Перенос проекта с OS на Client-Server в PCS7
- Replies: 6
- Views: 2585
Re: Перенос проекта с OS на Client-Server в PCS7
И потом ещё открыть текущий WinCC проект, который станет сервером, запустить OS Project Editor и поменять шаблон на SIMATIC Server.
- Sat Mar 06, 2021 9:32 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Перенос проекта с OS на Client-Server в PCS7
- Replies: 6
- Views: 2585
Re: Перенос проекта с OS на Client-Server в PCS7
Что такое "операторская станция на PCS 7"?
Это проект типа OS Single Station?
Части для PLC и HMI пишутся и располагаются где? На этой станции или всё-таки на отдельной ES?
Это проект типа OS Single Station?
Части для PLC и HMI пишутся и располагаются где? На этой станции или всё-таки на отдельной ES?
- Tue Feb 23, 2021 2:00 pm
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: Visual Basic Script to excell
- Replies: 1
- Views: 1539
Re: Visual Basic Script to excell
stackoverflow.com helps you: Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("Your_Excel_File.xls") objExcel.cells(1,1).value = "Test value" objWorkbook.Save objWorkbook.Close But it is a pure VBS example. I have no idea does TIA supports the "CreateObject"...
- Tue Feb 16, 2021 7:47 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Вести с полей (не отрабатывает таймер).
- Replies: 8
- Views: 2042
Re: Вести с полей.
Portal 15 // CPU 1512SP-1 PN //FW 2.5.2 Что-то очень близкое нашлось в описании прошивки 2.6.1: The IEC timer blocks function correctly even if the relevant value from the corresponding instance DB has been connected as input value for the parameter PT. If, with an IEC timer, the values for the "IE...
- Tue Jan 12, 2021 4:20 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: TCONT_CP
- Replies: 1
- Views: 1135
Re: TCONT_CP
Тут почитай https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true
Раздел 3.4.1.3
И да, там написано, что это импульсный PID-регулятор. Судя по диаграмме на стр.790.
Раздел 3.4.1.3
И да, там написано, что это импульсный PID-регулятор. Судя по диаграмме на стр.790.
- Sat Jan 02, 2021 6:36 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Побитное сравнение в С-скрипте в TIA Portal v16
- Replies: 3
- Views: 1542
Re: Побитное сравнение в С-скрипте в TIA Portal v16
В WinCC 7.4 такое прокатывало. В TIA не работает. Не могло оно в классике 7.4 прокатить. Сам подставь define внутрь if: if ("Ack_maxlevels_CFK1" & 0x00010001) Ну бред же. Поэтому GetTagDWord обязателен. Почему не работает - надо дебажить в отдельный I/O Field. Сначала чистое значение тега, потом зн...
- Mon Dec 21, 2020 6:32 pm
- Forum: Other PLC
- Topic: safeconf PHOENIX need software
- Replies: 5
- Views: 4391
Re: safeconf PHOENIX need software
Please relink. Download link dead. It's not dead. Please keep in mind the provided link leads to the official website of Phoenix Contact. Now, this software is available for registered users only: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VfdbtMwFH6VcdFL106Tp...
- Sat Dec 19, 2020 9:11 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Виртуализация PCS 7
- Replies: 4
- Views: 1812
Re: Виртуализация PCS 7
Да эти Факи все поперечитаны... Специалисты на Siemens Forum сразу сказали, что раз у вас ESXi 6.7, то с ним будет нормально работать только SIMATIC NET 16, которому нужна винда не ниже 2012 и PCS 7 какой-нибудь 9-й версии. В общем-то вопрос можно закрывать. Удалось добиться какой-никакой работоспос...
- Wed Dec 16, 2020 10:08 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
- Replies: 5
- Views: 1580
Re: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
Не заметил в тексте PLCSIM, на картинках контроллеры "как живые"
- Wed Dec 16, 2020 7:21 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
- Replies: 5
- Views: 1580
Re: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
А почему Access Point = PLCSIM?
- Tue Dec 15, 2020 1:27 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Виртуализация PCS 7
- Replies: 4
- Views: 1812
Re: Виртуализация PCS 7
Потому что виртуализация это "модно", и начальство сказало "надо".
410-е - стандартный выбор для PCS. Мы другие и не рассматриваем.
С физическими машинами тоже гемор - они устаревают, ломаются, надо держать ЗИП. А чем дальше - тем это тяжелее и дороже.
410-е - стандартный выбор для PCS. Мы другие и не рассматриваем.
С физическими машинами тоже гемор - они устаревают, ломаются, надо держать ЗИП. А чем дальше - тем это тяжелее и дороже.
- Tue Dec 15, 2020 7:43 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Виртуализация PCS 7
- Replies: 4
- Views: 1812
Виртуализация PCS 7
Всем привет На данный момент у нас крутятся два мультипроекта в PCS 7 v8.1 SP1 на физическом железе и теперь необходимо все сервера, инженерные станции и клиенты виртуализировать. Виртуальная инфраструктура развёрнута и настроена на базе VMWare ESXi 6.7. Для проверки возможности миграции и работоспо...
- Fri Dec 11, 2020 9:26 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
- Replies: 9
- Views: 5714
Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
В дистрибутиве WinCC Runtime Professional в папке InstData есть папка с дистрибутивом WebUX.
- Fri Dec 11, 2020 8:10 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
- Replies: 9
- Views: 5714
Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
Да, это часть WinCC не ниже 7.4. В инсталляторе точно есть галочка.
- Sat Nov 14, 2020 10:26 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [?]: Profibus altivar 312 VFD and S7 300
- Replies: 4
- Views: 1496
- Tue Aug 18, 2020 6:19 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SIEMENS AHU - климат-контроллер. Как программируется?
- Replies: 2
- Views: 1268
Re: SIEMENS AHU - климат-контроллер. Как программируется?
https://buildingtechnologies.siemens.ru ... mentation/
Файл Базовая документация AHU2.4_CE1P3997ru_v1 страница 32.
Файл Базовая документация AHU2.4_CE1P3997ru_v1 страница 32.
- Mon Jul 13, 2020 8:23 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: PCS7 WinCC Scripting
- Replies: 3
- Views: 1551
Re: PCS7 WinCC Scripting
You cannot use "return" inside "for" because it immediately exits the function by returning the result.
- Mon Jul 06, 2020 5:17 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: PCS7 WinCC Scripting
- Replies: 3
- Views: 1551
- Wed Feb 12, 2020 3:40 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
- Replies: 9
- Views: 5714
Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
WebUX работает через HTML5 на любом современном браузере. WebNv работает через плагин только для Internet Explorer. WebUX может преобразовать в HTML5-элементы ограниченное число элементов WinCC, из-за чего схема в WebUX выглядит "беднее", чем оригинал. WebNv на 99,9% повторяет картинки из WinCC с ме...
- Wed Jan 29, 2020 8:09 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [Request]: gsd файл софтстартера 3RW55 с сайта сименс
- Replies: 2
- Views: 2320
- Sat Jan 25, 2020 9:27 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SINAMICS G120 + энкодер
- Replies: 4
- Views: 2599
Re: SINAMICS G120 + энкодер
Если честно - не знаю.
Обслуживанием ПЧ у нас занимается отдельная служба, мы только согласовываем между собой перечень слов и битов передаваемых через PZD.
Я даже не знаю, где точно надо про это смотреть, в документации к частотнику или к энкодеру. Скорее последнее.
Обслуживанием ПЧ у нас занимается отдельная служба, мы только согласовываем между собой перечень слов и битов передаваемых через PZD.
Я даже не знаю, где точно надо про это смотреть, в документации к частотнику или к энкодеру. Скорее последнее.
- Sat Jan 25, 2020 3:10 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SINAMICS G120 + энкодер
- Replies: 4
- Views: 2599
Re: SINAMICS G120 + энкодер
Если только в Command Word (PKW) выделите бит сброса энкодера, ну и в конфигурации G120 обработаете его.
- Sun Dec 29, 2019 10:44 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: New ipc 847D
- Replies: 5
- Views: 3054
Re: New ipc 847D
We have 7 such IPCs (4 OS servers + 3 ES). CP1623 has been installed everywhere by default.
Check again the order number for the Communication digit on the case sticker. If it is exactly "1" and there are no CP1623 - it's a cause for complaint against the seller.
Check again the order number for the Communication digit on the case sticker. If it is exactly "1" and there are no CP1623 - it's a cause for complaint against the seller.
- Sat Dec 28, 2019 2:43 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: New ipc 847D
- Replies: 5
- Views: 3054
Re: New ipc 847D
It will be installed by the manufacturer, neither need to buy nor to install it by yourself.
- Sat Dec 28, 2019 1:44 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: New ipc 847D
- Replies: 5
- Views: 3054
Re: New ipc 847D
SIMATIC PCS 7 IND. WORKSTATION IPC847D 6ES7660-6HQ71-1DF6 Processor + Systemtype: [ H ] Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2.3 GHz, 8MB Cache, TB, VT-d, AMT) - OS Server Drives: [ Q ] RAID5, 2 TB (3 x 1 TB HDD SAS, striping with parity); removable disks, hot-swap; frontside mounted; PCIe x8 HW-RAID Controller...
- Wed Dec 04, 2019 1:12 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
- Replies: 15
- Views: 5283
Re: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
STL можно написать прямо в SCL.
Маппинг 8 бит в один байт выполняется всего двумя командами (если биты идут с начала в IN):
L DIB [AR2,P#0.0]
T #SomeByte
Но SCL-компилятор не умеет / не хочет мапить биты в один байт, и приходится извращаться.
Маппинг 8 бит в один байт выполняется всего двумя командами (если биты идут с начала в IN):
L DIB [AR2,P#0.0]
T #SomeByte
Но SCL-компилятор не умеет / не хочет мапить биты в один байт, и приходится извращаться.
- Wed Dec 04, 2019 12:31 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
- Replies: 15
- Views: 5283
Re: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
Тогда так: FUNCTION_BLOCK FB666 VAR_INPUT Bools : STRUCT b0 : BOOL; b1 : BOOL; b2 : BOOL; b3 : BOOL; b4 : BOOL; b5 : BOOL; b6 : BOOL; b7 : BOOL; END_STRUCT; BoolsByte AT Bools : BYTE; END_VAR VAR_OUTPUT MyByte : BYTE; END_VAR BEGIN MyByte := BoolsByte; END_FUNCTION_BLOCK Биты будут поодиночке, но ск...
- Wed Dec 04, 2019 11:41 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
- Replies: 15
- Views: 5283
Re: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
Только так:
Code: Select all
VAR_INPUT
BoolVars : ARRAY[0 .. 7] OF BOOL;
BoolsByte AT BoolVars : BYTE;
END_VAR
- Tue Dec 03, 2019 11:20 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
- Replies: 15
- Views: 5283
Re: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
В SCL можно прямо использовать STL инструкции.
А по чистому SCL вам уже ответили выше. Хотя достаточно после описания каждой структуры добавить:
bPar AT Par.Bool0 : BYTE;
...
bStat AT Stat.Bool0 : BYTE;
ну а потом просто
bStat := bPar;
- Mon Dec 02, 2019 3:43 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
- Replies: 15
- Views: 5283
Re: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
Code: Select all
L P#"Par"
LAR1
L P#"Stat"
LAR2
L LB [AR1,P#0.0]
T LB [AR2,P#0.0]
- Thu Nov 28, 2019 8:43 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
- Replies: 15
- Views: 5283
Re: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
Code: Select all
L B "Par".ByteTag
T B "Stat".ByteTag
Распиши полностью обе структуры, и что куда надо перекинуть.
- Sun Oct 06, 2019 12:16 pm
- Forum: Utilites for Simatic PLC
- Topic: [?]: unpassword simotion program
- Replies: 22
- Views: 14732
Re: [?]: unpassword simotion program
1. Create an empty Simotion project.
2. Make a copy.
3. Protect one copy with some simple password (i.e. "qwerty" or "admin123").
4. Share both copies and the password here.
Maybe, in that case, I can help you.
2. Make a copy.
3. Protect one copy with some simple password (i.e. "qwerty" or "admin123").
4. Share both copies and the password here.
Maybe, in that case, I can help you.
- Thu Aug 29, 2019 4:37 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
- Replies: 24
- Views: 7371
Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
30 метров для сигнальных кабелей - не расстояние.
Достаточно докупить модуль ввода-вывода.
Достаточно докупить модуль ввода-вывода.
- Fri Aug 23, 2019 9:37 am
- Forum: samples
- Topic: Система конвейеров
- Replies: 6
- Views: 9304
Re: Система конвейеров
Интересно как у вас стартует та часть конвейеров, которая остановилась перед аварийным после устранения поломки, если я правильно понял неисправность одного из конвейеров не влияет на работу следующих за ним, т.е. автоматический режим не прерывается (если конечно его не прервет оператор)? Достаточн...