Re: Система конвейеров
За технику безопасности отвечают защитные блокировки: концевые люков и дверей, тросовые концевые ограждений, температуры обмоток/подшипников, датчики схода или порыва ленты. А остановка по цепочке - это стандартные технологические блокировки. У нас, например, всё, что расположено дальше "аварии" - н...
- Tue May 28, 2019 6:20 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?
- Replies: 3
- Views: 3267
Re: Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?
Если три раза неправильно ввести пароль - панель банит аккаунт навсегда. Помогает только перезаливка проекта.
Так что дело скорее всего не в панелях, а в чьих-то шаловливых ручках.
Так что дело скорее всего не в панелях, а в чьих-то шаловливых ручках.
- Sun May 05, 2019 10:54 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
- Replies: 63
- Views: 77773
Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
The eTOP HMI panels are part of the UniOP family of touchscreen products. All of the eTOP products support the rich common functionalities of the UniOP operator panels: • Powerful and intuitive programming with the UniOP Designer 6 software • Support of more than 130 communication drivers for indust...
- Fri May 03, 2019 1:58 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Стабилизация оборотов двигателя с ОС по энкодеру
- Replies: 9
- Views: 3692
Re: Стабилизация оборотов двигателя с ОС по энкодеру
Ваше желание сродни желанию заняться *ом... стоя... в гамаке...
В данном случае совет специалиста (как *олога, так и автоматчика) будет один - не выдумывайте и делайте по-человечески.
В данном случае совет специалиста (как *олога, так и автоматчика) будет один - не выдумывайте и делайте по-человечески.
- Tue Apr 16, 2019 10:48 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
- Replies: 8
- Views: 5062
- Wed Apr 10, 2019 7:44 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
- Replies: 8
- Views: 5062
Re: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
Пишу по памяти, возможно есть ошибка:
И что сложного?
Code: Select all
Dim w as Word
Dim b as Int
w = SmartTag("HMIWord").Value
b = SmartTag("PLCbit").Value
w = w AND (b * 8)
SmartTag("HMIWord").Value = w
- Tue Apr 09, 2019 10:01 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
- Replies: 8
- Views: 5062
Re: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
Так будет понятнее?
Code: Select all
SmartTag("Tag1").Value = SmartTag("Tag2").Value
- Mon Apr 08, 2019 11:49 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
- Replies: 8
- Views: 5062
Re: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 7&lc=en-RU
Читаешь из одного тега, пишешь в другой.
Читаешь из одного тега, пишешь в другой.
- Thu Mar 21, 2019 8:59 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Передача системного времени ПЛК в SCADA
- Replies: 4
- Views: 2538
Re: Передача системного времени ПЛК в SCADA
Но у меня немного другая задача. Нужно передавать в WinCC время из ПЛК замыкания нескольких контактов (по каждому отдельно). Т.е. событие в WinCC должно быть "с меткой времени" из ПЛК. Причем это не реальное время срабатывания какого-то внешнего датчика и поступления сигнала на DI, а время, когда в...
- Thu Mar 21, 2019 7:30 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Как обнулить значение переменной в блоке данных?
- Replies: 6
- Views: 2700
Re: Как обнулить значение переменной в блоке данных?
SFC21 "FILL" поможет
- Thu Mar 21, 2019 5:30 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Передача системного времени ПЛК в SCADA
- Replies: 4
- Views: 2538
Re: Передача системного времени ПЛК в SCADA
Это делается немного не так.
Использовать SFC1 и DB необходимо только для отправки времени на HMI панели, для них это единственный способ. "Взрослому" WinCC это не надо.
1. В настройках CPU указываем, что он будет мастером времени.
Show
2. Если CPU без PN и используется CPx43-1 - настраиваем CP на форвард времени в сеть
Show
3. Настраиваем WinCC в Time synchronization
Show
- Mon Mar 18, 2019 1:44 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: "Горячая замена" модулей
- Replies: 6
- Views: 4303
Re: "Горячая замена" модулей
Только сегодня на работающем оборудовании выдёргивали модуль AI 8x13bit из корзины ET200M. Всё остальное как работало, так и работает.
- Sun Mar 17, 2019 8:42 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите создать базу данных
- Replies: 9
- Views: 3438
Re: Помогите создать базу данных
Косвенная адресация - наше всё. Т.е. твоё всё.
- Wed Feb 13, 2019 1:37 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Перестал запускаться Graphics Disigner из под WinCC Explorer
- Replies: 4
- Views: 3343
Re: Перестал запускаться Graphics Disigner из под WinCC Expl
Накатом бэкапа системы с работающим G.D.
- Sat Feb 02, 2019 8:52 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7-1200, PID_Compact
- Replies: 7
- Views: 3374
Re: S7-1200, PID_Compact
Мне тут в техподдержке Сименса сказали такую вещь, что OutputUpperLimit и OutputLowerLimit в экземплярном блоке данных и они же в Мастере настройки ПИД регулятора это не одно и то же. Кто нибудь в курсе этого? Сименсу, конечно, виднее, как работает их софт... А, может быть, они тебя не совсем понял...
- Thu Jan 24, 2019 3:31 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7-1200, PID_Compact
- Replies: 7
- Views: 3374
Re: S7-1200, PID_Compact
В таком случае налицо неправильная настройка ПИД-коэффициентов, приводящая к сильному перерегулированию
- Wed Jan 23, 2019 7:34 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7-1200, PID_Compact
- Replies: 7
- Views: 3374
Re: S7-1200, PID_Compact
Оставить ему выходной диапазон 0-100, а перед отправкой насосу - делить на 2 и прибавить 25?
- Mon Jan 21, 2019 8:29 pm
- Forum: Other PLC
- Topic: Unkown PLC KZD-200
- Replies: 1
- Views: 1546
Re: Unkown PLC KZD-200
Chinese manual online only...
- Wed Jan 16, 2019 4:38 pm
- Forum: Other PLC
- Topic: Нетривиальная задача Таймер от потенциометра
- Replies: 6
- Views: 1775
Re: Нетривиальная задача Таймер от потенциометра
В разделе 7.5 описанно именно то, что тебе нужно. Бери и повторяй. Опять же, данный документ называется "Описание аппаратной части". Он полезен при монтаже и пуско-наладке, но крайне ограниченно полезен при программировании, потому что нет никакого описания, что, как, где, откуда и куда. Нет описани...
- Wed Jan 16, 2019 5:21 am
- Forum: Other PLC
- Topic: Нетривиальная задача Таймер от потенциометра
- Replies: 6
- Views: 1775
Re: Нетривиальная задача Таймер от потенциометра
Какой контроллер? Какой язык?
- Tue Jan 15, 2019 7:43 pm
- Forum: Other PLC
- Topic: Нетривиальная задача Таймер от потенциометра
- Replies: 6
- Views: 1775
Re: Нетривиальная задача Таймер от потенциометра
Очень даже тривиальная задача. Есть какая-то проблема? Я не вижу тут никаких сложностей.
- Wed Dec 26, 2018 6:25 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Старый USB-MPI адаптер на 64bit
- Replies: 21
- Views: 9352
Re: Старый USB-MPI адаптер на 64bit
Не будет он работать на 64-битной системе.
Siemens на многие коммуникационные карты забила болт в части 64-битных драйверов. Мы так обожглись с PCI-E картой IE CP161x, не помню точно номер. А уж такое древнее как ваше, на USB, для MPI - и подавно.
Siemens на многие коммуникационные карты забила болт в части 64-битных драйверов. Мы так обожглись с PCI-E картой IE CP161x, не помню точно номер. А уж такое древнее как ваше, на USB, для MPI - и подавно.
- Tue Dec 18, 2018 8:08 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [LINK]: TIA Portal V15 + v15.1 (2018) + Update 8 (2022/12)
- Replies: 163
- Views: 664658
- Mon Nov 26, 2018 1:42 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: читать температурe Pt100 и передать её в DB?
- Replies: 9
- Views: 8216
Re: [?]: читать температурe Pt100 и передать её в DB?
У тебя нет температур - ты получаешь значение в Омах, и пересчитывать полученное АЦП должен в Омы. А вот дальше уже Омы по известным формулам для 50М и 100М можно перевести в значение температуры. В диагностическом окне показывать Омы даже удобнее. Наши КиПовцы сразу могут оценить состояние канала и...
- Sat Nov 24, 2018 10:01 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: читать температурe Pt100 и передать её в DB?
- Replies: 9
- Views: 8216
Re: [?]: читать температурe Pt100 и передать её в DB?
0 и 600 Ом, ваш Кэп Очевидность.a3plc wrote:Measuring range (Диапазон измерения) 600 ohms // Ω
Как правильно расcчитать нижний (LO_LIM) и верхний пределы (HI_LIM) масштабирования?
- Fri Nov 23, 2018 2:26 pm
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: [?]: WinCC MSQL script
- Replies: 2
- Views: 2631
Re: [?]: WinCC MSQL script
You read two tags into the same variable:Talaaaat wrote:Please check attached script of the button, can anybody help me to check where is the error
Code: Select all
...
tetooo = HMIRuntime.Tags("elec").Read
tetooo = HMIRuntime.Tags("delay").Read
...
- Sat Nov 10, 2018 8:29 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Как в коде STL собрать слово из битов того же DB ?
- Replies: 5
- Views: 3134
Re: Как в коде STL собрать слово из битов того же DB ?
Решение в лоб:
В AR1 грузим указатель на первый из разнесённых битов в DB.
В AR2 грузим указатель на первое из двух слов, куда их все надо собрать.
Организуем цикл LOOP в 25 шагов c телом:
Вроде всё...
В AR1 грузим указатель на первый из разнесённых битов в DB.
В AR2 грузим указатель на первое из двух слов, куда их все надо собрать.
Организуем цикл LOOP в 25 шагов c телом:
Code: Select all
A DBX [AR1,P#0.0]
= DBX [AR2,P#0.0]
L P#6.0
+AR1
L P#0.1
+AR2
- Sat Oct 20, 2018 7:12 am
- Forum: PLC's books
- Topic: SIMATIC S7-1500 Hans Berger 2nd Edition (2017)
- Replies: 7
- Views: 11772
Re: SIMATIC S7-1500 Hans Berger 2nd Edition (2017)
I have found the book by myself and upload here: https://drop.me/aANLO8
- Wed Oct 10, 2018 9:00 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Как определить версию портала имея проект
- Replies: 3
- Views: 2357
Re: Как определить версию портала имея проект
Ключевой файл проекта имеет расширение .ispXX, где ХХ - версия TIA Portal. А если там еще какой-то SP нужен - то методом подбора от базовой версии.
- Fri Oct 05, 2018 6:37 am
- Forum: Other HMI
- Topic: Atlas copco elektronikon 1900-0590-73
- Replies: 10
- Views: 6988
- Thu Oct 04, 2018 1:34 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Есть рантайм для winCC7.2. могу с ним на win10 перейти?
- Replies: 2
- Views: 1964
Re: Есть рантайм для winCC7.2. могу с ним на win10 перейти?
10ку поддерживает только WinCC 7.4. Значит надо апгрейдить лицензию.
Есть такой вариант - 6AV6381-2AA07-4AX3. Там указано много чего идущего под апгрейд, но я не знаю, распространяется ли это на число переменных.
Есть такой вариант - 6AV6381-2AA07-4AX3. Там указано много чего идущего под апгрейд, но я не знаю, распространяется ли это на число переменных.
- Tue Oct 02, 2018 3:36 pm
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: [?]: Web Navigator v6.2 on OS of PCS7 licencing problem
- Replies: 19
- Views: 17806
Re: [?]: Web Navigator v6.2 on OS of PCS7 licencing problem
Have you used WebNavigator or Web Server licenses? In my case, PCS 7 v8.1 Web Server won't to accept "WinCC/WebNavigator for 25 clients license" (6AV6371-1DH07-3CX0) and wants "PCS 7 Web Server" licenses only (6ES7658-2GE00-0XB0 for 1 client, 6ES7658-2GF00-0XB0 for 5 clients or 6ES7658-2GG00-0XB0 fo...
- Tue Sep 18, 2018 11:07 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите разобраться с кодом на STL
- Replies: 22
- Views: 5972
Re: Помогите разобраться с кодом на STL
POINTER не может содержать количество данных, для этого есть ANY. Сегодня проверил на степе, да запись действительно такая, как POINTER. Но тем не менее на вход должен передаваться массив array [0..8] of char. Вы определённо не понимаете специфику Simatic - через входы-выходы нельзя передавать ниче...
- Mon Sep 17, 2018 5:46 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите разобраться с кодом на STL
- Replies: 22
- Views: 5972
Re: Помогите разобраться с кодом на STL
POINTER не может содержать количество данных, для этого есть ANY.
- Mon Sep 17, 2018 12:39 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите разобраться с кодом на STL
- Replies: 22
- Views: 5972
Re: Помогите разобраться с кодом на STL
STEP7 все разнородные данные выравнивает на границу слова, т.е. четные адреса.franzferdinand wrote:откуда после массивов берутся по лишнему байту? как я считаю, второй массив должен занимать адрес начиная с 9.0...
- Mon Sep 17, 2018 12:20 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите разобраться с кодом на STL
- Replies: 22
- Views: 5972
Re: Помогите разобраться с кодом на STL
IN0 у тебя является указателем, на что намекает инструкция L P##IN0. Чтобы работать с указателем, надо его закинуть в AR1. Дальше читаем хелп, что есть указатель и из чего состоит. Команда L W [AR1,P#0.0] берет слово из указателя по смещению 0, где (внезапно!) лежит № DB. А команда L D [AR1,P#2.0] б...
- Fri Sep 14, 2018 8:16 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [LINK]: TIA Portal V15 + v15.1 (2018) + Update 8 (2022/12)
- Replies: 163
- Views: 664658
Re: [LINK]: TIA Portal V15 + Update 3 (2018/07)
https://support.industry.siemens.com/cs ... -products-UtkuDemir wrote:I need ALM64 because TIA Portal v15 does not open
- Sat Sep 08, 2018 3:29 pm
- Forum: Other PLC
- Topic: PLC VIPA problem
- Replies: 5
- Views: 2332
Re: PLC VIPA problem
Right click over modules -> Module Information
Make and put here 2 screenshots.
Make and put here 2 screenshots.
- Fri Sep 07, 2018 10:33 am
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: Every Thursday HMI panels freezes
- Replies: 5
- Views: 3234
Re: Every Thursday HMI panels freezes
Файрвола на панелях нет, это не их задача.
Ставьте аппаратный файрвол между технологической и общекомбинатовской сетью, например Scalance S612.
Ставьте аппаратный файрвол между технологической и общекомбинатовской сетью, например Scalance S612.
- Sat Aug 11, 2018 11:35 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: Wincc not online
- Replies: 6
- Views: 2655
Re: Wincc not online
Just add an adapter that looking to the PLC subnet.
- Sat Aug 11, 2018 8:38 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: Wincc not online
- Replies: 6
- Views: 2655
Re: Wincc not online
There is no connection entry. How WinCC should communicate with other parts of automation system?
- Mon Aug 06, 2018 4:19 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [? Rus]: WinCC и OPC от Логики
- Replies: 9
- Views: 13403
Re: [? Rus]: WinCC и OPC от Логики
У нас тоже используется СПГ-761, и получение данных выполнено напрямую в S7-400.
Причём получаем сразу всё: давление, температуру, скорректированный и нескорректированный расход газа, а также суточный счётчик потреблённых кубов.
Причём получаем сразу всё: давление, температуру, скорректированный и нескорректированный расход газа, а также суточный счётчик потреблённых кубов.
- Wed Aug 01, 2018 3:25 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC и Modbus команды
- Replies: 4
- Views: 2750
Re: WinCC и Modbus команды
Плохо читал...
Там чётко перечислены 0, 1, 3, 4 и 6.
Там чётко перечислены 0, 1, 3, 4 и 6.
- Tue Jul 31, 2018 3:21 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC и Modbus команды
- Replies: 4
- Views: 2750
Re: WinCC и Modbus команды
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-RU и далее по оглавлению
- Fri Jul 27, 2018 6:19 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: CPU Firmware update
- Replies: 9
- Views: 3893
Re: CPU Firmware update
Да, но со стопом.
- Fri Jul 27, 2018 6:16 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: 4 server pcs7 with 400H?
- Replies: 1
- Views: 1198
Re: 4 server pcs7 with 400H?
Whatever your 400H means only one S7-4xx PLC with fault-tolerant capability or real H-system with pair of them - you may have as much OS servers as you want. But keep in mind that all of them should be assigned to the certain AS system in plant hierarhy.
- Tue Jul 24, 2018 5:47 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: STEP7 вычислить максимальное значение
- Replies: 14
- Views: 6041
Re: STEP7 вычислить максимальное значение
Прилетает с пирометра температура - объект с которого снимаем движущийся - необходимо взять максимальное значение как наиболее верное Марка и модель пирометра? Наши умеют аппаратно задерживать на выходе пойманный максимум на заданное время. Signal Filtering: For measuring and holding of the highest...
- Mon Jul 23, 2018 6:46 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: CPU Firmware update
- Replies: 9
- Views: 3893
Re: CPU Firmware update
но на версию 4.5.4 ссылки на скачку вообще нет :( Означает облом? Нет. К каждой прошивке видна аннотация, что если версия повышается на единичку, то обновление можно провести "на ходу" с фризом входов-выходов на 1,5 секунды. В твоём случае только через STOP. Ну и последнее слово за модулем прошивки...
- Mon Jul 23, 2018 2:52 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: CPU Firmware update
- Replies: 9
- Views: 3893
Re: CPU Firmware update
Если заказные номера совпадают, и если в ридми 4.5.5 сказано, что ею можно обновить 4.5.3 - то почему бы и нет...
Опять же, номер прошивки надо смотреть не на корпусе, а онлайн (CPU - Module Information), а то может быть неприятный сюрприз.
Опять же, номер прошивки надо смотреть не на корпусе, а онлайн (CPU - Module Information), а то может быть неприятный сюрприз.
- Thu Jul 19, 2018 9:06 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC Comfort
- Replies: 6
- Views: 3205
Re: WinCC Comfort
В WinCC в свойствах юзера смотри Tag Logon