Это https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-RU разве не оно?
Да и с чего бы сименсу менять уже отлаженную объектную модель? Тем более интерпретатор VBS не родной, а от MS, поэтому особо не разгуляешься.
Search found 336 matches
- Sun Nov 05, 2017 4:22 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Ошибка при компиляции скрипта
- Replies: 6
- Views: 3893
- Sun Nov 05, 2017 3:02 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Ошибка при компиляции скрипта
- Replies: 6
- Views: 3893
Re: Ошибка при компиляции скрипта
Не знаю, что за мануал ты смотрел, но везде для чтения/записи тегов используется такой код: Dim IntTag, ExtTag ExtTag = SmartTags("MyExtTag") ExtTag.Read IntTag = ExtTag.Value IntTag = IntTag * 2 ' для примера ExtTag.Value = IntTag ExtTag.Write Причём, у в моём случае, на рабочей панели MP277 нельзя...
- Sat Oct 07, 2017 10:20 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: правильно переставить байты переменной Real для SCADA
- Replies: 4
- Views: 2586
Re: правильно переставить байты переменной Real для SCADA
Стандартной нет.
В STL есть инструкции CAW и CAD.
А на чистом SCL придётся использовать конструкцию AТ, чтобы на входной и выходной REALы наложить массивы из 4-х байт.
В STL есть инструкции CAW и CAD.
А на чистом SCL придётся использовать конструкцию AТ, чтобы на входной и выходной REALы наложить массивы из 4-х байт.
- Sat Oct 07, 2017 8:55 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: правильно переставить байты переменной Real для SCADA
- Replies: 4
- Views: 2586
Re: правильно переставить байты переменной Real для SCADA
0 <-> 3
1 <-> 2
1 <-> 2
- Sat Oct 07, 2017 7:24 am
- Forum: Other HMI
- Topic: freeware SCADA program Web-N 2.0 x86 x64 - Multi Language
- Replies: 10
- Views: 10744
Re: free HMI/SCADA program WebN Server 2.0 (freeware)
Siemens PLC support? S7-300 and S7-400 series? S7-1200 and S7-1500 series? Connections? TCP? ISO-on-TCP? Named S7-connections? PROFIBUS and MPI? What types of bitmap images are supported? BMP, PNG, JPG, etc? Does WebN support transparency from them? What types of animated pictures are supported? GI...
- Tue Oct 03, 2017 3:19 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: TD200 + S7-300?
- Replies: 5
- Views: 3660
Re: TD200 + S7-300?
На заборе тоже много чего пишут.
Вот официальный мануал на эту панель: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... D200_e.pdf
Найдите в нём хоть одно упоминание MPI.
Вот официальный мануал на эту панель: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... D200_e.pdf
Найдите в нём хоть одно упоминание MPI.
- Tue Oct 03, 2017 8:27 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: TD200 + S7-300?
- Replies: 5
- Views: 3660
Re: TD200 + S7-300?
У TD200 не MPI, а PPI. Несмотря на одинаковый физический уровень и разъём, логический обмен у этих протоколов разный.
- Tue Sep 26, 2017 8:44 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Ethernet соединение с S300
- Replies: 38
- Views: 30926
Re: Ethernet соединение с S300
Только сейчас обратил внимание: почему здесь http://5cm.ru/view/i7/4OKR.jpg слот указан 0, а не 2?
- Tue Sep 26, 2017 7:07 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Ethernet соединение с S300
- Replies: 38
- Views: 30926
Re: Ethernet соединение с S300
Просмотр программы онлайн работает? Если да - забей на серый CPU.
- Tue Sep 26, 2017 6:51 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Ethernet соединение с S300
- Replies: 38
- Views: 30926
Re: Ethernet соединение с S300
IP-адрес коммуникационника и есть адрес контроллера. К CPU можно прицепить хоть 10 CP с разными IP. И он будет доступен через все 10.
- Tue Sep 26, 2017 6:24 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Ethernet соединение с S300
- Replies: 38
- Views: 30926
Re: Ethernet соединение с S300
Всё у вас нормально.
IP-адрес присвоен коммуникационнику, а не контроллеру. Поэтому и видится только CP.
IP-адрес присвоен коммуникационнику, а не контроллеру. Поэтому и видится только CP.
- Fri Sep 15, 2017 7:05 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: ошибка в step7
- Replies: 2
- Views: 2183
Re: ошибка в step7
При открытии скомпилированного блока должен открываться SCL-редактор с его исходным кодом. При условии что, исходный код лежит в папке Source. Судя по всему, у вас исходный код там уже не лежит. Поэтому, меняя STL, вы ничего не потеряете. Но, если исходный код где-то есть, и СТЕП знает где, то при о...
- Mon Sep 11, 2017 2:00 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: связь WINCC c PLSSIM в виртуальной машине oracle virtual box
- Replies: 5
- Views: 4029
Re: связь WINCC c PLSSIM в виртуальной машине oracle virtual
Рискну предположить, что при каждом запуске Сим меняет PG/PC интерфейс, сконфигурированный мастером, на свой.
- Mon Sep 11, 2017 8:49 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: связь WINCC c PLSSIM в виртуальной машине oracle virtual box
- Replies: 5
- Views: 4029
Re: связь WINCC c PLSSIM в виртуальной машине oracle virtual
S7-connection не поддерживается PLCSim'ом.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
- см. п.7.1.28.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
- см. п.7.1.28.
- Mon Jul 31, 2017 6:39 pm
- Forum: Other (only about CAD and Soft)
- Topic: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 V2.7
- Replies: 16
- Views: 19769
Re: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 V2.7
I do not have a paid connection with turbobit. Download file is very slow 2 or 3 hours if everything is ok The first file when unpack it from this error: EPLAN_Electric_P8_2.7.zip.001: Unexpected end of the archive. I downloaded this file already 2 times any idea No ideas. I extracted all files as ...
- Sun Jul 30, 2017 1:56 pm
- Forum: Other (only about CAD and Soft)
- Topic: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 V2.7
- Replies: 16
- Views: 19769
- Mon Jun 19, 2017 5:30 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
- Replies: 12
- Views: 9316
Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Весовая служба у нас отдельная. Почитайте документацию на SIWAREX'ы.
- Thu Jun 15, 2017 8:25 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
- Replies: 12
- Views: 9316
Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Всё зависит от того, куда эти показания потом идут. Если это вес ёмкости и ПИДу надо "поймать" уставку при заполнении - небольшая погрешность не роляет. А если это мгновенный вес в потоке, который идёт в суммы за час/смену/неделю/месяц - это совсем другое.
- Tue Jun 13, 2017 8:29 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
- Replies: 12
- Views: 9316
Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Да какой массив... Достаточно хранить предыдущее значение.
ЕСЛИ Хтек-Xпред<Дельта ТО Y=Xпред ИНАЧЕ Y=Xтек: Xпред=Xтек
ЕСЛИ Хтек-Xпред<Дельта ТО Y=Xпред ИНАЧЕ Y=Xтек: Xпред=Xтек
- Fri Jun 09, 2017 5:24 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
- Replies: 12
- Views: 9316
Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
ОК, добавь обработку зоны нечувствительности (deadband): в каждом цикле новое значение веса сравниваешь с сохранённым предыдущим. Если дельта по модулю между ними меньше 0.02 - оставляешь старое значение. И нет больше никакого дребезга в младшем разряде.
- Tue Jun 06, 2017 3:41 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC WebNavigator и PROXY
- Replies: 6
- Views: 4846
Re: WinCC WebNavigator и PROXY
ВебНавигатору принципиально нужен ИЕ.Usver wrote:А директору принципиально выходить в интернет с помощью IE?
- Mon Jun 05, 2017 6:42 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC WebNavigator и PROXY
- Replies: 6
- Views: 4846
Re: WinCC WebNavigator и PROXY
Тянуть "индустриал" каждому пользователю конечно глупость. Достаточно в сервер c WebNavigator воткнуть "корпоратив" и всем сообщать его адрес. Если считаете это не совсем безопасным - ок, ставите циску, открываете только один порт (например 9000) и пусть она маршрутизирует только его на 80 порт серв...
- Tue May 30, 2017 8:07 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
- Replies: 13
- Views: 9817
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Тогда только программный вызов. 1. Создаёшь пустой проект, на начальном экране делаешь огромную кнопку, на клик привязываешь функцию System/CalibrateTouchScreen. 2. Заливаешь в панель. 3. Калибруешь экран 4. Возвращаешь оригинальный проект. 5. PROFIT. http://i12.pixs.ru/thumbs/8/8/7/Calibratep_82849...
- Mon May 29, 2017 3:59 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
- Replies: 13
- Views: 9817
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Вряд ли этот RS232 для мыши, и в панель встроен драйвер под COM-мышь. Раз смещение столь большое, что в Панели управления нереально что-то сделать - можно провернуть "финт ушами": во Flexible назначить на какой-нибудь бит CPU вызов системной функции "Калибровка экрана". И из степа взвести этот бит. ...
- Mon May 29, 2017 11:38 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
- Replies: 13
- Views: 9817
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Перезагружаешь панель по питанию, вместо запуска проекта выбираешь "Панель управления", там ищешь калибровку экрана по 5 точкам: 4 угла + центр. Перезагружаешься в проект. Всё.
Re: VIPA 214
По OB1 - могут. По крайней мере, в PLCSim программа работает через вызов OB35 при отсутствующем в памяти OB1.
- Mon May 22, 2017 12:22 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Turbimax CUE21 и SM1231 8AI
- Replies: 14
- Views: 9882
Re: Turbimax CUE21 и SM1231 8AI
Втычное сопротивление в клеммник WEIDMULLER ZDU 2.5. Для неразрывной проверки наличия сигнала (4...20 мА -> 1...5 В).Только что это за 250 Ом в цепи? Или это уже в самом SM331 модуле?
19 контакт - да, общий ноль (М).
- Mon May 22, 2017 8:09 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Turbimax CUE21 и SM1231 8AI
- Replies: 14
- Views: 9882
- Thu May 04, 2017 3:28 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: WHAT DOING THIS BLOCK ?
- Replies: 5
- Views: 4669
Re: WHAT DOING THIS BLOCK ?
Comments are in сzech language, but the code looks like it was written by a Hindu.
- Tue May 02, 2017 7:49 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL
- Replies: 9
- Views: 9501
Re: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL
Предлагают такой способ: VAR_TEMP tiINT : INT; //Integer value tINT AT tiINT : STRUCT //For individual bit access b08: BOOL ; b09 : BOOL ; b10 : BOOL ; b11 : BOOL ; b12 : BOOL ; b13 : BOOL ; b14 : BOOL ; b15 : BOOL ; b00 : BOOL ; b01 : BOOL ; b02 : BOOL ; b03 : BOOL ; b04 : BOOL ; b05 : BOOL ; b06 :...
- Mon May 01, 2017 9:13 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL
- Replies: 9
- Views: 9501
- Sat Apr 15, 2017 7:41 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: 4_20ma, оценка качества
- Replies: 1
- Views: 1903
Re: [?]: 4_20ma, оценка качества
Для этого есть стандарт NAMUR NE43. Производители датчиков стараются его придерживаться.
- Thu Apr 13, 2017 8:11 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [LINK]: PLCSim advanced 1.0 for S7-1500 v2.0 only (not 2.1)
- Replies: 7
- Views: 13252
Re: [Request]: PLCSim advanced 1.0
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V1.0 SP1 Trial Download is available.
https://support.industry.siemens.com/cs ... l-download
https://support.industry.siemens.com/cs ... l-download
- Mon Mar 20, 2017 8:31 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
- Replies: 56
- Views: 60172
Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика
и дайте совет как правильно корректировка делается, я сегодня попробовал на полном танке, в него залили пару тон и я подправил до этого значения, но на сколько я знаю это делается на пустой ёмкости. Насколько я понял из кода FC10 - корректировка делается в 2 этапа: сначала устанавливаем сигнал в пр...
- Fri Mar 17, 2017 6:13 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
- Replies: 56
- Views: 60172
Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Посмотрел проект... Пересчёт из АЦП в реальное значение происходит в FC10. Но сделано всё (на мой взгляд) слишком замудрённо. Пол-блока можно стереть и заменить одним вызовом библиотечной FC105. Возможно, конечно, вся эта использованная дичь имеет конкретный смысл в рамках этого проекта и обусловлен...
- Thu Mar 16, 2017 3:20 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Увеличение числа
- Replies: 5
- Views: 5238
- Wed Mar 15, 2017 4:21 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Увеличение числа
- Replies: 5
- Views: 5238
Re: Увеличение числа
Конечно неправильно. Ведь условие i:=i+10; if (i=255) then Выполнится только в том случае, если i изначально делилось на 10 с остатком 5. В остальных 9-ти из 10-ти случаев - условие не сработает. И еще 3 вопроса: 1. Из условия задачи непонятно: 255 является валидным значением или после 254 сразу дол...
- Wed Mar 01, 2017 9:58 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
- Replies: 56
- Views: 60172
Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Аналоговые величины обычно пересчитываются из входа на выход линейной функцией y = kx+c, так вот MUL это не плотность, а множитель (k), а SUM соответственно смещение (c).
- Thu Feb 16, 2017 4:05 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
- Replies: 9
- Views: 6631
Re: Помогите перевести кусок STL в LAD
Я тоже так подумал, но это не правильно.Вот что получилось из вашего примера : ... И работают эти коды тоже по разному. Я переводил свой LAD в STL, и да, заметил разницу. Но эта разница абсолютно непринципиальна, и вот почему: 1. Для нормального выполнения кода необходимо, чтобы флаг RLO = 1. Именн...
- Thu Feb 16, 2017 7:29 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
- Replies: 9
- Views: 6631
- Sun Jan 22, 2017 2:15 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: DIGSI5
- Replies: 2
- Views: 2785
- Thu Jan 12, 2017 1:49 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: читать температурe Pt100 и передать её в DB?
- Replies: 9
- Views: 8239
Re: [?]: читать температурe Pt100 и передать её в DB?
В режиме Climatic Range 1 отсчёт АЦП = 0.01°С.
Рабочий диапазон АЦП для модулей = -27648...+27648.
Указав свои -276...+276°С для FC105 - вы по сути сделали то же деление на 100, только через задний проход.
Рабочий диапазон АЦП для модулей = -27648...+27648.
Указав свои -276...+276°С для FC105 - вы по сути сделали то же деление на 100, только через задний проход.
- Wed Jan 04, 2017 4:01 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
- Replies: 11
- Views: 6405
Re: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
Странно. Я знаю, что можно. Проекты, где это используются - в наличии.
- Wed Jan 04, 2017 8:00 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
- Replies: 11
- Views: 6405
Re: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
А что мешает вместо DWORD использовать тип POINTER, что логично?
- Sun Dec 25, 2016 8:15 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Связь между Step7 PLCSim и WinCC Flexible Simulation
- Replies: 4
- Views: 4263
Re: Связь по Profibus, MPI, Ethernet между PLC и HMI
Вы путаетесь в показанияхMikhailK wrote: > ...настроил связь...
> ...Никакими Profibus, MPI, Ethernet программами для осуществления связи между PLC и HMI не пользовался...
- Wed Dec 14, 2016 10:50 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите расшифровать переднюю панель модуля
- Replies: 4
- Views: 3028
Re: Помогите расшифровать переднюю панель модуля
Австрийские коллеги из Siemens подсказали, что Х стоит на месте года производства.
В вашем случае под Х должна быть пятёрка, значит модуль произведён в 2005 году.
В вашем случае под Х должна быть пятёрка, значит модуль произведён в 2005 году.
- Thu Nov 24, 2016 9:09 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC Control, содержащий онлайн значения тегов.
- Replies: 3
- Views: 3642
Re: WinCC Control, содержащий онлайн значения тегов.
Элемент OnlineTableControl не, не то?
Настроить левый столбец на имена тэгов (ну или придётся ручками вбить), правый - значение.
Настроить левый столбец на имена тэгов (ну или придётся ручками вбить), правый - значение.
- Tue Nov 08, 2016 10:33 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: косвенная адресация
- Replies: 21
- Views: 19648
Re: косвенная адресация
Покажи область TEMP для блока, чтобы видеть адрес #i_Pointer.
- Tue Nov 08, 2016 3:51 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: косвенная адресация
- Replies: 21
- Views: 19648
Re: косвенная адресация
Сначала AR1 выставляют на полученный указатель, а затем L D [AR1,P#6.0] T #i_Pointer // Pointer for data LAR1 его переписывают на нужные данные. И все дальнейшие инструкции, где есть AR1 - работают уже данными от указателя. Возможно это хвост от старого кода, потому что в для приведённого отрывка со...
- Thu Sep 29, 2016 11:03 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Siemens logo+Am2 AI
- Replies: 2
- Views: 2320
Re: Siemens logo+Am2 AI
Давно уже не работал в Комфорте, но к.м.к. в нём надо указать не только конкретно используемую модель LOGO, но и установленные доп.модули.