Wed Jul 24, 2019 6:31 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Сгорел S7-224 - где лежит программа ?
Replies: 9
Views: 3946

Re: [?]: Сгорел S7-224 - где лежит программа ?

Т.е. в двух словах: вам нужно заголовок взять с другого процессора, подставить этот заголовок в дамп и потом залить в другой процессор. Но это чисто теоретически, никогда так не делал на таких процессорах и не знаю сработает ли.
by Dfcz
Wed Jul 24, 2019 6:25 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Сгорел S7-224 - где лежит программа ?
Replies: 9
Views: 3946

Re: [?]: Сгорел S7-224 - где лежит программа ?

Если заголовок одинаков, то программа без проблем перекидывается из одного в другой. Насколько я знаю, заголовок идентифицирует рабочую память (рабочая память в терминах Сименс) и процессор. Это в двух словах. И поэтому вы получаете: Пытался заливать дамп в такой же контроллер . Но при попытке извл...
by Dfcz
Tue Jul 23, 2019 5:59 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Не получается разобраться в 6es5267-8ma11 (модуль шагового двигателя в Simatic s5)
Replies: 4
Views: 2472

Re: Не получается разобраться в 6es5267-8ma11 (модуль шагового двигателя в Simatic s5)

Это здорово, что вы разобрались со станком.
Хотелось обратить ваше внимание, что сложные выражения одного человека очень трудны в понимании другим человеком.
модуль EPROM при сбое батарейки в PLC загружает в контроллер неправильную конфигурацию скорости
Вот это выражение непостижимо.
by Dfcz
Wed Jul 17, 2019 10:44 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Micromaster 440 - сброс настроек
Replies: 6
Views: 3195

Re: Micromaster 440 - сброс настроек

Хороший конвертер. Ссылкой не поделитесь?
by Dfcz
Mon Jul 15, 2019 4:47 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Синхронизация двух Scada
Replies: 3
Views: 2964

Re: Синхронизация двух Scada

Ответ по ссылке оптимальный. Но много зависит от самого проекта.
by Dfcz
Mon Jul 15, 2019 4:42 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Сгорел S7-224 - где лежит программа ?
Replies: 9
Views: 3946

Re: [?]: Сгорел S7-224 - где лежит программа ?

У меня не распаковался. Ошибка архива.
by Dfcz
Mon Jul 15, 2019 4:39 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Не получается разобраться в 6es5267-8ma11 (модуль шагового двигателя в Simatic s5)
Replies: 4
Views: 2472

Re: Не получается разобраться в 6es5267-8ma11 (модуль шагового двигателя в Simatic s5)

Все , вспомнил этот блок.
Вы с нуля будете программировать управление? Тогда надо стандартно по инструкции от Семена. Еще лучше найти готовый пример.
А если чужой проект, то может попасться пользовательское управление и будет катастрофически сложно.
by Dfcz
Mon Jul 15, 2019 4:22 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Micromaster 440 - сброс настроек
Replies: 6
Views: 3195

Re: Micromaster 440 - сброс настроек

Starter как таковой на сайте не вложен, т.к. он давно уже идет в комплекте Drive ES.
Надо скачайть , но устанавливать только Starter.
А вот конвертер вряд ли поможет.
Там есть разъем для ком-кабеля (точно уже не помню, а смотреть лень, уж пардоньте).
by Dfcz
Tue Jul 09, 2019 5:50 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Изменить программу в S5
Replies: 5
Views: 1598

Re: Изменить программу в S5

"Поинтересуюсь в другом месте." - это шутка?
by Dfcz
Mon Jul 08, 2019 6:33 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Изменить программу в S5
Replies: 5
Views: 1598

Re: Изменить программу в S5

Каков вопрос, таков и ответ.
by Dfcz
Mon Jul 08, 2019 12:51 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Изменить программу в S5
Replies: 5
Views: 1598

Re: Изменить программу в S5

Куда будет записываться блок программы при внесении изменений? (или нужно скачать программу, сделать изменения, достать и стереть Eprom и записать всю программу заново на него спец. программатором?) Записываться будет в рабочую память. Стирать Епром не надо - "оно само сотрется". Лучше потренироват...
by Dfcz
Thu Jul 04, 2019 8:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6586

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

И, кстати сказать, модбас уж точно не будет грузить сеть.
by Dfcz
Thu Jul 04, 2019 5:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6586

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

(или число INTEGER для помехозащищённости)
А это уже фантазмы, которые к помехозащищенности никакого отношения не имеют.
Помехозащищенность (в Сименсах и в других подозреваю тоже) обеспечивается на нижних уровнях, а не на уровне "передачи 1-цы".
by Dfcz
Thu Jul 04, 2019 5:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6586

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

... Разве коммуникац. блок "PUT" (или другой какой SFB или SFC), запущенный любой момент времени на одном ЦПУ не может имееть прямого доступа к какому-нибудь DB в ЦПУ-партнёре, куда он собирается передавать данные ? Например, кинул туда "1"-цу (или число INTEGER для помехозащищённости), потом ЦПУ п...
by Dfcz
Wed Jul 03, 2019 1:20 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: Подключение к Simatic S5 с Windows 10
Replies: 2
Views: 1444

Re: [+]: Подключение к Simatic S5 с Windows 10

Круто.
Мы заказывали обычный ноут но с ком-портом, когда нам нужно было.
Он и сейчас в работе. На нем установлены все мыслимые ОСи, т.к. куча оборудования и софта требуют ком-портов, ДОСов, ХРшек и даже Линухов.
by Dfcz
Wed Jul 03, 2019 1:10 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6586

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

Все немного не так, но примерно похоже. т.е. надо ли это понимать так, что я в каждом из 8 PLC могу запрограммировать определённые коммуникационные блоки и программно, в нужный момент времени, могу вызывать нужный из них, чтобы послать любому из 7 других PLC запрос на "передачу ему" или "получение о...
by Dfcz
Wed Jul 03, 2019 7:41 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6586

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

сделать так, чтобы любой из PLC1…PLC5 становился «клиентом» и инициировал обмен только тогда, когда у него в «поле» что-то изменилось. Как вы себе представляете "инициализацию"? Сразу при включении еще до начала работы самой программы на уровне "железа" идет формирование сети. Это уже обмен данными...
by Dfcz
Tue Jul 02, 2019 8:50 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6586

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

Если уж так надо отдельно по времени принимать и отдельно по времени отправлять, так вызывайте команды (или функции,называйте, как хотите, TSEND_C, TRCV_C) по времени.

П.С. Думается мне, что вы не точно сформулировали вашу задачу?
by Dfcz
Mon Jul 01, 2019 8:36 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6586

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

Они могут сразу быть и сервером и клиентом, зачем то … то..?
Начните с двух, а то сразу 8.
Или это диплом?
by Dfcz
Thu Jun 20, 2019 5:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Стабилизация оборотов двигателя с ОС по энкодеру
Replies: 9
Views: 3692

Re: Стабилизация оборотов двигателя с ОС по энкодеру

Читайте внимательнее: автор писал
так вот если не было резкого изменения натяжения, ... но по тех.причинам (из-за механики) могли возникать рывки,

Ваши советы слишком оторваны от конкретики.
by Dfcz
Sun Jun 16, 2019 5:18 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: VIPA 313SC и MMC
Replies: 10
Views: 9740

Re: VIPA 313SC и MMC

Классический пример недосиматика Випы.
Очистка памяти в Симатик происходит "автоматически", а в випе нужно ручками.
Очистка это я по старой памяти - сжатие.
На самом деле сжатие - это и есть очистка, только рабочей памяти, к которой термин очистка не корректен.
by Dfcz
Fri Jun 14, 2019 11:57 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TP700 (+TP2200) Comfort. Слетела ОС?
Replies: 29
Views: 13346

Re: TP700 Comfort. Слетела ОС?

Если я таки неправ - ткните меня мордой в соответствующий п. документации на панель и прокомментируйте его для нуба. .. Не собираюсь никого тыкать. Не собираюсь читать за кого-то инструкции, а потом указывать пункты. Я сначала же написал общее направление действий. Там смысл, что не в панели нужно ...
by Dfcz
Thu Jun 13, 2019 12:20 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TP700 (+TP2200) Comfort. Слетела ОС?
Replies: 29
Views: 13346

Re: TP700 Comfort. Слетела ОС?

До "Under the menue "OS Update" you have to select the option "Reset to factory settings"...", описанного в разделе 4.3.5.7 документации на панель, - дело вообще не доходит. Вот в этом ваша ошибка. => Under the menue "OS Update" you have to select the option "Reset to factory settings"... Это все н...
by Dfcz
Tue Jun 11, 2019 1:02 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TP700 (+TP2200) Comfort. Слетела ОС?
Replies: 29
Views: 13346

Re: TP700 Comfort. Слетела ОС?

Хоть это и винда, но сброс и обновление нужно проводить по процедуре Сименс. Чтобы накатить образ винды с другой панели вам придется в три раза больше попотеть. If the operating system does not work again, then you have to do an "Reset to factory settings". (This are an different function!!!). => Yo...
by Dfcz
Fri Jun 07, 2019 7:55 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: :-)
Replies: 1
Views: 1189

Re: Ввод в эксплуатацию нового CPU. Как ?

"Учиться, учиться и учиться."
Учите матчасть, и не занимайтесь глупостями, потому что время не вернуть: оно уходит и можно не успеть.
by Dfcz
Fri May 24, 2019 8:23 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Предупреждения компилятора проекта HMI
Replies: 5
Views: 3276

Re: Предупреждения компилятора проекта HMI

Иначе у сименса получается история как с той унтер-офицерской вдовой
Не у Сименс, а у вас.
Надо объединить все эвенты нажатия в один скрипт и наслаждаться
by Dfcz
Fri May 24, 2019 2:09 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Предупреждения компилятора проекта HMI
Replies: 5
Views: 3276

Re: Предупреждения компилятора проекта HMI

Это сообщение относится к вашим скриптам, которых никто, кроме вас не видел, поэтому никто, кроме вас, вам не поможет.
by Dfcz
Wed May 15, 2019 6:03 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Siemens MMC Problem
Replies: 6
Views: 18202

Re: [?]: Siemens MMC Problem

alanhuro wrote:
Wed May 15, 2019 3:37 am
I misread the instruction and ejected the SD came with the CPU and insert into SD card reader from my PC. It popped up a message asking for format. I format it in NTFS and copied all the files extracted from the download file to the formatted SD.
Сongeniality!!!
by Dfcz
Mon May 06, 2019 6:20 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Стабилизация оборотов двигателя с ОС по энкодеру
Replies: 9
Views: 3692

Re: Стабилизация оборотов двигателя с ОС по энкодеру

Что касается нечеткой логики теория вроде как ясна, но как это все описать математически, Описать все нечеткой математикой и подсунуть ИИ. (полушутка) В общем случае (и в вашем случае тоже) нечеткую логику нужно привести к четкой логике, потому что у вас нет ИИ и нет инструментов для работы в нечет...
by Dfcz
Mon May 06, 2019 5:59 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Стабилизация оборотов двигателя с ОС по энкодеру
Replies: 9
Views: 3692

Re: Стабилизация оборотов двигателя с ОС по энкодеру

1. Без ПИД можно настроить любую систему, если ее знать очень хорошо. 2. В вашем случае надо было сразу писать про вашу систему. В вашем случае никакой ПИД не поможет. В вашем случае нужно оставить ПИД, как был изначально. И добавить демпферную систему для устранения резкого изменения натяжения лент...
by Dfcz
Mon Apr 29, 2019 1:14 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Кириллица в DB
Replies: 5
Views: 2674

Re: Кириллица в DB

С панели можно вводить все, нужно добавить язык в списке языков. ))
Затем указать язык для режима рантайм или сделать в панели выбор, если указаны несколько языков для рантайма.
by Dfcz
Fri Apr 26, 2019 9:54 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Кириллица в DB
Replies: 5
Views: 2674

Re: Кириллица в DB

Не выводить кирилицу из дб-шки. Дб-шки не знают ничего, кроме латиницы. Создать в панели текты и их выводить по значению байта/слова в дб-шке.
by Dfcz
Fri Apr 26, 2019 9:51 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Звуковые алармы
Replies: 7
Views: 5395

Re: Звуковые алармы

Вот это ты спал!!!
by Dfcz
Fri Apr 26, 2019 9:42 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Выбор Алгоритма индикации ошибок
Replies: 9
Views: 4041

Re: Выбор Алгоритма индикации ошибок

Не знаю, что такое кольцевой буфер. Самый простейший пример: Создаете дб-шку, в ней только булы. Определяете сколько булов на каждую ошибку. Записываете ошибки в свои булы. Запускаете таймер (например 1 сек.), запускаете счетчик, который по таймеру меняет значение по кругу (например от 1 до 100 и сн...
by Dfcz
Thu Apr 18, 2019 3:52 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?] нужен алгоритм непрерывного взвешивания.
Replies: 31
Views: 23021

Re: [?] нужен алгоритм непрерывного взвешивания.

Этот топик последовательно с обсуждениями и размышлениями показывает, что лучшее решение уже есть (см. чуть-чуть выше своего сообщения).
by Dfcz
Fri Apr 12, 2019 9:26 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11415

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

volotovskyd wrote:
Thu Apr 11, 2019 5:40 pm
….
Если подключить модуль AI к одной из стоек CPU и добавить OB86 и 122 в реальную программу, то ЦПУ в STOP не отправляется, но ….
На кой ляд добавлять ОВ86 и ОВ122? Чтобы проц в стоп не вставал? А смысл? Проблема-то не уйдет от этого.
by Dfcz
Sat Apr 06, 2019 7:06 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Помогите пожалуйста с расценками
Replies: 10
Views: 4625

Re: Помогите пожалуйста с расценками

Полгода работы....
Я бы взял 200 тыр. и еще бы посчитал, что продешевил.
Как по мне.
Но получите, столько сколько заплатят - вам деваться некуда.
by Dfcz
Thu Apr 04, 2019 8:05 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Помогите пожалуйста с расценками
Replies: 10
Views: 4625

Re: Помогите пожалуйста с расценками

Согласно договору.
Или договоренности.
by Dfcz
Tue Apr 02, 2019 6:22 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совет по ИБП
Replies: 13
Views: 4184

Re: Совет по ИБП

Maksimys13 wrote:
Tue Apr 02, 2019 5:53 am
…...Взять семёна упс скажет дорога, втулить от компа если что случиться потом скажет куда смотрел))
Извечная проблема.
Начальство свои проблемы перекладывает на тебя, а тебе деваться некуда.
by Dfcz
Mon Apr 01, 2019 1:30 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совет по ИБП
Replies: 13
Views: 4184

Re: Совет по ИБП

Толку держать ПЛК на питании, если вся сеть вырубилась? Только если в программе прописан случай пропадания сети. Там куча нюансов. Аварии надо все сбросить. Безопасность взвести. Приводы корректно запустить. Тормоза вовремя включить и прависльно отключить. и пр. и пр. А если взвешивание проводилось,...
by Dfcz
Mon Mar 11, 2019 1:03 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: стерт блок данных (db)
Replies: 54
Views: 16861

Re: стерт блок данных (db)

Удалите часть писем из ящика и нажмите кнопочку принять отложенные.
Пардон за оффтоп. Я потом сотру.
by Dfcz
Mon Feb 25, 2019 7:13 am
Forum: SIMATIC system
Topic: PLC trainer and PLC simulator
Replies: 1
Views: 1618

Re: PLC trainer and PLC simulator

Очень похоже на рекламу. Он хочет купить. Хах.
by Dfcz
Sat Feb 23, 2019 6:16 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Проблема с версиями портала
Replies: 9
Views: 3035

Re: Проблема с версиями портала

А поточнее о картинке и прочем?
by Dfcz
Thu Feb 14, 2019 9:21 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7-300 Firmware version update
Replies: 5
Views: 2664

Re: S7-300 Firmware version update

Специально заморочился, поймал машину на обслуживании и обновил процессор.
Да, действительно данные сохранились.
Признаю, я ошибся.
И на старуху бывает проруха.
Я мало обновляю процессоры, но за те 20-30 раз это первый раз, когда данные сохранились.
by Dfcz
Thu Feb 14, 2019 9:03 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в TIA расположить «Alarm Window» в определённом месте ?
Replies: 3
Views: 2614

Re: Как в TIA расположить «Alarm Window» в определённом мест

Молодец. Никому не говори, как у тебя получилось.
by Dfcz
Sat Feb 09, 2019 12:18 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7-1500
Replies: 1
Views: 1290

Re: S7-1500

1. Да. Нет. 10 штук запросто имхо.
2. Нет. А накой оно нужно?
by Dfcz
Mon Feb 04, 2019 1:00 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7-1200, PID_Compact
Replies: 7
Views: 3373

Re: S7-1200, PID_Compact

Мне тут в техподдержке Сименса сказали такую вещь, что OutputUpperLimit и OutputLowerLimit в экземплярном блоке данных и они же в Мастере настройки ПИД регулятора это не одно и то же. Кто нибудь в курсе этого? В какой поддержке? Если в Москве, то там спецов нет. Есть преподы-теоретики. Они говорят ...
by Dfcz
Tue Jan 29, 2019 12:52 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Управление Allen Bradley шасси с помощью SIEMENS панели.
Replies: 3
Views: 3791

Re: Управление Allen Bradley шасси с помощью SIEMENS панели.

Опыта с шасси нет.
Общие слова.
Надо читать, как другие панели обращаются к шасси, и после этого смотреть в панели есть такие механизмы. Обычно подобного.
by Dfcz
Tue Jan 29, 2019 12:48 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: HMI панель TP1200 comfort виснет
Replies: 5
Views: 3647

Re: HMI панель TP1200 comfort виснет

Виснет как? Уточните.