копайте в сторону логики. шансы что WinCC работает не правильно очень малы
можно показать на графе время контроллера и бит обнуления.
выложите логику обнуления.
я бы рекомендовал использовать OB10-17 для обнуления. эти OB идеально подходят для ваших целей
Search found 107 matches
- Wed Mar 16, 2016 1:58 pm
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: WinCC 7.3 смещается время в графиках
- Replies: 8
- Views: 7072
- Tue Mar 15, 2016 4:16 pm
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: WinCC 7.3 смещается время в графиках
- Replies: 8
- Views: 7072
Re: WinCC 7.3 смещается время в графиках
Правильно ли я понимаю проблему? данные должны обнулятся в 8, 16 и 00. после перезагрузки обнуление происходит вовремя но со временем данние обнуляются с опозданием. если это так то
мне не верится что проблема в wincc.
что обнуляет данные?
мне не верится что проблема в wincc.
что обнуляет данные?
- Sat Mar 05, 2016 2:39 am
- Forum: Other PLC
- Topic: программирование plc Panasonic
- Replies: 1
- Views: 1432
Re: программирование plc Panasonic
а что именно настраивать будем? опиши проблему
- Sat Feb 27, 2016 2:36 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Нужна помощь в сравнение данных!!!
- Replies: 6
- Views: 3700
Re: Нужна помощь в сравнение данных!!!
CLR // clear RLO A M 1.1 // read m1.1 JC lbl // jump if m1.1 =1 L 8 // load 8 T MW 10 //transfer to mw 10 BEU // end block lbl: L 4 //load 4 T MW 10 // transfer to mw 10
- Thu Feb 25, 2016 1:39 am
- Forum: Drivers and Inverters
- Topic: 3RW44 - strange behaviour after error
- Replies: 2
- Views: 3546
Re: 3RW44 - strange behaviour after error
by default in4 configured as Trip reset. it looks like you have in2 and in4 configured as trip reset. if my assumption correct then following quote from manual explains your problem Notice If the same action is assigned to two different inputs, both of the inputs must also be operated in order to ca...
- Sat Feb 20, 2016 2:19 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [?]: PID Control Cascade
- Replies: 5
- Views: 6265
- Tue Feb 02, 2016 2:45 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Нужна помощь в сравнение данных!!!
- Replies: 6
- Views: 3700
Re: Нужна помощь в сравнение данных!!!
используи Jumps. JC
- Thu Dec 24, 2015 3:32 am
- Forum: Utilites for Simatic PLC
- Topic: Wincc Archive query
- Replies: 1
- Views: 4474
Re: Wincc Archive query
Take a look at WINCC/Connectivity pack manual. they have few examples there. here is query that will probably work for you: The following query uses the <TimeStep> parameter and returns all values of ValueID "1" and "2" - starting from start time "TimeBegin" till 2 minutes later in intervals of "15"...
- Sat Oct 31, 2015 5:49 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Нужна помощь в настройке ПИД регулятора подпитки котла
- Replies: 4
- Views: 4975
Re: Нужна помощь в настройке ПИД регулятора подпитки котла
Drum level это один из самых сложных процессов с точки зрения контроля и настроики. я бы все таки подумал насчет three element если у вас установлены датчики необходимые для этого.
Удачи
Удачи
- Sat Oct 31, 2015 3:53 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Нужна помощь в настройке ПИД регулятора подпитки котла
- Replies: 4
- Views: 4975
Re: Нужна помощь в настройке ПИД регулятора подпитки котла
плохо знаком с терминологие на русском поетому прошу прошения за вставки на english я бы попробовал следуюшее: 1. отменить derivative- я предпочитаю испол'zовать PI вместо PID. кстати по умолчанию в FC41 D_SEL= false. 2. TI= 50MS на мои взгляд очень мало. опять таки по умолчанию TI=20 сек 3. попробо...
- Tue Jul 07, 2015 12:29 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: TIA портал, выход из экрана с присвоением одного значения мн
- Replies: 9
- Views: 5889
Re: TIA портал, выход из экрана с присвоением одного значени
после того как вы обозвали участников форума "пидорками" желания помогать вам нет совершенно.
я думаю что здесь 90% форумчан сидят после работы задаром чтобы совершенствовать знания и делится своим опытом с молодыми специалистами делаюшими нев"ебенные проекты задаром.
я думаю что здесь 90% форумчан сидят после работы задаром чтобы совершенствовать знания и делится своим опытом с молодыми специалистами делаюшими нев"ебенные проекты задаром.
- Sat Jul 04, 2015 8:00 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: 3 вопроса ,соответствие типа данных, считать бит меркера,
- Replies: 10
- Views: 7440
Re: 3 вопроса ,соответствие типа данных, считать бит меркера
fc105 выдает реал потому что используется для скалирования analog INPUTS.
вам нужна fc106 которая unscale она выдает integer на выходе и используется для analog OUTPUTS.
смотри описание здесь:
http://radikall.com/image/Qs45
и да FC106 ето готовое решение
вам нужна fc106 которая unscale она выдает integer на выходе и используется для analog OUTPUTS.
смотри описание здесь:
http://radikall.com/image/Qs45
и да FC106 ето готовое решение
- Sat Jul 04, 2015 2:54 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: вопрос по ПИД р-р в STEP7
- Replies: 12
- Views: 9725
Re: вопрос по ПИД р-р в STEP7
А регулировать подачу газа в горелки вообще должны лицензированые контроллеры делать, и устанавливать и настраивать их тоже должны лиц. спецы. dfcz простите за оффтоп, просто интересно сравнить стандарты. деыствительно ли в россии подача газа должна быть сделана на лицензированом контроллере (combu...
- Sat Jul 04, 2015 2:29 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: 3 вопроса ,соответствие типа данных, считать бит меркера,
- Replies: 10
- Views: 7440
Re: 3 вопроса ,соответствие типа данных, считать бит меркера
1. почему вы не хотите исползовать стандартные функции scale, unscale (FC105, FC106 если не ошибаусь) ети функции для того и созданы чтобы читать писать аналоговие сигналы. здесь ппримеры: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/722/23330722/att_114700/v1/scaling_and_unscaling_analog_values.pdf ...
- Wed Jun 03, 2015 2:49 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: STL для чайника
- Replies: 7
- Views: 7172
Re: STL для чайника
что вы имеете ввиду под астрономическим временем? если вам надо включать на рассвете и выключать на закате то может стоит посмотрет в сторону LOGO там ест такая функция (Astronomical time switch). если вам надо настроит на каждиы ден года свое время тогда можно посмотрет в сторону WinCC/Calendar Sch...
- Wed May 13, 2015 12:55 am
- Forum: Other PLC
- Topic: Request professionalplus station software suite - DeltaV
- Replies: 2
- Views: 1976
Re: Request professionalplus station software suite - DeltaV
it's useless without dongle
- Wed Apr 22, 2015 12:03 am
- Forum: Other PLC
- Topic: Certified Automation Professional (CAP) Exam materials
- Replies: 1
- Views: 1565
- Thu Mar 19, 2015 9:52 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: different between 1200 and logo plc
- Replies: 1
- Views: 1937
Re: different between 1200 and logo plc
go with 1200 it's way more flexible and powerful
- Thu Mar 19, 2015 9:22 pm
- Forum: Other PLC
- Topic: How I editing the SFC Equipment Module ???
- Replies: 1
- Views: 1470
Re: How I editing the SFC Equipment Module ???
check if your module is not instance of module class
- Tue Mar 10, 2015 2:50 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: A set bit in FC
- Replies: 6
- Views: 4422
Re: A set bit in FC
without looking at your code.
Probably its because you are using temp variables in FC for variables that need to retain their condition for next scan (static area in FB)? but i could be wrong
Probably its because you are using temp variables in FC for variables that need to retain their condition for next scan (static area in FB)? but i could be wrong
- Sat Mar 07, 2015 1:59 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Архивирование alarm ов
- Replies: 6
- Views: 3935
Re: Архивирование alarm ов
стало самому интересно, залез проверил. alarm view может показывать current alarms и аларм буффер. лог в симуляции не пишется
- Thu Mar 05, 2015 8:35 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Архивирование alarm ов
- Replies: 6
- Views: 3935
Re: Архивирование alarm ов
насколько я помню!!! могу ошибаться. архив будет писаться только во время симуляции. под частично я имею ввиду что вы не сможете взять сд кард и посмотрет что на ней.возможно и архивы писать, симулируется и это действие? Или что скрывается под "частично"?
- Thu Mar 05, 2015 3:03 am
- Forum: Drivers and Inverters
- Topic: AOP siemens
- Replies: 2
- Views: 3490
Re: AOP siemens
there is no way to add language. here is quote from manual
To Delete a Language
Select “Language” from the top level menu, highlight the language
you want to delete then press “Fn” and “
↑
”.
Please note that
once a Language has been deleted it cannot be restored.
To Delete a Language
Select “Language” from the top level menu, highlight the language
you want to delete then press “Fn” and “
↑
”.
Please note that
once a Language has been deleted it cannot be restored.
- Thu Mar 05, 2015 2:56 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7-300 как "заглушка" в TIA Portal
- Replies: 16
- Views: 17394
Re: S7-300 как "заглушка" в TIA Portal
я бы не делил тиа и степ7. так как теряутся многие features тиа. ецли знаете classic step7 то пригнуть в тиа возмет пару часов. но если все же хотите делит проект то да придется прописывать руками. можно попробовать написать программу в classic a потом мигрировать ее в тиа. обрашать внимание надо на...
- Thu Mar 05, 2015 2:48 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Архивирование alarm ов
- Replies: 6
- Views: 3935
Re: Архивирование alarm ов
понял только одно, если alarm имеет свойство архивного, чекбокс установлен, на сколько я помню архивирование алармов в комфорт определяется в своиствах alarm class там вы можте прописать имя лога в которыи будут архивироватся алрмы данного класса. так как нет знаний определить, какая панель сможет ...
- Mon Feb 16, 2015 3:44 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: помогите со step 7
- Replies: 7
- Views: 4731
Re: blocks OB1 , FB1 ,DB1 step 7
call FB1 from OB1
- Wed Dec 31, 2014 12:30 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Не могу войти в экран настройки.
- Replies: 30
- Views: 23796
Re: Не могу войти в экран настройки.
вот тебе мануал на wincc скрипт, почитаи про setpicturename(). Да, вообще-то, ему не нужно искать картинку, у него на этой кнопке вообще нет скрипта. Ему нужно, что бы кнопка "работала", причем тут картинка? если ожидается функция схожая с кнопкои GEN_P то должно открытся какое то окно. по аналогии...
- Mon Dec 29, 2014 11:05 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Не могу войти в экран настройки.
- Replies: 30
- Views: 23796
Re: Не могу войти в экран настройки.
вот тебе мануал на wincc скрипт, почитаи про setpicturename(). ты должен знать чего ты хочешь, никто тебе на форуме не скажет какая картинка должна открываться в твоем custom проекте. походи по graphic designer и поиши ту картинку которая должна открытся. я бы на твоем месте прежде чем делать что то...
- Mon Nov 24, 2014 3:19 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: How to integrate and call SFB into FB
- Replies: 5
- Views: 3884
- Sat Nov 22, 2014 4:02 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: How to integrate and call SFB into FB
- Replies: 5
- Views: 3884
Re: How to integrate and call SFB into FB
I dont have access to classic vesrsion right now, may be on monday...
- Fri Nov 21, 2014 3:54 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: How to integrate and call SFB into FB
- Replies: 5
- Views: 3884
Re: How to integrate and call SFB into FB
you call sfb3 in the same way as any other FB. Creating a large number of timers is a perfect example where "function block nesting" can be used. here is a sample program where 128 timers created using "nesting": https://www.sendspace.com/file/1gngo1 it took me about 7 minutes to make it, so it's a ...
- Thu Nov 20, 2014 1:26 am
- Forum: Other PLC
- Topic: How to read Analog value without analog input PANASONIC PLC
- Replies: 1
- Views: 1508
Re: How to read Analog value without analog input PANASONIC
i am just curious how are you planning to wire ADC0804 to PLC?
- Sun Oct 05, 2014 12:51 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Есть мануал по архивированию данных с S7 300?
- Replies: 9
- Views: 9585
Re: Есть мануал по архивированию данных с S7 300?
если нет необходимости визуализации процесса, то может лучше добавит функцию в контроллер которая будет отлавливать сигнал которыи останавливает процесс?
а если есть пара свободных выходов то можно показать номер сигнала, ну и тд...
а если есть пара свободных выходов то можно показать номер сигнала, ну и тд...
- Sat May 10, 2014 7:28 pm
- Forum: SIMATIC HMI
- Topic: How to program in Simatic Step 7
- Replies: 1
- Views: 2548
Re: How to program in Simatic Step 7
what answer are you expecting?
Just put some coils, contacts timers and counters in OB1 ... This forum full of siemens documentation, start with manuals...
Just put some coils, contacts timers and counters in OB1 ... This forum full of siemens documentation, start with manuals...
- Wed Feb 26, 2014 2:28 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Тестовое задание "Газовый котёл"
- Replies: 17
- Views: 15148
Re: [?]: Тестовое задание "Газовый котёл"
круто у вас собеседования проходят
- Tue Feb 25, 2014 2:22 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Тестовое задание "Газовый котёл"
- Replies: 17
- Views: 15148
Re: [?]: Тестовое задание "Газовый котёл"
Я думаю что время выполнения напрямую зависит от уровня/опыта программиста.
Это реальный проект или учеба?
Это реальный проект или учеба?
- Sat Feb 22, 2014 2:30 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 3120
- Replies: 13
- Views: 9090
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
вот цитата из profibus guidline: 4.5. Special requirements for bit rates >1.5 Mbit/s • Use of bit-rate greater than 1.5 Mbit/s requires special connectors with built in inductors. • Spur lines are not allowed when using bit rates greater than 1.5 Mbit/s. • The maximum segment length is 100m. • A min...
- Thu Feb 20, 2014 2:01 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 3120
- Replies: 13
- Views: 9090
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
минимальное расстояние между устроиствами в сети profibus должно быть не менее 1го метраilshatik87 wrote:Не более 1го метра ,это стенд.
- Sun Feb 09, 2014 10:23 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
- Replies: 4
- Views: 3725
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
если делал на выключеном то все должно работать. а что именно ты меняеш' в hardware config?
- Sun Feb 09, 2014 7:16 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
- Replies: 4
- Views: 3725
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
попробуи отключить и включить питание енкодера после смены адреса. вот цитата из мануала:
The device address is only read and adopted when the gateway power supply is
switched on. A restart of the gateway is therefore required in order to adopt changes
done to the address settings.
The device address is only read and adopted when the gateway power supply is
switched on. A restart of the gateway is therefore required in order to adopt changes
done to the address settings.
- Sat Nov 16, 2013 6:45 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7 получить суммарные данные
- Replies: 4
- Views: 5690
Re: WinCC 7 получить суммарные данные
можно читать архивние данние (sum, average ... etc) с помошью VB. с указанием промежутка времени,
обратите внимание на мануал "WinCC V7.0 SP1 WinCC/Connectivity Pack documentation. там есть примеры. также работает для winCC11/12
обратите внимание на мануал "WinCC V7.0 SP1 WinCC/Connectivity Pack documentation. там есть примеры. также работает для winCC11/12
- Fri Nov 01, 2013 4:43 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Звуковая сигнализация в WinCC v11
- Replies: 2
- Views: 8292
Re: [?]: Звуковая сигнализация в WinCC v11
я устанавливал vlc player.
устанавливал параметры воспроизведения фаила в loop.
при запуске сворачивать в tray.
потом со скрипта запускал vlc.
делал кнопку silence при нажтии на которую скрипт убивал все процессы vlc.
а вообше не правилно ето, сиеменс должны что то с етим делат
устанавливал параметры воспроизведения фаила в loop.
при запуске сворачивать в tray.
потом со скрипта запускал vlc.
делал кнопку silence при нажтии на которую скрипт убивал все процессы vlc.
а вообше не правилно ето, сиеменс должны что то с етим делат
- Fri Sep 13, 2013 4:28 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Счетчик моточасов
- Replies: 5
- Views: 5826
Re: Счетчик моточасов
обратите внимание на функции:
RTM
SET_RTM
CTRL_RTM
READ_RTM
RTM
SET_RTM
CTRL_RTM
READ_RTM
- Tue Sep 03, 2013 8:01 pm
- Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
- Topic: How to check maximum value of REAL data type
- Replies: 2
- Views: 2352
Re: How to check maximum value of REAL data type
create tag "max_value" compare "max_value" with "real_time_reading" , if real time reading greater then max value, move "real time reading" to "max value".
- Thu Aug 08, 2013 2:23 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: Request: AR_SEND example in TIA11 or 12
- Replies: 5
- Views: 3301
Re: Request: AR_SEND example in TIA11 or 12
I just dont know how to use it and cant figure it out.
Hotline, points to the same FAQ on official site, they dont have samples as well. Thats why i'm here..
Hotline, points to the same FAQ on official site, they dont have samples as well. Thats why i'm here..
- Wed Aug 07, 2013 2:13 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: Request: AR_SEND example in TIA11 or 12
- Replies: 5
- Views: 3301
Re: Request: AR_SEND example in TIA11 or 12
well,
I can't find sample project on official site, but thank you for typing AR_SEND in search window...
I can't find sample project on official site, but thank you for typing AR_SEND in search window...
- Tue Aug 06, 2013 3:36 pm
- Forum: SIMATIC system
- Topic: Request: AR_SEND example in TIA11 or 12
- Replies: 5
- Views: 3301
Re: Request: AR_SEND example in TIA11 or 12
probably, somebody has an example for classic step7 and wincc?
- Fri Aug 02, 2013 3:27 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: Request: AR_SEND example in TIA11 or 12
- Replies: 5
- Views: 3301
Request: AR_SEND example in TIA11 or 12
I need an example for AR_SEND command in TIA11 or 12...
Please share...
Please share...
- Wed Jun 26, 2013 1:41 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [?]: OB35 - 100ms
- Replies: 10
- Views: 5351
Re: [?]: OB35 - 100ms
Personally, I would rather use real time clock, but probably its not right
I think that OB35 is better, but i think that only counting part needs to be in ob35
Yes, ob35 or any ob affect scan time. remember that on execution of ob35- ob1 stopped
I think that OB35 is better, but i think that only counting part needs to be in ob35
Yes, ob35 or any ob affect scan time. remember that on execution of ob35- ob1 stopped
- Tue Jun 25, 2013 3:14 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [?]: OB35 - 100ms
- Replies: 10
- Views: 5351
Re: [?]: OB35 - 100ms
with JCN NEXT it makes more sence, however the program still doesnt work properly. yes you see db1.dbd4 counting but its not the right count of seconds. Note that m1.0 will be true after first call of ob35, on second call it will be false, so it gives you one pulse per 200ms to get proper seconds co...