Search found 186 matches

by Usver
Tue Apr 04, 2017 4:09 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: OPCServer.WinCC
Replies: 4
Views: 5183

Re: OPCServer.WinCC

Big_sanek, я отвечал не на Ваш вопрос, а на вопрос автора темы. А что касается Вашего вопроса, так на 7.4 sp1 у меня работает OPC DA. На других, которые Вы перечисляли, я не пробовал.
by Usver
Tue Mar 28, 2017 6:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

sania, конечно это все так, если бы не отрицательные значения при пустом танке (как говорит marluna) со входа модуля чего-то около (-600) - (-700).
marluna, выложи фотки с того экрана, где наблюдаются аномалии, вроде увеличения или уменьшения объема при изменении температуры. Яснее будет.
by Usver
Fri Mar 24, 2017 5:29 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WINCC 7.4 SCADA система учёта
Replies: 3
Views: 4125

Re: WINCC 7.4 SCADA система учёта

Извините за мой русский прошу не пинать .. есть оборудование производит продукцию задача учитывать продукцию и учитывать рассходные материалы учет это не проблема проблема в последующеий визулизации и распечатки архива отображение информации за период * за неделю за год за час и т.п. программу нужн...
by Usver
Fri Mar 24, 2017 3:40 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

установил сегодня новый датчик, при нуле показывал -656, налили 2000л показывает 11150 и 1500 литров, решил я подсчитать сам 2000/11800=мул0.16*656=сум111 и в итоге датчик показывает 200 литров( эх...не пойму, для других я нажимал кнопка коррекция и они врут всего на 10 литров. а этот на 500, кнопк...
by Usver
Mon Mar 20, 2017 2:07 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Кстати, если со времен Вашего первого поста коэффициенты и код программы не менялся работаю в кип и а, поменяли датчик давления в танке 4-20ма, набрали в танк продукта 800л на экране видим 500, можно конечно в датчике подкрутить, но это не совсем правильно и в других танках та же беда, вместо 2 тонн...
by Usver
Mon Mar 20, 2017 11:51 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

1. Полную емкость набирать не обязательно, но желательно. В общем например, SUM = 0 и при пустом танке PIW28 был 175, а после того, как туда загрузили 500 литров (или чего у вас там) код стал 24050. Отсюда получается MUL=500/(24050-175). А SUM = -(175*MUL). 2. Цифры эти я написал от балды просто для...
by Usver
Mon Mar 20, 2017 7:53 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

В общем например, SUM = 0 и при пустом танке PIW28 был 175, а после того, как туда загрузили 500 литров (или чего у вас там) код стал 24050. Отсюда получается MUL=500/(24050-175). А SUM = -(175*MUL).
by Usver
Mon Mar 20, 2017 7:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Пустой танк - это PIW28*MUL+SUM = 0. Верно? Значит, если при пустом показывает больше нуля, то SUM надо скорректировать именно настолько, насколько больше показывает. MUL скорее всего вводилась еще при наладке таким же методом, как я и написал, или не таким, но принцип тот же. На счет параметров дат...
by Usver
Mon Mar 20, 2017 6:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Грузить саму DB3 не надо. На сколько я понял, она была выгружена из контроллера с текущими значениями на тот момент времени, поэтому, если ее опять залить, то все коэффициенты окажутся те, которые тогда были.
by Usver
Mon Mar 20, 2017 6:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Это нужно делать через VAT таблицу. Т.е. вбить туда DB3.DBD364 и DB3.DBD368. В поле Modify Value занести новое значение и нажать на двойную стрелочку радом с очками (очки должны быть включены). Коэффициенты можно рассчитать вручную. Для данного модуля, для 4-20мА 4мА это код PIW28 должен быть равен ...
by Usver
Mon Mar 20, 2017 5:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60327

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

DB1 заполняется после обработки сигналов с датчиков в FC10. На последней картинке видно: PIW28 = 456, значит
DB1.DBW28 = 456*1.097143+700 = 1200.297208. После округления 1200. На второй картинке данные немного отличаются, но это из-за частоты опроса тега. А так все тоже самое.
by Usver
Sun Mar 19, 2017 4:08 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: OPCServer.WinCC
Replies: 4
Views: 5183

Re: OPCServer.WinCC

Это больше похоже на то, что WinCC их в это время не опрашивает, т.к. опрашивать их не надо для WinCC. Т.е. тег заведен, но на текущей картинке его значение не отображается и в архивировании он не участвует. Тут конечно лучше использовать OPC.SimaticNet, либо ставить какой-нибудь костыль, например с...
by Usver
Thu Mar 16, 2017 10:43 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Блоки Step 7
Replies: 4
Views: 3193

Re: Блоки Step 7

ie-arts.ru/assets/step7.v53_programming.pdf
Там принципы описаны.
by Usver
Thu Mar 09, 2017 7:23 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: скопировать карту памяти S7-400 с паролём.
Replies: 15
Views: 13418

Re: [?]: скопировать карту памяти S7-400 с паролём.

Дело в том, что удалось выяснить следующее: программа на карте не актуальная, часть изменений произведено в контроллере и не записано на карту.
А как Вы узнали, что программа не актуальна на карте? В онлайне посмотрели? Мне просто любопытно. Я с запароленными проектами не работал.
by Usver
Mon Feb 20, 2017 6:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Есть одна кнопка и лампочка. Нажал на кнопку...
Replies: 14
Views: 15108

Re: [?]: Есть одна кнопка и лампочка. Нажал на кнопку...

Можно примерно так
Show
Image
Делаешь вызов функции с какой тебе надо частотой.
by Usver
Thu Feb 16, 2017 6:19 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: скопировать карту памяти S7-400 с паролём.
Replies: 15
Views: 13418

Re: [?]: скопировать карту памяти S7-400 с паролём.

Есть контроллер S7-400, запароленный паролем 3 уровня. В контроллере установлена карта памяти 6ES7952-1KK00-0AA0 (Flach память). Существует большая вероятность того, что на карте памяти и в контроллере разные версии программ. Прочитал ветку по определению пароля MC карты через образ и копирование S...
by Usver
Sat Jan 07, 2017 5:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: дозатор с двумя клапанами
Replies: 4
Views: 2691

Re: [?]: дозатор с двумя клапанами

Так Вы сами сделали уже все Если бит_начать_счет=1 то считаем расход Иначе сохраняем Текущее значение расхода, Появился бит вновь считаем, до тех пор пока не станет равный заданному.. Вот и получается примерно: IF bBeginCounter = TRUE THEN rTekRashod:= ...; ... ...; IF rTekRashod >= rZadanRashod THE...
by Usver
Fri Jan 06, 2017 6:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
Replies: 11
Views: 6433

Re: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB

Народ! Что не так с вызовом функции? Почему не прокатывает вся косвенная адрессация?
http://samsebeplc.ru/Doc/Siemens/STEP7/ ... LSCL_r.pdf
26.3.1 Доступ к параметрам в функциях
by Usver
Mon Nov 28, 2016 11:05 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Control, содержащий онлайн значения тегов.
Replies: 3
Views: 3686

Re: WinCC Control, содержащий онлайн значения тегов.

А чем не устраивает таблица Microsoft FlexGrid Control? С ней можно много чего сделать.
by Usver
Mon Sep 05, 2016 11:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Время цикла OB1 в PCS 7
Replies: 4
Views: 3478

Re: Время цикла OB1 в PCS 7

Можно на SCL сделать FB с вызовом SFC64 "TIME_TCK". Но придется делать вычисления, т.к. это счетчик системного времени. В принципе, почитайте про SFC64 в документации. Там все понятно. Если надо, могу выложить на STL.
by Usver
Fri Mar 04, 2016 5:23 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС
Replies: 6
Views: 5080

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Здравствуйте Уважаемые форумчане! Ну может быть, хоть кто-нибудь, даст хороший совет по этому поводу. А то замены нет больше. Да и хорошо бы починить, но схем нет. Может быть, у кого есть какая-нибудь информация по таким панелям?
by Usver
Fri Mar 04, 2016 4:28 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Export Trends from WinCC in Excel.
Replies: 2
Views: 3991

Re: Export Trends from WinCC in Excel.

You can use the COM technology. Read data from the archive using "WinCCOLEDBProvider" (ADO) and move the data in Excel.

Можно использовать СОМ технологию. Сперва считать данные из архива используя "WinCCOLEDBProvider" (ADO), затем переместить в Excel.
by Usver
Thu Feb 11, 2016 2:16 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС
Replies: 6
Views: 5080

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Здравствуйте. У нас есть похожая проблема с такой же панелью как на картинке, но надписей на экране никаких вообще не было, но светодиоды на кнопках светились так же. И года 2-3 назад по этому поводу я просматривал похожие случаи на этом форуме, где и нашел подобные ответы. Я думал, что так должно п...
by Usver
Fri Jul 17, 2015 7:35 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос по замене "погорельца"
Replies: 14
Views: 10902

Re: Вопрос по замене "погорельца"

Ну разумеется с той же прошивкой нужно ставить! И конечно же все должно совпадать! Dfcz прав, на счет того, что если закажешь более позднее, то оно не работает. Я так то ставил "новые"(в смысле ЗИП), и оно работает, но ЦПУ были той же партии., что и горелые. Ну а если версия или прошивка не та, то к...
by Usver
Fri Jul 10, 2015 7:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос по замене "погорельца"
Replies: 14
Views: 10902

Re: Вопрос по замене "погорельца"

Прошу прощения, я забыл, что есть старые цпу. Конечно есть еще и такое(
by Usver
Fri Jul 10, 2015 6:38 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Wincc 7 Экспорт аварийных сообщений в текстовый файл
Replies: 3
Views: 3748

Re: Wincc 7 Экспорт аварийных сообщений в текстовый файл

В Intouch ничего не понимаю, но если я правильно понял, нужен отчет в файл из WinCC? В AlarmLoging на нужных сообщениях в свойствах ставите галочку "trigger in action", ну или может маленько не так обзывается... Короче Вам нужно просто отловить событие Аларма. В стандартной функции GMsgFunction прид...
by Usver
Wed Jun 03, 2015 4:00 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0
Replies: 8
Views: 6474

Re: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0

Да я собственно так сейчас и подключаюсь клиентом. Обнаружилась такая интересная штука: когда подключаешься к "мастеру", то можно создавать новые теги, изменять картинки, привязывать теги к объектам. Но когда пытаешься сделать то же самое на "резервном", то не удается получить значения по этим новым...
by Usver
Wed Jun 03, 2015 2:58 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос по замене "погорельца"
Replies: 14
Views: 10902

Re: Вопрос по замене "погорельца"

Вообще программа находится на карте памяти. Если карта памяти MMC то необходимо просто заменить контроллер переставив карту памяти. А если карта памяти Flash EEPROM то после того как вы её вынете из CPU информация на ней сотрётся так как ей необходимо питание от батарейки либо БП. Тогда уже нужен п...
by Usver
Tue Jun 02, 2015 11:28 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Problem after upgrade of WinCC v7.0 SP3
Replies: 1
Views: 5273

Re: Problem after upgrade of WinCC v7.0 SP3

Check user rights of your folder and deactivate UAC in control panel. May be problem in this.
by Usver
Tue Jun 02, 2015 9:12 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: STL для чайника
Replies: 7
Views: 7176

Re: STL для чайника

Можно например скачать "Комплект документации по Simatic-2009 [2008, PDF, RUS]" на rutracker.org. там есть и STL. Ну а вообще такую штуку можно и в LAD или FBD сделать. Там же по сути, как я понял, нужно считать текущую дату и время с контроллера с помощью SFC1, которая возвратит это в формате DATE_...
by Usver
Mon Mar 23, 2015 9:24 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: WINCC 7.0 SP2 UNDER WINDOWS 2008 SERVER IN RUSSINA LANGUAGE
Replies: 4
Views: 5736

Re: WINCC 7.0 SP2 UNDER WINDOWS 2008 SERVER IN RUSSINA LANGU

In registry tool: hklm\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage 1250 = c_1251.nls, 1251 = c_1251.nls, 1252=c_1251.nls
by Usver
Fri Mar 20, 2015 9:46 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0
Replies: 8
Views: 6474

Re: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0

Интегрировал проект ВинСС в степ7, в конфигурации станции ВинСС добавил модуль IE General, скомпилировал, прогрузил файлы xdb, прогрузил станцию. Если вношу изменения в картинки, то можно прогружать изменения без остановки проекта, а если добавляю тэги, то проект приходится останавливать (остановка ...
by Usver
Thu Mar 19, 2015 8:46 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0
Replies: 8
Views: 6474

Re: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0

Большое спасибо за советы и ссылки. Буду читать и пробовать :D (tyou)
by Usver
Thu Mar 19, 2015 8:06 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0
Replies: 8
Views: 6474

Re: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0

Огромное спасибо за помощь!!! Буду пробовать. Вот только есть еще пара вопросов: а надо ли заново генерировать server data после внесения изменений в аларм и тэг логин, а то таких компьютера 2 и у них настроено резервирование? И обязательно ли добавлять в проект степа 7 станцию типа ES? Вообще конеч...
by Usver
Wed Mar 18, 2015 8:20 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0
Replies: 8
Views: 6474

Удаленное внесение изменений в проект WinCC v7.0

Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня появился вопрос такой: а возможно ли вносить изменения в проект WinCC удаленно? Ну с картинками-то все понятно. Нарисовал в графическом дизайнере и закинул в папку с проектом на удаленную машину, а вот если нужно еще добавить тэги, сообщения в аларм логин и а...
by Usver
Mon Mar 16, 2015 11:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос по замене "погорельца"
Replies: 14
Views: 10902

Re: Вопрос по замене "погорельца"

Программа контроллера находится изначально на карте памяти. Так что по идее надо заменить только контроллер, вставить туда карту памяти и все тогда должно поехать.