Search found 371 matches

by Ryzhij
Thu Sep 24, 2015 8:10 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: EhternetIP и ControlNet
Replies: 2
Views: 3786

Re: EhternetIP и ControlNet

Добавить одно и тоже шасси через две сети нельзя... или можно? Можно. Иногда так делают, чтобы не расходовать соединения (connections) для критических применений. Тогда с одной периферией общаются по одной сети, а с другой - по иным каналам. Однако, если у вас не планируется ничего подобного, если ...
by Ryzhij
Thu Sep 24, 2015 5:32 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Где найти Events Setup в FTView 7 ?
Replies: 8
Views: 5666

Re: Где найти Events Setup в FTView 7 ?

Я почему-то так и подумал.
Насколько мне известно, руководств для версий старше 5-й на русский не переводилось, так что следует использовать англоязычные документы из комплекта самой программы.
by Ryzhij
Wed Sep 23, 2015 3:23 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Где найти Events Setup в FTView 7 ?
Replies: 8
Views: 5666

Re: Где найти Events Setup в FTView 7 ?

Ваше руководство к какой версии FTView ? Ссылкой не поделитесь?
by Ryzhij
Wed Sep 23, 2015 1:23 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Где найти Events Setup в FTView 7 ?
Replies: 8
Views: 5666

Re: Где найти Events Setup в FTView 7 ?

Serega77 wrote:Сам раздел EVENTS я вижу. Мне нужно меню EVENT Setup.
А что насчёт "Alarm and Event Setup" разделе "Alarm Server"? Хорошо видно? ;)
by Ryzhij
Sun Sep 20, 2015 4:05 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Аналоговые значения в FTView 7
Replies: 19
Views: 13484

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Serega77 wrote:Еще такой вопрос, как лицензируется FTView ? К примеру лицензия на 100 тегов о чем говорит?
Насколько помню, это RSView32 лицензировалась на количество тегов, а FTView лицензируется на количество экранов, в число которых включаются фейсплейты.
by Ryzhij
Sat Sep 19, 2015 3:08 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Аналоговые значения в FTView 7
Replies: 19
Views: 13484

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Параметры сведены в панель свойств. Их там может быть видно больше, чем в визарде.
by Ryzhij
Sat Sep 19, 2015 1:33 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Аналоговые значения в FTView 7
Replies: 19
Views: 13484

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Serega77 wrote:Элемент тренд в FTView один для реального времени и истории?Насколько я понимаю элемент один, в нем происходит выбор источник‪а - реальное значение или архив.
В такой постановке вопроса Вы правы.
by Ryzhij
Sat Sep 19, 2015 5:57 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Аналоговые значения в FTView 7
Replies: 19
Views: 13484

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Serega77 wrote:Может это проблема из за Windows 7 64 bit ?
Ну, проверьте совместимость имеющихся версий FTView и Windows.
by Ryzhij
Sat Sep 19, 2015 5:44 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Аналоговые значения в FTView 7
Replies: 19
Views: 13484

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Не пойму, какой элемент ТРЕНД там нужен. Стандартный ТРЕНД работает, почему библиотечный не хочет интересно. Там вообще всего два типа трендов - исторические и реального времени. Окно же в библиотеке скорее всего может переключаться с одного типа на другой, но если для исторических трендов ничего в...
by Ryzhij
Fri Sep 18, 2015 4:10 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Аналоговые значения в FTView 7
Replies: 19
Views: 13484

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Как ее можно полечить? Понятно что ругается на компонент ТРЕНД , что подтверждается удалением данного компонента с дисплея и пропаданием указанной ошибки. Где взять этот компонент? Ошибка возникает в клиенте или на этапе редактирования экрана? Если в клиенте, то проверьте пишутся ли указанные теги ...
by Ryzhij
Fri Sep 18, 2015 9:58 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Аналоговые значения в FTView 7
Replies: 19
Views: 13484

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Что такое PlantPAx и с чем его едят? PlantPAx - это как у Сименса PCS7 ? Типа того. Ещё PlantPAx позволяет загружать программы в контроллеры и проекты визуализации в станции операторов АСУТП масштабов предприятия. Там же, в библиотеке, по этому ключевому слову PlantPAx можно найти брошюры на русско...
by Ryzhij
Thu Sep 17, 2015 5:15 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Аналоговые значения в FTView 7
Replies: 19
Views: 13484

Re: Аналоговые значения в FTView 7

1. Использовать передачу данных с модуля Float . Имеем готовое маштабирование, алармы и пр. . Минус - как эти данные вытащить на верхний уровень, чтобы были к ним готовые фейсплейты. А может они где то есть? Ты знал, ты знал!!! Конечно есть! Получить их несложно. Регистрируетесь на сайте RockwellAu...
by Ryzhij
Mon Sep 07, 2015 4:56 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: FT View SE Server и RSLogix5000
Replies: 6
Views: 5551

Re: FT View SE Server и RSLogix5000

Нет, у Вас всё подходит, а таблица несколько о другом. Она о наиболее подходящей версии RSLinx Enterprise.
by Ryzhij
Sun Sep 06, 2015 11:46 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: FT View SE Server и RSLogix5000
Replies: 6
Views: 5551

Re: FT View SE Server и RSLogix5000

Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли установить на один пк RSLogix5000 и FT View SE Server. Доброго времени суток. Можно. Какие особенности, очередность такой установки ? Ничего особенного. Желательно, чтобы совпадали версии платформы FT. И FT View SE Server может отображать мнемосхему, раб...
by Ryzhij
Sat Sep 05, 2015 3:57 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: RSLogix v20
Replies: 2
Views: 2492

Re: RSLogix v20

Серийник при установке введите от полной версии и будет вам счастье.
by Ryzhij
Mon Aug 03, 2015 5:26 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Программирование MOELLER PS3
Replies: 4
Views: 7765

Re: Программирование MOELLER PS3

Я с SUCOSOFT последний раз работал лет 12 назад, тогда этот пакет под DOS работал только с фирменным преобразователем интерфейса от Moeller и "на дух" не воспринимал иные девайсы.
by Ryzhij
Sat Jul 11, 2015 9:32 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: На чём бы показать значения датчика modbus ?
Replies: 28
Views: 25469

Re: На чём бы показать значения датчика modbus ?

Возьмите контроллер с двумя портами и разнесите датчики по двум разным шинам модбас (на каждой будет своя адресация) или используйте гейт.
Считать надо, что Вам проще.
by Ryzhij
Fri Jul 10, 2015 9:11 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: На чём бы показать значения датчика modbus ?
Replies: 28
Views: 25469

Re: На чём бы показать значения датчика modbus ?

Везде по разному.
Где-то аппаратно, где-то можно менять по модбас в каком-то регистре, обычно требуется спец.утилита для конфигурации со своим пропиеритарным протоколом.
Бывает, что конфигурацию датчиков приходится заказывать с завода - это вообще ж..па для эксплуатации.
by Ryzhij
Fri Jul 10, 2015 9:08 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: На чём бы показать значения датчика modbus ?
Replies: 28
Views: 25469

Re: На чём бы показать значения датчика modbus ?

Подскажите еще как узнать Slave адрес устройства modbus? Имею дело с недокументированным датчиком. Производитель говорит покупайте нашу голову - контроллер и она сама датчик узнает, а к своему плк подключайте уже голову. Но голова штука совсем недешевая и хочется датчик подключить к своему плк. В и...
by Ryzhij
Tue Jun 23, 2015 8:52 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-bradley panelview 1250 plus мануал
Replies: 4
Views: 3929

Re: Allen-bradley panelview 1250 plus мануал

wooferenok wrote: Не хватает RS View Studio Enterprise - где нахожу, там платно. Может быть, кто-нибудь сможет подсказать, откуда скачать?
RS View Studio Enterprise называется теперь FTView SE, но для панели Вам достаточно будет и FTView ME.
Халяву у румын поищите (требуется регистрация).
by Ryzhij
Sun Jun 14, 2015 10:42 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: Problem on Panel View
Replies: 2
Views: 2505

Re: Problem on Panel View

Way to trubleshutting - to replace the backlight lamps.
Way to migration - to use the PanelBuilder32 software for upload & backup the project and develop it fror new panel type.
by Ryzhij
Fri Apr 10, 2015 12:06 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: На чём бы показать значения датчика modbus ?
Replies: 28
Views: 25469

Re: На чём бы показать значения датчика modbus ?

Draco Malfoy wrote: А на продукции фирмы Сименс работает практически весь мир, за редкими исключениями.
На сименсе сейчас работает Европа, на роквелле - Америка, мицубиши - стандарт де факто в Азии.
Так что исключения не так уж и редки, коллега.
by Ryzhij
Fri Apr 10, 2015 12:00 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: На чём бы показать значения датчика modbus ?
Replies: 28
Views: 25469

Re: На чём бы показать значения датчика modbus ?

а может ли на одной физической шине RS422 modbus висеть несколько таких датчиков? Адреса то регистров у них одинаковые. На RS422 не может быть шины, это интерфейс "точка-точка" не предусматривающий Z-состояния передатчиков. Шина может быть организована с использованием интерфейса RS485, как 4-х, та...
by Ryzhij
Fri Apr 10, 2015 11:27 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: На чём бы показать значения датчика modbus ?
Replies: 28
Views: 25469

Re: На чём бы показать значения датчика modbus ?

Да в Профинет думаю также, однако не совсем представляю как там идет подуровневая разбивка на мастеров и не мастеров. Напрасно. Профинет это уже из семейства промышленных протоколов на базе Ethernet. В Ethernet нет понятий ведущий-ведомый (master-slave), там отношения клиент-сервер. P.S. То, что дл...
by Ryzhij
Fri Apr 10, 2015 2:25 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: На чём бы показать значения датчика modbus ?
Replies: 28
Views: 25469

Re: На чём бы показать значения датчика modbus ?

Draco Malfoy wrote:Если вы целитесь на профибус, то там панели не мастер - в смысле, мастер, но не такой...
Спасибо за ценное уточнение.
Это исключение только подтверждает общее перавило и утончённость Siemens. (thnx)
Ещё примеры есть?
by Ryzhij
Thu Apr 09, 2015 6:01 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: На чём бы показать значения датчика modbus ?
Replies: 28
Views: 25469

Re: На чём бы показать значения датчика modbus ?

pistoletov wrote:А панелька она slave Только может быть?
Как ни странно, но в сетях с протоколами "ведущий-ведомые" вообще, и МodBus в частности, панели оператора чаще всего именно в роли ведущего (master).

Один из бюджетных вариантов ОВЕН СМИ1
by Ryzhij
Tue Mar 31, 2015 3:22 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?] BeiJer OPC Server (BEOPC)
Replies: 1
Views: 3286

[?] BeiJer OPC Server (BEOPC)

У кого-нибудь есть лекарство для BeiJer OPC Server?
by Ryzhij
Mon Mar 02, 2015 12:33 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: Rockwell redundant system
Replies: 2
Views: 3892

Re: Rockwell redundant system

Полгода тому назад "напоролись" на то же самое.
Поэтому точно знаю, что:
1. Да, придётся прошиваться под набор 20.55.
2. Лицензия работать будет.

Кроме того, мы столкнулись с проблемой некорректной работы прошивки для 1756-EN2T/D и запрашивали патч.
by Ryzhij
Wed Feb 04, 2015 10:51 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: прочитать значение бита в Intouch Tags
Replies: 5
Views: 5062

Re: [?]: прочитать значение бита в Intouch Tags

Да вобщем-то так же. Используйте маску с операцией по-битного ИЛИ - для того, чтобы установить бит, с И - сбросить бит, с по-битной операцией ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ (XOR) - чтобы проинвертировать (toggle) бит.
by Ryzhij
Tue Jan 27, 2015 2:47 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: прочитать значение бита в Intouch Tags
Replies: 5
Views: 5062

Re: Intouch Tags

А маску наложить не получается?
by Ryzhij
Sun Jan 18, 2015 5:25 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: на что менять Allen-Bradley PV900 при модернизации ?
Replies: 3
Views: 3775

Re: [?]: на что менять Allen-Bradley PV900 при модернизации

Наиболее оптимальным, считаю, будет одновременное обновление всех элементов системы управления, и переход в общении с HMI с RS485, на котором базируются протоколы DH+ и RIO, на Ethernet/IP. Не зная Ваших реалий советовать что-либо определённое сложно. Возможны варианты. Но что-то мне подсказывает, ч...
by Ryzhij
Tue Nov 04, 2014 3:01 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Шаговый двигатель. Проблема с управлением
Replies: 5
Views: 5255

Re: Шаговый двигатель. Проблема с управлением

правильность выдачи команд с контроллера на драйвер ШД (из моего понимания драйвер на основе команд сам регулирует работу ШД) = вот здесь бы поподробнее хотелось бы. Драйвер, он драйвер и есть. Его задача - формировать ток в обмотках двигателя. О способах управления ШД информации в сети полно. Може...
by Ryzhij
Tue Nov 04, 2014 3:39 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Шаговый двигатель. Проблема с управлением
Replies: 5
Views: 5255

Re: Шаговый двигатель. Проблема с управлением

Я бы начал с заучивания наизусть мануала . После чего ответил на бы вопросы: - это новая система, или она уже когда-то работала и работала нормально? - какой режим управления драйвером используется, с двумя последовательностями импульсов влево-вправо или с одной последовательностью и выбором направл...
by Ryzhij
Wed Oct 29, 2014 7:17 am
Forum: Sensors
Topic: E+H Levelflex FMP51 Service Password
Replies: 2
Views: 10535

E+H Levelflex FMP51 Service Password

Colleagues,
please tell me the password to enter the service menu micropulse level-transmitter Endress + Hauser Levelflex FMP51.
(sos)
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, пароль на вход в сервисное меню микроимпульсного уровнемера Endress+Hauser FMP51.
by Ryzhij
Thu Jun 26, 2014 8:55 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Не корректная работа ПЛК Mitsubishi FX0N-24-MR-ES
Replies: 3
Views: 3941

Re: Не корректная работа ПЛК Mitsubishi FX0N-24-MR-ES

Почему бы Вам не подключиться компьютером к контроллеру и не посмотреть on-line что именно происходит?
Может быть сигнала какого-то по логике не хватает, может вход у контроллера неисправен... да всё что угодно!
Подключайтесь и смотрите.
by Ryzhij
Mon Mar 10, 2014 6:14 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Сделать логгирование PLC
Replies: 2
Views: 2856

Re: Сделать логгирование PLC

dexster wrote: Прав ли я ?
Думаю, что нет.
Свободный порт в контроллере есть?
Если есть, то подключайте ПК с Вашей любимой SCADA системой через OPC-сервер.
http://www.fatek.com/en/technical.php?a ... e&catId=23
by Ryzhij
Wed Feb 12, 2014 4:16 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: Allen Bradley SLC 500 с Emerson Commander
Replies: 1
Views: 2204

Re: [?]: Allen Bradley SLC 500 с Emerson Commander

Глянул на Ваш Emerson Commander SK Variable Speed Drive.
Поскольку эти преобразователи выпускаются в разных конфигурациях, то однозначного ответа без уточнения типа интерфейса взаимодействия быть просто не может.
Конкретизируйте Ваши ТТ (технические требования) к системе.
by Ryzhij
Mon Feb 03, 2014 6:22 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: не запускается RSLogix 5k под xp
Replies: 2
Views: 2383

Re: не запускается RSLogix 5k под xp

Вероятно у Вас разные версии платформы (среды исполнения) FT (Factory Talk, это набор сервисов в системе) для версии 16 и 20.
Возьмите дистрибутив 20 версии с платформой FT и вначале установите её, новую платформу FT.
Кроме того, понадобится установка фреймворков (тех самых, что ДотНет).
by Ryzhij
Mon Jan 13, 2014 12:07 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: пропала связь по ethernet с процессором M340
Replies: 6
Views: 4082

Re: пропала связь по ethernet с процессором M340

ROGNAROG wrote:Отсюда возник вопрос а где искать этот самый переключатель и есть ли он вообще.До этого не когда проблем небыло с новыми процессорами.всегда просто загружал в них новое ПО с IP адресом и все работало по ethernet.
Вот тут, на страницах 61-62 есть чУдные картинки с текстом.
Удачи!
by Ryzhij
Mon Jan 13, 2014 11:32 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: пропала связь по ethernet с процессором M340
Replies: 6
Views: 4082

Re: пропала связь по ethernet с процессором M340

ROGNAROG wrote:...они купили новый и поставили его на место старого.
Мило...
Вот прям так взяли и вставили?
Программу-то хоть залили?
by Ryzhij
Mon Jan 13, 2014 11:29 am
Forum: Other PLC
Topic: [?]: Delta DVP- 12SA2 password crack
Replies: 7
Views: 10552

Re: [?]: Delta DVP- 12SA2 password crack

You can try my collection
by Ryzhij
Fri Dec 27, 2013 4:33 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Beckhoff & TwinCAT
Replies: 4
Views: 9935

Re: Beckhoff & TwinCAT

Сами фирмачи именуют сиё творение как "Промышленные ПК “Embedded PC” серии CX1020".
Так что на самом деле возможно всё...
Удачи!
by Ryzhij
Thu Dec 05, 2013 1:42 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Beckhoff & TwinCAT
Replies: 4
Views: 9935

Re: Beckhoff & TwinCAT

Если не ошибаюсь, TwinCAT - это тот же CoDeSys, только "вид с боку". Что второй, что третий. А там исходный проект из контроллера можно поиметь лишь тогда, когда его туда загружали. Иначе там только откомпилированная программа для контроллера, восстановить проект по которой не представляется возможн...
by Ryzhij
Sat Nov 30, 2013 4:48 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: RSView 32 Rockwell автозапуск проекта
Replies: 4
Views: 4729

Re: RSView 32 Rockwell автозапуск проекта

Владимир wrote:Спасибо. А RUNTIME.PDF на русском бывает?
Мне не попадалось.
by Ryzhij
Fri Nov 29, 2013 4:19 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: RSView 32 Rockwell автозапуск проекта
Replies: 4
Views: 4729

Re: RSView 32 Rockwell автозапуск проекта

Обсуждению этих вопросов посвящена 18 глава "Running your project" руководства пользователя, которое обычно лежит по адресу C:\\Program Files\Rockwell Software\RSView\User's Guides\USERS.PDF Русский перевод тут http://vdt-automation.de/docs_ru/Software_Old/HMI/9399-2se32ug-ru.pdf глава та же, 18-я. ...
by Ryzhij
Mon Nov 04, 2013 3:12 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: SLC500 Data Files
Replies: 2
Views: 2730

Re: SLC500 Data Files

SLon wrote:...Allen Bradley SLC500 5/04 как можно отдельно выполнить upload\download для Data Files,
если нет, то как сохранить настройки машины отдельно от проекта?
Странная задача...
Но можно испрользовать RSLinx как OPC-сервер, а в качестве клиента SCADA или СУБД.
by Ryzhij
Fri Aug 09, 2013 9:15 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Как связать тэги S7-200 и тэги панели Weintek МТ8056Т ?
Replies: 2
Views: 3128

Re: Как связать тэги S7-200 и тэги панели Weintek МТ8056Т ?

(в гл.окне EB8000 в "System Parameters Settings" - "Device Properties" касательно ПЛК - в строке "PLC Type" указан не S7-200, а "MODBUS-server") Раз так, то привязка конкретных тэгов к адресам регистров MODBUS (мэппирование) должна быть на стороне контроллера. Ищите программе контроллера или в конф...