Search found 336 matches

by Rex2701
Sun Nov 05, 2017 4:22 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Ошибка при компиляции скрипта
Replies: 6
Views: 3873

Re: Ошибка при компиляции скрипта

Это https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-RU разве не оно?
Да и с чего бы сименсу менять уже отлаженную объектную модель? Тем более интерпретатор VBS не родной, а от MS, поэтому особо не разгуляешься.
by Rex2701
Sun Nov 05, 2017 3:02 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Ошибка при компиляции скрипта
Replies: 6
Views: 3873

Re: Ошибка при компиляции скрипта

Не знаю, что за мануал ты смотрел, но везде для чтения/записи тегов используется такой код: Dim IntTag, ExtTag ExtTag = SmartTags("MyExtTag") ExtTag.Read IntTag = ExtTag.Value IntTag = IntTag * 2 ' для примера ExtTag.Value = IntTag ExtTag.Write Причём, у в моём случае, на рабочей панели MP277 нельзя...
by Rex2701
Sat Oct 07, 2017 10:20 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: правильно переставить байты переменной Real для SCADA
Replies: 4
Views: 2571

Re: правильно переставить байты переменной Real для SCADA

Стандартной нет.
В STL есть инструкции CAW и CAD.
А на чистом SCL придётся использовать конструкцию AТ, чтобы на входной и выходной REALы наложить массивы из 4-х байт.
by Rex2701
Sat Oct 07, 2017 7:24 am
Forum: Other HMI
Topic: freeware SCADA program Web-N 2.0 x86 x64 - Multi Language
Replies: 10
Views: 10704

Re: free HMI/SCADA program WebN Server 2.0 (freeware)

Siemens PLC support? S7-300 and S7-400 series? S7-1200 and S7-1500 series? Connections? TCP? ISO-on-TCP? Named S7-connections? PROFIBUS and MPI? What types of bitmap images are supported? BMP, PNG, JPG, etc? Does WebN support transparency from them? What types of animated pictures are supported? GI...
by Rex2701
Tue Oct 03, 2017 3:19 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TD200 + S7-300?
Replies: 5
Views: 3644

Re: TD200 + S7-300?

На заборе тоже много чего пишут.
Вот официальный мануал на эту панель: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... D200_e.pdf
Найдите в нём хоть одно упоминание MPI.
by Rex2701
Tue Oct 03, 2017 8:27 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TD200 + S7-300?
Replies: 5
Views: 3644

Re: TD200 + S7-300?

У TD200 не MPI, а PPI. Несмотря на одинаковый физический уровень и разъём, логический обмен у этих протоколов разный.
by Rex2701
Tue Sep 26, 2017 8:44 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 30822

Re: Ethernet соединение с S300

Только сейчас обратил внимание: почему здесь http://5cm.ru/view/i7/4OKR.jpg слот указан 0, а не 2?
by Rex2701
Tue Sep 26, 2017 7:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 30822

Re: Ethernet соединение с S300

Просмотр программы онлайн работает? Если да - забей на серый CPU.
by Rex2701
Tue Sep 26, 2017 6:51 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 30822

Re: Ethernet соединение с S300

IP-адрес коммуникационника и есть адрес контроллера. К CPU можно прицепить хоть 10 CP с разными IP. И он будет доступен через все 10.
by Rex2701
Tue Sep 26, 2017 6:24 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 30822

Re: Ethernet соединение с S300

Всё у вас нормально.
IP-адрес присвоен коммуникационнику, а не контроллеру. Поэтому и видится только CP.
by Rex2701
Fri Sep 15, 2017 7:05 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ошибка в step7
Replies: 2
Views: 2178

Re: ошибка в step7

При открытии скомпилированного блока должен открываться SCL-редактор с его исходным кодом. При условии что, исходный код лежит в папке Source. Судя по всему, у вас исходный код там уже не лежит. Поэтому, меняя STL, вы ничего не потеряете. Но, если исходный код где-то есть, и СТЕП знает где, то при о...
by Rex2701
Mon Sep 11, 2017 2:00 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: связь WINCC c PLSSIM в виртуальной машине oracle virtual box
Replies: 5
Views: 4012

Re: связь WINCC c PLSSIM в виртуальной машине oracle virtual

Рискну предположить, что при каждом запуске Сим меняет PG/PC интерфейс, сконфигурированный мастером, на свой.
by Rex2701
Mon Jul 31, 2017 6:39 pm
Forum: Other (only about CAD and Soft)
Topic: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 V2.7
Replies: 16
Views: 19734

Re: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 V2.7

I do not have a paid connection with turbobit. Download file is very slow 2 or 3 hours if everything is ok The first file when unpack it from this error: EPLAN_Electric_P8_2.7.zip.001: Unexpected end of the archive. I downloaded this file already 2 times any idea No ideas. I extracted all files as ...
by Rex2701
Sun Jul 30, 2017 1:56 pm
Forum: Other (only about CAD and Soft)
Topic: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 V2.7
Replies: 16
Views: 19734

Re: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 V2.7

djto wrote:Hi Sprudel 1968

It is difficult to download from turbobit, the first file is damaged.
There is a torrent

thank you
I do not confirm. All parts are OK. Here is folder's screenshot with extracted zip:
Image
by Rex2701
Mon Jun 19, 2017 5:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9266

Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

Весовая служба у нас отдельная. Почитайте документацию на SIWAREX'ы.
by Rex2701
Thu Jun 15, 2017 8:25 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9266

Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

Всё зависит от того, куда эти показания потом идут. Если это вес ёмкости и ПИДу надо "поймать" уставку при заполнении - небольшая погрешность не роляет. А если это мгновенный вес в потоке, который идёт в суммы за час/смену/неделю/месяц - это совсем другое.
by Rex2701
Tue Jun 13, 2017 8:29 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9266

Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

Да какой массив... Достаточно хранить предыдущее значение.
ЕСЛИ Хтек-Xпред<Дельта ТО Y=Xпред ИНАЧЕ Y=Xтек: Xпред=Xтек
by Rex2701
Fri Jun 09, 2017 5:24 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9266

Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

ОК, добавь обработку зоны нечувствительности (deadband): в каждом цикле новое значение веса сравниваешь с сохранённым предыдущим. Если дельта по модулю между ними меньше 0.02 - оставляешь старое значение. И нет больше никакого дребезга в младшем разряде.
by Rex2701
Tue Jun 06, 2017 3:41 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC WebNavigator и PROXY
Replies: 6
Views: 4817

Re: WinCC WebNavigator и PROXY

Usver wrote:А директору принципиально выходить в интернет с помощью IE?
ВебНавигатору принципиально нужен ИЕ.
by Rex2701
Mon Jun 05, 2017 6:42 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC WebNavigator и PROXY
Replies: 6
Views: 4817

Re: WinCC WebNavigator и PROXY

Тянуть "индустриал" каждому пользователю конечно глупость. Достаточно в сервер c WebNavigator воткнуть "корпоратив" и всем сообщать его адрес. Если считаете это не совсем безопасным - ок, ставите циску, открываете только один порт (например 9000) и пусть она маршрутизирует только его на 80 порт серв...
by Rex2701
Tue May 30, 2017 8:07 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
Replies: 13
Views: 9789

Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл

Тогда только программный вызов. 1. Создаёшь пустой проект, на начальном экране делаешь огромную кнопку, на клик привязываешь функцию System/CalibrateTouchScreen. 2. Заливаешь в панель. 3. Калибруешь экран 4. Возвращаешь оригинальный проект. 5. PROFIT. http://i12.pixs.ru/thumbs/8/8/7/Calibratep_82849...
by Rex2701
Mon May 29, 2017 3:59 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
Replies: 13
Views: 9789

Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл

Вряд ли этот RS232 для мыши, и в панель встроен драйвер под COM-мышь. Раз смещение столь большое, что в Панели управления нереально что-то сделать - можно провернуть "финт ушами": во Flexible назначить на какой-нибудь бит CPU вызов системной функции "Калибровка экрана". И из степа взвести этот бит. ...
by Rex2701
Mon May 29, 2017 11:38 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
Replies: 13
Views: 9789

Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл

Перезагружаешь панель по питанию, вместо запуска проекта выбираешь "Панель управления", там ищешь калибровку экрана по 5 точкам: 4 угла + центр. Перезагружаешься в проект. Всё.
by Rex2701
Tue May 23, 2017 6:35 am
Forum: Other PLC
Topic: VIPA 214
Replies: 1
Views: 1615

Re: VIPA 214

По OB1 - могут. По крайней мере, в PLCSim программа работает через вызов OB35 при отсутствующем в памяти OB1.
by Rex2701
Mon May 22, 2017 12:22 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Turbimax CUE21 и SM1231 8AI
Replies: 14
Views: 9845

Re: Turbimax CUE21 и SM1231 8AI

Только что это за 250 Ом в цепи? Или это уже в самом SM331 модуле?
Втычное сопротивление в клеммник WEIDMULLER ZDU 2.5. Для неразрывной проверки наличия сигнала (4...20 мА -> 1...5 В).
19 контакт - да, общий ноль (М).
by Rex2701
Mon May 22, 2017 8:09 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Turbimax CUE21 и SM1231 8AI
Replies: 14
Views: 9845

Re: Turbimax CUE21 и SM1231 8AI

У нас на заводе используются 4 датчика мутности Endress+Houser Turbimax-W CUS41, подключены к модулям 8AI SM331 6ES7331-7KF02-0AB0.
Схема подключения такая:
Image
by Rex2701
Thu May 04, 2017 3:28 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: WHAT DOING THIS BLOCK ?
Replies: 5
Views: 4656

Re: WHAT DOING THIS BLOCK ?

Comments are in сzech language, but the code looks like it was written by a Hindu.
by Rex2701
Tue May 02, 2017 7:49 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL
Replies: 9
Views: 9486

Re: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL

Предлагают такой способ: VAR_TEMP tiINT : INT; //Integer value tINT AT tiINT : STRUCT //For individual bit access b08: BOOL ; b09 : BOOL ; b10 : BOOL ; b11 : BOOL ; b12 : BOOL ; b13 : BOOL ; b14 : BOOL ; b15 : BOOL ; b00 : BOOL ; b01 : BOOL ; b02 : BOOL ; b03 : BOOL ; b04 : BOOL ; b05 : BOOL ; b06 :...
by Rex2701
Sat Apr 15, 2017 7:41 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: 4_20ma, оценка качества
Replies: 1
Views: 1897

Re: [?]: 4_20ma, оценка качества

Для этого есть стандарт NAMUR NE43. Производители датчиков стараются его придерживаться.
by Rex2701
Thu Apr 13, 2017 8:11 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: PLCSim advanced 1.0 for S7-1500 v2.0 only (not 2.1)
Replies: 7
Views: 13232

Re: [Request]: PLCSim advanced 1.0

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V1.0 SP1 Trial Download is available.
https://support.industry.siemens.com/cs ... l-download
by Rex2701
Mon Mar 20, 2017 8:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60076

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

и дайте совет как правильно корректировка делается, я сегодня попробовал на полном танке, в него залили пару тон и я подправил до этого значения, но на сколько я знаю это делается на пустой ёмкости. Насколько я понял из кода FC10 - корректировка делается в 2 этапа: сначала устанавливаем сигнал в пр...
by Rex2701
Fri Mar 17, 2017 6:13 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60076

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Посмотрел проект... Пересчёт из АЦП в реальное значение происходит в FC10. Но сделано всё (на мой взгляд) слишком замудрённо. Пол-блока можно стереть и заменить одним вызовом библиотечной FC105. Возможно, конечно, вся эта использованная дичь имеет конкретный смысл в рамках этого проекта и обусловлен...
by Rex2701
Thu Mar 16, 2017 3:20 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Увеличение числа
Replies: 5
Views: 5202

Re: Увеличение числа

На STEP-7 будет как-то так:
Image
Image
Проверить в симуляторе не было времени, так что возможны глюки.
by Rex2701
Wed Mar 15, 2017 4:21 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Увеличение числа
Replies: 5
Views: 5202

Re: Увеличение числа

Конечно неправильно. Ведь условие i:=i+10; if (i=255) then Выполнится только в том случае, если i изначально делилось на 10 с остатком 5. В остальных 9-ти из 10-ти случаев - условие не сработает. И еще 3 вопроса: 1. Из условия задачи непонятно: 255 является валидным значением или после 254 сразу дол...
by Rex2701
Wed Mar 01, 2017 9:58 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 60076

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Аналоговые величины обычно пересчитываются из входа на выход линейной функцией y = kx+c, так вот MUL это не плотность, а множитель (k), а SUM соответственно смещение (c).
by Rex2701
Thu Feb 16, 2017 4:05 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
Replies: 9
Views: 6618

Re: Помогите перевести кусок STL в LAD

Я тоже так подумал, но это не правильно.Вот что получилось из вашего примера : ... И работают эти коды тоже по разному. Я переводил свой LAD в STL, и да, заметил разницу. Но эта разница абсолютно непринципиальна, и вот почему: 1. Для нормального выполнения кода необходимо, чтобы флаг RLO = 1. Именн...
by Rex2701
Sun Jan 22, 2017 2:15 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: DIGSI5
Replies: 2
Views: 2778

Re: DIGSI5

by Rex2701
Thu Jan 12, 2017 1:49 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: читать температурe Pt100 и передать её в DB?
Replies: 9
Views: 8221

Re: [?]: читать температурe Pt100 и передать её в DB?

В режиме Climatic Range 1 отсчёт АЦП = 0.01°С.
Рабочий диапазон АЦП для модулей = -27648...+27648.
Указав свои -276...+276°С для FC105 - вы по сути сделали то же деление на 100, только через задний проход.
by Rex2701
Wed Jan 04, 2017 4:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
Replies: 11
Views: 6389

Re: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB

Странно. Я знаю, что можно. Проекты, где это используются - в наличии.
by Rex2701
Wed Jan 04, 2017 8:00 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
Replies: 11
Views: 6389

Re: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB

А что мешает вместо DWORD использовать тип POINTER, что логично?
by Rex2701
Sun Dec 25, 2016 8:15 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Связь между Step7 PLCSim и WinCC Flexible Simulation
Replies: 4
Views: 4260

Re: Связь по Profibus, MPI, Ethernet между PLC и HMI

MikhailK wrote: > ...настроил связь...
> ...Никакими Profibus, MPI, Ethernet программами для осуществления связи между PLC и HMI не пользовался...
Вы путаетесь в показаниях (warn)
by Rex2701
Wed Dec 14, 2016 10:50 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите расшифровать переднюю панель модуля
Replies: 4
Views: 3015

Re: Помогите расшифровать переднюю панель модуля

Австрийские коллеги из Siemens подсказали, что Х стоит на месте года производства.
В вашем случае под Х должна быть пятёрка, значит модуль произведён в 2005 году.
by Rex2701
Thu Nov 24, 2016 9:09 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Control, содержащий онлайн значения тегов.
Replies: 3
Views: 3635

Re: WinCC Control, содержащий онлайн значения тегов.

Элемент OnlineTableControl не, не то?
Настроить левый столбец на имена тэгов (ну или придётся ручками вбить), правый - значение.
by Rex2701
Tue Nov 08, 2016 10:33 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: косвенная адресация
Replies: 21
Views: 19621

Re: косвенная адресация

Покажи область TEMP для блока, чтобы видеть адрес #i_Pointer.
by Rex2701
Tue Nov 08, 2016 3:51 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: косвенная адресация
Replies: 21
Views: 19621

Re: косвенная адресация

Сначала AR1 выставляют на полученный указатель, а затем L D [AR1,P#6.0] T #i_Pointer // Pointer for data LAR1 его переписывают на нужные данные. И все дальнейшие инструкции, где есть AR1 - работают уже данными от указателя. Возможно это хвост от старого кода, потому что в для приведённого отрывка со...
by Rex2701
Thu Sep 29, 2016 11:03 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Siemens logo+Am2 AI
Replies: 2
Views: 2316

Re: Siemens logo+Am2 AI

Давно уже не работал в Комфорте, но к.м.к. в нём надо указать не только конкретно используемую модель LOGO, но и установленные доп.модули.