Search found 1103 matches

by sania
Wed Jun 04, 2008 9:32 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: создание функционального блока для VIPA в Step7
Replies: 5
Views: 6243

без просмотра проги ничего нельзя сказать,
даже страница мануала не поможет
а когда проц входит в стоп,
то обычно в диагностике он пишет почему,
неплохо бы увидеть и диагн.буфер
by sania
Wed Jun 04, 2008 3:36 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Как работать с S7-PDIAG
Replies: 10
Views: 8886

должны быть ФБ загруженные
открой PDIAG ,в нём открой свою прогу,добавь что хочешь диагить :P
скомпилируй и загрузи
by sania
Wed Jun 04, 2008 7:53 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Как работать с S7-PDIAG
Replies: 10
Views: 8886

нееееее он хоть и не пишет,но ему надо ключик подсунуть 8)
покопайся в EKB_Install там на твой 5.4 есть
by sania
Thu May 29, 2008 7:53 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Вопросы по WinCC Flexible 2007
Replies: 13
Views: 11679

Пересозданный проект на 2007-м flexible не запускается на панели IL70 с Runtime 20005 SP1. ну так вот же и ответ :!: это не панелька ,а "Panel PC",туда и лицензии ставить надо,так?т.е. рантайм обычный,а не прошитый поэтому 2007 не будет работать на 2005,в обычной панели - без проблем ----------- P....
by sania
Wed May 28, 2008 9:38 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Smoothing analog inputs
Replies: 3
Views: 3162

input analogy stabiled?
what input this?4-20 0-5 pt100?
it`s security???? :evil: correct your post within information
dancing around a value
without this information my council for you - turn off music :D
by sania
Wed May 28, 2008 8:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: схема распайки кабеля USS - RS232 ?
Replies: 4
Views: 6203

а через степ 7 почему нет?
by sania
Tue May 27, 2008 10:46 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?] ПИ-регулятор температуры
Replies: 4
Views: 5649

а кто его знает....
FB58 - есть нагрев/охлаждение,чёт типа автоподстройки
FB 41 - этого нет,да оно и хватает в 90% случаях
by sania
Mon May 26, 2008 8:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?] ПИ-регулятор температуры
Replies: 4
Views: 5649

а почему не FB 41 "CONT_C" ? = 1462 байта или можно SFB 41
на D навесить false = PI
by sania
Sat May 24, 2008 6:29 pm
Forum: About forum , files exchangers and RULES
Topic: ban
Replies: 10
Views: 26960

eevil_inside - learn speak :!: - ban , delete user & posts
by sania
Mon May 19, 2008 11:46 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: Set/reset Bit From Subroutin Script Wincc Flexible
Replies: 1
Views: 2555

what with it?

Code: Select all

Sub Scripts (Bit_A) 
SetBit Bit_A
End Sub
P.S.for help use right-click in body of script
by sania
Wed May 14, 2008 6:58 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Import-Expot DataBlocks from Excel to Step7
Replies: 5
Views: 6882

search in internet & you can find it Link_is_Dead :(/114907378/Create_S7DB.zip
i don`t manage to import-export Datablocks
by sania
Wed May 14, 2008 12:26 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Import-Expot DataBlocks from Excel to Step7
Replies: 5
Views: 6882

why?what message you see???
you use siemens excel-file with macros?
by sania
Wed May 14, 2008 9:48 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: siemens function block: FIFO_Buffer?
Replies: 5
Views: 4420

you can open it from LAD -> Catalog -> Standart Library ->TI-S7 Converting Blocks
by sania
Sun May 11, 2008 6:09 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Com1430 "overlay does not exist" error!!
Replies: 2
Views: 2327

sorry,but i don`t use it & can`t know about this
if any one have worked please send me link for update my suite
by sania
Wed May 07, 2008 9:35 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: OP17, upload COM problem, have only USB-serial adapter.
Replies: 3
Views: 3540

go to device manager & find who use com-port 1 or 2
change number from 1 to any non used
go to your com-port & change
by sania
Tue May 06, 2008 6:08 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: How to select screen in ProTool using Plc Job 51?
Replies: 4
Views: 4285

Code: Select all

Area length error when writing 
Global DB, byte access, Access address :6
your DB not have DBB6...
you need open DB & add DBB6...DBB11
by sania
Mon May 05, 2008 6:23 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: How to select screen in ProTool using Plc Job 51?
Replies: 4
Views: 4285

Re: [?]: How to select screen in ProTool using Plc Job 51?

what logic between DB11 & DB52????
post your diagnostic buffer with information about stop or apload your full programm on file-exchanger for analise
by sania
Fri May 02, 2008 7:49 am
Forum: About forum , files exchangers and RULES
Topic: [LINK]: Archives of simatic.nm.ru and plc.***.ru
Replies: 9
Views: 22695

01/05/2008 archive the forum 10x9.5Mb

---deleted---
by sania
Sun Apr 27, 2008 7:42 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: what software for S7-200 ?
Replies: 3
Views: 4169

for s7-200 you need microwin
by sania
Tue Apr 22, 2008 5:59 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Показ тэга из PLC через CP на WinCC 6.0 SP4
Replies: 1
Views: 3113

как работаешь TCP/IP или ISO?
может CP не настроен на работу именно по используемому в WinCC протоколу
может настройки протокола в WinCC неправильные.
ты интегрируй проект WinCC в Step7 он там сам всё настроит(почти)
by sania
Tue Apr 22, 2008 5:03 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: How to protect program in S7 400 PLC ?
Replies: 5
Views: 4404

if you have source ,with programm for windows-password recovery - no problem
by sania
Sat Apr 12, 2008 9:28 pm
Forum: Other HMI
Topic: [ReLink] : Crack Indusoft Web Studio V6.1
Replies: 7
Views: 9652

for translate you can use it http://babelfish.altavista.com/
by sania
Wed Apr 09, 2008 5:18 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Связь между контроллерами 417, 314с и OS
Replies: 1
Views: 2544

на офиц.форуме 3 пункт климовецкого - лучший
by sania
Wed Apr 09, 2008 5:39 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Как перенести уставки при замене PLC S7-400 на новый
Replies: 7
Views: 6534

100%проверено все ДБ уставки сохранятся
by sania
Tue Apr 08, 2008 4:21 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Как перенести уставки при замене PLC S7-400 на новый
Replies: 7
Views: 6534

да! 1)в менеджере встань на блоки 2)нажми кнопку он-лайн 3)shift-F3 4)выдели все ДБ в он-лайн - скопируй в буфер 5)в офф-лайн вставь в проект s7-programm 6)встань на блоки s7-programm(удали ОВ1) 7)вставь скопированные ДБ в s7-programm 8)после смены проца грузи офф-лайн прогу 9)повтори п 2-7 тока из ...
by sania
Fri Apr 04, 2008 12:49 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Как перенести уставки при замене PLC S7-400 на новый
Replies: 7
Views: 6534

а на чём прога писана?степ,пцс?
где уставки сохранены в памяти или в дб?
если в дб то сделай аплоад дб
by sania
Thu Mar 27, 2008 6:15 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Создание анимации в Protool 6
Replies: 4
Views: 4130

погоди...
о какой анимации идёт речь?движение предмета?
В Протуле и Флексе в свойствах есть вертикальный и горизонтальный моменты - по ним предмет может сдвигаться
by sania
Wed Mar 26, 2008 5:23 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: validation timers of S7-300
Replies: 0
Views: 2278

[?]: validation timers of S7-300

тут ко мне обратились с вопросом :как сделать валидацию таймеров в контроллере,в частности, в 300? а я чёт зашёл в тупик - никогда об этом не слышал.... может кто подскажет как это делается (а желательно КАК ОТ ЭТОГО ОТМАЗАТЬСЯ) или есть сертификат на контроллер? используется S7 314FM в фармацевтик...
by sania
Mon Mar 24, 2008 6:22 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Организационный вопрос по STEP7
Replies: 7
Views: 7467

а) присоединяюсь к СоМоd`у и Schtiel`у б) по поводу вопросов 1)в принципе - как попало(каждый по -своему) 2)объявленные переменные вносятся при вызове блока а не внутри него(внутри работают уже с самими переменными) если не блок-шаблон то и объявлять не обязательно-работают напрямую с данными 3)в пр...
by sania
Mon Mar 24, 2008 5:08 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S7-300 +Step7 + язык высокого уровня=??
Replies: 12
Views: 10111

Re: [?]: S7-300 +Step7 + язык высокого уровня=??

Sirajudin wrote:...далее crossreference, а степа етот блок (DB40DBW70) не находит, почему???..
как делаешь?открой ОВ1на каком-нить М правой мышью->go to location в окне вверху набираешь DB40.DBW70(точку видишь после 40?) press display
by sania
Sun Mar 23, 2008 5:14 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Бит первого прохода
Replies: 2
Views: 3152

нет но его не трудно самому сделать
в ОВ100 :
SET
S Mx.x //x.x-какой хочешь
----------
в конце ОВ1:
SET
R Mx.x
by sania
Wed Mar 19, 2008 1:41 pm
Forum: samples
Topic: s5 spy
Replies: 0
Views: 5009

s5 spy

Шпион писался давно, в сентябре 2006-го, а последний раз пользовался год назад, поэтому уже кое-что подзабылось. Но будем вспоминать... Для анализа причин сбоев станка я поставил себе задачу сначала записать процесс с минимально возможным временем выборки, в течении нескольких секунд (длительность ...
by sania
Thu Mar 13, 2008 6:52 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: How install MicroWIN 4.0 SP6
Replies: 2
Views: 4691

попользуй поиск-обычно помогает
use search-it`s help :lol:
by sania
Thu Mar 13, 2008 6:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [? RUS]: Анализ чужой программы
Replies: 13
Views: 13753

Dfcz wrote:Надо всю программу смотреть.
Umencho wrote:upload somewhere whole program
это уже двое тебе написали......сколько ещё должны написать чтоб ты понял?
by sania
Tue Mar 04, 2008 8:29 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: connecting Starter > S7-315 2DP > MM440
Replies: 2
Views: 2924

you can`t connect if you use integral dp-slot & if your cpu NOT 315 2af03,-af83,ag10
it`s work if you use profibus-ext (cp) & parametrise dp-routing
see http://support.automation.siemens.com/W ... en/2383206
by sania
Wed Feb 27, 2008 9:22 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: problem when I use AR2 inside function block
Replies: 9
Views: 4967

i use ar2 in fb without problem - see my sample keb on profibus
by sania
Wed Feb 27, 2008 9:11 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: OP170B Количество блоков в рецепте ограничено 200 ?
Replies: 5
Views: 4504

это чтож за рецепт такой на 1000 ДБ?????
у меня получалось в один запихать
но я делал 50 продуктов и на каждый - свой ДБ.
получается 101 ДБ вместе с Backup - и никаких проблем с памятью
by sania
Fri Feb 22, 2008 8:14 am
Forum: Other HMI
Topic: [?]: Connection between Weintek Touch Panel and Vipa PLC
Replies: 5
Views: 5444

нет это хоть и упрощённый,но всё же RS232-MPI
by sania
Thu Feb 21, 2008 7:42 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Кабель 6ES7901-4BD00-0XA0 - PROFIBUS-DP
Replies: 5
Views: 6496

если с программатора выход ДП - то можешь сам сделать
распайка - на сайте РРР (поищи его сообщения) есть статья о коннекторах профибаса
by sania
Mon Feb 18, 2008 7:56 pm
Forum: Other HMI
Topic: [?]: Connection between Weintek Touch Panel and Vipa PLC
Replies: 5
Views: 5444

Привет! Подскажи, какой шнурок ты использовал для соединения випы и панели? И какая конфигурация выбиралась в панели (я так понял, Simatic S7-300 HMI Adapter либо S7-300 PC Adapter)? cable from EasyView rs232-MPI(EasyView can`t have MPI-slot & option to change MPI-address)into the adapter writed mp...
by sania
Mon Feb 18, 2008 4:46 am
Forum: Other HMI
Topic: [?]: Connection between Weintek Touch Panel and Vipa PLC
Replies: 5
Views: 5444

EasyView have problem to connect to VIPA over MPI. VIPA not work with MPI-address 0.before1 year i talk with VIPA .VIPA need make update for CPU как-то пытался соединить по МПИ ихним шнурком-проблема оказалась в том,что ВИПА не работает с МПИ-адресом "0" это было год назад,немецкий Випа обещал выпус...
by sania
Sun Feb 10, 2008 8:11 pm
Forum: Drivers and Inverters
Topic: Request: Sysdrive Configurator for Omron Inverter
Replies: 1
Views: 5661

you can post your request in http://cpu13.ru/forum/index.php
p.s.
or download cx-one or cx-drive links on this forum http://plc.net.ru/viewforum.php?f=11
by sania
Wed Feb 06, 2008 10:35 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Ошибка в Protool-e при интеграции из-за XP
Replies: 7
Views: 6262

Sirajudin wrote:...что узнать пароль к ПЛК можно с помощью протула ......, то в исходнике к этой панели должен находится ПАРОЛЬ ДЛЯ VIPA (а именно здесь-system-setting-supervisor)
да нет конечно! панель -это панель,а ПЛК - это ПЛК(кроме случая CoMod`a)
by sania
Wed Feb 06, 2008 4:20 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Ошибка в Protool-e при интеграции из-за XP
Replies: 7
Views: 6262

путь к инсталляции должен быть без русских букв - тока английские!
by sania
Tue Feb 05, 2008 2:30 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Ошибка в Protool-e при интеграции из-за XP
Replies: 7
Views: 6262

ты уверен что у тебя протул последней версии и встал при инсталляции без ошибок??????
это ошибка что твоя версия протула старее версии разработчика проекта
by sania
Thu Jan 17, 2008 6:56 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [? RUS]: Не получается скопировать ключ на дискету
Replies: 17
Views: 14349

понимаешь какая штука:он и НЕ ПЫТАЕТСЯ сделать 1 в 1 ,главное чтоб АЛМ хавал это.
он не делал утилиту для дупликации ключей,по мне - так и правильно
эта утилита для личных целей-обучения,а не для использования в производстве
by sania
Thu Jan 17, 2008 4:56 pm
Forum: Other PLC
Topic: [LINK]: Logosoft and VISTA
Replies: 2
Views: 3297

by sania
Wed Jan 16, 2008 5:57 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [? RUS]: Не получается скопировать ключ на дискету
Replies: 17
Views: 14349

кроме этой проги есть ещё имидж :D
сделай имидж харда и восстанови на другой ... 100% оригинальный ключ получится(ни один Семён не раскопает) :wink:
by sania
Tue Jan 15, 2008 10:33 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [? RUS]: Не получается скопировать ключ на дискету
Replies: 17
Views: 14349

Kspeh wrote:... но не может этот ключ перенести на дискету.
и чё говорит? не хочу. устал. тяжело. :?:
P.S.а ещё флор может защищён от записи(пимпа такая на нём есть),а ещё в БИОСе дисководу сказали: НИЗЯ!,а ещё.....
а ты сразу :прога-прога,её по всему миру юзают и ничё,всё нормально
by sania
Mon Jan 07, 2008 1:30 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: conection between protool & plcsim 5.3 sp1
Replies: 8
Views: 7418

Image
Image
Image
Image