Search found 1104 matches

by sania
Wed Nov 15, 2017 11:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: чтение данных из SIMOTION
Replies: 19
Views: 10202

Re: чтение данных из SIMOTION

на этой панели нельзя запустить орс .на других панелях где есть орс то значения считываются с панели через орс без проблем т.к. данные в панели есть она же считывает их из проца и ДАЖЕ может их архивировать... можно запустить орс на симоушене: 1)в хардвере свойства активировать орс ua , 2) в скауте ...
by sania
Tue Nov 14, 2017 1:51 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: чтение данных из SIMOTION
Replies: 19
Views: 10202

Re: чтение данных из SIMOTION

какая панель?
можно запустить на ней орс и тогда любым клиентом тянуть данные по имени
п.с. какая версия прог?
by sania
Tue Nov 14, 2017 8:58 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: чтение данных из SIMOTION
Replies: 19
Views: 10202

Re: чтение данных из SIMOTION

только интегрированной панелью сименса в проект
т.к. симоушн меняет адресацию по принципу похожему на пцс7.
by sania
Sun Nov 05, 2017 9:14 am
Forum: SIMATIC system
Topic: wincc runtime error ????
Replies: 1
Views: 1731

Re: wincc runtime error ????

Try relaunch OS Project Editor
by sania
Wed Oct 25, 2017 3:00 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Replies: 16
Views: 7977

Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки

IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.1.3
IP CP - 192.168.2.2 и 192.168.2.3
адресация неправильная должно быть так-то так:
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.2.2
IP CP - 192.168.1.3 и 192.168.2.3
профтнету нужен один сабнет

первый даунлоад надо делать из хардвера а не из симатик менеджера
by sania
Tue Oct 24, 2017 2:59 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: CPU226CN Upload
Replies: 12
Views: 9477

Re: CPU226CN Upload

чтоб поправить pg interface попробуй запустить этот *.reg Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Siemens\SINEC\LogNames] "CP_TYPE"="PPI" "LogDevice"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Siemens\SINEC\LogNames\CP-TCPIP] "DescText"="Standard for WinCC TCP/...
by sania
Fri Oct 20, 2017 5:18 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: CPU226CN Upload
Replies: 12
Views: 9477

Re: CPU226CN Upload

а в дроп листе access pointа пусто?
by sania
Tue Aug 29, 2017 4:37 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В
Replies: 14
Views: 7876

Re: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В

как я понял в дб4 записывается из дб84
dbw not diw
by sania
Sun May 21, 2017 6:17 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Установка новой MMC в контроллер
Replies: 6
Views: 5257

Re: Установка новой MMC в контроллер

И почему бы не написать на форуме ответ на свой вопрос , вдруг кому то это пригодиться в дальнейшем.
(pgood) (pgood)
by sania
Thu May 04, 2017 12:36 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL
Replies: 9
Views: 9415

Re: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL

ну так надо говорить что проц 3хх,4хх.
тогда как в топиках выше или по абсолютному адресу.
by sania
Wed May 03, 2017 8:49 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL
Replies: 9
Views: 9415

Re: Вопрос по доступу к битам в WORD в SCL

всё проще:

Code: Select all

#int_out.%X0 := #bool_in;
by sania
Tue Mar 28, 2017 1:56 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как найти место изменения показаний датчика
Replies: 56
Views: 59845

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

обычно датчик давления не стоит на дне танка
тогда сум это объём который ниже датчика
а мул это коэф. 4-20 на объём выше датчика...
by sania
Tue Feb 07, 2017 3:18 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Диковинный зверюга
Replies: 6
Views: 5081

Re: Диковинный зверюга

лет 5 назад встречал похожее.
то был досовский монохромный комп, использовался как панель к степ 5...
by sania
Mon Feb 06, 2017 11:47 am
Forum: SIMATIC system
Topic: DOWNLOAD NOW SIMATIC STEP7???
Replies: 1
Views: 2479

Re: DOWNLOAD NOW SIMATIC STEP7???

yes
see viewtopic.php?f=2&t=5669
part III

(dlink) Table of contents viewtopic.php?f=1&t=15315
by sania
Wed Jan 04, 2017 3:42 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
Replies: 11
Views: 6338

Re: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB

Rex2701 wrote:использовать тип POINTER
DB такого не знает :(
by sania
Thu Dec 22, 2016 8:32 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Wincc и CPU312
Replies: 5
Views: 3799

Re: Wincc и CPU312

никак не создавать
by sania
Wed Dec 21, 2016 8:17 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Wincc и CPU312
Replies: 5
Views: 3799

Re: Wincc и CPU312

можно.
во флексе - связь по мпи,на компе - рс интерфейс на свой шнурок и вперёд...
by sania
Mon Oct 03, 2016 5:35 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Сообщение Test mode: программа изменилась со времени
Replies: 3
Views: 2449

Re: Сообщение Test mode: программа изменилась со времени

в любом случае ничего не изменится
при "да" зайдёт в онлайн и отобразит только одинаковое, разное будет подсвечено красным.
изменение могло быть : мышкой зацепил блок и он сдвинулся...
by sania
Mon Sep 26, 2016 2:30 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TP1200 Comfort и связь с контроллерами Step7 v5.5
Replies: 8
Views: 6966

Re: TP1200 Comfort и связь с контроллерами.

первый проц в панели как шлюз.
есть проект старой панели?
там в коннекшене настроен раутинг к другим процам.
проще конвертнуть старый проект в тиа и изменить панель...
by sania
Wed Jul 27, 2016 3:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: обновление каталога в TIA Portal
Replies: 1
Views: 2861

Re: обновление каталога в TIA Portal

наверно установлен 13 а надо 13сп1.
ещё есть софт апдейтер если его открыть он найдёт всё что надо
by sania
Wed May 04, 2016 9:02 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Есть одна кнопка и лампочка. Нажал на кнопку...
Replies: 14
Views: 15015

Re: [?]: Есть одна кнопка и лампочка. Нажал на кнопку...

как-то так
Show
net1

Code: Select all

      A     "input"
      AN    "help"
      S     "out"
      A     "input"
      A     "help"
      R     "out"
      NOP   0
net2

Code: Select all

      AN    "input"
      A     "out"
      S     "help"
      AN    "input"
      AN    "out"
      R     "help"
      NOP   0
by sania
Fri Apr 29, 2016 10:33 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите разобрать STL код
Replies: 4
Views: 3711

Re: Помогите разобрать STL код

загружается само 15.1
т.е. число 121(15х8+1)
и скорей всего открывается дб121
я как-то похоже на это делал,чтоб охренели понимать чего и куда грузится
by sania
Wed Mar 09, 2016 12:58 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС
Replies: 6
Views: 5022

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Обновить ось можно только сериальным кабелем.
by sania
Thu Feb 25, 2016 1:03 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Открытие другого окна в панели
Replies: 6
Views: 4046

Re: Открытие другого окна в панели

create new script,
in "parameters" field press "add new" type any name (for example : inp ),
in script write:

Code: Select all

if inp=true then
activatescreen "screen_1" , 0
end if
in tag events choose your script, in "inp" field type your tag
теперь срабатывать будет только при 0->1
как-то так
by sania
Sun Feb 21, 2016 7:23 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Открытие другого окна в панели
Replies: 6
Views: 4046

Re: Открытие другого окна в панели

а зачем скрипт чем тебе не нравится функция activatescreen?
by sania
Wed Feb 17, 2016 7:46 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Открытие другого окна в панели
Replies: 6
Views: 4046

Re: Открытие другого окна в панели

наверно надо подробнее задачу объяснять...
скрипт от чего срабатывать-то будет?
by sania
Fri Feb 05, 2016 2:19 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС
Replies: 6
Views: 5022

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

после того как она зависает ,внизу экрана есть МАС.
открываешь просейв ,выбираешь панель, переходишь в закладку обновить ось,ставишь галку восстановление системы,и вносишь МАС который светится на панели
by sania
Tue Jan 05, 2016 7:31 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как определить теги PLC
Replies: 2
Views: 3186

Re: Как определить теги PLC

когда-то я сделал программку которая проходит по дб и и щет значения не равные 0
копировал дб из проекта в свой и панелькой менял какой-то таг ,прога находила его,обнулял и следующий таг тыкал
by sania
Sun Dec 06, 2015 7:34 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: CPU314C-2PN/DP работа в качестве Slave
Replies: 2
Views: 2144

Re: CPU314C-2PN/DP работа в качестве Slave

когда заполняешь таблицу связи, то макс. 32 байта на строчку( 16 вордов к примеру)
таких строчек можно сделать 7 для входов и 7 для выходов( если использовать макс. размер)
если использовать 16 байт на строку, то всего 14 строк на вх. и 14 на вых.
by sania
Fri Nov 27, 2015 7:07 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3
Replies: 1
Views: 2214

Re: PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3

всё должно быть на одном и том же компе.
by sania
Sat Nov 14, 2015 7:15 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: WinCC WebUX Operate or Monitor?
Replies: 3
Views: 4955

Re: WinCC WebUX Operate or Monitor?

in user administration you not put "web monitor only" ?
by sania
Fri Nov 13, 2015 4:56 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: SCL Косвенная адресация или работа со строками
Replies: 3
Views: 3850

Re: SCL Косвенная адресация или работа со строками

разговор идёт о портале?
в свойствах дб убери галку "оптимизированный доступ", компильни, у строк появятся адреса(офсеты) и ничего переносить не надо.
копирование из одного места в другое делают при помощи "мув блок".
by sania
Wed Nov 11, 2015 7:27 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: мнения о плк Vipa
Replies: 23
Views: 19952

Re: мнения о плк Vipa

подделка она всегда останется подделкой. её сравнивают с оригиналом может она и не плохая,но не все функции поддерживаются. спид7 не совсем спид, особенно если сравнивать с новыми 300-ми. связи тоже не очень, особенно что касается op-commuinications, граф7 запустить так и не удалось. а вот по качест...
by sania
Tue Nov 10, 2015 6:53 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос начинающего по S7-1200
Replies: 6
Views: 10018

Re: Вопрос начинающего по S7-1200

А 1214 и ет200sp не дешевле?
" флешку" вообще не обязательно
1200 можно задать как I-slave и тогда задать области вх-вых
by sania
Sun Aug 23, 2015 12:36 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Функция DeviceStates
Replies: 2
Views: 2543

Re: Функция DeviceStates

в обычном s7 указывалось 1 и бралось из хардваря над линией PB надрись DP-mastersystem(1)
by sania
Thu Aug 13, 2015 11:56 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7 коммуникации между двумя cp 343-1
Replies: 2
Views: 2245

Re: S7 коммуникации между двумя cp 343-1

может проще сделать один из СР слейвом и настроить вх\вых?

> но связь Not Available
это где видно? на скрине всё зелёное т.е. всё нормально....
by sania
Sun Jul 12, 2015 8:57 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Слетает пароль ОР77
Replies: 6
Views: 4213

Re: Слетает пароль ОР77

как я и говорил....
RuntimeUserAdministration -> RuntimeSecuritySettings -> InvalidLoginAttempts -> set to "0".
download with overwrite user password.
by sania
Wed Jul 08, 2015 9:20 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP
Replies: 4
Views: 3945

Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP

Nahal_dlx wrote: пугает другой вопрос: почему не мигает светодиод передачи/приема.
kaa1979 wrote:адаптер получает питание со стороны Profibus/MPI (pin6=+5V pin5=0V). Если со стороны ПЛК разъем с гнездом подключения программатора, то подключайтесь туда. Если есть повторитель на шине, то к повторителю...
by sania
Tue Jul 07, 2015 3:01 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Не могу установить файл .gsd
Replies: 2
Views: 3894

Re: Не могу установить файл .gsd

прежде чем инсталлировать закрой хардварь проекта,чтоб открытой осталась только сама оболочка
by sania
Fri Jul 03, 2015 6:16 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Слетает пароль ОР77
Replies: 6
Views: 4213

Re: Слетает пароль ОР77

проект посмотреть можно?
by sania
Fri Jul 03, 2015 6:02 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TIA портал, выход из экрана с присвоением одного значения мн
Replies: 9
Views: 5862

Re: TIA портал, выход из экрана с присвоением одного значени

не понял о чём это...
у каждой кнопки есть анимация-визибл или можно ещё использовать энейбл , привяжи их к своему биту.
изменить бит по выходу с экрана : в свойствах экрана - эвенты - клеред.
by sania
Fri Jul 03, 2015 5:39 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: 3 вопроса ,соответствие типа данных, считать бит меркера,
Replies: 10
Views: 7408

Re: 3 вопроса ,соответствие типа данных, считать бит меркера

зачем людей путать? это не портал
1) dbd10 в дата блоке не существует (нижняя строчка блока не с номером 14.0 а меньше )

2) м6.0 = бит 8
.............
м6.7 = бит 15
м7.0 = бит 0
..........
м7.7 = бит 7
в mw6

3) из каталога в разъделе интежеров взять нужный компаратор...
by sania
Fri Jul 03, 2015 4:53 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Слетает пароль ОР77
Replies: 6
Views: 4213

Re: Слетает пароль ОР77

явно настроено типа 3 неправильных раза пароль вписывается и блокируется.
попробуй поиметь операторов на предмет зачем ищут пароль админа.
можно отменить выставив в 0
by sania
Fri Jul 03, 2015 4:46 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Восстановить связь по Profibus
Replies: 22
Views: 17759

Re: Восстановить связь по Profibus

не QW500 ,a PQW500
by sania
Mon Jun 29, 2015 8:21 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Восстановить связь по Profibus
Replies: 22
Views: 17759

Re: Восстановить связь по Profibus

должно работать... мож 315 не слейв?
подключись к профибасу и посмотри доступные модули...

P.S. на русском форуме уже ответили ))
by sania
Sun Jun 21, 2015 6:59 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: клиент - сервер на wincc 13 prof
Replies: 4
Views: 3978

Re: клиент - сервер на wincc 13 prof

юзер обязан быть в группе "simatic hmi" и не обязательно админ...
на серваке сделай такого же юзера