Search found 371 matches

by Ryzhij
Sat May 15, 2010 2:19 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: USB --> COM для AllenBradley
Replies: 10
Views: 8586

Re: USB --> COM для AllenBradley

Примите и мои "шесть копеек". Во-первых, не стоит смешивать драйвер железяки преобразующей USB в RS-232 с драйвером RSLinx. Последний скорее является протоколом обмена канального уровня. То есть, для работы необходимы оба драйвера. Во-вторых, доподлинно известно, что RSLinx не работает с упрощёнными...
by Ryzhij
Sun Apr 11, 2010 5:51 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Можно ли купить тачскрин от Allen Bradley PanelViewPlus ?
Replies: 5
Views: 4675

Re: Можно ли купить тачскрин от Allen Bradley PanelViewPlus

Если начальный тест панель проходит, а владельца уж совсем "жаба душит", то включите в настройках панели курсор и подключите графический USB манипулятор - джойстик, трекбол, тачпад или мышь на полочке примостите.
by Ryzhij
Sun Apr 11, 2010 1:36 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Можно ли купить тачскрин от Allen Bradley PanelViewPlus ?
Replies: 5
Views: 4675

Re: Можно ли купить тачскрин от Allen Bradley PanelViewPlus

Роквеллом отдельно продается не матрица, а дисплейный блок. Матрицы могут быть от разных производителей.
Каталожный номер дисплейного модуля можно узнать на шильдике, отделив от дисплея сначала модуль связи, а затем блок логики.
by Ryzhij
Mon Apr 05, 2010 5:39 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: Unpassword program Allen-Bradley Logix5000
Replies: 2
Views: 3597

Re: [?]: Unpassword program Allen-Bradley Logix5000

Прививки и витамины пока не известны. Найдёте - поделитесь радостью и ссылочкой ;)
Мне тоже нужно...
by Ryzhij
Fri Apr 02, 2010 6:01 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: Reading the application from SLC500/05
Replies: 3
Views: 3024

Re: [?]: Reading the application from SLC500/05

Thanks Joker12 another question I remember that in RSlinx manual it says you will make download before you go online then you will be able to read the project on line and so you will be able to upload it but I wonder if this download (to go on line) will interrupt the process. First of all, you mus...
by Ryzhij
Thu Mar 25, 2010 9:37 am
Forum: Other Books
Topic: [REQUEST] R.W. Miller Flow Measurement Engineering Handbook
Replies: 0
Views: 2767

[REQUEST] R.W. Miller Flow Measurement Engineering Handbook

Dear frends,
I look the Flow Measurement Engineering Handbook by R.W.Miller
may be sambody can to share it?
Thanks
by Ryzhij
Sat Mar 13, 2010 4:29 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Request: OPC для виртуальными сом порта
Replies: 4
Views: 4867

Re: Request: OPC для виртуальными сом порта

Не понял. Вы на одной и той же машине держите прогу, которая пишет в виртуальный порт, и запускаете OPC сервер, который с этого же порта пытается читать?! Если так, то к чему удивляться, когда два процесса конфликтуют в битве за один порт? Используйте другой механизм обмена или "рассадите" приёмник ...
by Ryzhij
Sat Mar 13, 2010 4:09 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: Communication between 2 SLC 500 by rs232
Replies: 3
Views: 3590

Re: [?]: Communication between 2 SLC 500 by rs232

If your both SLC has DH+ ports it will be more smart to organized the link via DH+ net.
You can use MSG instruction for it.
by Ryzhij
Sat Mar 13, 2010 5:18 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Request: OPC для виртуальными сом порта
Replies: 4
Views: 4867

Re: OPC

Если речь идет о виртуальных COM-портах, созданных USB-адаптерами в NT-подобной системе, то есть два важных момента их использования для связи с ПЛК. 1) Следует отключать в настройках USB порта опцию энергосбережения; 2) В большинстве случаев следует использовать адаптер, имеющий со стороны COM все ...
by Ryzhij
Fri Mar 12, 2010 12:12 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

О совместимости софта

Провёл серию экспериментов по совместимости RSView Studio 4-й и 5-й версий с локализоваными русскими системами WindowsXP Professional SP3. C Win XP Home и Vista всех мастей, даже английскими, "наигрались" уже до меня, об этом писали на многих форумах - результат отрицательный. Эти программы нормальн...
by Ryzhij
Wed Mar 10, 2010 12:15 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на завод

timotv wrote:...осталось разобраться как мне самому проекты компилировать...
Цейтнота уже нет. Разберётесь.
Поверьте на слово - начните с того, что установите английскую винду 8)
Благословений! :)
by Ryzhij
Tue Mar 09, 2010 12:39 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на завод

Но я обнаружил другой косяк - компактфлеш можно заполнить только на ~12 МБ, сама флешкард имеет емкость 1 ГБ и ФС FAT. При попытке записать больше выдает сообщение, что не возможно создать файл или папку. Это сообщение одинаково для Windows CE и Windows XP. Total Commander выдает: "снимите защиту о...
by Ryzhij
Sun Mar 07, 2010 3:07 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на завод

timotv wrote:Т.е. FactoryTalk 5.0 включает в себя функции RSView 4.0?
Да, FactoryTalk RSView Machine Edition 5.00 включает в себя функции RSView Machine Edition 4.0
by Ryzhij
Sat Mar 06, 2010 6:27 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на завод

Полазил я по сайту RA и что-то не нашел какая последняя версия RSView.... В интернете искал 5-ю версию - не нашел даже сообщений о ней. Точно она существует ? :) А что такое RSView_v_63016 в этом пакете ? Существует, даже тут есть :) . Вот только FactoryTalk это всё теперь, так что с механизмом акт...
by Ryzhij
Sat Mar 06, 2010 7:45 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Небольшой трабл на заводе

После того, как я обнаружил в присланном Вами проекте использование элементов ActiveX Control стороннего производителя и почитал, что по этому поводу люди пишут , возникла мысль - может быть эти элементы "отвязались" на стороне клиента и их просто надо перерегистрировать в WinCE панели? Т.е. сделать...
by Ryzhij
Sat Mar 06, 2010 6:21 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на завод

Какая операционная система на этих ноутбуках? Win2000Eng, Win2000Rus, WinXP Pro Eng, WinXPHome..., Vista...? И сервиспак какой? Скажу сразу, что WinXP Pro Eng Sp3 + NetWork1.1-3.5 - будет самое то! Если нужен русский язык, то надо ставить MUI, а не локализованную Винду. Кстати, выяснилось, что 5-я в...
by Ryzhij
Thu Mar 04, 2010 7:35 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на завод

У меня вопрос первый: ноутбук входит в одну и туже подсеть вместе с контроллером и панелью? Спрашиваю потому всякое может быть. Если Вы подключаетесь по разным интерфейсам, то нет. Вы же писали, что с контроллером связываетесь через RS232. Так? Тут RSLinx, насколько я знаю, адресации не поддерживае...
by Ryzhij
Thu Mar 04, 2010 5:25 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на завод

Что ж, я предлагаю следующее: 1) Поскольку путь к .mer файлу проекта найден, надо этот файл сохранить. Полагаю, Вы это уже сделали и путь к нему запомнили. Хотя путь, запоминать и необязательно. Потом настройки выставим. 2) Надо разобраться с сетью. Раз Вы можете подключиться к контроллеру, пусть да...
by Ryzhij
Thu Mar 04, 2010 5:21 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе

Сам сценарий "камлания" G96636625 - AOA - initialize failed and Unable to save tag database errors. Summary of Technote Information: PROBLEM: This problem occurred on a Dell Inspirion with Win XP SP1 installed by Dell. Upon opening an existing project the customer would receive the 'AOA - initialize...
by Ryzhij
Wed Mar 03, 2010 11:45 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе

Пока из наиболее осмысленных в нашем случае советов про сообщение "Unable to save tag database" мне удалось найти следующий. Ensure that RSView Studio is closed (1) Open the project folder in Windows Explorer. Located in: C:\Documents and Settings\All Users\Documents or Shared Documents(XP PRO)\RSVi...
by Ryzhij
Wed Mar 03, 2010 7:26 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе

Вид связи между модулем связи панели и контроллером - двухпроводный+земля. Я так полагаю это некий ControlNet. Со светодиодами всё в порядке, в том смысле что притензий у меня к ним нет :) С контроллером я прекрасно общаюсь через ноутбук используюя среду разработки RSLogic 500 (кабель RS232 - хотя ...
by Ryzhij
Tue Mar 02, 2010 10:57 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе

Как узнать какая модель моей панели? Ведь шильдик находится под модулем связи... Способ 1-й, немного фантастичный - найти документацию и глянуть. Способ 2-й, более реалистичный - найти отвертку, отцепить модуль и глянуть. :) выдается ошибка unable to save tag database Странно, если Вы восстанавлива...
by Ryzhij
Sun Feb 28, 2010 1:25 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе
Replies: 29
Views: 30424

Re: Allen-Bradley. Вопросы новичка. Небольшой трабл на заводе

У Вашей панели флеш карточка есть? Если имеющийся у Вас файл проекта с расширением .mer , то с помощью кардридера перепишите файл проекта на флешке (будет хорошей идеей предварительно сохранить всё содержимое флэшки). Внимание! - я имею ввиду внешнюю флешку с исполняемой программой, а не внутреннюю ...
by Ryzhij
Tue Feb 16, 2010 4:49 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: Error CONFIG FAULT on 1756-DHRIO/C
Replies: 1
Views: 2582

Re: [?]: Error CONFIG FAULT on 1756-DHRIO/C

in Russian Больше ничего не меняли? Модули, подключенные через этот DHRIO? Может быть несоотвествие версий FW. Попробуйте профлэшить заново и сам модуль интерфейса, и проверьте конфигурацию железа в программе. Возможно ли, что проект корректировали с компа, где не все необходимые для этого проекта E...
by Ryzhij
Tue Jan 12, 2010 7:14 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: problem in touch screen allen_bradley panel view 550
Replies: 4
Views: 4016

Re: [?]: problem in touch screen allen_bradley panel view 550

PanelView Standard Operator Terminals User Manual:
To access Configuration Mode on touch screen terminals:
• press the GoTo Config. Screen button on application screen or
• press the filled box in the lower right corner of the screen
during powerup.
by Ryzhij
Fri Jan 08, 2010 6:12 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: which software i must use for slc500 series plc ?
Replies: 4
Views: 4251

Re: [?]: which software i must use for slc500 series plc ?

You must to activated your phrograms
http://plc.net.ru/viewtopic.php?f=12&t=6905

Also I found the link for download, please check:

Link_is_Dead :(/P8WZEO

Folder&files password: WAB
by Ryzhij
Fri Jan 01, 2010 8:33 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: which software i must use for slc500 series plc ?
Replies: 4
Views: 4251

Re: [?]: which software i must use for slc500 series plc ?

That do you lake to do? :) But of course you mast have the RSLinx Classic (no Lite, Gateway or Single Node activation) & RSLogis500 and cable for your SLC model. Probably you need the ConrolFlash for firmare update into your processor and smart modules. If you have more then one rack and the net you...
by Ryzhij
Mon Dec 28, 2009 1:02 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Starting RSView32 в полный экран.
Replies: 2
Views: 3740

Re: Starting RSView32

1) Создайте стартовый макрос (например Start) Для этого в окне дерева проекта на вкладке "Edit Mode" -> "Logic and Control" -> Двойной клик на "Macro" -> впишите строку Display имя_стартового_окна/Max При этом удобно использовать Comand Wisard ( "Edit" -> "Comands... Crl+M" ) Если надо, добавьте туд...
by Ryzhij
Mon Dec 21, 2009 9:18 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [LINK]: Sucosoft S30
Replies: 6
Views: 10190

Re: Срочно нужен Sucosoft S30

Там же есть конвертер, правда только на немецком ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/SOFTWARE/SUCOSOFT/s3s4konv.exe Konverter für Programme: S30-S3 ---> S30-S4 (nur deutsch) ----- Converter for programs: S30-S3 ---> S30-S4 (german language only) Хотя, похоже, дело не в этом. Вы слили уже откомпилирован...
by Ryzhij
Sun Dec 20, 2009 5:10 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: как руссифицировать панель PV 550
Replies: 4
Views: 4666

Re: [?]: как руссифицировать панель PV 550

свистю. высылай. буду переделывать. а как с панелью загружать файл.? куда его ложить в проекте? 1. Свист слышу, но адреса E-mail или FTP не вижу. Один свист :D Свисти отчётливей "в личку". Аккаунта на файлообменнике у меня нет. Не разжился. 2. Для таких случаев файл шрифта кладётся на флэш-карту ря...
by Ryzhij
Sat Dec 19, 2009 6:11 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: Поддержание уровня в баке
Replies: 15
Views: 12728

Re: Поддержание уровня в баке

Что представляет ваш бак? Он сообщается с атмосферой или нет? (Вообще-то есть зависимость между уровнем и давлением жидкости: p="Ro"gh) Какая тут "не всё равно"? :) Если бак закрыт и под давлением/разрежением, то для гидростатического измерения уровня жидкости используют датчик перепада, одну импул...
by Ryzhij
Sat Dec 19, 2009 6:02 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: как руссифицировать панель PV 550
Replies: 4
Views: 4666

Re: руссифицировать панель PV 550

Надо использовать специальный файл русского шрифта, который загружается в панель вместе с проектом. Имей ввиду - в PanelBuilder кириллический текст при вводе будет в виде "кракозябриков", надо набирать текст в Блокноте и "копипастить". Если проект двуязычный, то либо удваивают число экранов, либо дл...
by Ryzhij
Wed Nov 25, 2009 10:34 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: what's the difference of panelview300 ?
Replies: 5
Views: 4368

Re: pv 300

at panel view? Yes, allso it so, what's the difference in communication port between 2711-k3A10L1 A with 2711-k3A10L1XA? thanx for ur info Sorry I don't know, but same type panel view 300 has RS-232 port only for printer (in this time you can to use the flash card for project downloading), same typ...
by Ryzhij
Tue Nov 24, 2009 5:58 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: what's the difference of panelview300 ?
Replies: 5
Views: 4368

Re: pv 300

For checking panel communication port setup press "arrow to left" and "arrow to riht" at once.
by Ryzhij
Wed Nov 18, 2009 8:38 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: Upload program via memory Card
Replies: 1
Views: 2119

Re: [?]: Upload program via memory Card

That do you want? 1) If you like to save program on PC It is posible directly for ConrolLogix & SmartLogix family PLC. For PLC-5 it's posible only via PLC. 2) If you like to download the program into new PLC It is need DIP-key configuration only for PLC-5 and processor properties for ConrolLogix & S...
by Ryzhij
Thu Oct 29, 2009 12:51 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: проект АСУТП насосной станции с синхронным двигателем
Replies: 10
Views: 9041

Re: [?]: проект АСУТП насосной станции с синхронным двигателем

Если задачу ввода CosФ в контроллер Вы уже решили, то заменить потенциометр релейно-резисторной матрицей, пожертвовав на это, скажем, один модуль дискретного выхода на 16 разрядов, не проблема! :) А приспособив к потенциометру стандартную рулевую машинку от модели можно обойтись вообще только двумя ...
by Ryzhij
Wed Oct 28, 2009 6:04 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: word configuration
Replies: 1
Views: 2300

Re: word configuration

You can to found it there: http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
on pages 34-47
by Ryzhij
Sun Oct 25, 2009 4:50 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: difference between rslogix ,rslinx adnd control logix
Replies: 2
Views: 4184

Re: difference between rslogix ,rslinx adnd control logix

All of this is are Rockwell Automation traidmarks :) Control Logix - it is a hardware , it's the number of type (family) of programable logic controllers RSLogix - it's software for development, monitoring and trubleshoting users programs. The different controllers family are need different type RSL...
by Ryzhij
Fri Oct 16, 2009 2:23 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [LINK]: Sucosoft S30
Replies: 6
Views: 10190

Re: Срочно нужен Sucosoft S30

Feonorus wrote:Срочно нужен Sucosoft S30!!! Скажите где скачать!!!!
Здесь вроде был
ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/SOFTWARE/index.html
by Ryzhij
Thu Oct 15, 2009 4:43 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: How to crack password keyword stored in the SLC500 pro
Replies: 57
Views: 118267

Privilege Class-1 Password

Are sambody know how to "repare" or reset the Privilege Class-1 Password for PLC-5 ?
Кто-нибудь знает как "восстановить" или сбросить пароль привилегий 1-го класса в PLC-5?
by Ryzhij
Tue Sep 29, 2009 10:49 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [LINK]: RSNetworx for DNET/CNET/ENET
Replies: 27
Views: 50536

md5 for my files [created by CDCheck (http://elpros.si/CDCheck/)]: 40F61A13BC8767F8CC09DA487808A2DB *RSNtwxDN.zip 4F31C79EF8D96982FBDD618CEBFD3A0C *Data1.cab ==================================== By TotalComander ddc6e6963fecdf905b56f05018357fa2 *RSNtwxCN.zip 40f61a13bc8767f8cc09da487808a2db *RSNtwxD...
by Ryzhij
Tue Sep 29, 2009 7:18 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [LINK]: RSNetworx for DNET/CNET/ENET
Replies: 27
Views: 50536

Today I did download, unpack and install this RSNetworxDN without any problem.
May be you need to download and unpack again?
Your picture say about corrapted .cab-file
I hasn't ower ideas, sorry...
by Ryzhij
Sun Sep 27, 2009 3:43 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [Link]: RSEmulate 5000 V17
Replies: 9
Views: 13946

I think the 33333 is a password for the AB_pass_33333.rar :roll:
Did you tray?
by Ryzhij
Sat Sep 26, 2009 3:59 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [LINK]: RSNetworx for DNET/CNET/ENET
Replies: 27
Views: 50536

gekko49 wrote:Can't install those - keeps giving me error during install :(
Tried it on 2 computers without luck :(
Did you install RSLinx before NetWorx?
Also number of firewalls (Tine for example) has conflict with PLC software...
You need the administrator privilegies of course...
by Ryzhij
Fri Sep 25, 2009 6:17 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: [?]: OPC Server Driver for Allen-Bradley Ethernet ML1100 etc
Replies: 4
Views: 3656

It's known as RSLinx Try to search this on forum, see also http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=47441 http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=23588 http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=24887 http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=11207 http://www.plctalk.net/qanda/showth...
by Ryzhij
Fri Sep 18, 2009 3:34 am
Forum: Other Books
Topic: Electric Machinery Fundamentals
Replies: 2
Views: 4321

Real size: 22.4 Mb (23497955 bytes) :(
by Ryzhij
Thu Aug 13, 2009 4:52 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [? RUS]: граф. элемент из IAS, импортированный в Wonderware
Replies: 4
Views: 6221

CHANt wrote:Косвенная адресация в интаче заумная уж больно :(
Что есть, то есть... :(
В RSView32 малость по-проще - параметрический файл для окна составил, и только в путь! :D
Похоже, в ИнТаче ближайший аналог это супер-тэг.
by Ryzhij
Wed Aug 12, 2009 3:42 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [? RUS]: граф. элемент из IAS, импортированный в Wonderware
Replies: 4
Views: 6221

Я в свою очередь тоже не совсем понял, что скрывается за абревиатурой IAS, но не суть... :) Ваш проект, очевидно, всё-таки будет использовать тэги извне, из какого-то (или нескольких) PLC, из внешних баз данных? Не своими только системными тэгами жива SCAD-a, не так ли? И для получения значений этих...