Search found 157 matches

by Alex3110
Wed May 08, 2019 6:11 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Можно ли копировать архивы с панели вручную ?
Replies: 0
Views: 2405

Можно ли копировать архивы с панели вручную ?

Всем привет ! С наступающим всех праздником, Днём Победы ! Панель оператора TP1500 Comfort и TIA portal v.13 Professional. Знаю, как попытаться настроить автоматическое копирование архивных файлов (Data Logs & Alarm Logs) с панели на сетевой диск какого-нибудь ПК. Но нет уверенности, что всё получит...
by Alex3110
Tue May 07, 2019 10:02 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в TIA-портале настроить удалённый доступ к панели оператора ?
Replies: 1
Views: 3451

Re: Как в TIA-портале настроить удалённый доступ к панели оператора ?

Ответ тут https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/45815364 + в TIA-проекте надо в "Runtime Settings" настроить запуск сервиса Sm@rtServer (поставить туда "псысу" :) , но вопрос ышо такой : Только ли через UVNC можно с ПК по LAN удалённо управлять панелью или можно использовать и другие по...
by Alex3110
Tue May 07, 2019 7:04 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в TIA-портале настроить удалённый доступ к панели оператора ?
Replies: 1
Views: 3451

Как в TIA-портале настроить удалённый доступ к панели оператора ?

Всем привет ! Панель оператора TP1500 Comfort и TIA portal v.13 Professional Как настроить удалённый доступ к панели через LAN с помощью UVNC или другой программы типа «Remote Control» ? Помнится в WinCC Flexible, для функции Sm@rtServer, соответствующие настройки можно было видеть в программе конфи...
by Alex3110
Tue Apr 30, 2019 10:00 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как на панели запоминать в «алармах» «вход/выход» юзера ?
Replies: 2
Views: 3330

Re: Как на панели запоминать в «алармах» «вход/выход» юзера ?

Спасибо ! Что-то начинаю теперь припоминать про " Scheduled Tasks событие ChangeUser, а у него в Events функцию TraceUserChange ". Вроде как лет 5 назад даже может и делал. Надо покопаться в старых проектах. Но если и делал в тех проектах, то только в одном из 6-7 -ми, поэтому в память и не "врезало...
by Alex3110
Tue Apr 30, 2019 8:55 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как на панели запоминать в «алармах» «вход/выход» юзера ?
Replies: 2
Views: 3330

Как на панели запоминать в «алармах» «вход/выход» юзера ?

Всем привет !

Использую Comfort панель и TIA v.13 Professional.

Как запоминать каждый «вход»/«выход» в систему определенного пользователя с помощью «алармов» ?
Как настроить «алармы» ?

Заранее благодарен.
by Alex3110
Thu Apr 18, 2019 12:29 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?
Replies: 2
Views: 3330

Re: Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?

Да, другие "бывалые" тоже самое подтверждают, включая TIA Portal Professional V14.0 SP1 Upd5 (правда только по "симуляции"). Кстати, забыл сказать, что я тоже проверял только с PLCSIM и RT на компе разработки. Реальной панели пока нет. Хотя другие говорят, что на "Basic" панелях вроде как в PLCSIM и...
by Alex3110
Thu Apr 18, 2019 8:41 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диска ?
Replies: 4
Views: 3787

Re: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диска ?

А зачем тут вообще wincc примешивать? Ну если в WinCC, к примеру, была такая возможность, чтобы она сама и только на время копирования своих архивов на резервный сетевой ресурс, создавала / удаляла бы сетевой диск - было б ваще кайфово :) Вы имели ввиду сделать всё с помощью nnCron ? Можно конечно ...
by Alex3110
Thu Apr 18, 2019 8:23 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?
Replies: 2
Views: 3330

Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?

Всем привет ! TIA v.13 Profess. и панель TP1500 Comfort На экране помещён «Trend View» (layer = 0 ). Поверх «Trend View» (примерно наполовину) помещаю «text field» с layer = 2 . Во время RT рантайма «text field» отображается "под" «Trend View», а не "над". В чем дело ? Первый раз вижу, когда конфигу...
by Alex3110
Wed Apr 17, 2019 5:23 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?
Replies: 1
Views: 2577

Re: Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?

Если кому интересно, используйте колонку “Side” в разделе "Trend” и будет вам щастье :D
by Alex3110
Tue Apr 16, 2019 10:35 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?
Replies: 1
Views: 2577

Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?

Всем привет ! Примечание: Тренды текущие (не архивные) и должны быть в одном и том же "Trend View". Конфигурирую панель в TIA – портале. Нужно поместить 2 тренда с разными шкалами в один и тот же "Trend View". Левая ось – для одной шкалы, правая – для другой. Шкалы для датчиков: 0 ... 150 и 0 ... 30...
by Alex3110
Tue Apr 16, 2019 10:26 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
Replies: 8
Views: 5107

Re: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?

Да в принципе, наверное, и ничего...
Если работаешь с этим не раз в 3 года :-)
by Alex3110
Wed Apr 10, 2019 5:17 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
Replies: 8
Views: 5107

Re: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?

Так будет понятнее? SmartTag("Tag1").Value = SmartTag("Tag2").Value Понятно, что отдельный бит так не скопировать. Надо наворачивать логические операции, чтобы маскировать его... Но общая идея-то должна быть понятна. Вобщем идея была понятна, непонятны были детали. Т.е. : Сначала надо найти такое с...
by Alex3110
Tue Apr 09, 2019 5:48 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
Replies: 8
Views: 5107

Re: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?

Спасибо за ответ. В ссылке указан раздел «SmartTags» документа, где приведён пример, в котором рассказывается как в одно и то же поле вывода выводить различные параметры одного и того же графического объекта «Motor», созданного пользователем. Объект содержит 3 элемента : "RPM" (Int), "On" (Bool) и "...
by Alex3110
Mon Apr 08, 2019 11:24 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?
Replies: 8
Views: 5107

Как, с помощью VBscript, скопировать PLC-бит в бит «панельного» слова ?

Всем привет ! TIA-portal и панельTP1500 Comfort. На панели есть PLC-шный битовый тэг. Нужно создать новое сообщение на панели, но я не хочу ничего делать в PLC (создавать дополнительное слово, или копировать тот бит в уже имеющееся «алармное» слово ), чтобы использовать «классический» метод передачи...
by Alex3110
Thu Feb 14, 2019 10:52 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в TIA расположить «Alarm Window» в определённом месте ?
Replies: 3
Views: 2643

Re: Как в TIA расположить «Alarm Window» в определённом мест

Дык всё настолько просто оказалось, шо я и не решился "выставляться" :) А то ведь засмеють, ненароком. Ну ладна, засмеивайте : :D Смотрите в "Screen management" - "Global screen" Там 3 "Pop-up screens" и в каждом из них всё нужное и настраивается. Единственное, что в настройки окна "System messages"...
by Alex3110
Wed Feb 13, 2019 8:10 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в TIA расположить «Alarm Window» в определённом месте ?
Replies: 3
Views: 2643

Как в TIA расположить «Alarm Window» в определённом месте ?

Всем привет ! Я использую TIA13 Professional и конфигурирую панель TP1500 Comfort Panel. В старых версиях WinCC можно было прикрепить «Alarm Window» в любом месте экрана. В TIA-портале «Alarm Window» всплывает каждый раз (по умолчанию), когда происходит какое-то событие. Причём оно заслоняет почти в...
by Alex3110
Fri Feb 08, 2019 5:41 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диска ?
Replies: 4
Views: 3787

Re: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диск

В принципе недалеко от истины. Только к этому надо добавить какой-нибудь скрипт, который организует фильтр свежих файлов и копирует каждый раз только их.
Ну а WinCC, видимо, на большее уже и не способно.
by Alex3110
Fri Feb 08, 2019 6:53 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диска ?
Replies: 4
Views: 3787

Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диска ?

Всем привет ! Использую WinCC 7.0 SP3 + Upd1 на ПК с WinCC - сервером. Настроил сохранение BackUP архивов на другом сетевом ПК с помощью сетевого диска. Но этот сетевой диск «висит» на ПК с WinCC – сервером постоянно, что кон-фликтует с политиками информационной безопасности. Решение : каждый раз со...
by Alex3110
Mon Dec 03, 2018 5:29 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?
Replies: 8
Views: 3613

Re: Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?

Да эт я догадался :wink:
Просто формула типа "куча мала" и я не сразу догнал, что в ней "100" - само по себе, а не относится к "TAG_PLC" или к "TAG_internal"
by Alex3110
Sat Dec 01, 2018 2:46 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?
Replies: 8
Views: 3613

Re: Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?

Вообще, конечно, вопрос интересный. С этим надо бы всё равно разобраться : SetTagFloat("TAG_PLC", 100.0 - GetTagFloat("TAG_internal"); SetTagFloat("TAG_internal", 100.0 - GetTagFloat("TAG_PLC"); Куда, например, запишется то, что вычислится в () - ках, .т.е. как воспользоваться результатом вычисления...
by Alex3110
Fri Nov 30, 2018 6:18 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?
Replies: 8
Views: 3613

Re: Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?

Спасибо за ответ ! Да, корректнее было бы указать не C++ , а ANSI-C. Всё время путаю :) Т.е., нужен код для скрипта ANSI-C, чтобы применить его конкретно в WinCC v.7.0 . Ну я так думаю, что он сгодится и для любой версии WinCC :) А под "простые вычисления" я имел ввиду простое арифметическое действи...
by Alex3110
Fri Nov 23, 2018 8:09 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?
Replies: 8
Views: 3613

Простые вычисления в C ++ . Как же всё-таки ?

ЦЕЛЬ БЫЛА : Изменить (обратить, вертухнуть, перевернуть) шкалу внешнего тэга (ПЛК-шного) для вывода его в I\O Field в WinCC RT. РЕШЕНО : Всё "вертухается" с помощью настроек в свойствах ПЛК-шного тэга : вкладка "General" - "Linear Scaling". Слева колонка для шкалы внешнего тэга, справа - унутреннег...
by Alex3110
Fri Nov 23, 2018 7:46 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PID) ?
Replies: 7
Views: 3354

Re: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PI

А я ничего начальству и не говорил.
Много будет знать - плохо будет спать :D
by Alex3110
Fri Nov 23, 2018 5:01 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PID) ?
Replies: 7
Views: 3354

Re: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PI

После изменения "-1" на "+1" вроде как работает. Один раз, в режиме управления "АВТОМАТ", ПИД-регулятор двинул задвижку туда, куда надо. Но пока, "по полной" и длительно в реальном тех.процессе, не проверяли. Но осталась проблема для режима управления ПИД-регулятора (т.е. задвижкой) в режиме "Ручной...
by Alex3110
Thu Nov 22, 2018 6:25 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PID) ?
Replies: 7
Views: 3354

Re: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PI

Да, я тоже думаю, что это решит проблему, т.е. вместо «-1» надо просто сделать «1», т.е. сменить знак. А что Вы имели ввиду : "Или реально надо задвижку развернуть ?" А получилось так. После починки редуктора он стал ездить наоборот. Т.е. даешь «открытие задвижки», а она закрывается. И наоборот. Хот...
by Alex3110
Thu Nov 22, 2018 10:28 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PID) ?
Replies: 7
Views: 3354

Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PID) ?

Всем привет ! В АСУТП используется блок FB41. В FB41 активированы / деактивированы следующие части: - Пропорциональная активирована, k = -1 (отрицательный); - Интегральная активирована = 15 секунд - Дифференциальная де активирована. Мертвая зона = 100 единиц Когда PV увеличивается и достигает нижнег...
by Alex3110
Sun Nov 11, 2018 7:04 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как в коде STL собрать слово из битов того же DB ?
Replies: 5
Views: 3167

Re: Как в коде STL собрать слово из битов того же DB ?

Usver wrote:
с некоторыми циклами, чтобы получилось минимальное количеством строк кода.
вообще, конечно интересно. Обычно надо сделать с минимальным процессорным временем и использованием памяти ....
Ну одно другому не мешает :)
by Alex3110
Sun Nov 11, 2018 7:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как в коде STL собрать слово из битов того же DB ?
Replies: 5
Views: 3167

Re: Как в коде STL собрать слово из битов того же DB ?

Всем спасибо !
Посмотрю завтра на работе.
by Alex3110
Fri Nov 09, 2018 5:47 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: How To Get Word From Bits Of The Same DB ?
Replies: 0
Views: 5131

How To Get Word From Bits Of The Same DB ?

Hello, everybody ! I have 25 bits in a DB which are located separately in a distance 6 bytes one after another. How to make up all the bits into 2 words. The bits must be located one by one in every word. The bit with least "address" in DB must be put into a bit0 in the word1 of the same DB. Next bi...
by Alex3110
Fri Nov 09, 2018 5:41 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как в коде STL собрать слово из битов того же DB ?
Replies: 5
Views: 3167

Как в коде STL собрать слово из битов того же DB ?

Всем привет ! Есть 25 бит в DB, которые расположены на расстоянии 6 байтов по порядку друг за другом. Как собрать все эти биты в 2 слова в том же DB ? Биты должны располагаться один за другим в каждом слове. Бит с наименьшим «адресом» в DB должен быть помещен в бит0 слова1 того же DB. Следующий бит ...
by Alex3110
Sat Aug 25, 2018 6:51 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем
Replies: 9
Views: 3951

Re: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все си

Это я сконфигурировал на будущее сохранение файлов архива на сетевой диск, когда придёт панель. Но так как работаю в симуляторе, то Рантайм такое и пишет.
by Alex3110
Thu Aug 23, 2018 4:48 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем
Replies: 9
Views: 3951

Re: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все си

зайди в закладку system events и согласись с импортом сообшений Зашел, но не вижу "импорта". У меня там только список системный сообщений с указанием их ID и текста. P.S. ну и ещё сделай compile -> rebild all Сделал, не помогло alarm log по какому пути сохраняется? если дифолтовый путь "Storage Car...
by Alex3110
Mon Aug 20, 2018 5:39 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем
Replies: 9
Views: 3951

Re: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все си

А что такое события "$ 60000, 70018, 70022, 80015, 80028, 80029, 110001" ? Это сообщения об ошибках и других системных событиях в момент запуска Рантайма : 80028 - Инициализация архивов начата 80029 - Инициализация архивов закончена. В 4 архивах обнаружены ошибки. 70022 - Старт импорта списка польз...
by Alex3110
Fri Aug 17, 2018 7:41 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем
Replies: 9
Views: 3951

Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем

Всем привет ! Разрабатываю проект в TIA v.13 Profess. для панели оператора TP1500 Comfort. Когда я запускаю WinCC RT на моем компьютере разработки, я вижу «Alarm Window» с системными сообщениями в течение нескольких секунд. Затем это окно исчезает. Потом я могу просмотреть все системные сообщения в ...
by Alex3110
Fri Aug 17, 2018 7:39 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как проще отобразить однотипные множественные ГО ?
Replies: 6
Views: 2682

Re: Как проще отобразить однотипные множественные ГО ?

Задуманное реализовал. Всё работает. Получилось весьма элегантненько :-) и без создания дополнительных ПЛК-шных тэгов и кучи фейсплейтов. (suc)
by Alex3110
Fri Aug 17, 2018 7:35 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Панель оператора. Разные заказные номера
Replies: 4
Views: 2231

Re: Панель оператора. Разные заказные номера

Спасибо !
Всё чётко и ясно.
Ключевые слова BASED ON 6AV2124-0QC02-0AX1 .
А ведь так мне больше нигде не отвечали :-)
by Alex3110
Tue Aug 14, 2018 5:10 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Панель оператора. Разные заказные номера
Replies: 4
Views: 2231

Панель оператора. Разные заказные номера

Мы заказали панель оператора TP1500 Comfort с номером заказа 6AG1 124-0QC02-4AX0. Но в TIA v.13 Prof. , который я использую, есть только TP1500 Comfort с номером заказа 6A V2 124-0QC02- 0 AX0. Если я сделаю проект с 6AV2124-0QC02-0AX0, будет ли он работать правильно после загрузки в реальную OP с но...
by Alex3110
Tue Aug 14, 2018 4:55 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как проще отобразить однотипные множественные ГО ?
Replies: 6
Views: 2682

Re: Как проще отобразить однотипные множественные ГО ?

Спасибо.
Да, наверное это оптимальный вариант.
Остаётся добавить, что придётся также использовать мультиплексирование и мультиплексные тэги для реализации задуманного.
by Alex3110
Thu Aug 09, 2018 11:04 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как проще отобразить однотипные множественные ГО ?
Replies: 6
Views: 2682

Re: Как проще отобразить однотипные множественные ГО ?

Т.е. из предложенных мной и Вами вариантов ни один не имеет особого преимущества и в принципе можно реализовать любой, какой понравится ?
by Alex3110
Thu Aug 09, 2018 5:11 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: How to display multiple similar Graphic Objects better ?
Replies: 0
Views: 1716

How to display multiple similar Graphic Objects better ?

Hello, everybody ! I work with a project for TP1500 Comfort in TIA portal v.13 Profess. I have 25 analog signals in my project. I need to create a screen where the operators will input/change some parameters for analog signals (LL, L, H, HH limits), so I need 4 “I\O” fields for every analog signal. ...
by Alex3110
Thu Aug 09, 2018 5:02 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как проще отобразить однотипные множественные ГО ?
Replies: 6
Views: 2682

Как проще отобразить однотипные множественные ГО ?

ГО – графический объект. Всем привет ! Работаю с новым проектом для ТР1500 Comfort в TIA v.13 Profess. Есть 25 аналоговых сигналов. Нужно создать экран, на котором операторы будут вводить / изменять некоторые параметры для аналоговых сигналов (а именно границы LL, L, H, HH). Соответственно потребуют...
by Alex3110
Tue Aug 07, 2018 5:09 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Настройки при подключении «новой» TIA-панели к «старому» ПЛК
Replies: 1
Views: 1870

Настройки при подключении «новой» TIA-панели к «старому» ПЛК

Всем привет ! Есть старый проект STEP7, созданный в v.5.5 SP4 и TIA portal v.13 Profess. (включая WinCC Profess). STEP7 - проект включает в себя: - ПЛК S7-300 (CPU 313C-2 DP); - OP77А Simatic Operator Panel; - Промышленный ПК с CP5613A2 (плата для связи PROFIBUS) и SCADA с OPC-сервером Задача : - Пр...
by Alex3110
Fri Jul 27, 2018 2:26 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как добавить новый тип панели оператора в старый STEP7-проек
Replies: 4
Views: 3627

Re: Как добавить новый тип панели оператора в старый STEP7-п

Т.е. хоть в случае п.1, хоть п.2 должно по "идеи-теории" всё сразу заработать ?

И мне нет смысла переделывать проект заново, используя "DeviceProxy", как советуют другие специалисты ?
by Alex3110
Fri Jul 27, 2018 10:31 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как добавить новый тип панели оператора в старый STEP7-проек
Replies: 4
Views: 3627

Как добавить новый тип панели оператора в старый STEP7-проек

У меня есть старый проект, созданный в версии STEP7 v.5.5 SP4. Он включает : 1. ПЛК S7-300 (CPU 313C-2 DP) (адрес PROFIBUS = 1) ; 2. OP77А Simatic Operator Panel (адрес PROFIBUS = 3) ; 3. Промышленный ПК с CP5613A2 (плата для связи по PROFIBUS, (адрес PROFIBUS = 2) и на нём SCADA (не «сименовская») ...
by Alex3110
Fri Jul 27, 2018 10:18 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: вновь уничтожен официальный форум Симненса
Replies: 44
Views: 65985

Re: На февраль 2017 сайта Сименса нет

masteryoda wrote:https://dfpd-forum.siemens.ru/ - офф. форум Сименс. Заработал таки... но с нуля :-)
Всё равно : "УРРЬРЯ" (suc)
by Alex3110
Tue May 22, 2018 9:42 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Проблема со стилями «dash-solid» трендов в WinCC RT
Replies: 3
Views: 3920

Re: Проблема со стилями «dash-solid» трендов в WinCC RT

Да, пардон, не уточнил. Вроде как указал, что " ... с TIA - порталом v.13 Profess. " . Казалось, что однозначно определил, что WinCC я тоже использую "Profess". Программирую именно панель, а не АРМ на базе ПК с MS Wndows. Принтскрины : http://my-files.ru/hh4i4w - ссылка на 1. from WinCC CS.png http:...
by Alex3110
Tue May 22, 2018 7:00 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Проблема со стилями «dash-solid» трендов в WinCC RT
Replies: 3
Views: 3920

Проблема со стилями «dash-solid» трендов в WinCC RT

Всем привет ! Работаю с TIA - порталом v.13 Profess. и настраиваю панель TP1500 Comfort. Реальной панели пока нет, поэтому пользуюсь симуляторами (PLCSIM и WinCC RT). Настраиваю 6 трендов типа «Cyclic real type» в одном объекте типа «Trend view». Если я настрою отображение хотя бы одного тренда (№1)...