by POV_PDA
Fri Nov 30, 2018 8:07 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.
Replies: 10
Views: 5976

Re: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.

А вы каждый раз с чистой системы начинаете или со старой, если со старой, то я бы настоятельно не рекомендовал. Антивирус отключаете или удаляете? Отключенный все равно будет блокировать, если захочет. В Installation Guide от флекса сп5 есть секция как удалять SQL, читали? Там же есть секции про пра...
by POV_PDA
Fri Nov 23, 2018 8:43 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 24 V?
Replies: 6
Views: 2734

Re: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 2

У топикстартера вроде обычный выходной модуль подключенный через ET200S (PROFINET ?).
Я думал данный функционал работает на 1200 только через встроенные выхода и выхода сигнальной платы (устанавливается в ЦПУ), а не через любой модуль ввода-вывода. Не прав?
by POV_PDA
Thu Nov 22, 2018 11:42 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PID) ?
Replies: 7
Views: 3362

Re: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PI

Может достаточно сменить знак у коэффициента пропорциональности?
Или реально надо задвижку развернуть?
by POV_PDA
Fri Nov 16, 2018 11:18 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: TIA Portal V15 + v15.1 (2018) + Update 8 (2022/12)
Replies: 163
Views: 667864

Re: [LINK]: TIA Portal V15 + v15.1 (2018/10)

V15.1 - это что такое? SP1 к версии 15.0? Почему тогда Upd4 для V15.0 сделали? Что в итоге новее и в чем разница? Очевидно, что 15.1 это новый продукт. Смотрите полные номера v15 Upd4 = 15.0.0.4 v15.1 = 15.1.0.0 А SP1 был бы 15.0.1.0 Obviously, 15.1 is a new product. See the full numbers v15 Upd4 =...
by POV_PDA
Sat Nov 10, 2018 5:39 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Tia Portal V13 SP1
Replies: 3
Views: 3175

Re: Tia Portal V13 SP1

Питание подано на модуль?
Перемычки сбоку правильно стоят?
А в диагностическом буфере что написано?
by POV_PDA
Tue Oct 23, 2018 10:02 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: MicroWin TP designer
Replies: 5
Views: 3307

Re: MicroWin TP designer

Нужен ToolBox, он туда входит - ищите более старые MicroWin
viewtopic.php?f=4&t=9648&p=23701&hilit=toolbox#p23701
by POV_PDA
Fri Oct 19, 2018 9:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: стерт блок данных (db)
Replies: 54
Views: 17036

Re: стерт блок данных (db)

По аварийной кнопке питание с ЦПУ снимается? Если да, то возможно ситуация развивалась так: снято питание - подано питание - снова снято питание, интервал 2-3 секунды. В результате блок данных мог быть поврежден и откатился аж на "initial value", а там могли быть и 0. Крайне редкое явление, если бы ...
by POV_PDA
Thu Oct 11, 2018 7:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как определить версию портала имея проект
Replies: 3
Views: 2396

Re: Как определить версию портала имея проект

Базовую версию по расширению, как уже посоветовали или взять максимально (если проект isp14, то v14 SP1 Upd6), далее после открытия еще можно посмотреть в свойствах проекта - слева в дереве на самом верхнем элементе ПКМ-Properties там будут Project history и еще Software products in projeсt.
by POV_PDA
Thu Sep 27, 2018 12:22 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Replies: 7
Views: 3421

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

XOR двух таймеров от бита и инвертированного бита панели
by POV_PDA
Wed Sep 26, 2018 10:15 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Replies: 7
Views: 3421

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

В WinCC flexible в Connection вашего ПЛК далее Area Pointer включите area Coordination - в ней есть LifeBit - панель переворачивает битик в контроллере, когда живая. Во встроенном хелпе вполне внятное описание есть. В TIA аналогично или можно задать топологию сети и даже неверное втыкание кабелей в ...
by POV_PDA
Wed Aug 22, 2018 11:39 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Alarm logs
Replies: 8
Views: 3399

Re: Alarm logs

У меня большие архивы есть на MP277, она не сильно должна отличатся от 377, путь к логам "\Storage Card MMC\Logs" пробелы я так понимаю значимы. Как отключаете (перезагружаете) панель? Для серии MPx77 надо закрывать архивы (логи) или завершать RT - тогда гарантируется их сохранение. При неподготовле...
by POV_PDA
Wed Aug 22, 2018 7:01 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Alarm logs
Replies: 8
Views: 3399

Re: Alarm logs

Опять без указания типов панелей, типа ПО, установленных в панелях карт памяти?
Мест расположения логов? и т.д. Как вам что-то советовать, если информации конкретной 0.
by POV_PDA
Mon Aug 20, 2018 6:47 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем
Replies: 9
Views: 3957

Re: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все си

80028 - Инициализация архивов начата 80029 - Инициализация архивов закончена. В 4 архивах обнаружены ошибки. Видел на реальной панели comfort, но не видел на ее симуляторе Остальные похоже есть в симуляторе - ниже картинки, которые я готовлю для написания документации, делаю я их в симуляторе. MP27...
by POV_PDA
Fri Aug 17, 2018 9:30 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем
Replies: 9
Views: 3957

Re: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все си

А что такое события "$ 60000, 70018, 70022, 80015, 80028, 80029, 110001" ? Вы же на симуляторе работаете сейчас - он может их не симулировать. Все что вы в соответствующий LOG положили контрол должен отображать. Я не видел на реальной панели или PC RT каких то проблем в этом месте. С симулятором не ...
by POV_PDA
Fri Aug 17, 2018 9:26 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Панель оператора. Разные заказные номера
Replies: 4
Views: 2242

Re: Панель оператора. Разные заказные номера

Так вы на трех форумах спросили, я монетку кидал - где именно ответить. :)
by POV_PDA
Tue Aug 14, 2018 6:36 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Панель оператора. Разные заказные номера
Replies: 4
Views: 2242

Re: Панель оператора. Разные заказные номера

Ну так в каталоге же написано SIPLUS HMI, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP1500 COMFORT 15" ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ ПАНЕЛИ 6AV2124-0QC02-0AX0 Но вот дальше интереснее: PM400:Анонс о снятии с производства PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 21.06...
by POV_PDA
Sat Aug 11, 2018 9:56 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Alarm logs
Replies: 8
Views: 3399

Re: Alarm logs

Вы не указали ПО о котором идет речь. Для классики WinCС так можно сделать, но на WinCC flex и TIA WinCC Adv для панелей или РС RunTime будут записаны оба состояния. Но вы можете в текст сообщения включать текстовый список, например как у вас "выключен"-"включен" привязанный к биту состояния. Текст ...
by POV_PDA
Fri Jul 20, 2018 9:20 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 3259

Re: WinCC Comfort

Панель то какая? Со скриптами? Если да, то пишите свою функцию - читаете тег с "имя пользователя" - анализируете, как вам надо, выводите в тег какой вам надо. Там вроде просто все. Вешаете свою функцию после вызова GetUserName в том же месте. По вашему тегу делает чего хотите. Я бы сделал отдельную ...
by POV_PDA
Thu Jul 19, 2018 9:48 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 3259

Re: WinCC Comfort

В ShedulerTasks на событие ChangeUser вешаете функции GetUserName и GetGroupNumber - получите теги с именем пользователя и номером его группы, если панели типа Comfort, то скриптом делаете далее чего хотите, на Basic серии будет сложнее (скриптов то нет), но варианты все равно есть. Это для WinCC fl...
by POV_PDA
Mon Jun 11, 2018 11:24 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Скрипт призрак = "unresolved external function"
Replies: 6
Views: 2611

Re: [?]: Скрипт призрак = "unresolved external function"

Перезагружались, а то у меня на днях Advanced перестал открывать проект (точнее открывает, но любое движение дальше - крах), вечером уже, я как раз дневные изменения архивировать собирался. Уже думал целый день возни псу под хвост. Ан нет, после банального ребута как и не было ничего. Отлегло.
by POV_PDA
Mon Jun 11, 2018 11:05 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Скрипт призрак = "unresolved external function"
Replies: 6
Views: 2611

Re: [?]: Скрипт призрак = "unresolved external function"

Вы бы хоть ПО указали и целевое устройство. Может вы тип панели сменили на ту, что скрипты не поддерживает?
by POV_PDA
Fri Apr 27, 2018 7:19 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Выбор ноутбука для TIA Portal
Replies: 10
Views: 8978

Re: Выбор ноутбука для TIA Portal

Есть еще один продукт, называется Compatible Tools, online версия и автономная, устанавливается после скачивания (обновляется часто, обычно использую online). Очень помогает в вопросах совместимости (там далеко не все, к сожалению, они работают над этим, но хоть что то). Интерфейс путаный, но смысл ...
by POV_PDA
Fri Apr 27, 2018 6:21 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Выбор ноутбука для TIA Portal
Replies: 10
Views: 8978

Re: Выбор ноутбука для TIA Portal

По этой же ссылке есть еще одна ссылка на анонс выхода продукта, а там, вы не поверите, лежит Compatible list с ответами на ваши вопросы. А readme содержит информацию о том, какие именно продукты входят в состав professional версии, вы опять не поверите, но Step7 v 5.6 в нее входит.
by POV_PDA
Wed Apr 11, 2018 6:48 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11804

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Profinet имя у станции задано?
by POV_PDA
Wed Apr 04, 2018 1:21 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Работа с рецептами с панели оператора
Replies: 5
Views: 2838

Re: Работа с рецептами с панели оператора

А как вы это себе представляете? Оператор выбирает теги, входящие в рецепт? Он может и слова то "тег" не знает.
Но вам то можно несколько разных рецептов создать (и к каждому еще наборы данных)
by POV_PDA
Wed Mar 14, 2018 10:13 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Синхронизация TP177 + S7-300 с сервером реального времени.
Replies: 9
Views: 5163

Re: Синхронизация TP177 + S7-300 с сервером реального времен

Синхронизируйте время панели с контроллером, как в примере. Вводите время не панели, а контроллера. При пропадании питания часы контроллера не сбрасываются, а останавливаются. Все точнее. Потом откорректируете с панели. С сервером времени синхронизируйте часы контроллера. Для этого в вашей сети долж...
by POV_PDA
Wed Feb 07, 2018 12:37 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Вопрос по тиражированию однотипных объектов в WinCC v14
Replies: 52
Views: 33573

Re: Вопрос по тиражированию однотипных объектов в WinCC v14

Поставить скобки, чтобы бедный компилятор не мучился с приоритетами, не судьба? Ну или учитывайте приоритеты сами. При таком написании кода еще и не такой результат возможен.
by POV_PDA
Tue Feb 06, 2018 1:18 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Вопрос по тиражированию однотипных объектов в WinCC v14
Replies: 52
Views: 33573

Re: Вопрос по тиражированию однотипных объектов в WinCC v14

Я тут глянул свои скрипты и в некоторых так
SmartTags("Folder\Tag") = Value
а в некоторых как у вас
SmartTags("Tag") = Value
И в чем разница я не помню, но оба варианта рабочие - последний с панели, первый с PC.
by POV_PDA
Tue Nov 14, 2017 12:49 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: чтение данных из SIMOTION
Replies: 19
Views: 10422

Re: чтение данных из SIMOTION

Если данные уже есть в панели, может быть можно с панели забирать?
by POV_PDA
Sat Nov 11, 2017 4:56 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link
Replies: 8
Views: 4009

Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Переключатели поднимали для контроля? Штырьки не погнули, когда переставляли в 2х проводное?
by POV_PDA
Fri Oct 20, 2017 10:09 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: FB & UDT
Replies: 5
Views: 2710

Re: FB & UDT

Dfcz хотел сказать, что это вам может помешать, если у вас есть закрытые блоки от двух производителей оборудования и у обоих один UDT. А так вы можете поменять свой UDT в проекте, чтобы развести конфликт номеров. Чем закрыт FB, если новым "приват", тогда плохо, но если старым "ноу_хау", то снимите а...
by POV_PDA
Thu Sep 07, 2017 8:47 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: конвертация проекта wincc flex 2005 в winccflex 2008
Replies: 7
Views: 4262

Re: конвертация проекта wincc flex 2005 в winccflex 2008

И компилируется в старой версии нормально (Rebuild All)?
by POV_PDA
Tue Apr 25, 2017 8:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
Replies: 22
Views: 17495

Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен

По 2-х проводной (соседней на картинке). 2х проводная схема - источник тока-напряжения сам модуль. 4х проводная - питание датчиков отдельно. Суть не в количестве проводов и каналов. Так и по 4х проводной у вас будет 8 каналов. У вас видимо 3х->4х, а наш уважаемый модератор нарисовал немного другое. ...
by POV_PDA
Tue Apr 25, 2017 7:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
Replies: 22
Views: 17495

Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен

Если модуль -7KF02- Переключатели сбоку модуля правильно стоят? И не к выемке для отвертки, а к треугольничку? Обе схемы не соответствуют руководству Сименса. По руководству датчиков бездисплейная версия вообще 2-х проводная. А про 3-х проводную схему вообще непонятно, Если принять, что GND использу...
by POV_PDA
Thu Dec 31, 2015 2:05 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Проблема с установкой PCS7 v8.1
Replies: 13
Views: 10381

Re: [?]: Проблема с установкой PCS7 v8.1

В локальной сети свой сервер активации и обновлений. На сервере обновлений отдельная ветка для Siemens? Там же не все обновления можно. Список допущенных обновлений публикуется для PCS отдельно. оффтоп немного У меня как раз летом были проблемы с архивацией под WinCCflex RT. Также самосборный комп ...
by POV_PDA
Thu Dec 31, 2015 12:48 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Проблема с установкой PCS7 v8.1
Replies: 13
Views: 10381

Re: Установка PCS7 v8.1

Да прочитал я ваш пост внимательно. Первая строчка. Система русская. Правила уже нарушены. Идет установка pcs7, значит уже вотчина сименса. На MS вы зря думаете. Немцы изрядно его поправили. Банальное название службы(даже сетевой платы) какой нибудь в русской системе уже может помешать. А еще и быва...
by POV_PDA
Wed Dec 30, 2015 8:41 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Проблема с установкой PCS7 v8.1
Replies: 13
Views: 10381

Re: Установка PCS7 v8.1

Система русская, имя пользователя по русски, имя компьютера по русски, в путях русские символы. В гамаке и стоя? Это все с PCS7 несовместимо. Написано в рук-вах. На форумах. Зачем на известные грабли наступать?
by POV_PDA
Thu Apr 17, 2014 7:18 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 21157

Re: не загружается панель MP377

3) connect the LAN cable to the ethernet switch and then to the panel or use the cross ethernet cable to connect directly PC to MP377 Вот на это обратите особое внимание, я бы рекомендовал именно кросс кабель в вашем случае. Я бы еще рекомендовал статью 19701610 раздел ProSave пункт 3.4 MP 377 "Res...
by POV_PDA
Tue Jun 18, 2013 7:54 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Связь с приводами Commander SE через Profibus
Replies: 9
Views: 7282

Re: Связь с приводами Commander SE через Profibus

Я правильно понял назначение их ? Они включены в общую сеть Profibus , а станция ( мой привод) подключен через 9 пиновый разъем RS485 ? На этот канал можно вешать только одну станцию ? Для меня было бы идеально иметь возможность повесить на такой терминал 2 привода . Наверное лучше поставить два та...
by POV_PDA
Tue Jun 18, 2013 3:49 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Связь с приводами Commander SE через Profibus
Replies: 9
Views: 7282

Re: Связь с приводами Commander SE через Profibus

Попробуйте посмотреть в сторону шинных терминалов - положить сеть персоналу будет сложнее, и как уже советовали отдельные терминаторы. Заказные номера терминалов: 6GK1500-0AA10, 6GK1500-0AB00, 6GK1500-0DA00 http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/4086516/P_IK10_XX_00311i.jpg Тер...