там в начале и в конце "Путин" вещает при изменении тэга ValueChange http://i7.5cm.ru/t/xatr.jpg Аналогично для Alarm вешаешь это действие на Входящее или Уходящее событие Events либо через скрипты https://support.industry.siemens.com/cs/document/26106312/how-do-you-start-a-sound-file-via-a-script-i...
by CoMod
Tue Sep 18, 2018 3:23 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Внешнее питание на PC Adapter USB для MPI и Profibus
Replies: 13
Views: 16903

Re: Внешнее питание на PC Adapter USB для MPI и Profibus

привет. вопрос почти по теме. если profibus работает с помощью 485 интерфейса, то можно ли использовать для подключения к ПЛК китайский адаптер 485-USB за 50 рублей с алиэкспресса? я так думаю, по электронике вопросов нет. вопрос в драйвере - когда мы выбираем Set PG interface, то задействуем некий...
by CoMod
Fri Sep 14, 2018 9:59 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: Simatic Net PCMCIA Profibus Card still useable?
Replies: 1
Views: 966

Re: Simatic Net PCMCIA Profibus Card still useable?

https://support.industry.siemens.com/cs/document/22611503/which-simatic-net-profibus-pc-cp-is-compatible-with-which-microsoft-windows-operating-system Step7 v5.4/5.5 CP5512 32 bit slot PCMCIA: Windows 2000, Windows XP, Windows 7 x32 CP5511 16 bit slot PCMCIA: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, W...
by CoMod
Thu Sep 13, 2018 10:02 pm
Forum: Other Books
Topic: [Req] Technical expressions documents in Russian
Replies: 5
Views: 2919

Re: [Req] Technical expressions documents in Russian

English_Russian_Step7.docx https://www.sendspace.com/file/n4wx8r English ~|~ Русский ======== Errors ============= выкл у чен (no) выкл ю чен (suc) http://i7.5cm.ru/t/tPpg.jpg ======== How find already traduited ============= compare two pdf http://i7.5cm.ru/t/IGiK.jpg need dormire (sorry)
by CoMod
Mon Sep 10, 2018 12:32 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [Request]is there away to crack the hardlock usb ?
Replies: 1
Views: 1013

Re: [Request]is there away to crack the hardlock usb ?

AhmedAbdelbaqi wrote:is there away to crack the hardlock usb ?
for WinCC Asia ?
viewtopic.php?f=36&t=20592&hilit=dongle
by CoMod
Mon Sep 10, 2018 7:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Залить проект на карточку
Replies: 1
Views: 809

Re: Залить проект на карточку

Как так - в обычном нотебуке нет картосчитывателя ? Карточки для S7-1200/S7-1500 совместимы с Виндой. Предварительно желательно сделать образ своей чистой карты - так как только от твоей карты можно на неё будет залить чистый образ http://s7detali.narod.ru/MMC/SMC.html SMC имеют стандартный формат M...
by CoMod
Sat Sep 08, 2018 9:31 pm
Forum: Other Books
Topic: [Req] Technical expressions documents in Russian
Replies: 5
Views: 2919

Re: [Req] Technical expressions documents in Russian

send me tutti parole with photo of switch and button... http://i7.5cm.ru/t/X3u7.jpg Russians laugh when they see such a translation :) http://i7.5cm.ru/t/XWKM.jpg http://i7.5cm.ru/t/qRUi.jpg http://i7.5cm.ru/t/hSPR.jpg ======== how we do =========== http://i7.5cm.ru/t/5wqO.jpg It is also recommende...
by CoMod
Sat Sep 08, 2018 10:04 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: TIA Portal V15 + v15.1 (2018) + Update 2 (2019/05)
Replies: 134
Views: 358523

Re: [LINK]: TIA Portal V15 + Update 3 (2018/07)

orhanoz wrote:looking for
TIA Portal Multiuser Engineering v15
TIA Portal Multiuser Client/Server is a part of TIA Portal Step7 Professional v15 package
The different editor functionalities are unlocked based on the avialable licences key.
by CoMod
Fri Sep 07, 2018 9:54 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Every Thursday HMI panels freezes
Replies: 5
Views: 1696

Re: Every Thursday HMI panels freezes

Есть несколько десятков единиц оборудования, часть HMI-PLC подключены через внутренний свитч машины, от этого свитча идет линк в неуправляемый коммутатор общефабричной сети. Если этот линк отключить, панель по четвергам не зависает. Часть HMI-PLC подключены напрямую в коммутатор общефабричной сети....
by CoMod
Thu Sep 06, 2018 1:18 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Every Thursday HMI panels freezes
Replies: 5
Views: 1696

Re: Every Thursday HMI panels freezes

Снимайте проблему на видео и выкладывайте в youtube.
Копии конфигурации сюда.
Сеть связана с интернетом ?
by CoMod
Wed Sep 05, 2018 11:21 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Диагностика IM151-1 standard
Replies: 3
Views: 970

Re: Диагностика IM151-1 standard

raa67 wrote:Техподдержка Сименса ответила примерно также
и что в итоге было причиной проблемы ?
by CoMod
Tue Sep 04, 2018 2:32 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Диагностика IM151-1 standard
Replies: 3
Views: 970

Re: Диагностика IM151-1 standard

Последовательность мигания может сообщать о внутренней ошибке самой головы или об адресе ошибки модуля ввода/вывода http://s7detali.narod.ru/ET200S/ET200S.html http://s7detali.narod.ru/ET200S/ET200S_LED_Flashingt.jpg LED display of the configuration and parameter assignment errors http://s7detali.na...
by CoMod
Mon Sep 03, 2018 9:04 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: CP5622 Profibus Protocol
Replies: 2
Views: 1325

Re: CP5622 Profibus Protocol

install Simatic Net software Initially, the CP 5612 and CP 5622 modules could be configured with the Simatic Net software version V8.2 + Service Pack 1 under Windows 7 and higher https://support.industry.siemens.com/cs/document/66012091/delivery-release-for-simatic-net-pc-modules-cp-5612-and-cp-5622...
by CoMod
Sat Sep 01, 2018 11:56 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: WinccFlex 2008 SP1 compatible problem with SP3
Replies: 3
Views: 1431

Re: WinccFlex 2008 SP1 compatible problem with WinccFlex SP3

а если заказать выборочную установку ? http://i7.5cm.ru/t/JgBR.jpg (sdown) https://support.industry.siemens.com/cs/document/100777999/simatic-wincc-flexible-2008-trial-download?dti=0&dl=en&lc=ru-RU WinCC flexible 2008 SP3 Runtime Trial : simatic_wincc_flexible_2008_sp3_runtime.exe (312,0 MB) https:/...
by CoMod
Fri Aug 31, 2018 9:56 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой модуль
Replies: 12
Views: 2558

Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо

Номера скорректировал, не помогло, проблема осталась. Используется не родной Profibus кабель, а витая пара с DB9 разъёмами. Может ли быть в этом проблема? Хотя до того как аналоговый модуль сгорел , всё хорошо работало и на витой паре , правда понижал скорость обмена до 187,5kbps. всё хорошо прекра...
by CoMod
Wed Aug 29, 2018 4:45 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой модуль
Replies: 12
Views: 2558

Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо

в конфигурации 6ES7 153-2BA02-0XB0
в реале 6ES7 153-2BA10-0XB0

хоть такое и допустимо...
Смонтированы с правильными номерами, на форуме Siemens натыкался что нужны эти 195-7HD10-0XA0,
заказные номера задней шины смотрятся в свойствах станции
Image
by CoMod
Wed Aug 29, 2018 7:12 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Слетела конфигурация панели OP7
Replies: 4
Views: 1246

Re: [?]: Слетела конфигурация панели OP7

без кода ПЛК и без образа прошивки панели и без видео как работали на этой установке трудно гадать (h)
by CoMod
Tue Aug 28, 2018 3:54 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой модуль
Replies: 12
Views: 2558

Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо

ЕТ200М 2-х головые смонтированы на активной задней шине с правильными заказными номерами ?
Видео в ютуб
копию экрана HW Config сюда
и сюда https://dfpd-forum.siemens.ru/index.php ... 800ed5752d
by CoMod
Sat Aug 25, 2018 6:02 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TIA 15, SCL прибавляет два вместо ожидаемой еденицы
Replies: 7
Views: 1248

Re: TIA 15, SCL прибавляет два вместо ожидаемой еденицы

в Портале всё работает как положено... прибавляет по 1 ... если правильно рисовать алгоритм
Image
by CoMod
Sat Aug 25, 2018 4:36 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TIA 15, SCL прибавляет два вместо ожидаемой еденицы
Replies: 7
Views: 1248

Re: TIA 15, SCL прибавляет два вместо ожидаемой еденицы

чем Си отличается от Паскаля ? Логикой "Защиты от дурака" = это когда заранее объявляются типы и заранее производится инициализация переменных, которые в дальнейшем используются в качестве исходных операндов. #actual := #actual+ 1; IF #actual>= #SET THEN #actual:= 0; не потом инициализируют, а ранее...
by CoMod
Sat Aug 25, 2018 12:56 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TIA 15, Phoenix как IO-Device, сетевое соединение через HMI-
Replies: 5
Views: 1247

Re: TIA 15, Phoenix как IO-Device, сетевое соединение через

Посмотри панели в зад, а контроллеру в перед :wink:
там по 3 RJ45 :haha:
Image

конфигурацию надо перерисовывать заново (warn)
зад и перед в Портале можно увидеть в ТОПОЛОГИИ
Image
by CoMod
Thu Aug 23, 2018 9:16 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [Request] WinCC Premium Add-ons
Replies: 2
Views: 1556

Re: [Request] WinCC Premium Add-ons

viewtopic.php?f=30&t=26085[quote]PM control v10
PM quality v10[/quote]
by CoMod
Tue Aug 21, 2018 8:41 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: About keys for WinCC
Replies: 89
Views: 177832

Re: [?]: About keys for WinCC

для ВыньСиСи 5.1 используйте старый набор ключей - Sim_EKB_2006_11_14a.zip скопируйте нужные ключи в папку с Siemens.exe и установите их ALL KEY for WinCC v5.1 use key package Sim_EKB_2006_11_14a.zip with Siemens.exe installer https://mega.nz/#!PCoHSQib!9pYpVBZZEbXvKFhphLRX-YNQsHaXal7HUZ44FmrxjKA ht...
by CoMod
Tue Aug 21, 2018 6:33 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: About keys for WinCC
Replies: 89
Views: 177832

Re: [?]: About keys for WinCC

StopCopy.dll ErrorCode какая операционная система ? ВыньСиСи 5.1 и wincc flexible 2008 на одном компе навевают подозрения о несовместимости системы Копии экрана Authors с ключами (это тот который был до ALM) 2 ключа 330 слишком мало для работы ВыньСиСи http://i7.5cm.ru/t/ycIP.jpg (sorry) надо будет...
by CoMod
Fri Aug 17, 2018 4:12 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: SIMATIC HMI SD Memory Card
Replies: 6
Views: 2171

Re: SIMATIC HMI SD Memory Card

nicss wrote:Добрый день. Подскажите для панелей оператора (в частности МР377) используются какие-то специальные sd карты Siemens или можно любые?
любые... до 2-х ГБайт
и любые USB флешки... до 2-х ГБайт
by CoMod
Fri Aug 17, 2018 11:03 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: How to backup HMI SMART 700 6AV6 648-0AC11-3AX0
Replies: 1
Views: 1466

Re: How to backup HMI SMART 700 6AV6 648-0AC11-3AX0

Siemens SIMATIC WinCC Flexible Smart V3 for chinese Smart 700, Smart 700IE, Smart 700IE V3, Smart 1000, Smart 1000IE, Smart 1000IE V3
viewtopic.php?f=36&t=18050&hilit=WinCC+Flexible+Smart
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5165235
by CoMod
Thu Aug 16, 2018 4:07 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?+]: Tia Portal Updater not work
Replies: 7
Views: 3107

Re: Tia Portal Updater

Tia Portal Updater v14 SP1 work without problems
Image
by CoMod
Tue Aug 14, 2018 3:48 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Форматирование флешки SIEMENS
Replies: 3
Views: 1468

Re: Форматирование флешки SIEMENS

можно залить образ чистой карты
http://s7detali.narod.ru/MMC/MMC.html
by CoMod
Tue Aug 07, 2018 11:12 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [Topic already exist]: Simatic EKB 2018 TIA V15
Replies: 1
Views: 2796

[Topic already exist]: Simatic EKB 2018 TIA V15

JamborT wrote:Hello All,

Could someone give me a working link to download the 2018 version of EKB for TIA V15? All the links on the site are dead.Or please upload yours to dropbox i would really need it.

Many thanks
actual links in first post
viewtopic.php?f=30&t=218
by CoMod
Mon Aug 06, 2018 11:00 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: SIMIT V10.0
Replies: 6
Views: 5132

Re: [REQUEST] SIMIT V10.0

how to crack? "New licensing model" - not use this soft (boom) (h) нафиг не нужен такой софт (no) (sdoc) https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758734/sales-and-delivery-release%3A-simulation-software-simit-v10-0 (sdown) https://support.industry.siemens.com/cs/document/109759702/simula...
by CoMod
Wed Aug 01, 2018 6:04 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [Link]: SINUMERIK INTEGRATE CREAR MYHMI V14 SP1
Replies: 2
Views: 1500

Re: About keys and Sim_EKB_Install - Здесь говорить о ключах

Hi! I need licence for SINUMERIK INTEGRATE CREAR MYHMI V14 SP1 Runtime en SIMATIC Panel Licence P03 - SINUMERIK 840D sl SINUMERIK Integrate Run MyHMI /SIMATIC OP 6FC5800-0AP03-0YB0 Can you help me? You can upload soft to mega.nz for testing key in Compact Flash card ? https://cache.industry.siemens...
by CoMod
Tue Jul 31, 2018 2:26 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: sinutrain V4.8
Replies: 6
Views: 6203

Re: Request: sinutrain

Sim EKB 2018 does have a licence for Sinutrain V4.8 but it doesn't work. Is it just me or for everybody? I would understand that it would not work because it was just released a few days ago. everybody everyday (h) I would understand that it would not work with Sinutrain V4.8 (boom) because key 4.8...
by CoMod
Tue Jul 31, 2018 12:48 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: SINUMERIK Integrate Create MyHMI/WinCC V14 SP1
Replies: 4
Views: 3473

Re: SINUMERIK Integrate Create MyHMI/WinCC V14 SP1

Hello! I have this software but without a license. This software needs a license for the simatic panel or pc of the system if the runtime does not work giving the notice to acquire the license. The license to use the simatic panel is 6FC5800-0AP03-0YB0. How can I share this software with you? Can y...
by CoMod
Mon Jul 30, 2018 6:55 am
Forum: About forum , files exchangers and RULES
Topic: !!! Forum not available 07/30-08/02 форум не будет работать
Replies: 1
Views: 10569

Re: !!! Forum not available 07/30-08/02 форум не будет рабо

forum will not work 07/30-08/02
(sorry)
напоминаю с 30.7 по 2.8 сайт может быть не доступен ( 1-2 дня из этих )
скорей всего с 30 обеда и до 31 в обед...
by CoMod
Fri Jul 27, 2018 1:39 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TIA Portal WinCC HMI
Replies: 39
Views: 8228

Re: TIA Portal WinCC HMI

Sergey90 wrote:Только что попробовал в Tia Portal V13 изменяется только от 1-9 ноль нельзя поставить. :(
В Портале 0 выглядит иначе чем во Флексе :)
Image
by CoMod
Fri Jul 27, 2018 12:05 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TIA Portal WinCC HMI
Replies: 39
Views: 8228

Re: TIA Portal WinCC HMI

Подскажите пожалуйста! В администраторе при настройке панели есть количество на введение не правильного пароля по стандарту 3. Я попробовал ввести неправильно три раза а на четвертый правильно и уже не дает зайти. Вопрос на какое время блокируется вход можно ли где то это посмотреть? При введении н...
by CoMod
Fri Jul 27, 2018 8:43 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Время цикла программ на языках STL и SCL
Replies: 19
Views: 3071

Re: [?]: Время цикла программ на языках STL и SCL

Надо ставить эксперимент на одной конкретной задаче, написав идентичный функционал на разных языках.
Сравнить размер занимаемой программой памяти.
Можно сгенерировать "исходники" Source и сравнить самописный код STL и скомпилированный из SCL.
Учитывать обращение к внешней периферии и коммуникациям.
by CoMod
Thu Jul 26, 2018 3:01 pm
Forum: About forum , files exchangers and RULES
Topic: !!! Forum not available 07/30-08/02 форум не будет работать
Replies: 1
Views: 10569

!!! Forum not available 07/30-08/02 форум не будет работать

forum will not work 07/30-08/02
(sorry)
напоминаю с 30.7 по 2.8 сайт может быть не доступен ( 1-2 дня из этих )
скорей всего с 30 обеда и до 31 в обед...
by CoMod
Wed Jul 25, 2018 5:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: STEP7 вычислить максимальное значение
Replies: 14
Views: 3175

Re: STEP7 вычислить максимальное значение

Прилетает с пирометра температура - объект с которого снимаем движущийся - необходимо взять максимальное значение как наиболее верное ... дело в том что объектов много и идут они по конвейеру ты сформулируй для себя (и для нас) задачу - тебе надо выбрать температуру самого горячего объекта на конве...