Search found 981 matches

by sania
Sun Dec 22, 2013 6:44 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Распаролить панель MP370 15 TOUCH
Replies: 4
Views: 3729

Re: [?]: Распаролить панель MP370 15 TOUCH

а если перегрузить панельку и при стартапе ткнуть трансфер, а потом попытаться через мпи грузануть?
by sania
Sat Dec 07, 2013 7:09 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Problem when download program to PLC S7-315
Replies: 4
Views: 2314

Re: [?]: Problem when download program to PLC S7-315

Memory reset?
what leds status on your cpu?
by sania
Fri Nov 22, 2013 8:49 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Непонятные входы в скачанной программе
Replies: 7
Views: 3974

Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе

прога могла быть конвертнута из степ5,в нём иногда использовались несуществующие вх\вых в качестве обычных меркеров т.к. в с5-проце их было только 255 байта,a запись производится через pib/piw/pid/pqb/pqw/pqd
by sania
Thu Nov 14, 2013 6:16 am
Forum: Industrial network
Topic: mail server with SMTP ip address
Replies: 2
Views: 3892

Re: mail server with SMTP ip address

why not?
use nslookup (start -> run)
put smtp.gmail.com -> enter -> answer-ip for use
by sania
Sat Nov 09, 2013 9:12 am
Forum: SIMATIC system
Topic: Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS
Replies: 4
Views: 3463

Re: Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS

в некоторых приборах на профибасе в свойствах слотов можно задать как к ним обрашаться:ко всем сразу ("total length")или по-отдельности("unit").во втором случае SFC14, SFC15 не будут работать если указываеся вся длинна пакета.так же они не будут работать если есть несколько слотов адресации а пакет ...
by sania
Thu Nov 07, 2013 7:43 am
Forum: SIMATIC system
Topic: Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS
Replies: 4
Views: 3463

Re: Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS

SFC14, SFC15 передают данные консистентно,т.е. "total length".
в железе ,gsd должен быть настроен так же иначе будут ошибки
by sania
Tue Nov 05, 2013 8:23 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Доступ к Wincc RT через удаленный доступ
Replies: 1
Views: 2879

Re: Доступ к Wincc RT через удаленный доступ

webnavigator в зубы
доступ с интернет эксплорера

6AV6371-1DH06-2AX0
WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 SP3,
SERVER AND CLIENT COMPONENTS,
W. 3 CLIENT LICENSES,
OPTION FOR WINCC V6.2 SP3,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER, EN, FR, SP, IT

цена вопроса "всего" 5,559.00 в германии
by sania
Sat Sep 28, 2013 5:57 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: {?}wincc 5.1 migrate to ver 6
Replies: 1
Views: 2151

Re: {?}wincc 5.1 migrate to ver 6

in migrate you see warning missing library/license, i`m right?
you use specifed library in v5.1 & not install this library & license its in 6.x before migrate
by sania
Sat Sep 28, 2013 8:40 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: OSRT [?]
Replies: 1
Views: 2055

Re: OSRT [?]

try
  • recompile project with compress
    check compilation error free
    delete all folders from folder \os\ from your single station
    redownload project.
by sania
Thu Sep 26, 2013 6:41 am
Forum: SIMATIC system
Topic: upload simotion d425 and cf card problem
Replies: 4
Views: 3680

Re: upload simotion d425 and cf card problem

i not checked it.i think no,but you can try:
copy entry of your cf-card with standart windows command copy/paste
change module & check if all ok
if not, copy back files of cf-card

P.S. what module you want change?
you don`t need download if use same module
by sania
Wed Sep 25, 2013 8:20 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: upload simotion d425 and cf card problem
Replies: 4
Views: 3680

Re: upload simotion d425 and cf card problem

no any way (no)
simotion not provided upload project (oo)
only basic modules (not program,cams, I/o,etc..) :(
by sania
Sun Sep 15, 2013 7:39 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Конвертация бита в слово
Replies: 2
Views: 2242

Re: [?]: Конвертация бита в слово

I0.0 M2.0 M1.0 -------| |-----(p)-------( S ) следующий нетворк A I0.1 // условие для сдвига FP M2.1 //только по пульсу делать сдвиг JCN NEXT //только по пульсу делать сдвиг L MW0 SLW 1 T MW0 SET R M1.0 NEXT: NOP 0 как-то так можно и в леддере http://img109.imageshack.us/img109/3968/tz7l.th.png чит...
by sania
Mon Sep 09, 2013 7:08 am
Forum: About forum , files exchangers and RULES
Topic: [RUSSIAN]: Изменять репутацию участников форума?
Replies: 8
Views: 9844

Re: [RUSSIAN]: Изменять репутацию участников форума?

вот вспомнил.... похоже как-то не срослось... а по-поводу репутации... кто круче : тот кто даёт ссылки на проги ,тот кто разрабатывает проги(как ррр) или кто отвечает на вопросы? а если кто-то попросил ссылку на прогу для фирмы,а ему сказали что на работе надо покупать,так отвечающий сразу гадом ста...
by sania
Sun Aug 18, 2013 5:11 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Image file OP73_V1_6_0_0.img
Replies: 3
Views: 2733

Re: Image file OP73_V1_6_0_0.img

C:\Program Files\SIEMENS\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images ?
by sania
Mon Aug 12, 2013 5:23 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?-]: .fwx file to .hmi file - Siemens wincc flex
Replies: 1
Views: 3116

Re: .fwx file to .hmi file - Siemens wincc flex

isn't possible
by sania
Fri Aug 09, 2013 5:36 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Unlock Step5 Fonction
Replies: 3
Views: 2119

Re: Unlock Step5 Fonction

it's block move between memory & db
see http://support.automation.siemens.com/W ... en/1086289
page 47
by sania
Thu Aug 08, 2013 8:01 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Unlock Step5 Fonction
Replies: 3
Views: 2119

Re: Unlock Step5 Fonction

read help s5 & about converting.
it's system function of s5 you need use or sfc or sytem ob's of s7
by sania
Tue Jul 16, 2013 3:05 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Instal WIN CC & license
Replies: 1
Views: 2347

Re: Instal WIN CC & license

ну типа поискать тут,почитать правила...viewtopic.php?f=2&t=5669
by sania
Wed Jul 03, 2013 6:25 am
Forum: About forum , files exchangers and RULES
Topic: [RUSSIAN]: Изменять репутацию участников форума?
Replies: 8
Views: 9844

Re: [RUSSIAN]: Изменять репутацию участников форума?

в принципе я не против,может попробовать?
убрать-то всегда можно....
сделаю опрос,а там видно будет...
если ВСЕ админы согласятся, только тогда будет....
by sania
Mon Jun 24, 2013 7:16 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: error install cemat V7.0
Replies: 3
Views: 1892

Re: error install cemat

you install from HD ?
try install from english patch only
by sania
Mon Jun 17, 2013 6:20 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Связь с приводами Commander SE через Profibus
Replies: 9
Views: 5952

Re: Связь с приводами Commander SE через Profibus

твои частотники ничего кроме стандартного профибаса не понимают.
ставь репитер по-середине длинны кабеля,а на концах активные терминаторы
by sania
Mon Jun 17, 2013 6:09 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей I/O
Replies: 10
Views: 7539

Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей

aman wrote:(окромя цены)?
а разве цена разная?
всё тоже самое,только быстрее и дешевле:стандартный тср кабель,разъёмы по 30-45 евров не нужны
by sania
Thu Jun 13, 2013 11:03 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей I/O
Replies: 10
Views: 7539

Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей

для 200м есть рэк с активной шиной,тогда можно выдёргивать модули на ходу 6ES7195-1GG30-0XA0 SIMATIC DP, ET 200M, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА ДЛИНОЙ 620 MM, ДЛЯ УСТАНОВКИ АКТИВНЫХ ШИННЫХ МОДУЛЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА 55.23 EUR 6ES7195-7HA00-0XA0 SIMATIC DP, ET 200M, АКТИВНЫ...
by sania
Thu Jun 06, 2013 7:06 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: How to lock or unlock FB bloks?
Replies: 4
Views: 3824

Re: [?]: How to lock or unlock FB bloks?

in s7 < v5.4 you can use s7canopen or make source & insert know_how_protect in head of source & compile
in s7 > v5.4 use s7 block privacy too
by sania
Mon Jun 03, 2013 7:17 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: WinCC Advanced/Flexible "MISSING USER RIGHTS..."?
Replies: 5
Views: 4959

Re: [?]: WinCC Advanced/Flexible "MISSING USER RIGHTS..."?

Homeroid_BL wrote:But, it menas that in TIA Portal:
-connection to PLC work regardles of PG/PC interface set (not relevant)
-connection to HMI considers PG/PC interface settings?????
yes it is
by sania
Sat Jun 01, 2013 6:44 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: WinCC Advanced/Flexible "MISSING USER RIGHTS..."?
Replies: 5
Views: 4959

Re: [?]: WinCC Advanced/Flexible "MISSING USER RIGHTS..."?

set your pg/pc interface as tcp/ip - your net card
by sania
Wed May 08, 2013 9:23 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Анализ входов и видение лога
Replies: 10
Views: 6743

Re: [?]: Анализ входов и видение лога

любят жеж через всякие непотребные проходы делать....
300 ошибок и на каждую в среднем 5 входов=1500 входов....ндаа
ivan219 wrote:А у меня есть ошибка где 11 дискретных входов задействованы
ну так только такие раздели
by sania
Mon May 06, 2013 9:04 pm
Forum: Drivers and Inverters
Topic: CONNECTION Simovert Masterdrives MC COPMPACT PLUS with a PC
Replies: 1
Views: 2421

Re: CONNECTION Simovert Masterdrives MC COPMPACT PLUS with a

open drivemonitor,connect pc to mc,press online(ram/eprom),press file-upload-basic parameter list complete,choose file name & storage path
by sania
Mon May 06, 2013 9:00 pm
Forum: Drivers and Inverters
Topic: [?]: S120 SLM with fault F30021
Replies: 1
Views: 2532

Re: [?]: S120 SLM with fault F30021

write full message/error log
generaly it`s ground fault
replace your module/motor_power_cable/motor
p.s. in scout/starter press F1(mouse double click) on error for online help
by sania
Sun May 05, 2013 7:22 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: car park elevator
Replies: 1
Views: 1336

Re: [?]: car park elevator

what is it? (att)
by sania
Sun May 05, 2013 7:17 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Анализ входов и видение лога
Replies: 10
Views: 6743

Re: [?]: Анализ входов и видение лога

ну а если создать доп.ошибки,по разным сочетаниям входов?

можно в текст самого аларма внести данные входов...
Image
by sania
Thu May 02, 2013 12:58 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Анализ входов и видение лога
Replies: 10
Views: 6743

Re: По коду ошибки вызывать определённый скрин

да и не надо...
в alarm view -> properties -> display -> check "infotext" button
in your alarm -> properties -> infotext -> your text
by sania
Sat Mar 23, 2013 9:15 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?] how to upload and download user program to OP3 panel
Replies: 5
Views: 6559

Re: [?] how to upload and download user program to OP3 panel

try update to hotfix 3 from http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=36&t=5673 comtext very old software check http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?p=6520#6520 try compile project & check for errors попробуй обновиться до хотфикса 3 комтекст старее чем протул какой зак. номер ор3? попробуй скомпилироват...
by sania
Wed Mar 13, 2013 6:27 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: адреса запрашиваемых панелью данных
Replies: 7
Views: 4824

Re: адреса запрашиваемых панелью данных

Спасибо не принимаю!
Это к ppp!
by sania
Wed Mar 13, 2013 6:23 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Мост MPI -> Eth Helmholz NETLink PRO 700-881-MPI11 и FC14
Replies: 2
Views: 3266

Re: Мост MPI -> Eth Helmholz NETLink PRO 700-881-MPI11 и FC1

А если 317<-> 412, а потом 412 <-> 315?
by sania
Sat Feb 23, 2013 8:27 am
Forum: SIMATIC system
Topic: standard block for a conveyor in an automatic packaging line
Replies: 6
Views: 3678

Re: standard block for a conveyor in an automatic packaging

i used this sample with et200s cpu & 65 direct motor & 30 valves & 20 sinamics g120 for conveyor system & it work very well
by sania
Fri Feb 22, 2013 1:48 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 6441

Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?

1
Show
Image
2
Show
Image
я-то сам не проверял...
by sania
Tue Feb 05, 2013 10:32 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Ошибка тип данных WORD/INT в счётчике
Replies: 5
Views: 3885

Re: [?]: Ошибка тип данных WORD/INT в счётчике

такую проверку можно выключить:
option-custom-lad/fbd-там есть галка отключить проверку,тогда и битовую переменную он не будет плеваться,так что аккуратнее
нужен-то ворд,
Image

а у тебя в дата блоке он - инт.
Возможно ты не сохранил правильный DB.
by sania
Thu Jan 10, 2013 6:42 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: помогите выбрать плк
Replies: 21
Views: 13683

Re: помогите выбрать плк

скорость была 1.5М профибас не справлялся- это кто? провод или проц или башка станции,которая,кстати,тоже випавская была? честно говоря мне пофиг кто,главное что это всё была випа и разная частота опроса I/O.у сименса как-то таких отличий не встречал.работает медленнее,но стабильно и предсказуемо,по...
by sania
Wed Jan 09, 2013 8:59 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: помогите выбрать плк
Replies: 21
Views: 13683

Re: помогите выбрать плк

5 лет назад ставил спид7... после 30-ти часов скакания с бубном ,понял что граф7 использовать можно только 1 раз,при вызове 2-го блока графа может часок поработать,а может и сразу в аут...пришлось в ледер переделывать...работал в степе. ещё прикол : входа ,которые сидят на рэке проца обрабатываются ...
by sania
Thu Jan 03, 2013 6:09 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?+]: error connect cpu214 with PPI adapter
Replies: 9
Views: 2998

Re: [?]: error connect cpu214 with PPI adapter

my idea : plug connection cable to your pc or power on your pc & cpu (ev) (ban)
by sania
Wed Dec 26, 2012 5:08 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Настройка в OP77A AlarmView
Replies: 10
Views: 6765

Re: Настройка в OP77A AlarmView

событие Deactivate происходит при деактивировании самого объекта,а не от того что в нём