Search found 371 matches

by Ryzhij
Fri Jun 04, 2021 4:58 am
Forum: Other HMI
Topic: [Request] LGH File Inspector for Wonderware InTouch
Replies: 1
Views: 2008

[Request] LGH File Inspector for Wonderware InTouch

(sos) The "greed pill" looking for LGH File Inspector for Wonderware InTouch, which allows you to remove the restrictions of the trial version.

Thanks!
by Ryzhij
Fri Jun 04, 2021 4:53 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [Request] LGH File Inspector for Wonderware InTouch
Replies: 0
Views: 946

[Request] LGH File Inspector for Wonderware InTouch

(sos) Разыскивается "таблетка от жадности" для LGH File Inspector for Wonderware InTouch, позволяющая снять ограничения триальной версии.
Спасибо!
by Ryzhij
Wed Jul 24, 2019 12:09 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Replies: 485
Views: 417359

Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob

:D
ПМ = pm = "private message" = "личное сообщение" = "личка" - сервис на форуме
by Ryzhij
Fri Aug 03, 2018 12:39 pm
Forum: samples
Topic: HELP! Мойка автотранспорта
Replies: 5
Views: 9423

Re: HELP! Мойка автотранспорта

Сила прижатия щётки выставляется давлением воздуха в пневмоцилиндрах или массой противовесов, в зависимости от конструкции. У щёток вообще есть особенность - от усилия прижима результат не зависит, т.к. сами щётки пружинят. При сильном прижиме щётки просто быстрее изнашиваются. Качество процесса очи...
by Ryzhij
Mon Apr 23, 2018 10:11 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Вопрос по активации RSLogix
Replies: 4
Views: 5348

Re: Вопрос по активации RSLogix

При поломке жесткого диска (предположим, он был у Вас хостом, к которому привязывалась лицензия) у Вас два пути - хакерский и официальный. Официально Вы можете перенести лицензию c одного хоста на другой и получить новый lic-файл. Неофициально Вы можете воспользоваться утилитой изменения номера жест...
by Ryzhij
Sat Aug 19, 2017 1:22 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Софт для Danfoss MCX
Replies: 1
Views: 6644

Софт для Danfoss MCX

Друзья и коллеги, выручайте! (sos)
Может кто-нибудь поделиться ключами к пакету среды разработки для контроллеров Danfoss MCX ?
Это SoftBlocks от киевской Enertec или MCX Tools (MCXDesign+MCXShape+MyKManager) от Danfoss.
(oo)
by Ryzhij
Mon Jul 10, 2017 4:41 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: help to open old project
Replies: 1
Views: 3237

Re: help to open old project

You need the FTView ME or FTView Studio software for operator panel archive project file .apa
The old RSView32 soft for PC-station only.
by Ryzhij
Fri Mar 31, 2017 7:30 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Vipa и Tia portal
Replies: 9
Views: 8962

Re: Vipa и Tia portal

но есть же GSD файлы, и в каталоге - ЦПУ и модули от випы появились после установки GSD (но в стойку не лезет цпу от випы). Не путайте зелёное с квадратным. GSD-файл необходим для работы устройства в сети профибас/профинет, и не имеет никакого отношения к способности IDE компилировать исполняемый к...
by Ryzhij
Fri Mar 31, 2017 4:43 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Vipa и Tia portal
Replies: 9
Views: 8962

Re: Vipa и Tia portal

Чтобы Сименс поддерживал работу своей IDE с процессорами конкурента?
Нонсенс!
Это было в Step7, когда Siemens ещё не начинал "крестовый поход" на Vipa, но сейчас?!
by Ryzhij
Thu Mar 16, 2017 4:30 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Увеличение числа
Replies: 5
Views: 5076

Re: Увеличение числа

Rex2701 wrote:Конечно неправильно. Ведь условие

Code: Select all

i:=i+10; 
if (i=255) then 
Выполнится только в том случае, если i изначально делилось на 10 с остатком 5.
...и было не больше 245.
by Ryzhij
Fri Jan 13, 2017 5:52 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: migrate from from panel view 550 to panel view plus 600
Replies: 6
Views: 5855

Re: migrate from from panel view 550 to panel view plus 600

You really do not understand what serious work requires a serious approach, and must be paid?
How much are you willing to pay for this work?
by Ryzhij
Thu Jan 12, 2017 5:22 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: migrate from from panel view 550 to panel view plus 600
Replies: 6
Views: 5855

Re: migrate from from panel view 550 to panel view plus 600

"for the labourer is worthy of his hire"(Luke 10:7)
What do you suggest?
by Ryzhij
Fri Jan 06, 2017 6:47 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК
Replies: 6
Views: 7165

Re: Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК

Проще взять контроллер с каким-либо открытым протоколом на борту. С тем же Модбас-ом, для которого полно бесплатных библиотек, OPC и DDE серверов, а для небольшого количества точек можно найти бесплатную SCADA. Например, для вашей задачи вполне подошли бы контроллеры от Delta Electronics DVP-SS2 htt...
by Ryzhij
Tue Nov 01, 2016 12:45 pm
Forum: samples
Topic: Пример кода для tilting/leveling
Replies: 1
Views: 11351

Re: Пример кода для tilting/leveling

Берёте любую программу позиционирования и используете.
Нет разницы какую координату отслеживать - угловую или линейную.
Только с количеством осей управления вначале определитесь и с кинематической схемой, т.к. характеристики схемы сильно влияют на управление.
by Ryzhij
Fri Oct 21, 2016 5:02 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: трансивер AT-210TS
Replies: 2
Views: 2999

Re: трансивер AT-210TS

Введите в любимом Вами поисковике
10BASE-T to AUI Transceiver
и выбирайте.

Такого добра навалом
by Ryzhij
Fri Oct 21, 2016 4:33 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Конфигурация RIO PLC-5 - 1771-ASB
Replies: 2
Views: 2746

Re: Конфигурация RIO PLC-5 - 1771-ASB

Вы подняли тему на нескольких форумах.
Мне, что б Вас не расстраивать, по всем отписываться или одного достаточно? ;)

Изучайте http://literature.rockwellautomation.co ... _-ru-p.pdf
Особенно 4-ю главу.
Появятся конкретные вопросы, разберём.
by Ryzhij
Fri Oct 14, 2016 2:45 am
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: .RSP backup
Replies: 1
Views: 2218

Re: .RSP backup

.RPS-file is a program for PLC-5 controller.
You need the RS Logix5 software.
Sorry, I don't know another way.
by Ryzhij
Wed Sep 21, 2016 4:50 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Проблема с PLC 5 Allen Bradley.
Replies: 1
Views: 2560

Re: Проблема с PLC 5 Allen Bradley.

Очень похоже, что "слетела" EVRSI-активация для RSLinх. Поэтому-то и высвечивается версия Lite. Активируйте, хуже не будет. Нужные файлы можно найти на форуме http://plcforum.uz.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3269 Метод EVRSI основан на создании утилитой активации в корне выбранного логическог...
by Ryzhij
Thu Aug 04, 2016 3:34 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: ОВЕН СПК 110
Replies: 2
Views: 3027

Re: ОВЕН СПК 110

Прежде всего следует начать с решения "аграрного вопроса" - с заземления самого прибора и монтажной панели, а также проверки металлосвязи цепей заземления. Следует избегать монтажа на диэлектрические панели.
by Ryzhij
Thu Jul 28, 2016 8:26 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Как залить программу в карту памяти Modicon Premium?
Replies: 23
Views: 21446

Re: Как залить программу в карту памяти Modicon Premium?

В связи с этим у меня вопрос: эта карта памяти используется и во время работы контроллера, или только для хранения программы при отключении питания? А это, собственно, от программы в ПЛК зависит. Если программист ничего на карте сохранять не пожелал, то карточка используется лишь при включении и от...
by Ryzhij
Wed Jul 27, 2016 6:03 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Как залить программу в карту памяти Modicon Premium?
Replies: 23
Views: 21446

Re: Как залить программу в карту памяти Modicon Premium?

... А батарейки только что проверял. (h) Вопрос в том КАК ПРОВЕРЯЛИ? Дело в том, что напряжение холостого хода химического элемента питания при его старении (разряде) меняется незначительно, а вот его внутреннее сопротивление ... Короче - измерять напряжение элемента питания надо под нагрузкой. Для...
by Ryzhij
Sun Mar 27, 2016 3:15 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: hd merge
Replies: 4
Views: 5648

Re: hd merge

xonyx wrote:Огромное мне спасибо
А как же! (tyou)
by Ryzhij
Wed Mar 23, 2016 12:04 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: hd merge
Replies: 4
Views: 5648

Re: hd merge

xonyx wrote:нашел
Делись ;)
by Ryzhij
Thu Mar 17, 2016 12:31 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C
Replies: 2
Views: 2709

Re: Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

almaz78 wrote: не верно
modbus и profinet могут работать одновременно.
Спасибо.
Т.е. реально сконфигурировать Ethernet порт S7-1215C для одновременной работы как по Profinet, так и по Modbus/TCP?
Насколько это сложно?
by Ryzhij
Thu Mar 17, 2016 8:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C
Replies: 2
Views: 2709

Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Доброго дня, коллеги! Верно ли я понимаю, что два разъёма RJ45 на борту CPU S7-1215C (из серии S7-1200) это выходы встоенного в процессор коммутатора, а вовсе не два независимых интерфейса? И принадлежат эти порты коммутатора одной сети Ethernet. Поэтому, CPU S7-1215C не может одновременно работать ...
by Ryzhij
Sat Feb 20, 2016 5:35 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: AB SLC500 & Weintek
Replies: 4
Views: 3544

Re: AB SLC500 & Weintek

Для семейств PLC-5 и SLC это так, а вот в Logix5000 распределение памяти уже динамическое.
Буквенное имя файла указывает на внутреннюю структуру хранящихся в нём данных, подсказывает как этот файл следует "парсить", а нумерация, таки да, сквозная.
by Ryzhij
Fri Feb 19, 2016 6:46 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: AB SLC500 & Weintek
Replies: 4
Views: 3544

Re: AB SLC500 & Weintek

С копированием бита это конечно беспроигрышный вариант, но можно попытаться обратиться и сразу к 5-му файлу (нумерация файлов сквозная), вот только придётся поднять документацию и разобраться в каком слове и бите хранится флаг DN из структуры нужного нам 20-го счётчика, если мы будем обращаться к 5-...
by Ryzhij
Thu Feb 11, 2016 1:23 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen Bradley адаптер DH+
Replies: 4
Views: 3877

Re: Allen Bradley адаптер DH+

Спасибо. А SLC500 только с rslogix 500 работают? или rslogix5000 тоже с ними работать может? Это к тому, стоит ли заморачиваться с "капустой" софта или достаточно одного универсального пакета, как, например, у омрона? Тут такое соотношение харда и софта: PLC-5 <--> RSLogix 5 SLC500, MicroLogix <-->...
by Ryzhij
Thu Feb 11, 2016 4:57 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Allen Bradley адаптер DH+
Replies: 4
Views: 3877

Re: Allen Bradley адаптер DH+

DH+ тоже далеко не везде имеется. От заказной спецификации зависит (для старого оборудования). Чаще там RS232 встречается.
В новом уже USB имеются и Ethernet.
Так что надо ориентироваться на конкретный Вами обслуживаемый "зоопарк".
by Ryzhij
Sat Jan 30, 2016 6:00 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: moeller ps4-341-mm1
Replies: 16
Views: 13789

Re: moeller ps4-341-mm1

Адаптер от Мёллера Вы подключали?
by Ryzhij
Thu Nov 26, 2015 5:06 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: RSLogix 5000 Retentive Data
Replies: 2
Views: 3261

Re: RSLogix 5000 Retentive Data

В каждой задаче есть бит первого сканирования. Такие вещи делаются через него.
Можно ещё "Power-Up"-рутину в задаче описать.
by Ryzhij
Wed Oct 28, 2015 12:51 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Прошивка RM2
Replies: 11
Views: 9440

Re: Прошивка RM2

Serega77 wrote:Используются CN2R, EN2RT,L73 .
С модулями EN2TR/E, если у вас именно эти, по-аккуратнее. Им в резервированных системах нужна 10-я версия прошивки.
by Ryzhij
Wed Oct 28, 2015 12:46 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Прошивка RM2
Replies: 11
Views: 9440

Re: Прошивка RM2

Это может быть номер тестовой версии с завода-изготовителя.
Из каких соображений они его выбрали именно таким, кроме них никто не знает.
by Ryzhij
Wed Oct 28, 2015 12:33 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Прошивка RM2
Replies: 11
Views: 9440

Re: Прошивка RM2

То есть для того , чтобы пропало сообщение Application Update Required на модуле , достаточно загрузить программу в ПЛК? (сейчас нет рядом оборудования, поэтому уточняю). Вам надо сделать следующее: 1. Прошить все модули, применяемые в резервируемых корзинах, прошивками из одного и того же выбранно...
by Ryzhij
Wed Oct 28, 2015 11:36 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Прошивка RM2
Replies: 11
Views: 9440

Re: Прошивка RM2

То есть помимо Firmware , RM2 имеет еще какое то внутреннее ПО, которое нужно в него загрузить при помощи RMCT ? Нет. На сайт последняя версия Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 . В ней максимальная прошивка 20.005 , в модуле RM2 20.17. Получается мне нужно установить Enhanced Redundancy System...
by Ryzhij
Tue Oct 27, 2015 10:12 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Прошивка RM2
Replies: 11
Views: 9440

Re: Прошивка RM2

1. APPLICATION UPDATE REQUIRED - требуется обновление прикладной программы Речь не о фирмваре, а о софтваре. Для обновления встроенного ПО модулей до последней версии выполните следующую процедуру. 1. На сайте http://rockwellautomation.com/support загрузите последнюю версию встроенного ПО для своег...
by Ryzhij
Tue Oct 27, 2015 7:56 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Прошивка RM2
Replies: 11
Views: 9440

Re: Прошивка RM2

При включении пишит APPLICATION UPDATE REQUIRED 1. APPLICATION UPDATE REQUIRED - требуется обновление прикладной программы Речь не о фирмваре, а о софтваре. 2. Кто (что) это пишет? В смысле - где появляется указанное сообщение? Если на самом модуле резервирования, то это означает, что в процессоре ...
by Ryzhij
Sun Oct 25, 2015 5:05 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: ControlNet не складывается.
Replies: 4
Views: 4125

Re: ControlNet не складывается.

Какая минимальная длина возможна? Между отводами есть перемычки длиной 10 см. Уточните в мануале, по памяти - минимум 50 см. "Отводы" в Вашем понимании это что? Каталожный номер какой? Или у Вас тройники-самоделки? NUT устанавливал 5-8 мс , больше-меньше программа ругается. RPI для налоговых 100 ms...
by Ryzhij
Sun Oct 25, 2015 12:27 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: ControlNet не складывается.
Replies: 4
Views: 4125

Re: ControlNet не складывается.

1) Медиа. Длины сегментов медиа соответствуют нормам? Не слишком короткие? Терминаторы установлены? Вы прозванивали кабель с терминаторами? Всё на одноимённых входах? Перехлёста между каналами А и В нет? 2) Расписание сети. Сказать, что у Вас в корзинах модули I/O - значит не сказать ничего. Какой у...
by Ryzhij
Tue Oct 20, 2015 2:34 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: RSlogix5000 и 2 PLC
Replies: 4
Views: 4269

Re: RSlogix5000 и 2 PLC

Да, всё так.
Нюансы могут возникнуть при распределении модулей связи и ресурсов сети, но всё так.
by Ryzhij
Sun Oct 18, 2015 4:16 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: RSlogix5000 и 2 PLC
Replies: 4
Views: 4269

Re: RSlogix5000 и 2 PLC

Для каждого процессора ( или спарки из процессоров в случае с резервированными или с безопасными) создаётся свой проект. И загружаются проекты, соответственно, в процессоры (в спарки) отдельно. Процессоры ведь находятся по разным адресам в сети. Для обмена информацией между процессорами существует з...
by Ryzhij
Mon Oct 12, 2015 9:00 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Резервирование ControlLogix 5573 и GUARD
Replies: 6
Views: 6024

Re: Резервирование ControlLogix 5573 и GUARD

В общем случае в автоматизированной системе управления технологическим процессом есть: - функции автоматизированного управления и регулирования (САУ и САР); - и противо-аварийной защиты (ПАЗ). Нормативные документы трактуют о том, что работоспособность ПАЗ не должна зависеть от исправности САУ и САР...
by Ryzhij
Fri Oct 09, 2015 7:58 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Резервирование ControlLogix 5573 и GUARD
Replies: 6
Views: 6024

Re: Резервирование ControlLogix 5573 и GUARD

Так отправляйте на экспертизу в Rocwell-Москва (+7 495 956 04 65), кто мешает? Любой каприз за Ваши деньги. Или, думаете, на форуме будет качество выше?;) А вообще какой то логический смысл есть в такой схеме? По моему нет. Было бы большое кол-во I\O, то можно было бы включить фантазию. Видимо, треб...
by Ryzhij
Thu Oct 08, 2015 6:41 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Резервирование ControlLogix 5573 и GUARD
Replies: 6
Views: 6024

Re: Резервирование ControlLogix 5573 и GUARD

1. Для чего в шасси I\O запроектировали GUARD PLC ? 2. Насколько критично отсутствие 4-го узла ControlNet? 1. Такие вопросы обычно задают автору проекта ;) А так, GUARD PLC применяются для задач ПАЗ (противоаварийной защиты). Процессор GUARD PLC применяется только вместе с партнёром. 2. Критично. П...
by Ryzhij
Mon Oct 05, 2015 2:40 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04
Replies: 2
Views: 3848

Re: Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04

Когда Вы создали в тексте программы и объявили (назвали) экземпляр какой-либо AOI, в базе даннных контроллерных тегов создаётся массив с этим именем и со структурой применённой AOI.
Всё в этом массиве.
by Ryzhij
Wed Sep 30, 2015 6:22 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: FTView и алармы
Replies: 7
Views: 5853

Re: FTView и алармы

В эмуляторе генерация алармов будет, но, наверняка, с особенностями присущими эмулятору.
Я эмулятором не пользуюсь, поэтому практических подробностей от меня не ждите.
by Ryzhij
Wed Sep 30, 2015 4:15 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: FTView и алармы
Replies: 7
Views: 5853

Re: FTView и алармы

Получается что для создания алармов в RSLogix можно пойти двумя путями: 1. Отдать обработку аналогового значения модулю и разрешить ему алармы. 2. Самому использовать блоки ALMA и ALMD . В случае использования библиотечной функции P_Ain_Adv , первые два пути неприемлемы. Значит алармы придется конф...
by Ryzhij
Wed Sep 30, 2015 12:49 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: FTView и алармы
Replies: 7
Views: 5853

Re: FTView и алармы

Device-based алармы порождаются процессором контроллера при выполнении инструкций ALMD и ALMA
В том числе и теми, что входят в состав AOI :)
Читайте хелп.
by Ryzhij
Wed Sep 30, 2015 7:47 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: FTView и алармы
Replies: 7
Views: 5853

Re: FTView и алармы

Как Вы уже разобрались, в FTView есть два вида алармов. 1.На основе HMI-тегов (teg-based alarms and evetns). Для них, понятное дело всё вручную, ибо "подтягивать" просто неоткуда ;) 2. На основе Alarms & Events тегов из RSLinx Enterprise Device сервера (device-based alarms and evetns). Эти события п...