Search found 8 matches
- Wed Jan 17, 2018 7:09 am
- Forum: Drivers and Inverters
- Topic: Request: Mitsubishi FR-Configurator
- Replies: 12
- Views: 29677
Re: Request: Mitsubishi FR-Configurator
I need FR-CONFIGURATOR2 for f840, does anyone have?
- Mon Mar 14, 2016 11:15 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 114 и Weintek 6070ih
- Replies: 7
- Views: 5034
Re: VIPA 114 и Weintek 6070ih
после общения с техподдержкой проблема ушла после установки последней версии EasyBuilder v4.66.02.001 build 2016.01.21
- Thu Mar 03, 2016 3:59 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 114 и Weintek 6070ih
- Replies: 7
- Views: 5034
Re: VIPA 114 и Weintek 6070ih
Во время тестирования проекта вылезла другая фигня. При включении питания коннект отличный, обмен идет, данные вводятся и снимаются. По проходу минут десяти панель отваливается, если в главном меню то с сообщением PLC not response, если в других окнах, то просто перестают передаваться данные. Диод о...
- Wed Mar 02, 2016 8:03 am
- Forum: Drivers and Inverters
- Topic: Sinamics DCM ошибка вентилятора
- Replies: 0
- Views: 3562
Sinamics DCM ошибка вентилятора
Добрый день! Sinamics dcm панель BOP20, регулярно возникает ошибка вентилятора F60167. Возникает из-за незначительного кратковременного снижения оборотов вентилятора. Вентилятор новый, клина не наблюдается. Вращение верное. Не дает изменить параметр p51831 и p2118.Параметры видны. Уровень пользовате...
- Tue Mar 01, 2016 10:38 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 114 и Weintek 6070ih
- Replies: 7
- Views: 5034
Re: VIPA 114 и Weintek 6070ih
Торопился радостью поделиться))) исправил
- Tue Mar 01, 2016 8:08 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 114 и Weintek 6070ih
- Replies: 7
- Views: 5034
Re: VIPA 114 и Weintek 6070ih
Путем долгих экспериментов было настроено соединение по MPI, хотя оба производителя ничего об этом не говорят кабель Weintek 6070IH ------------------------Vipa 114 COM1 4852w------------------------ MP2I 1 ------------------------------ 8 2 ------------------------------ 3 5 -----------------------...
- Mon Feb 29, 2016 1:08 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Пропал 332
- Replies: 10
- Views: 6163
Re: Пропал 332
PC adapter/mpi указываешь номер сом, и экспериментируешь со скоростью MPI
- Mon Feb 29, 2016 11:13 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 114 и Weintek 6070ih
- Replies: 7
- Views: 5034
VIPA 114 и Weintek 6070ih
Добрый день! Возникла проблема соединения сих девайсов. В пробной версии проекта использовался для программирования Step 7 5.5 и GreenCable от Vipa, ноутбук с физическим Com на борту. Панель соединялась по 232 самопаянным GreenCable. По стечению обстоятельств ноут со старым проектом и Com портом ушл...