Re: Как определить распиновку при отсутствии спецификаций

Добрый день. Сегодня все померил и посмотрел. На схеме маркировка следующая: 1, 3 контакты - GND; 2 - RxIN; 4 - TxOUT. Замер сопротивлений: 1,3-ий контакты со 2-ым = 3,8 КОм; 1,2,3-ий с 4-ым = бесконечность; Напряжения: 1,2,3 - 0 Вольт 4 = -8,88 Вольт Фото схем: Добрый день. Сегодня все померил и по...
by Romaru
Fri Dec 19, 2014 7:25 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Как определить распиновку при отсутствии спецификаций
Replies: 3
Views: 4722

Как определить распиновку при отсутствии спецификаций

Здравствуйте. Есть прибор, который управляет соленоидом клапана гидроцилиндра. На аналоговый вход подается 0-10 Вольт от PLC, на выходе он выдает от 0 до 0,5-2,5 Ампер (написано в брошюре, что максимальная величина программируется). Так вот, мне нужно подключиться к этому регулятору с компьютера. На...
by Romaru
Tue Nov 04, 2014 12:19 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Watlow PID контроллеры превышают уставку
Replies: 1
Views: 2952

Watlow PID контроллеры превышают уставку

Здравствуйте. Есть печь с тремя ярусами. Температура каждого яруса контролируется ПИД контроллерами Watlow SD серии (на каждом ярусе стоит по термопаре). Контроллеры в свою очередь подают сигналы 4-20 мА на воздухонагнетатели. Пришлось заменить контроллеры (т.к. кнопки перестали нажиматься), на анал...
by Romaru
Sat Sep 13, 2014 3:36 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: Ethernet/IP adapters for PowerFlex40 Frequency drivers
Replies: 0
Views: 1634

Ethernet/IP adapters for PowerFlex40 Frequency drivers

Hi guys. I have a control logix PLC 1756 with Ethernet network. I ran into following problem: Our Ethernet/IP adapters for PowerFlex40 Frequency drivers wear out very often, for example, we have about 10 PowerFlex40 with adapters and in average every 6 month 1 or 2 of them stop respond to PanelView....
by Romaru
Wed Sep 03, 2014 10:40 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: How to connect to Controllogix 1756 through Ethernet cable
Replies: 4
Views: 3733

Re: How to connect to Controllogix 1756 through Ethernet cab

neuhauser, thank you very much for help. I will move forward and check all you advice=)
by Romaru
Mon Sep 01, 2014 1:19 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: How to connect to Controllogix 1756 through Ethernet cable
Replies: 4
Views: 3733

Re: How to connect to Controllogix 1756 through Ethernet cab

Thank you for detailed response. You helped me to solve problem. Actually laptop couldn't find it because it had IP adress like 192.168 etc. And PLC has 1.1.1.2. I do not familiar with principles of networking so I did not know that it was impossible to connect with difference masks. Thanks again=) ...
by Romaru
Sun Aug 31, 2014 12:05 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабель
Replies: 2
Views: 3599

Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабель

Здравствуйте. Мне нужно подключиться к Controllogix 1756, чтобы скачать с него действующую программу. Опыта в работе с ПЛС практически нет. В шасси стоит слот Ethernet IP, от которого идет кабель на свич. На этом слоте пишется IP adress 1.1.1.2. Соответственно я через RSLinx сконфигурировал драйвер ...
by Romaru
Sat Aug 30, 2014 11:57 pm
Forum: Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Topic: How to connect to Controllogix 1756 through Ethernet cable
Replies: 4
Views: 3733

How to connect to Controllogix 1756 through Ethernet cable

Hello guys. I don't have expirience in things like this. Help me plz. I have a PLC AB Control logix 1756. It have Ehternet/IP slot, which shows IP adress 1.1.1.2. I need to connect to PLC from PC to download programm. I've made a driver "Ethernet devices" in RSLinks. Wrote IP 1.1.1.2 in driver. RSWh...