Search found 7 matches

by NikitaF
Thu Sep 29, 2016 10:54 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: vijeo citect 2015 sp1 редактор оборудования
Replies: 1
Views: 2951

Re: vijeo citect 2015 sp1 редактор оборудования

Столкнулся с такой же проблемой.
Решил радикально:
Сбэкапил таблицу оборудования;
Очистил все таблицы тэгов, оборудования, алармов...;
Вернул все оборудование на место и ctrl+q.
Вот уже пару дней это глюкалово не глючит.
А как вы решили свою проблему?
by NikitaF
Mon May 30, 2016 6:19 am
Forum: Other HMI
Topic: HELP!!!URGENT vijeo citect work only with ebool and not inte
Replies: 5
Views: 3728

Re: HELP!!!URGENT vijeo citect work only with ebool and not

If you rebuild unity program, you need to update XVM/STA file in OFS config.
by NikitaF
Thu Jan 28, 2016 12:02 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Vijeo Citect подсказка
Replies: 2
Views: 3325

Re: Vijeo Citect подсказка

Если я вас правильно понял и если еще актуально: 1) Нужно на джин вставить объект сайкод; 2) в поле команды написать: DspSetTip({Точка инимации}, TagInfo("%TagAn%_VAL",16)); где {Точка инимации} это цифра из поля объекта на который вы хотите повесить подсказку: http://s018.radikal.ru/i511/1601/7c/da...
by NikitaF
Thu Jul 30, 2015 4:27 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Intouch stand alone регистрация действий оператора.
Replies: 2
Views: 3052

Re: Intouch stand alone регистрация действий оператора.

Стандартный способ - конфигурация свойств тэгов и следовательно расширение лицензии. Если руководство ставит задачу, то оно должно понимать, что это стоит денег, не только сама работа, но и расширения лицензии. Регистрацию изменения аналоговых тегов придумать не сложно. Например, в скипте, который ...
by NikitaF
Mon Jul 27, 2015 5:04 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Intouch stand alone регистрация действий оператора.
Replies: 2
Views: 3052

Intouch stand alone регистрация действий оператора.

Привет форумчане, поставили передо мной задачу регистрировать каждое действие пользователя (смены режимов работы оборудования, ручное управление, изменение настроек и т. п.). В идеале хочется видеть табличку как AlarmDBView только с действиями пользователей. Ну и новые теги с соответствующими аларма...
by NikitaF
Thu Jul 23, 2015 6:23 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: прочитать значение бита в Intouch Tags
Replies: 5
Views: 5082

Re: [?]: прочитать значение бита в Intouch Tags

misha_os wrote:TagName.00...TagName.31
Однозначно лайк (gpost).
Возможно, есть вариант чтобы еще и сообщения прикрутить к разным битам одного слова?
by NikitaF
Tue Apr 08, 2014 11:25 am
Forum: Utilites
Topic: Кастыль для Shcneider Vijeo Designer
Replies: 0
Views: 8870

Кастыль для Shcneider Vijeo Designer

Общий здррям! Столкнулся с "привязкой" переменных к типовым объектам в Vijeo Designer. Обнаружил дикость -там это все ВРУЧНУЮ и нет стандартных средств вроде "rewire tag" или как-то так в WinCCFlex. Поэтому я написал программу которая в буфере драг-н-дроп заменяет одну строку другой. Она работает на...