Search found 19 matches

by YuriySt54
Tue Dec 30, 2014 7:11 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20842

[?+]:Загрузил панель MP377

Наконец-то победил панель. Вернее выдалось время с ней повозится, ввиду надвигающихся праздников подзабил немного на работу. Ошибка оказалась в том, что надо было ещё настроить Set PG/PC interface в панели управления винды на компьютере. https://i.ibb.co/kJ8cNZB/Reset-to-factory-settings-MP377.jpg ...
by YuriySt54
Fri May 16, 2014 10:45 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20842

Re: не загружается панель MP377

1. Через USB установить CE не получилось. Флешка начинает мигать в момент начала процесса Loading imagе from flach. Но на экране все происходит как и без флешки. Ещё хочу попробовать на СF карту попробовать сделать загрузочную систему. 2. по горелым трансформаторам навряд ли. По схеме смотрю два тра...
by YuriySt54
Thu May 15, 2014 9:25 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20842

Re: не загружается панель MP377

В примере вариант точь в точь мой. Но... в общем пока ничего не получилось. Взял Wi-fi роутер. подключаю его к ПК и к панели (кабели прямые). Соединение есть. На панели и роуторе светодиоды моргают. На роуторе 192.168.1.1. В ПК ставлю 192.168.1.4. Запускаю Prosave. IP ставлю 192.168.10. Прописываю М...
by YuriySt54
Wed May 07, 2014 10:31 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Адаптер переставил. Всё заработало. Спасибо за помощь.
by YuriySt54
Fri May 02, 2014 6:22 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Большое спасибо! Просветили.
В новой панели нет адаптера. После выходных попробую переставить и попробовать. Думаю, должно всё заработать.
Интересно, можно ли отдельно заказать адаптер?
by YuriySt54
Thu May 01, 2014 7:13 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

После праздников дам информацию (может быть завтра, на работу заеду).
Про адаптер для меня новость. Он должен внутри стоять под задней крышкой?
Кабель от контроллера воткнут в AUX порт.
В меню System курсор только перемещается по первым трем строчкам. Ниже не идёт.
by YuriySt54
Tue Apr 29, 2014 11:38 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Спасибо! Подключено всё. Там Сом порт и питание. И всё. Перезапускал плк. Если правильно понял, переключал на плк переключатель в stop, а потом опять в RUN. параметры протокола в панели для связи с контроллером - если это искать в панели, то единственное похожее это на фото: http://studio54.nm.ru/--...
by YuriySt54
Wed Apr 23, 2014 1:17 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Прошу далее ПОМОЩИ .Программу залить в панель удалось. но она не работает с контроллером. Делал разными вариантами результат один и тот же: 1. Как ранее писал выкачиваю со старой панели программу с помощью UniDataExchanger командой Upload Project Flash Image. Заливаю в новую панель программу командо...
by YuriySt54
Fri Apr 18, 2014 7:12 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20842

Re: не загружается панель MP377

Пробовал подключаться дома.
Сканировал IP программой LANState Pro. Панель не обнаружена.
Сканировал по MAC через cmd:
C:\Documents and Settings\user>getmac /s localhost
Панель не обнаружилась.
Что это? Совсем панель умерла?
by YuriySt54
Fri Apr 18, 2014 11:27 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20842

Re: не загружается панель MP377

Так и не смог подключиться к панели. Крос-кабель сделан по схеме для прямого подсоединения к ПК (которая внизу вторая). подключаю напрямую панель к компьютеру. http://studio54.nm.ru/---V---/REDAcross.jpg Загвоздка получается в IP. Тот который дали в инструкции 192.168.0.13 не пингуется. Может когда ...
by YuriySt54
Thu Apr 17, 2014 12:33 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20842

Re: не загружается панель MP377

Спасибо. Эту тему видел и от неё плясать стал. От производителя я получил файл MP377_V1_0_5_0.img Но не могу подключится к панели. Вот инструкция, которую прислали: Procedure to upgrade te OS operator panel MP377 from prevision Winccflexible version to last winccflexible SP3 version 1) install "ProS...
by YuriySt54
Tue Apr 15, 2014 7:47 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20842

не загружается панель MP377

При включении панели выдается ошибка:
Image
Это проблема с панелью или только с софтом? Как излечить?
by YuriySt54
Wed Feb 26, 2014 1:06 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Сегодня наконец-то линия стояла. Появилось время попробовать выкачать программу. Дизайнером сразу получилось подключится и выкачать. Кстати дизайнером с протоколом выкачивается или нет ? (я подозреваю, что нет). А DataExchanger сразу не получилось. Потом получилось. Я вроде понял, что получилось пос...
by YuriySt54
Sat Feb 15, 2014 6:16 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Придет панель посмотрим. Или разбираться подробней придется, или если не получится придется отдавать на программирование производителю оборудования. Всё-равно дешевле выйдет. Я запчасти приобретаю на стороне, у производителя те-же самые в три раза дороже. На панель я тоже думаю загнули цену. Они оце...
by YuriySt54
Wed Feb 12, 2014 6:37 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Спасибо за ответы. В кратце для чего это надо. У нас на панели неисправна подсветка. Еле видно изображение. К весне солнце будет, вообще разобрать будет проблематично. Не работает именно подсветка (регулировка контрастности не помогает). Вот и нужно нам с этой панели программу перезалить в новую пан...
by YuriySt54
Tue Feb 11, 2014 9:31 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

С английским у меня не очень. В примечании в тех ноте в разделе 2.14 upload Project , я понял, что скачан будет файл проекта, но не будет скачан протокол. Может выбрать Upload Project Flach Image. Тогда скачается проект с протоколом в bin файл. В новую панель тогда закачать - Download to Second Flas...
by YuriySt54
Tue Feb 11, 2014 5:53 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Спасибо большое! Новая панель придет только в апреле. Хотелось бы уже сейчас понять, смогу я выкачать проект или придется запрашивать производителя оборудования. Я думал все настройки хранятся в контроллере, панель только отображает. Это я на счет рецептов. У нас вроде бы их нет. А с помощью UniData...
by YuriySt54
Mon Feb 10, 2014 3:49 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Спасибо за ответ! Как всегда получается, чем больше вникаешь, тем больше вопросов. 1. Можно поподробнее о бэкапе. Я не очень понимаю. Что мы сохраним? Проект? данные какие? Если программа слетит, то им восстановим? В общем теория интересует. Что такое рецепты? 2. А теперь практически интерес. UniDat...
by YuriySt54
Fri Feb 07, 2014 2:25 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?+]: Программирование UniOP eTOP05
Replies: 63
Views: 76803

Re: [?+]: Программирование UniOP eTOP05

Здравствуйте. Есть задача. надо скачать программу с панели eTOP03-0046 и залить в новую панель. Производитель загнул очень дорого. Появился у меня интерес попробовать сделать это самому. До этого с этими панелями не имел дело. Пока заказываем новую панель, хочу попробовать скачать программу со старо...