Search found 17 matches
- Mon Oct 17, 2022 3:54 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: RUGGEDCOM RX1400
- Replies: 5
- Views: 1452
Re: RUGGEDCOM RX1400
Если бы вы сразу прочитали документацию, то знали, что использовать старый IE нельзя. Совместимы только Chrome-based браузеры и Firefox. Демагогия конечно, но продолжу: Конечно не читал, скинете ссылочку на IE выше 11 ? А то у меня стоит 11 https://i.ibb.co/9g4vF0J/111.jpg Да и в мануале написан 11...
- Fri Oct 14, 2022 5:36 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: RUGGEDCOM RX1400
- Replies: 5
- Views: 1452
Re: RUGGEDCOM RX1400
Всем спасибо достучался, только через Firefox через about:config security.tls.version.min, в ИА так не запустил...
- Fri Oct 14, 2022 5:13 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: RUGGEDCOM RX1400
- Replies: 5
- Views: 1452
Re: RUGGEDCOM RX1400
Спасибо, достучался теперь мучаюсь с сертификатами.
- Thu Oct 13, 2022 10:48 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: RUGGEDCOM RX1400
- Replies: 5
- Views: 1452
RUGGEDCOM RX1400
Доброе время суток !
Досталась такая штука коммутатор RX1400. Понять не могу как до него достучаться. Уверенно пингуется 192.168.0.2, но на Веб морду не отвечает. Вычитал что нужен RUGGEDCOM ROX, но где скачать ? На Rutracker тишина, ни кто не сталкивался ?
Досталась такая штука коммутатор RX1400. Понять не могу как до него достучаться. Уверенно пингуется 192.168.0.2, но на Веб морду не отвечает. Вычитал что нужен RUGGEDCOM ROX, но где скачать ? На Rutracker тишина, ни кто не сталкивался ?
- Thu Apr 09, 2020 2:54 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SIMATIC Field PG M5 Recovery CD Windows 10
- Replies: 3
- Views: 2429
Re: SIMATIC Field PG M5 Recovery CD Windows 10
Это понятно, заказывался М5 года два тому назад и доверия к 10 не было. И понятно что можно скачать сборку рекомендованную Siemens, что скорее всего и будет сделано. Но вдруг у кого завалялось ?
- Tue Apr 07, 2020 12:20 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SIMATIC Field PG M5 Recovery CD Windows 10
- Replies: 3
- Views: 2429
SIMATIC Field PG M5 Recovery CD Windows 10
Господа, не у кого не завалялось такого диска именно Siemens. Ноут пришел с 7, на официальном сайте не нашел. Ткните пжл в ссылку, если есть...
- Sat Mar 16, 2019 3:05 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612
- Replies: 6
- Views: 2436
Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612
Мой пользователь admin, проект открывается его паролем. Проект скину позже(сможете подсказать сколько пользователей ?), заметил что раз через раз в онлайн выйти получается но не стабильно, залить тоже не получается пишет пароль не правильный. Работаю в большой сети, думаю подключится прямо в морду. ...
- Sat Mar 09, 2019 3:50 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612
- Replies: 6
- Views: 2436
Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612
Нет, не веб интерфейс, в самой програмулине Security Configuration Tool.
- Fri Mar 08, 2019 3:43 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612
- Replies: 6
- Views: 2436
[?]: Security Configuration Tool Scalanse s612
Добрый день.
Подскажите может кто сталкивался, достался проект от коллеги.
Пароль и логин от проекта есть,
проект открывается
при попытке посмотреть Online Diagnostics бесконечно просит логин и пароль.
В чем может быть проблема ?
Подскажите может кто сталкивался, достался проект от коллеги.
Пароль и логин от проекта есть,
проект открывается
при попытке посмотреть Online Diagnostics бесконечно просит логин и пароль.
В чем может быть проблема ?
- Thu Dec 27, 2018 3:23 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: C ethernet на profibus через scada
- Replies: 6
- Views: 2785
Re: C ethernet на profibus через scada
Спасибо большое, пошел курить "что по чём".
- Thu Dec 27, 2018 1:17 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: C ethernet на profibus через scada
- Replies: 6
- Views: 2785
Re: C ethernet на profibus через scada
Да на машине на которой крутится скада, да нужно повторить. Есть сеть Profibus хочется видеть ее в обычной ethernet сети, без доп оборудования.
- Wed Dec 26, 2018 3:53 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: C ethernet на profibus через scada
- Replies: 6
- Views: 2785
C ethernet на profibus через scada
Добрый, коллеги. Существует такой проект в котором существует контроллер, подключенный к пк (через cp5611) встроенную. Из этого ПК через rj45(ethernet) могу достучаться до контроллера, подскажите где почитать ка смаршрутизироваться в ПК. Понимаю надо курить simantic net, ткните пожалуйста. Буду очен...
- Fri Jan 05, 2018 6:46 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Теги по email...
- Replies: 1
- Views: 1488
Re: Теги по email...
Все разобрался чукча не читатель..
Code: Select all
& objTag.Read & vbCrLf
- Fri Jan 05, 2018 6:29 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Теги по email...
- Replies: 1
- Views: 1488
[?+]: Теги по email...
Доброе время суток, коллеги. Новогодние каникулы самое плохое время, дурная голова... К вопросу, есть такое дело: Set objEmail=CreateObject("CDO.Message") objEmail.From=""****@gmail.com" objEmail.To=""****@gmail.com" objEmail.Subject="Тэст" objEmail.Textbody=" Осталось научится слать чё нужно objTag...
- Fri Jul 24, 2015 12:09 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7.0 vs Webnavigator 7.3
- Replies: 3
- Views: 3659
- Wed Jul 08, 2015 5:34 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7.0 vs Webnavigator 7.3
- Replies: 3
- Views: 3659
Re: WinCC 7.0 vs Webnavigator 7.3
Всё по реестру прописал Wincc 7.3.0 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstal все дополнительные ветви реестра перебил на 7.3.0, а WebNavigator все равно находит версию 7.0, хотя система стабильно везде...
- Sat Jul 04, 2015 8:50 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7.0 vs Webnavigator 7.3
- Replies: 3
- Views: 3659