Search found 186 matches

by Usver
Fri Feb 03, 2023 5:24 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Передача Pointer в FC
Replies: 3
Views: 971

Re: Передача Pointer в FC

Да. Именно так. Я перепутал названия. Хотел написать ACCU1 и ACCU2.
by Usver
Fri Feb 03, 2023 4:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Передача Pointer в FC
Replies: 3
Views: 971

Re: Передача Pointer в FC

Добрый день. Я тоже сегодня попробовал так сделать, результат точно такой же. Вот только L P##point и ТАК можно не писать. Можно сразу T LD0. И вообще похоже, что AR1 - это верхушка стека, и скорее всего оно работает примерно так: call FC 1 in1: DW#16#987 in2: DW#16#123456 in3: DW#16#654321 где in1,...
by Usver
Mon Oct 10, 2022 2:41 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Экспорт DB из TIA Portal
Replies: 4
Views: 1387

Re: Экспорт DB из TIA Portal

Создал новый проект и попробовал экспорт Instance DB, но ничего не получилось. Возникает ощущение, что Instance DB вообще не экспортируется. Видимо экспортировались теги путем указания файла проекта (что в пятницу не получалось), а там уже указывается откуда нужен экспорт. Сегодня все получилось чер...
by Usver
Fri Oct 07, 2022 7:26 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Экспорт DB из TIA Portal
Replies: 4
Views: 1387

Re: Экспорт DB из TIA Portal

Может ли это быть из-за того, что автор проекта и автор фб в этом проекте имеют разные имена, т.е. все было написано с разных машин и с разными именами и т.д.?
by Usver
Fri Oct 07, 2022 7:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Экспорт DB из TIA Portal
Replies: 4
Views: 1387

Re: Экспорт DB из TIA Portal

DB не optimized. Т.е. галочка не стоит. И с экземплярного дб ее вообще не снять, т.к. чекбокс не активен. Сперва пришлось удалить дб, в фб снять галочку, а затем создать дб заного, в которой галочки уже нет. Все это уже было проделано, поэтому и обратился за помощью. Вдруг кто-то сталкивался с таким...
by Usver
Fri Oct 07, 2022 1:43 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Экспорт DB из TIA Portal
Replies: 4
Views: 1387

Экспорт DB из TIA Portal

Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня возникла небольшая проблемка с экспортом блоков данных из TIA Portal v16 для дальнейшего использования их в панели WEINTEK (импортирование тэгов). В частности есть 2 моих экземплярных дб и 1 мой sharing (global), остальные дб не мои. Ту, которая sharing удало...
by Usver
Tue Oct 04, 2022 3:54 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC v7.4 и ET200SP
Replies: 6
Views: 1676

Re: WinCC v7.4 и ET200SP

Оказалось, что Simatic NET мне не нужно было ставить, т.к. был установлен тиа портал 16. А нужно было сделать настройки в Set PC PG и указать Access point (совсем забыл как связь настраивается на WinCC). Через s7 protocol suite связь не удалось установить, получилось через S7-1500 channel. Спасибо о...
by Usver
Mon Oct 03, 2022 4:34 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC v7.4 и ET200SP
Replies: 6
Views: 1676

Re: WinCC v7.4 и ET200SP

Да я про него забыл совсем))). Вспомнил только пока писал предыдущий пост. Завтра посмотрю, установлен он или нет :) Т.е. я так понимаю, что связь должна пойти и по S7 и по 1500? Тогда для чего в драйвере на 1500 нужен пароль? Это пароль на что? Просто на тиа портал проект не я делал изначально, я е...
by Usver
Mon Oct 03, 2022 3:44 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC v7.4 и ET200SP
Replies: 6
Views: 1676

Re: WinCC v7.4 и ET200SP

Спасибо за ответ. Я так понял, что это s7 protocol suite + TCP connection? Так я пробовал, но у меня ничего вышло. Связи нет. Может чего-то не хватает, типа симатик нет? Нашел на сайте сименса такую документацию - https://support.industry.siemens.com/cs/document/101908495/wincc-connection-to-s7-1500...
by Usver
Mon Oct 03, 2022 1:48 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC v7.4 и ET200SP
Replies: 6
Views: 1676

WinCC v7.4 и ET200SP

Добрый день уважаемые форумчане. У меня есть ET200SP (CPU 1510 SP-1PN). Проект пишется на портале 16. Можно ли настроить WinCC v7.4 для работы с ним через ethernet? Нигде не могу найти примеров и документацию по этому вопросу. :(
by Usver
Fri Aug 19, 2022 7:34 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?
Replies: 6
Views: 1793

Re: Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?

Этот документ я читал, и там сказано: Procedure 1. Insert the installation disk into the appropriate drive. Setup runs automatically unless you have disabled autostart on the PC. 2. If the setup program does not start up automatically, start it manually by double-clicking the "Start.exe" file. ... ....
by Usver
Fri Aug 19, 2022 6:29 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?
Replies: 6
Views: 1793

Re: Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?

Спасибо за ответ. Сегодня посмотрел на путь C:\inetpub\wwwroot\Siemens\WebConfigurator\ConfigurationManager.exe, папка Siemens отсутствует. Переустановка ПО (Repair) результата не дала. В IIS установил все возможные компоненты, за тем Repair. Результат тот же. Куда дальше копать уже не знаю. Может с...
by Usver
Thu Aug 18, 2022 2:59 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?
Replies: 6
Views: 1793

Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?

Добрый день. Недавно скачал с сайта сименса tia portal v16 с WinCC Professional диск1 и 2, установил на windows server 2012, WebUx Configurator не обнаружил среди установленных программ, хотя ALM пишет, что WebUx установлен. Перед установкой портала установил IIS и MSMQ. Подскажите пожалуйста, может...
by Usver
Mon Jul 25, 2022 3:26 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: SIOS
Replies: 4
Views: 1322

Re: SIOS

Очень может быть, я не спорю. Но как раз сегодня мне понадобился чертеж энкодера семена, а показывать документацию SIOS не стал. После впн все поехало. Уж я не в курсе что там такого произошло, но думаю, врядли совпадение по времени производства работ. Хотя может быть и у них сбой какой-то
by Usver
Mon Jul 25, 2022 10:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: SIOS
Replies: 4
Views: 1322

Re: SIOS

Через канадский впн нормально скачивается freevpn4you.net
by Usver
Mon Dec 06, 2021 5:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что такое TIA Portal?
Replies: 4
Views: 1673

Re: Что такое TIA Portal?

Да, спасибо. Уже нашел все.
by Usver
Wed Dec 01, 2021 1:38 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что такое TIA Portal?
Replies: 4
Views: 1673

Re: Что такое TIA Portal?

Спасибо большое за ответ. Я так и предполагал. Просто на сайте сименса написано для одного продукта "в рамках TIA Portal", а для другого "включая TIA Portal". Т.е. тут можно понять по-разному.А в этом каталоге, который у меня есть, не сказано четко, что это классический степ + портальный. Вот из-за ...
by Usver
Wed Dec 01, 2021 5:20 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что такое TIA Portal?
Replies: 4
Views: 1673

Что такое TIA Portal?

Добрый день. У нас возникла необходимость покупки STEP 7 Professional. И проблема встала с выбором пакета: SIMATIC STEP 7 Professional V17 или SIMATIC STEP 7 Professional V17/2021 Combo. На сайте сименса в описании к первому пакету написано ПО разработки в рамках TIA Portal , а в описании ко второму...
by Usver
Wed Sep 01, 2021 8:43 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC C script (AP_PBIB.H)
Replies: 1
Views: 1818

Re: WinCC C script (AP_PBIB.H)

А сами пользовательские функции открываются и компилятся?
by Usver
Fri Jun 25, 2021 2:38 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Существует ли PID standart для s7-1500
Replies: 2
Views: 994

Re: Существует ли PID standart для s7-1500

Спасибо огромное. Буду курить документацию :D
by Usver
Thu Jun 24, 2021 4:35 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Существует ли PID standart для s7-1500
Replies: 2
Views: 994

Существует ли PID standart для s7-1500

Добрый день Уважаемые форумчане. У меня возник вопрос "Существует ли пакет "PID standart для s7-1500", как для s7-300, 400. Т.е. на s7-300, 400 продается (продавался) дополнительный пакет ПО для построения ПИД регуляторов (это для тех, кто не в курсе PID_CP и PID_ES блоки там есть), так вот меня инт...
by Usver
Wed Sep 16, 2020 1:41 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC 7.0 подключение функций из dll на VB Script
Replies: 0
Views: 1602

WinCC 7.0 подключение функций из dll на VB Script

Добрый день. Подскажите пожалуйста как подключить функцию из dll на VB Script. Что-то в роде Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long На С Script знаю как, а на VB Script не могу найти мануал.
by Usver
Wed May 06, 2020 1:14 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Связь с plc из VM ware
Replies: 3
Views: 1713

Re: Связь с plc из VM ware

set pg/pc -> add interface -> кнопка "select". Там должно быть. Или его и там нет?
by Usver
Wed Feb 12, 2020 5:01 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
Replies: 9
Views: 5681

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Благодарю за информацию :) (tyou)
by Usver
Tue Feb 11, 2020 3:57 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
Replies: 9
Views: 5681

WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Добрый день, Уважаемые форумчане. Возникла небольшая проблемка в плане выбрать между WebUX и WebNvigator. Особо искать и читать документацию на данные продукты нет времени. Подскажите, пожалуйста, чем они отличаются?
by Usver
Tue Dec 17, 2019 4:24 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

Работает классно! Хороший скрипт, полезный. Благодарю, взял на вооружение :) Стандартный скрипт от сименса не всегда почему-то работает.
by Usver
Fri Dec 13, 2019 4:15 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

А чем Вам не нравится вариант с апдейтом?
by Usver
Thu Dec 12, 2019 4:24 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Проблемы между Oracle VM и STEP 7
Replies: 5
Views: 2691

Re: Проблемы между Oracle VM и STEP 7

при переподключении меняет порты
Кто меняет, на какие меняет?
Попробуйте в качестве основной ОС поставить семерку или на крайний случай xenial. Может в операционке проблема? И вроде бы, что Вы хотели выложить скрины... Firewall например, можно включить, но дать разрешения только ораклу. Пробовали?
by Usver
Thu Dec 12, 2019 3:58 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

или при входе в сеанс и автозапуске RT нажать "Cancel". Можно и это запретить. Можно просто запретить запуск эксплорера. Путь точно может и не вспомню, но примерно: HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, создать строковый параметр Shell, в котором будет находиться то, что наход...
by Usver
Thu Dec 12, 2019 3:16 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Проблемы между Oracle VM и STEP 7
Replies: 5
Views: 2691

Re: Проблемы между Oracle VM и STEP 7

Vozzhd wrote:
Wed Dec 11, 2019 8:11 am
Вариант выкинуть найух бгмерзкий HP - пока что не вариант))
:) Вариант конечно интересный, но можно попробовать выкинуть Oracle VM и поставить VMware Workstation. Ранешние старые версии оракла как-то не очень хотели работать с степом, т.е. пинг был, а коннектиться не хотел.
by Usver
Fri Dec 06, 2019 4:53 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: экран WinCC RT проекта не помещается на экран дисплея...
Replies: 9
Views: 7838

Re: экран WinCC RT проекта не помещается на экран дисплея...

free_net wrote:
Thu Dec 05, 2019 2:30 pm
Есть ли какая то возможность промаштабировать проект?
Экран должен поддерживать разрешение, которое установлено в проекте. Масштабирования такого нет, о котором Вы думаете.
by Usver
Fri Dec 06, 2019 4:40 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ноутбук против Simatic Field PG
Replies: 4
Views: 3030

Re: Ноутбук против Simatic Field PG

Программатор более удобен тем, что дополнительных чечек (мпи адаптер, картридер сименсовский) не требуется. Носить с собой эти вещи не нужно и место в сумке или рюкзаке не занимают.
by Usver
Wed Oct 09, 2019 5:56 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: HMI Running WinCC 7.0 Hangs Up
Replies: 1
Views: 2749

Re: HMI Running WinCC 7.0 Hangs Up

Hi,
Maybe the HMI program hangs up after some specific actions, for example, after clicking on the button to which the script is attached. You can open the "Global script - Diagnostics" window and see if there are any errors.
by Usver
Mon Sep 23, 2019 2:21 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [Request]: SIMATIC PCS 7 V7.0 + SP3
Replies: 7
Views: 3439

Re: [Request]: SIMATIC PCS 7 V7.0 + SP3

новая ссылка (2019) [dead] my-files.ru/uksx01
2023 Time expired wrote:Файл был удалён.
Причина удаления: Истёк срок хранения файла.
The file has been deleted.
Reason for deletion: Time expired.
by Usver
Fri Sep 06, 2019 2:18 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

Там, кстати такая история еще есть: если подключаешься к этому компу через РДП, то АЛЬТ+ТАБ нормально работает, но непосредственно на нем не работает даже ВИН+Ю. На счет залипания клавиш не прокатывает. В общем много разнообразных вещей делал, но успеха нет. Вообще на самом деле там надо изменить зн...
by Usver
Fri Sep 06, 2019 1:57 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

Ничего не свернуто. Просто в рантайме сделал кнопку открытия винсиси эксплорера, которая появляется при моем логине. Винсися эксплорер открывается, а на месте панели задач "остаточек" от рантайма (в смысле остаток от окна рантайма за окном винсиси эксплорера).
Так стало после апдейта 8.
by Usver
Fri Sep 06, 2019 12:24 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

Сегодня попробовал это проделать на Update 8 и нечего не появилось. До панели задач добраться не удалось таким методом. Винда 7 СП1. Вызвал из рантайма Винсиси эксплорер, и он появился, но до панели задач не добрался.
by Usver
Tue Sep 03, 2019 6:11 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

Можно поставить последний Update 8 и #pragma code ("UseAdmin.DLL") #include "pwrt_api.h" #pragma code() #pragma code ("ALMXGINA.DLL") BOOL SetXGinaValue(unsigned int uiKey, BOOL *pbEnable, DWORD dwSize); #pragma code() BOOL bEnable; BOOL bOK; #define XGINA_ALLOW_SHUTDOWN 1 #define XGINA_ALLOW_LOGOUT...
by Usver
Tue Jun 11, 2019 6:55 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Динамическая адресация
Replies: 2
Views: 1734

Re: Динамическая адресация

Code: Select all

//Загружаем значение из DB10.DBB 0
L DB10.DBB 0
//Делаем из значения указатель
SLD 3
//Заносим в адресный регистр AR1
LAR1
//Откроем DB11
OPN DB11
//Теперь кладем 2 по нужному адресу
L 2
T DBB[AR1, P#0.0]
by Usver
Wed May 22, 2019 7:55 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC как обновить Last Change тега
Replies: 4
Views: 3658

Re: WinCC как обновить Last Change тега

На другой же "машине" добавил в TLG и сделал вывод тэга в окно, но Last Change не меняется, только тогда, когда обновиться значение в ПЛК для привязанного тэга. так и должно быть. На WinCC значение обновляться не будет, если значение на контроллере не изменилось (асинхронная передача данных). И ещё...
by Usver
Wed May 22, 2019 3:42 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7-300 Modbus TCP
Replies: 6
Views: 4933

Re: S7-300 Modbus TCP

3. Возможны другие варианты, без использования библиотеки OPEN MODBUS / TCP? Можно. Читаете описание Modbus TCP https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-tcp/ , налаживаете связь по TCP (на S7-315-2PN\DP вроде это делается через Open Communication), создаете DB с фреймом и DB для приема (е...
by Usver
Tue May 21, 2019 6:09 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC как обновить Last Change тега
Replies: 4
Views: 3658

Re: WinCC как обновить Last Change тега

Last Change обновляется: 1- когда открыто окно, на котором выводится значение тега; 2 - тег заведен в ALG или TLG; 3 - существует обращение к тегу из Global Script. Других вариантов не припомню.
by Usver
Sun Apr 28, 2019 3:30 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: Problem with WinCC Alarm Logging
Replies: 4
Views: 4362

Re: [?]: Problem with WinCC Alarm Logging

What is languiges of your OS and project? Upload screens of settings in the 'Alarm Logging' and WinCC AlarmControl.
by Usver
Wed Apr 24, 2019 5:05 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: Problem with WinCC Alarm Logging
Replies: 4
Views: 4362

Re: [?]: Problem with WinCC Alarm Logging

May be you need to install last update for wincc. https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
by Usver
Fri Feb 22, 2019 9:27 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [Request]: SIMATIC PCS 7 V7.0 + SP3
Replies: 7
Views: 3439

Re: [Request]: SIMATIC PCS 7 V7.0 + SP3

[dead] my-files.ru/reib7u
2023 Time expired wrote:Файл был удалён.
Причина удаления: Истёк срок хранения файла.
The file has been deleted.
Reason for deletion: Time expired.
by Usver
Mon Feb 18, 2019 3:22 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [Request]: SIMATIC PCS 7 V7.0 + SP3
Replies: 7
Views: 3439

Re: [Request]: SIMATIC PCS 7 V7.0 + SP3

Написали бы Вы хотя-бы недельку назад... Диск есть, но на работе. Как терпит время?

You would have written at least a week ago ... There is a disk, but at work. How does it take time?
by Usver
Fri Feb 08, 2019 2:46 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диска ?
Replies: 4
Views: 3705

Re: Как сохранять WinCC архивы без постоянного сетевого диск

net use не подходит?
что-то типа

Code: Select all

net use z: \\diskserver\path /user:UserName PasswordOfUser
net use z: /delete
(может где и ошибся, посмотрите в справке net use /?)
by Usver
Thu Jan 24, 2019 4:23 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7
Replies: 5
Views: 2421

Re: Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7

Если выбор из этих двух, то конечно Cont_C. Ну а так-то есть еще ПИДы из пакета Standard PID Control. Например PID_CP.